Pytanko o wentylację pomieszczeń


Recommended Posts

nie mozna

 

można musi być tylko kratka między pomieszczeniami

 

a jaka podstawa do tego, ze mozna ?

 

Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002r

 

rozdział 5 przewody kominowe

par 141 ZAbrania sie stosowania

...

 

2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej

 

 

to jest to co ja wiem - moze jakies super nowinki ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niie wolno łączyć PRZEWODÓW wentylacyjnych (stosować zbiorczych do jednego "komina") wentylacji grawitacyjnej.

Natomiast mozna - jak to napisał długi - łączyć "wentylacyjnie" podobne pomieszczenia np. poprzez stosowanie kratek wenylacyjnych miedzy nimi.

Tak na marginesie skąd kratka wentylacyjna wyciagowa w pokoju? Jak jest w takim przypadku wentylowana kuchnia, WC i łazienka?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mozna

 

można musi być tylko kratka między pomieszczeniami

 

a jaka podstawa do tego, ze mozna ?

 

Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002r

 

rozdział 5 przewody kominowe

par 141 ZAbrania sie stosowania

...

 

2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej

 

 

to jest to co ja wiem - moze jakies super nowinki ...

 

po pierwsze zbiorczy przewód -mowszem nie wolno dwóch kratek wentylacyjnych na jednym przewodze , ale dwa pomieszczenia do jednego kanału tak. Wymagane jest tulko 80 cm2 prześwitu między pomieszczeniami (minimum)

 

po drugie biorąc pod uwagę twój tok myślenia mieszkania w blokach ktore mają 6 pomieszczeń ( 2xpokój, kuchnia,przedpokój,łazienka,kibelek) są rozumiem wybudowane niezgodnie z prawem ??????? bo jak zauważam to w tego typu mieszkaniach są dwa kanały wentylacyjne :D

może zawiadom nadzór budowlany......... ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niie wolno łączyć PRZEWODÓW wentylacyjnych (stosować zbiorczych do jednego "komina") wentylacji grawitacyjnej.

Natomiast mozna - jak to napisał długi - łączyć "wentylacyjnie" podobne pomieszczenia np. poprzez stosowanie kratek wenylacyjnych miedzy nimi.

Tak na marginesie skąd kratka wentylacyjna wyciagowa w pokoju? Jak jest w takim przypadku wentylowana kuchnia, WC i łazienka?

:D § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po pierwsze zbiorczy przewód -mowszem nie wolno dwóch kratek wentylacyjnych na jednym przewodze , ale dwa pomieszczenia do jednego kanału tak. Wymagane jest tulko 80 cm2 prześwitu między pomieszczeniami (minimum)

 

po drugie biorąc pod uwagę twój tok myślenia mieszkania w blokach ktore mają 6 pomieszczeń ( 2xpokój, kuchnia,przedpokój,łazienka,kibelek) są rozumiem wybudowane niezgodnie z prawem ??????? bo jak zauważam to w tego typu mieszkaniach są dwa kanały wentylacyjne :D

może zawiadom nadzór budowlany......... ??

 

mowisz o kratce kontaktowej pomiedzy pomieszczeniami - lub niepełnej ścianie, ktora to robi z tego jedno pomieszczenei

 

 

Tak bloki budowane w latach 70-80 sa zbudowane niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - np włączanei wentylacji grawitacyjnej co 2 kondygnacje.

Aktualnie budowane i projektowane bloki maja kazde pomieszczenie własny kanał wentylacyjny

 

pozdrawiam

Pioterk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No własnie :D Majac wentylację wyciągową w pokajach (pokoju) mozemy spowodować (przy odpowiednich warunkach - np. zamkniete okna w pokojach), ze "zassie" z łazienki lub kuchni (tam obowiazkowo musi być wentylcja wyciągowa).

Zgodnie z cytowanym przepisem w pokojach musi ( powinien) być "nawiew", a nie "wywiew".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:D § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 

 

Pod tym względem masz racje - tylko nie odpowiada to na pytanie w oryginalnym poście.

 

1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż1 pomieszczenie.

 

2. Można wentylowac pomieszczenia pośrednio - tj do innych pomieszczeń.

 

Taka jest z resztą teoria wentylacji grawitacyjnej mieszkań - napływ powietrza przez pomieszcznia mieszkalne (tzn sypialnie, pokoje dzienne) i wyciąg poprzez pomieszczenia wilgotne i brudne kuchnia, łazienka ...

 

pozdrawiam

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż 1 pomieszczenie

Można, a nawet jest to wymagane (wentylacja- kratka,, komin - wyciagowy) np. w kuchni usuwa powietrze z innych pomieszczeń np. pokoji - i to jest prawidłowe, natomiast, nie mozna łączyć PRZEWODAMI wentylacyjnymi do jednego kanału (komina), ale tylko w przypadku wentylacji grawitacyjnej, a o takiej tu mowa.

Ps. Wiem, ze jest to prawie to samo co w poprzednim poście :oops: To wyjaśnienie dla "poczatkujących" - PRZEPRASZAM

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:D § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 

 

Pod tym względem masz racje - tylko nie odpowiada to na pytanie w oryginalnym poście.

 

1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż1 pomieszczenie.

 

2. Można wentylowac pomieszczenia pośrednio - tj do innych pomieszczeń.

 

Taka jest z resztą teoria wentylacji grawitacyjnej mieszkań - napływ powietrza przez pomieszcznia mieszkalne (tzn sypialnie, pokoje dzienne) i wyciąg poprzez pomieszczenia wilgotne i brudne kuchnia, łazienka ...

 

pozdrawiam

Piotrek

 

To moze inaczej

1.nie musi być oddzielnego kanału wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu

2. Jeden kanał wentylacyjny obsłuży dwa pokoje(pomieszczenia)

3. nie wskazane jest stosowanie dwóch podłączeń ( kratek wentylacyjnych ) w jednym kanale - bez wzgldu na to czy pomieszczenia są w pionie czy w poziomie

to chyba powinno załatwić sprawę

a pytanie było

Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 7:44 am Temat postu: Pytanko o wentylację pomieszczeń

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Czy można do jednego kanału wentylacyjnego (w kominie wentylacyjnym) połączyć dwa pomieszczenia (pokoje)???

 

odpowiedź można

:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To moze inaczej

1.nie musi być oddzielnego kanału wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu

2. Jeden kanał wentylacyjny obsłuży dwa pokoje(pomieszczenia)

3. nie wskazane jest stosowanie dwóch podłączeń ( kratek wentylacyjnych ) w jednym kanale - bez wzgldu na to czy pomieszczenia są w pionie czy w poziomie

to chyba powinno załatwić sprawę

a pytanie było

Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 7:44 am Temat postu: Pytanko o wentylację pomieszczeń

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Czy można do jednego kanału wentylacyjnego (w kominie wentylacyjnym) połączyć dwa pomieszczenia (pokoje)???

 

odpowiedź można

:D

 

Hmm moze jestem jakis dziwny - ale pytanie z orginalnego postu odbieram bardziej jako : czy mozna 1 kanał grawitacyjny "otworzyc' na wiecej niz 1 pomieszczenie .... i tego nie mozna

 

co do nazwenictwa - czy wentlowanie pośrednie przez kuchnie/ łazienke - nazwiemy tym, że kanał wentylacyjny obsłuży wiecej niz 1 pomieszcznie - kwestia sporna i mi osobiscie sie to nie podoba i uwazam za błędne w dokładnym opisaniu tematu

 

jednak coby nie mowic - mam nadzieje ze dokładnie tak samo rozumiemy temat ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...