Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości
  • wpisów
    349
  • komentarz
    1
  • odsłon
    984

Entries in this blog

tryllu

Jeszcze o elektryce. W miejscu rozdzielni zbiega się około 60 przewodów, z czego 2/3 to 4x2,5mm2 a 1/3 to 4x1,5mm2 od oświetlenia.

 

 

Dzięki pomocy kolegi Łukasza W weekend na ścianie zawisła szafa Legrand XL3 160 w metalowej obudowie, 5 rzędów po 28 (bodajże modułów).

 

Projekt zrobiony oczywiście w XLPro2 :)

 

 

Jeden rząd wolny pod ewentualną zabudowę.

 

 

Zdjęcia będą wkrótce. Na razie mogę powiedzieć, że na wyposażeniu znalazły się:

 

- rozłącznik 125A

 

- ochronnik przeciwprzepięciowy B+C

 

- sygnalizator faz

 

- 22 wyłączniki nadprądowe S301 B16A

 

- 15 wyłączników nadprądowych S301 10A

 

- 2 wyłączniki różnicowo prądowe z członem nadprądowym - P312 B16A (10mA)

 

- 3 wyłączniki S303 C20A

 

- 5 wyłączników różnicowoprądowych P304 40A (30mA)

 

- 2 wyłączniki różnicowoprądowe P302 16A (10mA)

 

- 2 wyłączniki nadprądowe S301 B6A

 

- rewelacyjny blok rozdzielczy Lengrand 4884 :)

 

 

Co do osprzętu elektrycznego to zdecydowaliśmy się na serię Sistena z Lengranda dzięki bardzo dobrej ofercie i rabatowi przekraczającemu 50% :)

 

W większości poleciała wersja Pearl, Titan i White a w naszej sypialni i w wiatrołapie jeszcze Choco.

 

 

Spoko, spoko, zdjęcia już wkrótce.

 

 

Ręce mi umarły. 4 dni skręcania gniazdek i mam dość.

 

BTW. 120 aparatów 2P+Z zostało zamontowanych. Zostało jeszcze 20 i łączniki

tryllu

Jeszcze ktoś Was pytał o gniazda podłogowe.

 

Otóż tłumaczę.

 

W salonie na podłodze przewidzieliśmy dwa gniazda podłogowe 230V do podłączenia lamp stojących. Żeby kabel nie sterczał ze ściany.

 

 

Wiecie ile szukałem fajnych gniazd podłogowych? OOOooo matko.

 

W końcu znalazłem http://www.electraplan.pl/oferta_burghart.html" rel="external nofollow">http://www.electraplan.pl/oferta_burghart.html" rel="external nofollow">http://www.electraplan.pl/oferta_burghart.html" rel="external nofollow">http://www.electraplan.pl/oferta_burghart.html

 

 

Model 2295 PLA z wyfrezowaniem na kabelek.

 

http://www.electraplan.pl/produkty/burghart/karta_katalogowa_-_puszki_podlogowe_serii_2290_-_2295.pdf" rel="external nofollow">http://www.electraplan.pl/produkty/burghart/karta_katalogowa_-_puszki_podlogowe_serii_2290_-_2295.pdf" rel="external nofollow">http://www.electraplan.pl/produkty/burghart/karta_katalogowa_-_puszki_podlogowe_serii_2290_-_2295.pdf" rel="external nofollow">http://www.electraplan.pl/produkty/burghart/karta_katalogowa_-_puszki_podlogowe_serii_2290_-_2295.pdf

 

Co ciekawe nie istnieje strona firmy Burghart (przynajmnie nie znalazłem).

 

 

 

Dodatkowo przewód zasilający jest podciągnięty do ściany w salonie, gdzie włącznikiem będzie można zapalić jedną, bądź dwie lampy. Fajosko, co nie?

 

 

Polecam rozwiązanie bo jest banalne w swojej prostocie. W styropianie ciągniemy tylko przewód zasilający i w momencie betonowania wylewki zabezpieczamy otwór (u nas kawałkiem plastikowej rynny). Potem należy tylko podkuć, i wkleić na klej do glazury :)

 

 

Wyszło gitez. Zdjęcia zrobiłem dzisiaj obsadzonych puszek i dam je w najbliższych dnia na forum.

tryllu

Wiecie co jest najgorsze? Że z pierwszego etapu wykończeń w ogóle nie mam zdjęć. I strasznie żałuję, ale po prostu nie miałem czasu.

 

Taki zapieprz był, że dziękuję....

 

 

Ale do rzeczy:

 

 

Jak napisałem w 13 maja to był drugi dzień po wylewkach. Schły sobie na początku normalnie, grawitacyjnie Ale od moich wykończeniowców usłyszałem, że chcą przyjechać w połowie czerwca. No i musiałem zagęścić kroki.

 

Od Pana Sebastiana Kowalskiego wziąłem po raz pierwszy osuszacze. Jak pamiętacie maj, czerwiec i lipiec to było najgorsze lata ze znanych mi ostatnio.

 

W zeszłym roku była lampa, fundamenty schły jak burza. A teraz? Katastrofa. Codzinnie burze, duszno, parno, wcale nie było gorąco, wilgotność porażająca. I tak codziennie. Dodatkowo gipsy napiły się wody już po pierwszych wylewkach, potem napiły się od drugich wylewek - mieliśmy wszyscy obawy co i jak będzie.

 

Stąd te osuszacze. I Bogu dziękuję że je wziąłem.

 

 

Nie wyobrażam sobie co by było gdybym miał murowany dom. Przecież on by za chiny ludowe nie wysechł w takie lato Osuszacze chodziły przez ponad 2 tygodnie i tylko ich lokalizacje zmieniałem. Pamiętajcie że osuszacze też wyciągały wilgoć ze ścian co okazało się zbawienne podczas dalszych prac.

 

Z początkiem czerwca osuszyłem wylewkę do poziomu jakichś 8%.

 

 

Nie było już źle.

 

 

W połowie czerwca ekipa powiedziała, że jeszcze nie przyjdą i będą pod sam koniec czerwca.

 

 

Git. Mnie aż tak się już nie spieszy. Już nie.

 

 

A teraz parę słów o samej ekipie. Bo trafiły mi się rarytasy Otóż u mojej siostry w Krakowie wykończeniówkę odwalał Mr. Zygmunt, a konkretnie duet bliżniaków o tym samym nazwisku. Gaduły jakich mało, ale bardzo porządni ludzie. Nie byłbym sobą jak bym ich nie podebrał od siostry Barbary Kapusty pierwszy raz przyjechali jeszcze jak wylewki stare były. Pogadaliśmy sobie jakie to nieszczęścia chodzą po ludziach i drugi raz przyjechali do mnie ze swoimi znajomkami w czerwcu jak wylewka schła (jeszcze bez osuszaczy).

 

 

Panowie specjaliści pełną gębą. Wiecie skąd wracali? A z Niemiec, gdzie odrestaurowywali kamienicę. Bo Panowie mają uprawnienia konserwatorskie i szereg wielu innych papierów i zajmują się przede wszystkim takimi wyrafinowanymi projektami. Bardzo często jeżdżą z grupą plastyków Pana Andrzeja (Andrzej, syn, kolega syna i parę innych osób) gdzie robią stiuki, malują obrazy na ścianach, grafiki, ręczne sztukaterie itp itd. Normalnie cuda wianki aczkolwiek nie jara nas ten klimat. Fakt faktem że Panowie kupę czasu spędzają za granicą i robią w Niemczech, Austrii i Włoszech.

 

 

Zygmunt skwapliwie wciągnął Pana Andrzeja w robotę, bo tej było co nie miara.

 

Zakres był następujący:

 

-obsadzić wszystkie puszki

 

-wyszpachlować płyty

 

-zaciągnąć i zatrzeć

 

-zagruntować ściany i sufit

 

-pomalować ew. otapetować

 

-zrobić łazienki, kuchnię, garaż i PG w płytkach

 

-szereg drobnych prac wykończecniowych.

 

 

Pan Zygmunt wziął się za puszki i łazienki i wykończeniówkę natomiast Pan Andrzej z chłopakami za ściany i sufity.

 

Zygmunt uwijał się jak w ukropie bo puszki musiał zrobić przed ścianami.

 

 

Dość powiedzieć, że po 3 tygodniach i po 1 dniu wszystkie ściany i sufity były gotowe!

 

 

Panowie pracowali w sposób następujący

 

-samoprzylepna siatka na łączeniach

 

-masa szpachlowa uniflott (z włóknami)

 

-dwie warstwy cekolu na mokro + wtopienie taśmy

 

-zaciąganie całości cieniutko cekolem

 

-szlifowanie

 

Chłopaki zapieprzali od rana do wieczora. Nie będę ukrywał, że pełen szacun dla nich. Wstawali i od 7 do 21 zasuwali. Zygmunt również.

