w kwestii formalnej: na pytanie o maksimum nie można odpowiedzieć "nieskończoność", dopuszczalna jest odpowiedź - "maksimum nie istnieje" :wink:

Jak rozumiem, to właśnie Barbossa miałeś na myśli. Dzięki, taka odpowiedź pozwala mi uniknąć dodatkowego pionu kanalizacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99659-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjnego/#findComment-2401136
Udostępnij na innych stronach

nieskończona

 

nieskończonosc w tym przypadku

dla systemu I L= 10m, bez ograniczenia ilosci łuków 90o i maksymalna róznica wysokosci 3m min spadek 0,5%

dla systemu II L= bez ograniczen - minspadek 1,5%

 

Jest to do podejscia do pionu, przy układaniu podposadzkowym oczywsice poziomy z wentylacja główna moga być dłuższe.

 

podstawa: PE EN 12056-2:2000

6.4.2. podejscia kanalizacyjne wentylowane

 

 

system I - pion z podejsciami czesciowo wypelnionymi w stopniu 0,5 do pojedycnzego pionu

 

system II pion z podejsciami o mniejszej średnicy czesciowo wypelnionymi w stopniu 0,7 do pojedycnzego pionu

 

tak w skrócie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/99659-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjnego/#findComment-2401173
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...