piotrm74 07.04.2008 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Czy można do jednego kanału wentylacyjnego (w kominie wentylacyjnym) połączyć dwa pomieszczenia (pokoje)??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.04.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.04.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nie mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.04.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 komputer mówi - nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nie mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.04.2008 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nie mozna można musi być tylko kratka między pomieszczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nie mozna można musi być tylko kratka między pomieszczeniami a jaka podstawa do tego, ze mozna ? Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002r rozdział 5 przewody kominowe par 141 ZAbrania sie stosowania ... 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej to jest to co ja wiem - moze jakies super nowinki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 07.04.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Czyli co , ile pomieszczeń w budynku tyle kominów wentylacyjnych na dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.04.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Niie wolno łączyć PRZEWODÓW wentylacyjnych (stosować zbiorczych do jednego "komina") wentylacji grawitacyjnej.Natomiast mozna - jak to napisał długi - łączyć "wentylacyjnie" podobne pomieszczenia np. poprzez stosowanie kratek wenylacyjnych miedzy nimi.Tak na marginesie skąd kratka wentylacyjna wyciagowa w pokoju? Jak jest w takim przypadku wentylowana kuchnia, WC i łazienka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.04.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 nie mozna można musi być tylko kratka między pomieszczeniami a jaka podstawa do tego, ze mozna ? Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002r rozdział 5 przewody kominowe par 141 ZAbrania sie stosowania ... 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej to jest to co ja wiem - moze jakies super nowinki ... po pierwsze zbiorczy przewód -mowszem nie wolno dwóch kratek wentylacyjnych na jednym przewodze , ale dwa pomieszczenia do jednego kanału tak. Wymagane jest tulko 80 cm2 prześwitu między pomieszczeniami (minimum) po drugie biorąc pod uwagę twój tok myślenia mieszkania w blokach ktore mają 6 pomieszczeń ( 2xpokój, kuchnia,przedpokój,łazienka,kibelek) są rozumiem wybudowane niezgodnie z prawem ??????? bo jak zauważam to w tego typu mieszkaniach są dwa kanały wentylacyjne może zawiadom nadzór budowlany......... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.04.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Niie wolno łączyć PRZEWODÓW wentylacyjnych (stosować zbiorczych do jednego "komina") wentylacji grawitacyjnej. Natomiast mozna - jak to napisał długi - łączyć "wentylacyjnie" podobne pomieszczenia np. poprzez stosowanie kratek wenylacyjnych miedzy nimi. Tak na marginesie skąd kratka wentylacyjna wyciagowa w pokoju? Jak jest w takim przypadku wentylowana kuchnia, WC i łazienka? § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. 2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.04.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 coś mi się wydaje, że efektywność takiej wentylacji stanie pod znakiem zapytaniano może przy korzystnym układzie pomieszczeń, ale ja tego jakoś nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 po pierwsze zbiorczy przewód -mowszem nie wolno dwóch kratek wentylacyjnych na jednym przewodze , ale dwa pomieszczenia do jednego kanału tak. Wymagane jest tulko 80 cm2 prześwitu między pomieszczeniami (minimum) po drugie biorąc pod uwagę twój tok myślenia mieszkania w blokach ktore mają 6 pomieszczeń ( 2xpokój, kuchnia,przedpokój,łazienka,kibelek) są rozumiem wybudowane niezgodnie z prawem ??????? bo jak zauważam to w tego typu mieszkaniach są dwa kanały wentylacyjne może zawiadom nadzór budowlany......... ?? mowisz o kratce kontaktowej pomiedzy pomieszczeniami - lub niepełnej ścianie, ktora to robi z tego jedno pomieszczenei Tak bloki budowane w latach 70-80 sa zbudowane niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - np włączanei wentylacji grawitacyjnej co 2 kondygnacje. Aktualnie budowane i projektowane bloki maja kazde pomieszczenie własny kanał wentylacyjny pozdrawiam Pioterk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.04.