Do PC warto mieć przewymiarowany zasobnik... Naprawdę?
Rano bierzecie prysznic zużywacie powiedzmy 50 litrów CWU o temperaturze 45* i idziecie do pracy. Z nastaniem tanszej strefy włącza się grzanie i dogerzwa zasobnik wnktórym zdążyła się wyrównać temperatura. Zapytaj swoje źrodła, jaki COP będzie, gdy:1. Dogrzewasz z 39* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 300l)
2. Dogrzewasz z 27,5* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 100l)
Teoria? Fizyka w czystej postaci. I specyfika działania pomp ciepła.
A tutaj praktyczne potwierdzenie (kliknięcie w strzałeczki przy nicku cytowanego przenosi do dyskusji i można prześledzić szerszy kontekst):
Hej,
Wiadomości z frontu:
Dwa dni temu dokonałem następujących zmian:
- podniosłem minimalną temperaturę z 25 na 26
- wyłączyłem dogrzewanie CWU (teraz jest tylko harmonogram)
Wyniki:
[table=width: 500, class: grid]
[tr]
[td][/td]
[td]24 X[/td]
[td]26 X[/td]
[td]27 X[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CO pobrane[/td]
[td]27 kWh[/td]
[td]11 kWh[/td]
[td]9 kWh[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CO wytworzone[/td]
[td]52 kWh[/td]
[td]42 kWh[/td]
[td]43 kWh[/td]
[/tr]
[tr]
[td]COP[/td]
[td]1.9[/td]
[td]3.8[/td]
[td]4.8[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Sprężarka On/Off[/td]
[td]51[/td]
[td]43[/td]
[td]6[/td]
[/tr]
[/table]
Bardzo ciekawe, jak ilość włączeń wpływa na wynik COP. Pompie udało się wejść w tryb w którym pracuje ciągle na niskich obrotach i ma dobre COP. Nie wiem jednak jak ten tryb został osiągnięty. Oceniam, że wyłączenie dogrzewania które przerywało pracę CO coś tutaj daje.
Na razie zostawię na takich ustawieniach i będę obserwował.