Budżetowy (TCO) - wygrzewanie podłogówki cd.
Wczoraj znalazłem czas na pospinanie, całej podłogówki i odpalenie.W rozdzielni uzbrojonej tymczasowo w jedynie 4 zabezpieczenia po 16A musiałem trochę pokombinować, żeby spiąć 11kW kabli. Prowizorka ze zwykłym programatorem i zasilaczem została - tyle, że teraz steruje on 3 SSRami (każdy podpięty do innej fazy). Program też ten sam - 3x po 2 godziny.
SSRy mają obciążalność po 40A, a dostają niewiele ponad 15A i pomimo radiatorów trochę się grzeją. Docelowo będzie ich 11 i będą miały lightową pracę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=409654
Czwarte zabezpieczenie zasila przez chiński termostat o którym pisałem tutaj kable w komunikacji. Powody są dwa - zabrakło mi "mocy" na trzech pozostałych zabezpieczeniach a do tego chciałem mieć zdalny odczyt temperatury w pomieszczeniu technicznym. Niestety, wygląda na to, że ten termostat ma słaby zasięg WiFi. Z drugiej strony routera nie bardzo mogę przestawiać, bo on z kolei ma problemy z zasięgiem LTE. Ale zabrakło mi czasu na próbę zgrania tego.
Podłoga po tych kilku dwugodzinnych sesjach od piątku, niedługo po zakończeniu ostatniej wyglądała tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=409653
0 komentarzy
Rekomendowane komentarze