 

 

Warunek był jeden: maluję Beckersem

 

Więc kupliśmy Beckersa i poszły następujące kolory:

 

- biały Beckers Designer 3 na sufity

 

- Beckers Designer 5 na ściany (2 z mieszalnika + reszta gotowe)

 

- Beckers Designer 7 w garażu.

 

 

Farby gitez, ale i tak nie obyło się bez malowania po 3-4 razy ciemnymi kolorami.

 

A kolory następujące

 

-kuchnia + salon - Capuccino

 

-hol - Wood

 

-junior - Aqua

 

-gościnny - Olive.

 

 

Do naszej sypialni był dobierany z mieszalnika.

 

 

OK, ok, to teraz popatrzmy jak to wszystko wyszło

 

 

Zdjęcia są troszkę niepasujące bo pokazują stan z 07.08.2009, kiedy to Pan Zugmunt już wyłożył jedną ścianę cegłami i zrobił 1,5 łazienki.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b031d2fd1968eccd.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b031d2fd1968eccd.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/199/b031d2fd1968eccdm.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/199/b031d2fd1968eccdm.jpg

Ściana przy wejściu. Kolor Wood.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8c497e5ab7ccfefb.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8c497e5ab7ccfefb.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/203/8c497e5ab7ccfefbm.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/203/8c497e5ab7ccfefbm.jpg

Ściana w salonie obłożona płytkami klinkierowymi ręcznie formowanymi Oud Brabant firmy Vandersanden. Ściany w salonie Capuccino, w tle hol w kolorze Wood

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e47154ec4ec48af9.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e47154ec4ec48af9.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/203/e47154ec4ec48af9m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/203/e47154ec4ec48af9m.jpg

Kuchnia Capuccino i wnęka na lodówkę side-by-side, na dole przyłącze wody.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/505b5c912f6d6a4d.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/505b5c912f6d6a4d.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/203/505b5c912f6d6a4dm.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/203/505b5c912f6d6a4dm.jpg

Nasza sypialnia. Na jednej ze ścian tapeta (Leroy Merlin)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c5cb2d7ae69fbff0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c5cb2d7ae69fbff0.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/203/c5cb2d7ae69fbff0m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/203/c5cb2d7ae69fbff0m.jpg

Pokój Juniora - Aqua. Oczojebny :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8d2a4181d0f438ca.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8d2a4181d0f438ca.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/199/8d2a4181d0f438cam.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/199/8d2a4181d0f438cam.jpg

Gościnny - Olive

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3e6d6eccc5b6d9a5.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3e6d6eccc5b6d9a5.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/199/3e6d6eccc5b6d9a5m.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/199/3e6d6eccc5b6d9a5m.jpg

wiatrołap i tapety. GranDeco Limani 71003 i 71103. Kupione na alletapety.pl

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/458df1c985cc8d6e.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/458df1c985cc8d6e.html" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/199/458df1c985cc8d6em.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/199/458df1c985cc8d6em.jpg

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/38b04c5009f3b725.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/38b04c5009f3b725.html" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/115/38b04c5009f3b725m.jpg" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/115/38b04c5009f3b725m.jpg

Znowu wood

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b170a05c07f3de34.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b170a05c07f3de34.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/203/b170a05c07f3de34m.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/203/b170a05c07f3de34m.jpg

i znowu wood

 

 

Opowiem Wam jeszcze o płytkach klinkierowych. Na początku omamieni katalogami CRH Klinkier dodawanymi do muratora chcieliśmy CRH. Ale ku naszemu zaskoczeniu to jest dramat! W Wawie nie ma tego od ręki w żadnym sklepie. I w dodatku cena kosmiczna! Szukając po necie trafiłem do firmy Klinkier-Bud z Konstancina, dystrybutora produktów firmy Vandersanden. Wybór olbrzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyymi, ceny niższe, towar na magazynie. Poezja.

 

Na ścianę w salonie poszedł Oud Brabant, 860sztuk, 3,78PLN brutto za sztukę, a na elewację Toscane, 758sztuk, 3,08PLN za sztukę.

tryllu

Jak pamiętacie pogoda w czerwcu była dramatyczna. Burze codziennie, wilgotno, parno, dramatycznie dla schnącej wylewki. Musiałem ekstremalnie szybko coś z tym zrobić, bo na początku lipca mieli wchodzić wykończeniowcy.

 

 

Zaczęło się od rozmowy z Klimat-Domem, który robił u nas instalację wentylacji mechanicznej. Panowie przyjechali rozprowadzić rury (po tym jak wylewka związała) i przy okazji podpytałem o suszenie, bo chciałem tymczasowe wentylatory wstawić do instalacji (zamiast rekuperatora) i wymusić obieg i tym samym suszyć. Zdecydowanie polecono mi osuszacze kondensacyjne i dostałem kontakt do Pana Sebastiana Kowalskiego.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9b6664eddf50c70c.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9b6664eddf50c70c.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/199/9b6664eddf50c70cm.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/199/9b6664eddf50c70cm.jpg

Pokój juniora, widać że jeszcze wilgotno. Zdjęta płyta z sufitu bo tam będzie anemostat montowany i rura spiro.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1cffc3278da22104.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1cffc3278da22104.html" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/111/1cffc3278da22104m.jpg" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/111/1cffc3278da22104m.jpg

Salon i osuszczacz w roli głównej. Panowie do dwóch osuszaczy zostawili mi 2 wiadra, żeby skropliny zbierać. Ale od razu pomyślałem że przecież nie będę dwa razy dziennie na budowę jeździł i wymieniał wiader. Kawałek węża podłączyłem i drugi koniec pod drzwiami na zewnątrz wystawiłem. Bezobsługowe urządzenie się z tego zrobiło :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/42e41e4070e3e2cc.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/42e41e4070e3e2cc.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/199/42e41e4070e3e2ccm.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/199/42e41e4070e3e2ccm.jpg

I jeszcze grzejniki elektryczne. Utrzymywałem 30 stopni. Wtedy jeszcze ogrzewania nie mieliśmy.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8b3872d79f876d23.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8b3872d79f876d23.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/199/8b3872d79f876d23m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/199/8b3872d79f876d23m.jpg

Osuszacz.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c79f98b152cd375e.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c79f98b152cd375e.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/199/c79f98b152cd375em.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/199/c79f98b152cd375em.jpg

Kuchnia

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fdd0932b90cee502.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fdd0932b90cee502.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/195/fdd0932b90cee502m.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/195/fdd0932b90cee502m.jpg

Tu gdzie krzyżyk to będzie rura szła

 

 

Osuszacze chodziły w sumie z półtora miesiąca. W tym momencie (wrzesień) pożyczyłem od p. Sebastiana jeszcze jeden na tydzień. W poniedziałek kładą deskę barlinecką i kończą łazienkę i chciałem podsuszyć oba pomieszczenia.

 

 

BTW. Wilgotność wylewki obecnie to 1,7% (tam gdzie podłogówka) a tam gdzie podłogówki nie ma to 2,4%.

tryllu

Tak wyglądała wylewka następnego dnia po wylaniu.

 

 

 

Wszystko w najlepszym porządku :) Równiutko, łata praktycznie nie odrywała się od podłoża. Nie miałem zastrzeżeń i się z Eimundem szybciutko rozliczyłem.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e467360e9a42b816.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e467360e9a42b816.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/199/e467360e9a42b816m.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/199/e467360e9a42b816m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fd520deda688ea6f.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fd520deda688ea6f.html" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/195/fd520deda688ea6fm.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/195/fd520deda688ea6fm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d27d57914f1d2faf.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d27d57914f1d2faf.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/199/d27d57914f1d2fafm.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/199/d27d57914f1d2fafm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/65f6e37f40d055ae.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/65f6e37f40d055ae.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/200/65f6e37f40d055aem.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/200/65f6e37f40d055aem.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ce730d2d55425f84.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ce730d2d55425f84.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/199/ce730d2d55425f84m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/199/ce730d2d55425f84m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5ffdcaff10957350.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5ffdcaff10957350.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/195/5ffdcaff10957350m.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/195/5ffdcaff10957350m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6a32ab24d06396a8.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6a32ab24d06396a8.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/199/6a32ab24d06396a8m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/199/6a32ab24d06396a8m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c77ee3b97ba2de5e.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c77ee3b97ba2de5e.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/199/c77ee3b97ba2de5em.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/199/c77ee3b97ba2de5em.jpg

 

A sorki, jedna uwagę miałem. nie zasypali mi oddylatowanego miejsca pod dwoma stelażami w łazience. Wprawdzie potem chłopaki to poprawili ale mieszany beton łopatą na ziemi był tak kiepskiej jakości, że wziąłem przecinak, młotek i w 1h skułem wszystko. Kupiłem wylewkę webera, wymieszałem i jeszcze raz zasypałem. Wyszło wyśmienicie :)

 

 

Po tym wszystkim przez praktycznie dwa tygodnie wylewka leżała pod wodą.

 

Powiem też Wam, że cała była przykryta folią i podlana wodą i tylko w jednym miejscu nie starczyło folii (0,5m2). Oczywiście w tym miejscu powierzchownie się "odparzyła". Ale to było do przewidzenia.

 

 

Po dwóch tygodniach odkryłem i rozpocząłem ostre osuszanie i wietrzenie.

tryllu

Pamiętacie mój kanał dolotowy do kozy?

 

Otóż po skuciu podłogi naszło mnie żeby go sprawdzić? Dlaczego? Bo okazało się wejście od strony ogrodu jest troszkę zgniecione

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3c2940dbcb64148b.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3c2940dbcb64148b.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/14/3c2940dbcb64148bm.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/14/3c2940dbcb64148bm.jpg

 

I pojawiło się pytanie: czy w środku też tak jest, tj. na odcinku pod domem?

 

Bo jeśli tak, to można ułożyć nowy kanał w styropianie pod wylewką.

 

Ale jak to sprawdzić?

 

 

Tadaaaa!

 

 

Kamerą!

 

 

Znalazłem firmę Kozak z Wawy, która za 400PLN (sic!) sprawdziła drożność tego kanału. Filmik na youtubie:

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g-TeO619X6E" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=g-TeO619X6E" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=g-TeO619X6E" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=g-TeO619X6E

 

 

Jak się okazało jest OK. Dyskusja z Panem z firmy Hark (k. Janek) uspokoiła mnie, że te niewielkie zgniecenia w kanale nie stanowią problemu. A ten element ostatni, co przechodzi przez ścianę fundamentową to zawsze można wymienić.

tryllu

No i Eimund wczoraj przyjechał. Rano przed 07:00 zjawiły się dwa dostawczaki i ekipa w sile 5 osób. Pół godziny później pojawił się transport piachu oraz dwie pierwsze palety cementu (ożarów kat. 1). A potem poszło już błyskawicznie: główny magik wszedł z waserwagą i taką stacjonarną tj. jeden koniec jest zamocowany w stojaku i nie zmienia pozycji przez cały czas mierzenia. Następnie chłopaki wymierzyli wszystkie pomieszczenia i oznaczyli poziomy. Zgodnie z poleceniem Jareko góra docelowej podłogi ma być na granicy (albo tuż pod) listwy podprogowej i ościeżnicy. Jeden poziom w całym domu i sypiemy :)

 

 

Zanim wyjechałem chwilę po 9, to zrobiona była już podsypka w cały domu (żeby wąż od miksokreta nie zniszczył rurek). A potem pojechałem.

 

 

Oczywiście plastyfikator + włókno polipropylenowe.

 

 

Musiałem tam jeszcze podjechać wczesnym popołudniem bo rozpadła się listwa odpływowa ACO, która miała być ustawiona w garażu. I dowoziłem jeszcze jedną, a potem wybijałem w niej dno na odpływ I zamocowałem mufę od GWC. Jak o 14 byłem to wszystkie pomieszczenia był gotowe i panowie instalowali piankę dylatacyjną w drzwiach i w miejscach podziału podłogówki.

 

 

Uffffff.... W czwartek rano jadę podlać i zakryć folią na dwa długie tygodnie.

 

 

pzdr

tryllu

Ojej, tyle pracy, że nie wiadomo w co ręce wsadzić.

 

Patrzcie jak wyglądała podłogówka po skuciu :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1ad767a0fa8e9205.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1ad767a0fa8e9205.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/122/1ad767a0fa8e9205m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/122/1ad767a0fa8e9205m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0569f61962596739.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0569f61962596739.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/122/0569f61962596739m.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/122/0569f61962596739m.jpg

 

Chłopaki wszystko pospinali w całość, ułożyli od nowa na tym samym styropianie.

 

Dzisiaj będę kończył robić drobne poprawki to wrzucę zdjęcia.

 

Okazało się, że stan podłogówki nie był taki zły. Bodajże 7 złaczek na PEXy Mikołaj założył. Rurki są porysowane, w paru miejscach leciutko uderzone ale jest w porządku.

 

 

A jaka akcja była z próbą ciśnieniową... Mikołaj wyjeżdżając w piątek dwa tygodnie temu nabił do 3barów podłogówkę i obiegi CW, ZW oraz zawory czerpalne. Przyszedłem w sobotę następnego dnia i spadło do 2,6. Myślę "nie jest źle", rurki się rozszerzyły itp. No to dobiłem do 4barów.

 

Następnego dnia spadło do 3bar Coś jest nie tak sobie myślę. Ale jako to sprawdzić skoro wszystko jest spięte razem? Jedyne co można zrobić, to odłaczyć rozdzielacze czyli wyłaczyć podłogówkę. No to zakręciłem wszystko (jeszcze nie było zaworów grzejnikowych założonych) i znowu spadło. Przez parę dni z 4bar do 2,6bar a potem już nie spadało. I jeszcze przy wejściu do pom.gospodarczego pojawiła się wilgoć na podłodze. Co jest? Dzwonię do Mikołaja a ten mi mówi, że pewnie z korków (plastikowych) cieknie.

 

Jezu....przez parę dni chodziłem jak na szpilkach.

 

 

W końcu przyjechał Mikołaj (niezły), wymienił korki na takie standardowe, stalowe, założył zawory na rurkach od grzejników i odpalił całość. Od tygodnia trzyma 4bary Czasami jest 3,95 a czasami 4,05. Ogólnie stoi w okolicach 4bar. W tym momencie całą instalację mamy napełnioną wodą, wszystkie możliwe rurki, zawory czerpalne, grzejniki itp. Jest git

 

 

Ja z kolei przez ostatnie dwa tygodnie popołudniami poprawiam i układam styropian. Jak się okazało, to ekipa poprzednia co robiła wylewki zasypała mi rurki piaskiem. Czyli tam gdzie nie można było dociąć idealnie styro to sypiali piasek z wiaderka. Ogólnie, jak zdjąłem styro z wierzchu to się przeraziłem. I nie myślcie sobie, że Wy macie jakoś dobrze specjalnie robione Powszechna praktyka, nie dawanie styro bo trzeba ciąć, zasypywanie piachem.

 

Pół soboty przystosowywałem pokój gościnny do ponownego ułożenia styropianu. Kupiłem 3 paczki EPS100 3cm, i dwie paczki EPS100 5cm. Wszystko elegancko poukładałem, docinałem do rurek, szpary i przestrzenie przy rurkach wypełniałem styropianem. Ogólnie 3cm na dnie, potem 5cm i na wierzchu 3cm. W tych dolnych 3cm szły peszle elektryki, potem w 5cm (i ewentualnie w dolnej trójce) odkurzacz i rurki. A całość przykrywałem warstwą trójki, także jest równa, sztywna powierzchnia.

 

 

W tym momencie nowe styro (bez podłogówki)jest położone wszędzie gdzie ma być. Folii brakuje tylko w spiżarni. Poprawiłem małą łazienkę (odgruzowywanie spod styro systemowego) dzisiaj kończę dużą łazienkę.

 

Szwagier-sebek odgruzował wczoraj pom.gospod. i dzisiaj tam ułożę styro i zapiankuję całość jak Bozia przykazała. I wiatrołap do małych poprawek i będzie po sprawie.

 

 

Aha. We wtorek Eimund przyjeżdża robić wylewki. Czyli jutro. O 7:00 rano pojawi się z piaskiem i cementem i robią nowe wylewki. Nie pytajcie czemu nie robi tego poprzedni ekipa

tryllu

Okej. Mufa i 30cm rury jest. Więc będzie można rurę od GWC odpowiednio przedłużyć..

 

 

Teraz historia gazowa

 

 

Otóż jak pisałem ustaliłem z gazownią, że gazociąg średniego ciśnienia przedłużę samodzielnie, tzn. sam znajdę firmę. Druga opcja to to, że gazownia robi to sama. W grudniu czekałem na decyzję o lokalizacji urządzenia w drodze, czyli pozwolenie na umieszczenie i się doczekałem. W lutym jak ochłonąłem po wylewce (solidnie mnie to dobiło) poszedłem załatwiać papiery.

 

 

No i wtedy dobiło mnie coś jeszcze raz: od 01 stycznia zmieniły się przepisy i się okazało że osoby fizyczne nie mogą występować o pozwolenie na budowę gazociągu. Myślałem że osiwieję Wszystko poszło na marne.

 

Wybrałem się do działu przyłączania w Gazowni Warszawskiej na ul. Kruczkowskiego i rozpocząłem dyskusję z Kierownikiem Działu. No i okazało się, że nie jest tak tragicznie jak myślałem :) Otóż, w związku z tym, że mam tak zaawansowane prace projektowe, możliwe jest że ja to skończę, a potem gazownia odkupi ode mnie projekt wraz z pozwoleniem na budowę i sama wykona gazociąg i przyłącze. Huuuuuuurrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

 

 

Co do papierologii to sprawa wygląda następująco: załatwiłem jakieś dwa tygodnie temu zgodę Jednostki Wojskowej 3688 (http://www.rakietowcy.pl" rel="external nofollow">http://www.rakietowcy.pl" rel="external nofollow">http://www.rakietowcy.pl" rel="external nofollow">http://www.rakietowcy.pl)

 

na przeprowadzenie przewodu gazowego i wodociągowego. W przyszłym tygodniu odbieram decyzję z Grodziska, z Melioracji o braku przeciwskazań na położenie przewodu gazowego i wodociągowego. I pani z działu przyłaczania dzwoniła wczoraj, że umowa jest już gotowa i tylko prawnicy zaopiniują i mogę podpisywać umowę na przyłączenie do sieci gazowej.

 

 

Ciekawostka: 32mb przewodu gazowego średniego ciśnienia + przyłącze będzie mnie kosztować 6700PLN brutto.

 

A wiecie za ile gazownia odkupi ode mnie projekt z pozwoleniem na budowę: 6500

 

Oczywiście zostanie wykonanie odcinka od ogrodzenia (reduktora) do domu, oraz instalacji w domu, ale to najmniejszy problem i koszt.

 

 

Więc będę miał umowę na przyłącznie, pełnomocnictwo do uzyskania pozwolenia na budowę, decyzję z melioracji i pozostaje mi tylko uzyskać opinię zarządcy drogi (Gmina Nadarzyn) i składam wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

A potem w ciągu 3 miesięcy oni zrobią co potrzeba :)

 

Uffffffff.... Gaz to jest przerąbana sprawa...

tryllu

Jeszcze jedno info z dzisiejszego dnia: zakończyłem negocjację z firmą Klimat Dom z Płocka. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę, na mocy której Klimat Dom wyposaży naszego szkieletowca w instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem ComfoAir 350 Easy, przepustnicą do GWC, czujnikiem pogodowym i jakimiś bajerami.

 

 

Termin prac 01-10 czerwca 2009

 

 

Jutro Panowie mają mi jeszcze dostarczyć rurę i mufę do przedłużenia tego króćca GWC co wychodzi z w garażu z fundamentów.

tryllu

I jeszcze Wam nie mówiłem co się stało z drzwiami wejściowymi :) Jak nie urok to sraczka. W McDomusie zamówiliśmy drzwi wejściowe firmy CAL, model DZO 21 (standardowo wzmocnione) pomalowane obustronnie na kolor z palety RAL 3003

 

 

http://www.drzwi-cal.pl/files/image/drzwi/zewnetrzne/DZO21.jpg" rel="external nofollow">http://www.drzwi-cal.pl/files/image/drzwi/zewnetrzne/DZO21.jpg

 

Całkiem niezłe standardowo wzmocnione,2 klasa antywłamaniowa, zamek listwowy 3 punktowy klasy "C", podwójny system uszczelek,system antywyważeniowy, zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, szkło refleks płaski klasa P4. Całość lakierowana w kolorze RAL 3003 czyli takim:

 

 

 

http://www.ahrend.nl/Atrium/Group/P/images/product_materials/hout/be45-rood-RAL-3003.jpg" rel="external nofollow">http://www.ahrend.nl/Atrium/Group/P/images/product_materials/hout/be45-rood-RAL-3003.jpg

 

Drzwi przyjechały super, ale że zamontować jest można dopiero po wylewkach więc musiały poczekać. I panowie od wylewek zanieśli je do sąsiada. I teraz nie wiadomo kto, czy to ekipa od McDomusa, czy też ekipa od pierwotnych wylewek (raczej ona) wzięła i uderzyła drzwiami o "coś".

 

 

Efekt następujący:

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6aa00ad2c44ee3b1.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6aa00ad2c44ee3b1.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/109/6aa00ad2c44ee3b1m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/109/6aa00ad2c44ee3b1m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d9626eea370b96c.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d9626eea370b96c.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/109/9d9626eea370b96cm.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/109/9d9626eea370b96cm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/abd7e692b98cb2c0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/abd7e692b98cb2c0.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/109/abd7e692b98cb2c0m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/109/abd7e692b98cb2c0m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/abbc8188400224bb.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/abbc8188400224bb.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/105/abbc8188400224bbm.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/105/abbc8188400224bbm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8de423a80cf2141b.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8de423a80cf2141b.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/105/8de423a80cf2141bm.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/105/8de423a80cf2141bm.jpg

 

No i mieliśmy problem. Co z tym zrobić? Samemu to naprawiać? - przecież wyjdzie kupowato. Zadzwoniłem do firmy Cal i spotkałem się z rewelacyjnym podejściem Pan powiedział, że mnie z problemem nie zostawią, że można to pewnie naprawić, muszę przysłać zdjęcia. Przesłałem i dostałem informację, że wymienią ramiak pionowy i całość pomalują jeszcze raz. Dodatkowo podjechali sami po te drzwi i mi je potem odwieźli :) Naprawa kosztowała 650PLN ale drzwi są teraz takie jakie powinny być.

 

 

Polecam na razie Nie wiem jak drzwi się będą sprawować ale na razie firma Cal jest OK!

 

 

Ufff

 

 

Aha. Info z dzisiaj. Przyjechałem Mikołaj Mendrycki z asystentem i rozpoczęli prace na poprawianiem rurek. Jutro postaram się rzucić parę fotek jak to teraz wygląda. Siedziałem tam chwilę z nimi posprzątaliśmy pył i drobny gruz spomiędzy płyt styropianowych w dwóch łazienkach. Tam rurki wyglądają że są OK. Zobaczymy jak będzie dalej. Mikołaj zaczął spinać tymczasowo kotłownię, żeby zrobić test ciśnieniowy całej instalacji. Rurki tu i ówdzie są uderzone młotem albo przecinakiem i się okaże czy którąś z pętli trzeba będzie wymieniać. Ale w dwóch łazienkach obyło się bez wymiany styropianu - trzeba będzie tylko ponownie ułożyć taśmę dylatacyjną na obrzeżach no i pokończyć sklejać płyty styropianowe.

 

 

Mikołaj wykupił w sklepie cały zapas długich spinek do podłogówki Chyba się ucieszyli.

 

 

Aha2. Jakby ktoś chciał namiar na Wadika i kolegów z Ukrainy to się oferują. Chłopaki robią różne ogólnobudowlane rzeczy: u mnie sprzątali po budowie, kuli wylewkę, robią ogrodzenia, ocieplają itp. No i są uczciwi (dostałem z polecenia).

tryllu

Pamiętacie wielką górę śmieci przed domem? Z całej budowy domu uzbierała się taka góra, że 3 dni to Ukraińcy pakowali na kontener. Wywiozłem 3 kontenery po 8m3 śmieci!!! Co ciekawe robota kosztowała 3 razy mniej niż te pieprzone kontenery.

 

 

Ale jest ładnie

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c4065fe5c9ec2f67.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c4065fe5c9ec2f67.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/c4065fe5c9ec2f67m.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/c4065fe5c9ec2f67m.jpg

 

A raczej było, bo tam gruz teraz jest :)

 

 

Ale nic tam. Jutro hydraulik rusza, next week powinny być wylewki.

tryllu

Początek stycznia

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d031436c89f539fe.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d031436c89f539fe.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/108/d031436c89f539fem.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/108/d031436c89f539fem.jpg

Takie coś wygrzebałem

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ebe6e4cb92908b8f.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ebe6e4cb92908b8f.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/ebe6e4cb92908b8fm.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/ebe6e4cb92908b8fm.jpg

Niewiele tu widać, ale podłoga była dramatyczna

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/38505b92c599af90.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/38505b92c599af90.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/38505b92c599af90m.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/38505b92c599af90m.jpg

Pięknie zatarta podłoga

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/87e26738d7636d01.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/87e26738d7636d01.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/87e26738d7636d01m.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/87e26738d7636d01m.jpg

Równość nad równościami

 

 

Żebyście wiedzieli ile nocy kiepko przespałem przez tę pieprzoną podłogę. Nikt kurde nie wiedział co i jak. Poprosiłem jednego eksperta żeby się pojawił. Nie był w stanie ocenić co i jak. Poprosiłem człowieka co wylewki robi, też nie był w stanie autorytatywnie stwierdzić "będzie dobrze", albo "trzeba kuć". Zreszta wszystko trwało długo. Bo zanim związało tak, że wiadomo było że nic się nie zmieni to minął miesiąc (koniec stycznia), potem ocena, analiza, myślenie, wezwanie jednego gościa, drugiego (koniec lutego). Potem znowy myślenie, gadki z wykonawcą co to spieprzył (marzec) i wreszcie decyzja. KUJEMY! Ale jak to skuć? PRzecież podłogówka na całym prawie domu. No to dzownię do mendryckiego a mikołaj mówi, że "dadzą radę". No to uderzam do właściciela i ruszamy. Ale jakoś nikt nie kwapił się specjalnie do tego, żeby to skuć - ponoć mnóstwo roboty. Więc musiałem sam znaleźć ekipę co by to zrobiło (padło na brygadę Ukraińców) i Panowie ruszyli do roboty.

 

 

I teraz uwaga....

 

 

... nie mówię hop....

 

 

... ale...

 

 

2009-04-16

 

 

skuli wszystko i chyba nie uszkodzili żadnej rurki

 

 

Jutro (wracamy do normalnego czasu) przyjedzie Mendrycki i rozpocznie się poprawianie styro i rurek oraz próba ciśnieniowa. Wtedy będzie wiadomo.

 

 

Najlepsze jest to, że ekipa do wylewek w pomieszczeniu gospodarczym nie dała w ogóle styro tylko wrzuciła beton na papę. I to dali taki job-twoja-mać twardy jak sam skurczysyn. Ukraińcy dzwonią do mnie, że tego nie da rady rozwalić ręcznie, jadę, walę młotkiem i .... nic. Ale mówię: kujcie. Następnego dnia doglądała ich Elizka i żalą się jej chłopy że bez kango to nie ma roboty - i bidna musiała zarezerwować młot - samiutka :) Pożyczyłem last wtorek młot i poszło raz-dwa.

 

 

Więc status następujący: nie mam wylewki, poniszczony styro i trochę pokrzywione rurki. I hałdę gruzu przed domem.

tryllu

2008-12-21 Dzień Wylewek - Dzień Pogromu

 

 

Wszyscy się strasznie spieszyli łącznie z mendryckim bo przed świętami miały być robione wylewki. Pogoda OK, myślałem że przez święta podeschną a w styczniu ruszą panowie z wykończeniem.

 

 

Przyjechali panowie wylewkowie i zaczęli działać. Offtopik: nie podam na razię nazwy firmy, sprawa jest w toku. Ogólnie info co wyprzedza zdarzenia - Panowie wylewkę całkowicie skopali -dramat dramat dramat Ale, że właściciel się pokajał to na razie wstrzymuje się z egzekucją.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d5f71419fc477a0c.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d5f71419fc477a0c.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/108/d5f71419fc477a0cm.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/108/d5f71419fc477a0cm.jpg

Rozłożona folia w naszej sypilani, zaraz pójdzie na to styro.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/44d791565722bcd8.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/44d791565722bcd8.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/109/44d791565722bcd8m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/109/44d791565722bcd8m.jpg

Krecior...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0fbd7dfec0a1e5a4.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0fbd7dfec0a1e5a4.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/108/0fbd7dfec0a1e5a4m.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/108/0fbd7dfec0a1e5a4m.jpg

Włókienka polipropylenowe pływają sobie w beczce.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/487eab21492a3904.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/487eab21492a3904.html" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/487eab21492a3904m.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/487eab21492a3904m.jpg

Plastyfikator

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6b2aa8d3b042c54d.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6b2aa8d3b042c54d.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/104/6b2aa8d3b042c54dm.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/104/6b2aa8d3b042c54dm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fef3a2b49fe9d82d.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fef3a2b49fe9d82d.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/fef3a2b49fe9d82dm.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/fef3a2b49fe9d82dm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/03a99080a4d012a9.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/03a99080a4d012a9.html" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/03a99080a4d012a9m.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/03a99080a4d012a9m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/df996464970ea445.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/df996464970ea445.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/104/df996464970ea445m.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/104/df996464970ea445m.jpg

Ostatnie zdjęcia ładnej podłogówki

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ab7e3b7210a9c5fb.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ab7e3b7210a9c5fb.html" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/104/ab7e3b7210a9c5fbm.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/104/ab7e3b7210a9c5fbm.jpg

Rury w kotłowni

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6b632766cdf07d56.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6b632766cdf07d56.html" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/6b632766cdf07d56m.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/6b632766cdf07d56m.jpg

Łazienka

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ec41e20de201d7fd.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ec41e20de201d7fd.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/108/ec41e20de201d7fdm.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/108/ec41e20de201d7fdm.jpg

Sypialnia juniora

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d3ac36aee276401e.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d3ac36aee276401e.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/d3ac36aee276401em.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/d3ac36aee276401em.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/35eac0bb34cbc297.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/35eac0bb34cbc297.html" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/104/35eac0bb34cbc297m.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/104/35eac0bb34cbc297m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/de34515caf0e91e0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/de34515caf0e91e0.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/de34515caf0e91e0m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/de34515caf0e91e0m.jpg

w trakcie zasypywania...

 

 

I zapytacie co się naprawdę stało? Tak naprawdę nikt nie wie. Cement był OK. Piasek OK. Mieszali ponoć dobrze. A tu proszę Państwa cuda takie jak słaba wylewka co można nożem skrobać, dziury robiłem łyżeczką. Myśleliśmy że mróz to ściął ale nie, bo wtedy przymrozków nie było. Najgorsze gówno było w holu i jadalni. Do tego w ogóle nie zatarte w jednej garderobie (ba! nawt nie było równane, tylko łatą), kiepsko zatarte w całym domu, w garażu to raczej piasek niż beton. Dodatkowo nierówno, czasami pod dwumetrową łatą było 1,5cm luzu! Między punktami w domu było 2,0-2,5cm różnicy. Najgorsze że człowiek nie wie od razu jak to wygląda.

tryllu

2008-12-15

 

Piętnastego grudnia wjechały do domu 3 zespoły ludzi od Mcdomus żeby oblecieć cały dom gips kartonem. Powiem, że masakra. Podzielili się na trzy drużyny, z czego jedna robiła jeszcze elewację a konkretnie cokół. Dwie pozostałe czyli osiem osób, ruszyło na spotkanie z GK.

 

 

Przed nimi porobiłem jeszcze zdjęcia sufitowi :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/eb199ec128ecc0fd.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/eb199ec128ecc0fd.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/eb199ec128ecc0fdm.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/eb199ec128ecc0fdm.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/61c3ddb58aab52ae.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/61c3ddb58aab52ae.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/61c3ddb58aab52aem.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/61c3ddb58aab52aem.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/94abf4bf242158ee.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/94abf4bf242158ee.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/94abf4bf242158eem.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/94abf4bf242158eem.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/292d78c53f78394d.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/292d78c53f78394d.html" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/104/292d78c53f78394dm.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/104/292d78c53f78394dm.jpg

 

A potem się zaczeło... Tempo było masakryczne, w ciągu jednego dnia, zrobili cały sufit w salonie jadalni i kuchni. Sufity są ponoć najgorsze, a ściany to już praktycznie same idą. I tak dwóch stoi na rozstawiony podestach, bo sam jeden człowiek płyty GK nie utrzyma, dwóch tnie na dole i podaje. System mieli sprawny, szybko obmierzali, wycinali otworki na kable, rysowali linię po jakiej mają iść wkręty i do dzieła.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5e2f0ec243cc2128.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5e2f0ec243cc2128.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/5e2f0ec243cc2128m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/5e2f0ec243cc2128m.jpg

Taka wiązka kabli wchodzić będzie do rozdzielni. To ja to zrobiłem :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/53136d678a33ed7a.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/53136d678a33ed7a.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/108/53136d678a33ed7am.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/108/53136d678a33ed7am.jpg

Jedyne zdjęcie jak robia panowie cokół. Nie wiem dlaczego, ale architek wymyślił że cokół ocieplony będzie styrodurem 10cm. No fajnie, ale lico ściany wystawało 12cm (zgodnie z projektem). A jak się da 10cm, + jeszcze klej a ściana fundamentowa też super równa nie jest to by było na równo. Więc musiałem zwrócić czem prędzej XPS 10cm i kupiłem 8cm. Trudno. I panowie oblecieli raz dwa cały dom, dodatkowo zaciągnęli siatką i klejem. I tak ma zostać do wiosny. Potem jeszcze grunt i można walnąć mozaikę.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ce7b239f83fcceb6.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ce7b239f83fcceb6.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/ce7b239f83fcceb6m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/ce7b239f83fcceb6m.jpg

Tutaj w garażu trwa ocieplanie sufitu.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a865de30a730b07f.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a865de30a730b07f.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/a865de30a730b07fm.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/a865de30a730b07fm.jpg

Salon :) Po 3 dniach. Ładne tempo. Mendrycki od razu rozłożył styro.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/90b36d5e4c47f061.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/90b36d5e4c47f061.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/109/90b36d5e4c47f061m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/109/90b36d5e4c47f061m.jpg

Kuchnia.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c5b4cc159904b501.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c5b4cc159904b501.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/c5b4cc159904b501m.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/108/c5b4cc159904b501m.jpg

Salon

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/541fa633a8ff00e6.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/541fa633a8ff00e6.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/104/541fa633a8ff00e6m.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/104/541fa633a8ff00e6m.jpg

Sypialnia juniora

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/38750ff34ea9e058.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/38750ff34ea9e058.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/38750ff34ea9e058m.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/38750ff34ea9e058m.jpg

Hol

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/90eab3440dc43439.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/90eab3440dc43439.html" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/90eab3440dc43439m.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/104/90eab3440dc43439m.jpg

Mały pokój

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5a51c6f8d2c23f61.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5a51c6f8d2c23f61.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/5a51c6f8d2c23f61m.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/104/5a51c6f8d2c23f61m.jpg

I jadalnia

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a2a5ba3a527248c9.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a2a5ba3a527248c9.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/108/a2a5ba3a527248c9m.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/108/a2a5ba3a527248c9m.jpg

Mała łazienka

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/06249ac3a59cfa3c.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/06249ac3a59cfa3c.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/06249ac3a59cfa3cm.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/06249ac3a59cfa3cm.jpg

znowu ona...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93eeb6890875bd90.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93eeb6890875bd90.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/109/93eeb6890875bd90m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/109/93eeb6890875bd90m.jpg

I jeszcze raz

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/63b3c19fbec30a73.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/63b3c19fbec30a73.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/108/63b3c19fbec30a73m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/108/63b3c19fbec30a73m.jpg

Hol i kłębowisko rur

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/dbaef837a6f9b676.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/dbaef837a6f9b676.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/108/dbaef837a6f9b676m.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/108/dbaef837a6f9b676m.jpg

Podejście rur w małej łazience

tryllu

2008-12-11

 

 

McDomus kończył elewację i dach a w międzyczasie kolega Mendrycki rozpoczął nierówną i samotną walkę z hydrauliką. Żadne tam aj-waj ale roboty trochę było i się chłopak męczył. Rzućcie okiem na zdjęcia.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6a22332829d26fe0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6a22332829d26fe0.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/108/6a22332829d26fe0m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/108/6a22332829d26fe0m.jpg

Tutaj widać wymurowany komin do pieca gazowego. Dodatkowo komin wentylacyjny, który jednakże nie ma wyciętego otworu w pomieszczeniu kotłowni. Bo wentylacja będzie mechaniczna Na górze widać skrętkę i kable sygnałowe od czujników i sterownika rekuperatora.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c261ba3a5aa68d56.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c261ba3a5aa68d56.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/c261ba3a5aa68d56m.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/c261ba3a5aa68d56m.jpg

A tu komin przebił dach! Tadaaaaa!

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d6469ee87a25d74a.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d6469ee87a25d74a.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/d6469ee87a25d74am.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/d6469ee87a25d74am.jpg

Z bliska. Jeszcze nie obrobiony.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d07c718a111d7fb4.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d07c718a111d7fb4.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/d07c718a111d7fb4m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/d07c718a111d7fb4m.jpg

Mała łazienka. Po lewej umywalka, w oddali prysznic, po prawej woda do spłuczki tj. stelaża grohe. Na podłodze papa przygrzewana by Tryllu :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1f9b77d8d9a595f9.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1f9b77d8d9a595f9.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/103/1f9b77d8d9a595f9m.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/103/1f9b77d8d9a595f9m.jpg

Duża łazienka. Po lewej umywalka, a po prawej przysznic.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2d629f5c6086c6f5.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2d629f5c6086c6f5.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/2d629f5c6086c6f5m.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/108/2d629f5c6086c6f5m.jpg

A tutaj po lewej mamy rzeczy wannowe.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/57022f5c352ff2b4.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/57022f5c352ff2b4.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/57022f5c352ff2b4m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/57022f5c352ff2b4m.jpg

A tutaj mamy komin w salonie przygotowany pod piec kominkowy. Już papa jest na całym terenie przygrzana. Sufit też już gotowy i powleczony folią.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5bad4db12384242.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5bad4db12384242.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/a5bad4db12384242m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/a5bad4db12384242m.jpg

A tutaj hol. Wygląda elegancko!

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/70846c95541c4bf0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/70846c95541c4bf0.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/70846c95541c4bf0m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/108/70846c95541c4bf0m.jpg

Pokój juniora. Już stelaż na suficie przykręcili.

 

 

Ogólnie ekspresowo to wszystkim szło a najgorsze dla mnie było to, że nie mogłem być ciągle na miejscu i patrzeć jak domek rośnie. Nawet codziennie nie mogłem bywać Ale za to, większa frajda jak przyjeżdżasz i tyyyyyle zrobione.

tryllu

Przełome listopada i grudnia to ostre prace ekipy w zakresie kończenia dachu oraz podbitki. Dlaczego? Bo Pan Małczak postanowił jeszcze w 2008 roku otynkować chałupę :) A można tynkować dopiero w momencie jak się skończy podbitkę - przynajmniej oni mają taką technologię. No i chłopcy ostro pracowali, pracowali, ja tez z prądem i skończyli.

 

 

I z początkiem grudnia tj. 2008-12-07 otynkowali cały dom :) Tadaaa!!!! Kolor Nutria 15 z katalogu Caparola. Silikonowy.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f2992147334dd5e9.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f2992147334dd5e9.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/f2992147334dd5e9m.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/f2992147334dd5e9m.jpg

Ha! I jak się podoba? Z jednej strony gąsiory już są. Na reszcie na razie tylko taśma. Rynny też już są. Po lewej stronie widać osłonięty wykusz przed mżawką, bo miało nie padać ale jednak pokropiło.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/96fc502cd464e553.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/96fc502cd464e553.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/96fc502cd464e553m.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/96fc502cd464e553m.jpg

I od frontu. Podcień będzie wykończony płytkami klinkierowymi ręcznie formowanymi.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6789b784fe1e3ede.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6789b784fe1e3ede.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/6789b784fe1e3edem.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/6789b784fe1e3edem.jpg

Styropian i śmietnik. I garaż.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/42a0364d8e19e9f5.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/42a0364d8e19e9f5.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/42a0364d8e19e9f5m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/42a0364d8e19e9f5m.jpg

I znowu...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2fd8219e984f9de7.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2fd8219e984f9de7.html" rel="external nofollow">

 

http://images46.fotosik.pl/107/2fd8219e984f9de7m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/2fd8219e984f9de7m.jpg

Jeszczę parę detali na dachu zostało.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/125710d0970203e9.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/125710d0970203e9.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/125710d0970203e9m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/125710d0970203e9m.jpg

I pod innym kątem...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/00e52e0691e4a4db.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/00e52e0691e4a4db.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/00e52e0691e4a4dbm.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/00e52e0691e4a4dbm.jpg

Brama garażowa. Śliczniutka...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5058a80c357cbc7f.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5058a80c357cbc7f.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/5058a80c357cbc7fm.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/5058a80c357cbc7fm.jpg

Od strony ogrodu. Zakochać się można? Prawda?

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0bddc343d02fccf0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0bddc343d02fccf0.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/0bddc343d02fccf0m.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/0bddc343d02fccf0m.jpg

Jeszcze jedna ściana do skończenia. I osłonięty wykusz jednakże rozwinęli folię trochę za późno, bo struktura dostała kroplami.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0d5afd509dbbc87e.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0d5afd509dbbc87e.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/0d5afd509dbbc87em.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/0d5afd509dbbc87em.jpg

Powinno to być widać na tym zdjęciu, że krople wody zmyły farbę z tych granulek (żwirku). Kazałem Panom poprawić. Poprawili :)

tryllu

2008-11-29

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8f203267a3db26e3.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8f203267a3db26e3.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/8f203267a3db26e3m.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/8f203267a3db26e3m.jpg

No i już obrobiony narożnik.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0df89a4bd0c93531.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0df89a4bd0c93531.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/0df89a4bd0c93531m.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/0df89a4bd0c93531m.jpg

Domek w całej okazałości. Pogoda sprzyja. Jest koniec listopada i nie ma śniegu. Jupi! :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d5399581fc7927fe.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d5399581fc7927fe.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/d5399581fc7927fem.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/d5399581fc7927fem.jpg

Okienko do kuchni

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e574d65dfbcd9f53.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e574d65dfbcd9f53.html" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/103/e574d65dfbcd9f53m.jpg" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/103/e574d65dfbcd9f53m.jpg

Okno w gościnnym. Panowie już coś z rynnami zaczynają ćwiczyć.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5f37effaf0369b91.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5f37effaf0369b91.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/5f37effaf0369b91m.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/5f37effaf0369b91m.jpg

Garaż. Po lewej stronie z tyłu będzie reku. Po prawej odkurzacz. Właśnie ciągnę kabelki. Jeszcze papy brakuje

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a3501cedd53e8914.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a3501cedd53e8914.html" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/a3501cedd53e8914m.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/103/a3501cedd53e8914m.jpg

Brama za dnia

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3f5887870167f3e1.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3f5887870167f3e1.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/3f5887870167f3e1m.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/3f5887870167f3e1m.jpg

Od strony ogrodu

tryllu

2008-11-28

 

 

Jest brama, jest brama! :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d0fd7454b7d82470.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d0fd7454b7d82470.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/d0fd7454b7d82470m.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/d0fd7454b7d82470m.jpg

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5499a747ba2dd903.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5499a747ba2dd903.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/5499a747ba2dd903m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/5499a747ba2dd903m.jpg

tryllu

Ostro uaktualniam, więc zwróćcie uwagę czy czytaliście też poprzednie posty

 

 

2008-11-26

 

 

Parę fotek.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6eb9f5c689e710a5.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6eb9f5c689e710a5.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/6eb9f5c689e710a5m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/6eb9f5c689e710a5m.jpg

Panom z McDomus zaczynało być już zimno i naszą sypialnię, gdzie jedzą i odpoczywają przerobili już na normalny pokój. Prawy dolny róg to puszki oświetleniowe 2x. Sporo kabelków, co? Jest już folia położona i stelaż pod GK. Jak widać folia wywijana jest na ściany, żeby uszczelnić dodatkowo połączenie ściana-sufit. Nawet sobie nie wyobrażacie jak w tym pomieszczeniu było ciepło - wystarczyło tylko na moment włączyć dmuchawę (brak wentylacji w tym momencie, trzeba otwierać okno).