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 No własnie Majac wentylację wyciągową w pokajach (pokoju) mozemy spowodować (przy odpowiednich warunkach - np. zamkniete okna w pokojach), ze "zassie" z łazienki lub kuchni (tam obowiazkowo musi być wentylcja wyciągowa). Zgodnie z cytowanym przepisem w pokojach musi ( powinien) być "nawiew", a nie "wywiew". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. 2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Pod tym względem masz racje - tylko nie odpowiada to na pytanie w oryginalnym poście. 1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż1 pomieszczenie. 2. Można wentylowac pomieszczenia pośrednio - tj do innych pomieszczeń. Taka jest z resztą teoria wentylacji grawitacyjnej mieszkań - napływ powietrza przez pomieszcznia mieszkalne (tzn sypialnie, pokoje dzienne) i wyciąg poprzez pomieszczenia wilgotne i brudne kuchnia, łazienka ... pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.04.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż 1 pomieszczenie Można, a nawet jest to wymagane (wentylacja- kratka,, komin - wyciagowy) np. w kuchni usuwa powietrze z innych pomieszczeń np. pokoji - i to jest prawidłowe, natomiast, nie mozna łączyć PRZEWODAMI wentylacyjnymi do jednego kanału (komina), ale tylko w przypadku wentylacji grawitacyjnej, a o takiej tu mowa. Ps. Wiem, ze jest to prawie to samo co w poprzednim poście To wyjaśnienie dla "poczatkujących" - PRZEPRASZAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.04.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 bez pokazania układu pomieszczeń nie rozbierzesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.04.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. 2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Pod tym względem masz racje - tylko nie odpowiada to na pytanie w oryginalnym poście. 1. Nie mozna do 1 kanału wentylacyjnego włączyć więcej niż1 pomieszczenie. 2. Można wentylowac pomieszczenia pośrednio - tj do innych pomieszczeń. Taka jest z resztą teoria wentylacji grawitacyjnej mieszkań - napływ powietrza przez pomieszcznia mieszkalne (tzn sypialnie, pokoje dzienne) i wyciąg poprzez pomieszczenia wilgotne i brudne kuchnia, łazienka ... pozdrawiam Piotrek To moze inaczej 1.nie musi być oddzielnego kanału wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu 2. Jeden kanał wentylacyjny obsłuży dwa pokoje(pomieszczenia) 3. nie wskazane jest stosowanie dwóch podłączeń ( kratek wentylacyjnych ) w jednym kanale - bez wzgldu na to czy pomieszczenia są w pionie czy w poziomie to chyba powinno załatwić sprawę a pytanie było Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 7:44 am Temat postu: Pytanko o wentylację pomieszczeń -------------------------------------------------------------------------------- Czy można do jednego kanału wentylacyjnego (w kominie wentylacyjnym) połączyć dwa pomieszczenia (pokoje)??? odpowiedź można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 07.04.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 To moze inaczej 1.nie musi być oddzielnego kanału wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu 2. Jeden kanał wentylacyjny obsłuży dwa pokoje(pomieszczenia) 3. nie wskazane jest stosowanie dwóch podłączeń ( kratek wentylacyjnych ) w jednym kanale - bez wzgldu na to czy pomieszczenia są w pionie czy w poziomie to chyba powinno załatwić sprawę a pytanie było Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 7:44 am Temat postu: Pytanko o wentylację pomieszczeń -------------------------------------------------------------------------------- Czy można do jednego kanału wentylacyjnego (w kominie wentylacyjnym) połączyć dwa pomieszczenia (pokoje)??? odpowiedź można Hmm moze jestem jakis dziwny - ale pytanie z orginalnego postu odbieram bardziej jako : czy mozna 1 kanał grawitacyjny "otworzyc' na wiecej niz 1 pomieszczenie .... i tego nie mozna co do nazwenictwa - czy wentlowanie pośrednie przez kuchnie/ łazienke - nazwiemy tym, że kanał wentylacyjny obsłuży wiecej niz 1 pomieszcznie - kwestia sporna i mi osobiscie sie to nie podoba i uwazam za błędne w dokładnym opisaniu tematu jednak coby nie mowic - mam nadzieje ze dokładnie tak samo rozumiemy temat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania