Nie było żadnego kucia po prostu dziurki się połączyły przy użyciu wiertarki i było po wszystkim. Poza tym kominkarze mówili że pierwszy raz wiercili w tak miękkiej kamionce a jak widać na zdjęciu pęknięcie jest na ściance vis a vis więc na pewno nie powstało wskutek wycinania otworu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jest jeszcze jedna możliwość, oginalny trójnik jest dość mocny-z wypustem,

po wycięciu w zwykłej rurze dużego otworu cały ciężar komina od góry

(a to trochę waży) opiera się na przeciwległej ściance (która ma pękniecie)

Jeśli rura była wcześniej wiercona, trochę stukana, ciężar no i

faktycznie może dość szybko w pierwszym paleniu nagrzana do wys.

temperatury to mogło to razem spowodować taki efekt.

Ja ze swoimi rurami kazałem się obchodzić jak z jajkiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Odpowiedź dla ludzi nie znających się na kominach a głoszących sądyi wyroki.

W ofercie Presto jest kilka kominów, które tylko należy zastosować do odpowiednich urządzeń. Mercedes klasy S też nie służy do wożenia obornika lub cegieł.

1. Komin Uniwersal przeznaczony jest do kotłów gazowych i olejowych niskotemperaturowych oraz paliw stałych otemp. spalin 80-450 stopni!!!

Może ten komin ze względu na jego dobrą izolację może być posadowiony na zewnątrz budynku.

2. Komin Duo- przeznaczony jest tylko dla paliw stałych o temp. spalin powyżej 200 stopni ( do 450), musi być posadowiony wew, bydynku.

3. Komin SPS - dla kotłów gazowych niskotemperaturowych z zamkniętą komora spalnia.

Przy zastosowaniu spacjalnych rur kielichowych typu D3P1 komin SPS może być podłaczony do kotłów gazowych kondensacyjnych. Kotły te posiadają b.niską tem. spalin (około 35-45 stopni) i mogą wtwarzać w kominie nadciśnienie.

Dlatego należy przed zakupem komina wiedzieć jakie urządzenie będzie podłaczone do niego a nie błaznować i opowiadać dyrdymały oraz nie mylić słowa "kondensat" z kotłem kondensacyjnym!!!!

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowiedź dla ludzi nie znających się na kominach a głoszących sądyi wyroki.

W ofercie Presto jest kilka kominów, które tylko należy zastosować do odpowiednich urządzeń. Mercedes klasy S też nie służy do wożenia obornika lub cegieł.

1. Komin Uniwersal przeznaczony jest do kotłów gazowych i olejowych niskotemperaturowych oraz paliw stałych otemp. spalin 80-450 stopni!!!

Może ten komin ze względu na jego dobrą izolację może być posadowiony na zewnątrz budynku.

2. Komin Duo- przeznaczony jest tylko dla paliw stałych o temp. spalin powyżej 200 stopni ( do 450), musi być posadowiony wew, bydynku.

3. Komin SPS - dla kotłów gazowych niskotemperaturowych z zamkniętą komora spalnia.

Przy zastosowaniu spacjalnych rur kielichowych typu D3P1 komin SPS może być podłaczony do kotłów gazowych kondensacyjnych. Kotły te posiadają b.niską tem. spalin (około 35-45 stopni) i mogą wtwarzać w kominie nadciśnienie.

Dlatego należy przed zakupem komina wiedzieć jakie urządzenie będzie podłaczone do niego a nie błaznować i opowiadać dyrdymały oraz nie mylić słowa "kondensat" z kotłem kondensacyjnym!!!!

 

 

 

:o :o :o :o Doradzam sorki to KTOOOOOOO???, , jak sie nie wie jaki kocioł będzie sie stosowało, nie każdy jest specjalistą, to chyba osoba przedająca jak wie że są różnice miedzy kondensatem a kotłem kondensacyjnym (sorki jaka róznica :o :o :o :o :o ?????) oraz gdzie jak sie stosuje powinien doradzić w końcu to nie jedna listewka za 2 zł :-? :-? .

Przypuszczam że Doradzam to przedstawiciel Presto, szkoda że nie ma odwagi wypowiedzieć się oficjalnie w imieniu firmy (celowo mała literą).

Swoja drogą mam nadzieję że mi nie popęka przy rozpalaniu :evil: :o :o :o :o

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Problem doboru komina spędzał nam sen z powiek ponad tydzień.. Tydzień nerwów, dzwonienia, przeglądania forum...Efekt - mamy wymurowane ściany nośne parteru, mamy zalany strop nad garażem, częściowo ułożoną terivę nad pozostałą częścią budynku... a za komin murarze zabiorą się dopiero dzisiaj :D I po wielu rozważaniach i konsultacjach nie będzie to ani komin Presto, który już "sprzedwał" nam handlowiec ze składu, zapewniając, że będzie dla nas idealnym rozwiązaniem ani komin Schiedla. Z Presto kupimy tylko pustaki wentylacyjne a komin spalinowy będzie wybudowany tradycyjnie z cegły pełnej. Dlaczego? Dlatego, że każdy z dostępnych systemów nie był dla nas rozwiązaniem. Na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy się na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania. Ktoś zaraz powie.. ale dla takich kotłów zarówno Schiedel oraz Presto robią systemy. Zgadza się, ale.... Ale gdybym w przyszłości chciała zmienić sposób ogrzewania domu na np. paliwo stałe to już nie miałabym do niego komina...

 

Pozdrawiam

Phili

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem obecnie na etapie stropu nad parterem. Mam u siebie dwa kominy Presto Universal 20+W (dodatkowy kanał wentylacyjny). Będę miał kominek z płaszczem wodnym i kocioł na pellety (drewno). Wg mojej opinii kominy są dobrze dopasowane do urządzeń z którymi będą współpracować (niska temp. spalin). Ekipa murująca kominy, wcześniej już wielokrotnie miała z nimi do czynienia. Wszystko wygląda ok.

 

Po obejrzeniu tych fotek, zastanawiam się czy czasem pęknięcie na trójniku nie powstało przy okazji podłączania kominka. Wg mnie wystarczy trochę niedelikatnie posłużyć się rurą dymową i nieszczęście gotowe.

 

BTW. Jakie mogą być następstwa tak drobnego pęknięcia trójnika? (przeciekanie skroplin, przeciskanie się dymu?)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zakup komina jest w hurtowni budowlanej więc tam należy kierować żale odnośnie złego doradztwa

 

 

Czyli nadal "wstyd" przyznać się kim się jest ????? -

 

Nikt nie ma pretensji do firmy, no chyba ze materiały powinny być opracowane jak dla laika nie dla specjalistów, w końcu kto wybiera komin???

 

Owszem zawsze pretensje należy mieć do sprzedawcy :-? :-? , ale i do kontaktów telefonicznych z przedstawicielem firmy też :-? :-?.

Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, życie pokaże jak sie sprawdzi komin :-? .

 

Jak zwykle niestety przedstawiciele jak politycy nie odpowiadają na niewygodne pytania :evil: :evil: .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może najlepsze to te kominy nie są, ale za to jakie tanie !!!. Nieszczęślicowi komin popękal od temperatury, co raczej źle świadczy o kominie. Ja to bym takiego komina nie kupił. Wszyscy by chcieli kupować tanio i dobrze ale tak to się chyba nie da. (Zawsze za to można też kupić drogo i do d...) :wink:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Odświeżę stary temat.

 

Cytuję: "po dłuższej przerwie, komin należy rozgrzewać

powoli, z max prędkością do 50 °C/h".

Co znaczy dłuższa przerwa? Czy jeżeli użyję tego komina do kominka, który ma być używany okazjonalnie, np w weekend, to jak długo powinno trwać rozpalanie kominka ? I jak to się robi - przez pierwsze kilka godzin palę gazetami ? Licząc temperaturę końcową 400 °C z prędkością 50 °C/h to jest 8 godzin. I tak za każdym razem ?

Jestem na etapie wyboru komina do kominka. Wykonawca proponuje mi rurę ceramiczną, dookoła 5 cm wełny i całość obmurowana cegłą pełną. Kominek mam wymyślony w ścianie działowej i chciałem tam wstawić jednak coś "cieńszego".

Do wyboru mam właśnie Presto Duo 20 w reklamowanej cenie 2696 za 8 m lub Schiedel, model Rondo Plus za 3298 zł.

Siłą rzeczy zacząłem się zastanawiać nad tańszym systemem, ale po przeczytaniu powyższej dyskusji stwierdziłem że zrobię komin z cegły. Tylko dlatego, że w instrukcji obsługi cegły nie pisze: rozgrzewać powoli, z max prędkością do 50 °C/h.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cytuję: "po dłuższej przerwie, komin należy rozgrzewać

powoli, z max prędkością do 50 °C/h".

Witam. Mam dwa kominy Presto Uniwersal fi 20. Jeden podłączony do kotła na pellety, drugi do kominka z płaszczem wodnym.

Jeśli chodzi o ta nieszczęsną temperaturę 50st/h to może chodzi tu o odparowania technologicznej wilgoci z kamionki??? :-? Wiem, że przy szamocie w kominku/kozie jest takie samo zalecenie.

Druga uwaga to taka, że przy pierwszym odpaleniu kominka śledziłem temperaturę płaszcza i naprawdę powoli rosła. Czy temperatura spalin w kominku bez płaszcza rośnie szybciej niż 50st/h nie wiem. Nie znam się, ale nie panikowałbym z tą temperaturą. Pytanie co oznacza "dłuższa przerwa" :o doba, tydzień, miesiąc, rok???? :( :o :)

Mnie przed kominem z cegły powstrzymały potencjalne przecieki kondensatu i/lub deszczu, praca termiczna cegieł, nierówności wewnątrz komina itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dwa kominy presto. Jeden z nich mi pękł po ok miesiącu. Presto miało w d... reklamację nawet nie odpowiedzieli na moje zgłoszenie, musiałem sam wymienić pęknięty element i wstawić rurę kwasową (na wypadek gdyby w przyszłości kolejne elementy popękały.

Bloczki z keramzytu były krzywe jak diabli.

Przy budowie drugiego domu na pewno nie wybiorę tego badziewia, chociaż przed budową domu byłem zagorzałym zwolennikiem kominów systemowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Napisze w temacie, bo również stawiam dwa kominy presto.

Narazie wyciągłem je od piwnicy do poziomu zero, w tym roku reszte.

Zastanawiam się czy duże znaczenie ma idealne spaswanie kształtek ceramicznych wewnątrz pustaków keramzytowych, staram się utrzymać je w idealnym pionie i poziomie, ale nie stety nie zawsze się da, jeden wkład ceramiczny idzie praktycznie idealnie, natowmaist drugi lekko mi się przekrzywił. Po stwardnieniu kitu żaroodpornego nie było możliwości już jakiegoś naprostowania, dodam że rury bardzo dobrze i ciasno osadzone w pustakach keramzytowych otulone wełną.

Idąc dalej lekko na łączeniu piórowput wyciągnąłem tą nierówność dwoma kolejnymi rurami wkłądu i już jest dobrze a minimalne nierówności spasowania na pórowpuście zniwelowałem kitem żaroodpornym.

Czy ktoś napotkał takie trudności przy stawianiu i czy może to mieć jakieś konsekwencje?

Pozdro !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rury i kształtki szamotowe w PRESTO (w przeciwieństwie do innych krajowych systemów kominowych) są od tego samego producenta co w SHIEDLU.

A w instrukcji jest napisane że przy pierwszym rozpalaniu trzeba zwiekszać temperature stopniowo 50 st. C na godzinę.....

 

Rury presto są od suedkeramik a schiedla od hartkeramik. Więc nie od tego samego producenta (no chyba że przez ostatni rok coś się zmieniło)

A odnośnie nagrzewania 50 st.C na godzinę to oczywiście nie da się tego zrobić na normalnym kotle i bez specjalistycznego miernika temperatury (termopara). Producenci dobrze o tym wiedzą i zamieszczanie tego typu zapisów jest nieuczciwe. W razie uszkodzenia komina przez zbyt wysoką temperaturę i reklamacji zawsze mogą powiedzieć, że klient nagrzewał niezgodnie z instrukcją i spuścić go po brzytwie na szczaw. Zresztą przy pierwszym rozpalaniu i tak większość nie ma odbioru kominiarskiego jeszcze zrobionego co dyskfalifikuje delikwenta na starcie ewentulanej reklamacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dwa kominy presto. Jeden z nich mi pękł po ok miesiącu. Presto miało w d... reklamację nawet nie odpowiedzieli na moje zgłoszenie, musiałem sam wymienić pęknięty element i wstawić rurę kwasową (na wypadek gdyby w przyszłości kolejne elementy popękały.

Bloczki z keramzytu były krzywe jak diabli.

Przy budowie drugiego domu na pewno nie wybiorę tego badziewia, chociaż przed budową domu byłem zagorzałym zwolennikiem kominów systemowych.

 

A to jeszcze skomentuję bo mam trochę czasu. Pękł kolego sympatyczny bo puściłeś w trójnik temperatuę powyżej 600 stopni - czyli płomień. Te kominy tego nie lubią. Warto kupować takie które mają wyraźnie zaznaczone:

TESTOWANE W TEMPERATURZE 1000C. Takie nie będą pękały jak baloniki na odpuście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dwa kominy presto. Jeden z nich mi pękł po ok miesiącu. Presto miało w d... reklamację nawet nie odpowiedzieli na moje zgłoszenie, musiałem sam wymienić pęknięty element i wstawić rurę kwasową (na wypadek gdyby w przyszłości kolejne elementy popękały.

Bloczki z keramzytu były krzywe jak diabli.

Przy budowie drugiego domu na pewno nie wybiorę tego badziewia, chociaż przed budową domu byłem zagorzałym zwolennikiem kominów systemowych.

 

A to jeszcze skomentuję bo mam trochę czasu. Pękł kolego sympatyczny bo puściłeś w trójnik temperatuę powyżej 600 stopni - czyli płomień. Te kominy tego nie lubią. Warto kupować takie które mają wyraźnie zaznaczone:

TESTOWANE W TEMPERATURZE 1000C. Takie nie będą pękały jak baloniki na odpuście.

 

A skąd kolego sympatyczny wiesz jaką temperaturę "puściłem w komin"? Wróżka Benita jesteś? Podłączyłem kominek z płaszczem wodnym "czyli nie płomień".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...