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93b98c0c183cdd41.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93b98c0c183cdd41.html" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/93b98c0c183cdd41m.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/107/93b98c0c183cdd41m.jpg

Pięknie zrobiona podbitka. Rewelacja! Nawet gwoździki do podbitki mieli białe! Pełna profeska.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/670060d53ee4d8f7.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/670060d53ee4d8f7.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/107/670060d53ee4d8f7m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/107/670060d53ee4d8f7m.jpg

Podbitka w rogu.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/306efca1a1a34494.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/306efca1a1a34494.html" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/306efca1a1a34494m.jpg" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/103/306efca1a1a34494m.jpg

I jeszcze raz róg. Nie mam zastrzeżeń, serio.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9024a9d027759234.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9024a9d027759234.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/9024a9d027759234m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/9024a9d027759234m.jpg

Kominy czekają...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93c1358c0680dbdc.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93c1358c0680dbdc.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/93c1358c0680dbdcm.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/93c1358c0680dbdcm.jpg

Tutaj niedokończony jeszcze narożnik. Pod podbitką jest jeszcze folia wiatroizolacyjna (dachowa) co by nic nie podwiewało.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e47a4512c92c0d59.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e47a4512c92c0d59.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/107/e47a4512c92c0d59m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/107/e47a4512c92c0d59m.jpg

I rzeczona membrana

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/18c6abc0e3700c7d.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/18c6abc0e3700c7d.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/18c6abc0e3700c7dm.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/18c6abc0e3700c7dm.jpg

A tu narożnik parapetu. Jeszcze nie obrobiony ale widać jak to powinno być robione. Wycinany jest fragment styropianu w narożniku i tam wpuszczany jest parapet. Pod parapetem uzupełniane pianką, narożniki też. Na to pójdzie siatka, klej i cienkowarstwowy tynk. U sąsiada goście to zwalili, bo jak mu robili to nie chciało im się wpuszczać parapetów w ścianę. No i zaciekało do środka (grzyb). To czarne pionowe pomiędzy otworem a oknem to samorozprężająca się, wodoodporna i wiatroodporna taśma piankowa firmy Wuerth.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/97aba87b4812f564.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/97aba87b4812f564.html" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/103/97aba87b4812f564m.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/103/97aba87b4812f564m.jpg

A tutaj obrobione okno w garażu.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/755741255b784e5b.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/755741255b784e5b.html" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/755741255b784e5bm.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/107/755741255b784e5bm.jpg

I pierdolnik w salonie :)

tryllu

Dalej grudzień

 

 

Jak myślicie, że zrobienie instalacji to jest taka prosta sprawa to się grubo mylicie. To jest zarąbiście mozolna robota. W jedną osobą to dupa a nie robota, a dwie to i tak trochę za mało.

 

 

Bo tak, przypuścimy, że mam do zrobienia sypialnię juniora z garderobą.

 

Oświetlenie: wymierzyć mniej więcej kabel do puszki i zacząć podwieszać od strony rozdzielni, na każdej belce stropowej. Nie mówię, że koncepcyjnie to musi kupy się trzymać, żeby te kable jakoś logicznie szły. Wiercę dziurę na puszkę gdzieś przy suficie, potem trzeba jeszcze od góry wejść przez oczep poszczególnymi kablami. Wiercę dziurę na włącznik, czasami nie jedną a np. 3 dziury i jeszcze frezem wygładzam te ząbki co pomiędzy otworami zostają.

 

No i wprowadzam kabel z rodzielni. Teraz kabel od jednego punktu i jeszcze dwa kable od dwóch zapasowych punktów (niech będą już w suficie. Potem kabel od włącznika, przeprowadzenie fazy do garderoby (2 punkty), kabel od włącznika w garderobie, kolejne dziury na włącznik w garderobie. Masakra. I teraz gniazdka: jadę grubym i ciężkim kablem 4x2,5mm2/750V do pierwszego gniazdka. Podstawowy problem to zejść do gniazdka. Potem robię dziury na puszki gniazdkowe (od grzyba tych puszek), i frezuję otwory na przeprowadzenie peszli. I biorę kabel, mierzę odcinek między zespołami gniazdek, przycinam, biorę kawałek peszla, przycinam, wsuwam jedno w drugie, przeciągam od dołu ściany do otworu na gniazdko i z drugiej strony to samo. I tak 10 raz w pomieszczeniu Masakra^2.

 

 

To było proste pomieszczenie.

 

 

Teraz przejdźmy do kuchni Osobny obwód na okap, osobny na lodówkę, osobny na zmywarkę, osobny na pierkarnik, osobny na płytę (zapas, bo będzie gaz), dodatkowo gniazdka nad blatem. Oświetlenie: nad barkiem, kinkiety, główne, oświetlenie w spiżarni, tutaj jakiś halogenik, jadalnia. Bodajże w spiżarni są po 2-3 puszki na oświetlenie salonu i oświetlenie kuchni/jadalni.

 

No bo masakryczna ilość włączników (w kuchni i w pokoju 4-puszkowe otwory porobiłem).

 

 

I jeszcze trzeba się męczyć w ścianach zewnętrznych, żeby folii nie uszkadzać. A podstawowe ograniczenie czasowe to zawsze moment przeciągania kabla przez ścianę.

 

 

Dołóżmy do tego skrętkę UTP: gniazdo przy lodówce (a co), przy barku, w salonie ze 6x, hol (bo telefon itp), w każdym pomieszczeniu po 2x. I kabel TV po dwa punkty w każdym pomieszczeniu. A przy każdym punkcie TV jest dodatkowo skrętka UTP. Pozostają nam jeszcze kable od czujników temperatury podłogówki (4x0,5), włączników wyciągów do rekuperatora (4x0,5), manipulatora rekuperatorem (6x0,5), manipulatora/sterownika pieca (4x0,5) - to typowe kable niskoprądowe/sygnałowe. I to np. trzeba poprzeciągać do rekuperatora w garażu (przynajmniej tam ma być).

 

 

Inne obwody: brama garażowa, rekuperator, odkurzacza centralny, "siła" 2x w garażu, sterowanie rozwijaną roletą, zasilanie rolety przy tarasie, zasilanie na strych (parę obwodów np. do lampek choinkowych).

 

 

Po prostu w cholerę kabli. Musze policzyć ile zużyłem, ale ze 2km to spokojnie.

 

 

A na końcu wpadłem jeszcze na pomysł, żeby zrobić połączenia wyrównawcze. No i ciągnąłem gruby (4mm2) przewód żółto zielony do łazienek, pom. gospodarczego i kuchni.

 

 

I wiecie czego zabrakło: otwierania furtki i bramy wjazdowej przyciskiem znajdującym się przy oknie w kuchni. Się dorobi

tryllu

Pierwsza połowa grudnia 2008

 

No i tutaj się zaczęło, wkopałem się po prostu jak gówno wentylator. Nie wiem czy tak można pisać :) A co się stało? Otóż postanowiłem rozłożyć instalację elektryczną. Samemu. No z kolegą. I tu pojawił się dramat, bo nie wiedziałem, że mi zajmie to aż tyle czasu. W dodatku mnóstwo pracy w pracy, zbliżająca się przeprowadzka z mieszkania (znaczy wyprowadzka). Stąd zdjęć mało z budowy, z kładzenia kabelków.

 

 

Co z ekipą McDomus? Panowie skończyli dach i elewację i poprosiłem, żeby się ulotnili bo wełne w suficie można rozłożyć dopiero po zrobieniu kabelków. Przynajmniej, żeby to mnie było łatwiej.

 

 

No i ruszyłem z kolega Łukaszem, który przez dwa weekendy mnie wspierał. Topologia nastepująca: wszystko zrobione na kablach 4x, 4-ta żyła ewentualnie pod instalację inteligentną LCN. Wydaje się to być sensowne. Więc decyzja zapadła: góra na 4x1,5mm2 a dół na 4x2,5mm2. Trzeba jeszcze było zorientować się jak to zrobić technologicznie. W peszlach kłaść? Tragedia, przy takiej liczbie kabli. No więc zdecydowałem się na kable 450/750V czy jak im tam, bez peszli w ścianach i suficie. Zresztą w ścianie nie widzę opcji jak to położyć z peszlem. No bo przypomnę jak wygląda konstrukcja ściany patrząc od wewnątrz:

 

 

ściana zewnętrzna budynku:

 

OSB (na to poleci jeszcze płyta GK)

 

folia paroizolacyjna

 

wełna

 

....

 

 

ściana wewnętrzna

 

OSB

 

wełna

 

OSB

 

 

Jeszcze potrafię sobię wyobrazić, że w wewnętrznej ścianie można puścić kabel w peszlu, ale w zewnętrznej? Jak to przepchnąć między OSB a folią? Normalnie nie da rady. Zasady były następujące:

 

-każde pomieszczenie (góra) na osobnym kablu do rozdzielni

 

-każde pomieszczeni (dół) na osobnym (lub wielu) kablach do rozdzielni. Starałem się nie robić więcej niż 8 zespółów gniazd na jednym obwodzie

 

-wszystko na kablach 4x

 

-w każdym pomieszczeniu jeszcze skrętka UTP i TV (min.1). Trochę więcej o tych sieciach powiem później.

 

-instalacja idzie górą (po legarach) do pierwszego gniazdka/puszki

 

-oświetlenie zrobione na puszkach

 

-gniazda połączone dołem (od gniazda do gniazda, a raczej zespołu gniazd).

 

-w ścianach wewnętrznych idę po wewnętrznej stronie OSB, między wełną a OSB

 

-w ścianach zewnętrznych idę po wewnętrznej stronie OSB, między OSB a folią.

 

 

Problem pojawił się jak wyciąć otwór na puszkę żeby nie uszkodzić folii? Kupiłem otwornicę Boscha (białą) za jakieś 40PLN i ruszyliśmy. Pierwszy otwór w ścianie i jeb. :) Otwornica wycięła dziurę w folii i wkręciła się w wełnę. Eeeeee.. zabrałem łukaszowi wiertarkę i pojechałem drugą dziurę. Tylko delikatnie i ...... już wiedziałem dlaczego nie dałem tego zrobić elektrykowi co normalnie w murowańcu robi. Bez problemu da się wywiercić dziurę w OSB o średnicy np. 80mm bez rozwalania folii. Oczywiście wiertło prowadzące pozostawia dziurę ale to można zakleić taśmą, ważne że w folii nie wycinamy dziury. Nie obyło się bez pomyłek, ale mogę powiedzieć, że 90% otworów pod puszki jest zrobione bez niszczenia folii. A nawet jak się zniszczyła to po prostu dobrą taśmą, trzeba było skleić folię i było OK.

 

 

Pojawiło się kilka problemów technologicznych:

 

- Jak wejść w ścianę od góry? W ścianach zewnętrznych nie można przewiercić się w oczep bo nie ma jak podejść. Tak więc, małym frezem (25mm) robiliśmy otwór na głębokość płyty, wiercąc do OSB na od góry oczepu aż do momentu aż dochodziło się poniżej oczepu. I potem kabel przypinaliśmy uchwytem U do oczepu a potem wprowadzaliśmy pomiędzy OSB i folię. Oczywiście folia w tym miejscu troszkę się rwała ale każde miejsce było zaklejane.

 

- Jak wyjść ze ściany na dole, żeby pójść do następnego gniazda? I znowu frez 25mm. Taki żeby peszel przeszedł. Bo kable przy podłodzie co będą w wylewce idą sobie w peszelku.

 

- Jak przeprowadzić kabel od oczepu do gniazdka przy ziemi? Ha! I to był duży problem. Szczególnie tam gdzie jest folia PE bo kabel nie chce się przeciskać mimo iż jest sztywny. W ścianach wewnętrznych było łatwiej bo przeciskał się przy samej OSB od wew. i można było co więcej łapę wsadzić przez otwór na puszkę. Trenowaliśmy różne rzeczy, np. linkę-pilot (za giętka), wciskanie na siłę (za dużo czasu zajmuje). I wiecie co wypadło najlepiej? Płaskownik aluminiowy, który się nie wygnie na bok jak się go na płasko wsunie pod OSB albo pręt aluminiowy. Obie rzeczy z Praktikera w Jankach :)

 

 

Jak opatentowaliśmy kwestię pręta i płaskownika to poszło już szybciej.

 

 

Ale nie przypuszczałem, że można mieć AŻ tyle kabli w domu

 

 

Spójrzcie jak to wygląda. Wełna ułożona ale kable widać.

 

 

Zdjęcia zrobione w dniu 2008-11-22

 

Przy okazji zobaczycie co zrobili Panowie jak wrócili po przerwie.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/983c64d637bc19bc.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/983c64d637bc19bc.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/983c64d637bc19bcm.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/983c64d637bc19bcm.jpg

Widać już piękno obrobione okna. Parapety już są, zrobione tak jak powinno byc, czyli wpuszczone w styropian po bokach. I zaciągnięte klejem. Cokół jeszcze nie gotowy.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b14691c96c69cd82.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b14691c96c69cd82.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/b14691c96c69cd82m.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/b14691c96c69cd82m.jpg

Widać kable i wełne. Co ciekawe URSA w zależności od worka jest różna. Jedna jest sztywna i zwarta, a druga bardziej miękka i się rozwarstwia. Jedna ma twardsze, skamieniałe elementy, druga nie. Dlatego na suficie widać, że tu zwisa jakiś kawałeczek wełny. No i widać ilość kabli :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f428d8b84c1e4d9f.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f428d8b84c1e4d9f.html" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/103/f428d8b84c1e4d9fm.jpg" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/103/f428d8b84c1e4d9fm.jpg

I jeszcze jedno...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cc76e2ff26bbd875.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cc76e2ff26bbd875.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/cc76e2ff26bbd875m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/cc76e2ff26bbd875m.jpg

i jeszcze jedno...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8e6a67f78a2911ed.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8e6a67f78a2911ed.html" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/103/8e6a67f78a2911edm.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/103/8e6a67f78a2911edm.jpg

I hol. Nie obróciłem Widać, że dalej nie ma wełny... jeszcze...

tryllu

2008-11-07

 

 

Minął kolejny dzień pracy. Była ładna pogoda, więc Panowie przede wszystkim robili dach. Super prosty to on nie jest, więc w dwa dni się go nie ułoży.

 

Ale do rzeczy, a raczej do zdjęć. aha. Przy okazji zauważyłem, że poprzycinane są już dolne krawędzi otworów drzwiowych. Wypasik. Coraz bliżej końca dachowania

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c4081e30b9abb2ec.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c4081e30b9abb2ec.html" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/c4081e30b9abb2ecm.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/107/c4081e30b9abb2ecm.jpg

Panowie w akcji na dachu

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7adc57faff162473.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7adc57faff162473.html" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/107/7adc57faff162473m.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/107/7adc57faff162473m.jpg

Okno, z niedokońcoznymi jeszcze opaskami

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/efeea924e1486788.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/efeea924e1486788.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/efeea924e1486788m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/efeea924e1486788m.jpg

Wejście. Prawda, że śliczne?

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6889cbe3865b5db8.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6889cbe3865b5db8.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/6889cbe3865b5db8m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/6889cbe3865b5db8m.jpg

Prawie skończona połać południowa.

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/46f255c1deeeec3c.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/46f255c1deeeec3c.html" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/46f255c1deeeec3cm.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/107/46f255c1deeeec3cm.jpg

Układają...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4cb007cbecde3cb1.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4cb007cbecde3cb1.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/4cb007cbecde3cb1m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/4cb007cbecde3cb1m.jpg

Inne okno...

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/945c019a945ee483.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/945c019a945ee483.html" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/945c019a945ee483m.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/107/945c019a945ee483m.jpg

Pod tą folią leży sobie styropian :)

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1077b39f3b0017c8.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1077b39f3b0017c8.html" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/107/1077b39f3b0017c8m.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/107/1077b39f3b0017c8m.jpg

A tu przycięty próg

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/529ae43383719371.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/529ae43383719371.html" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/529ae43383719371m.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/107/529ae43383719371m.jpg

Styropian w pokoju. W wersji złozonej

 

 

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e84a39d06b8985c0.html" rel="external nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e84a39d06b8985c0.html" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/103/e84a39d06b8985c0m.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/103/e84a39d06b8985c0m.jpg

I nasze wyjście na dach. Dla kominiarza. Albo dla Trylla jak będzie satelitkę ustawiał. Takie zwykłe bez atrakcji.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...