1stopien w górę to o około 7% większe zużycie energii.

 

Jak to wyliczyłeś?

 

U mnie przy WM ze sprawnością 80% i 150m3/h wychodzi

Przy -20/+22 mam EUco+w=19,82kWh/m2/r

Przy -20/+23 mam EUco+w=23,12kWh/m2/r

Czyli 17% więcej kWh przy zmianie o 1*

 

Przy WG również 150m3/h wyszłoby

Przy -20/+22 mam EUco+w=53,05kWh/m2/r

Przy -20/+23 mam EUco+w=59,45kWh/m2/r

czyli 12%.

 

Dokładniejsze wyliczenia (w międzyczasie zmieniłem przepływy i sprawność rekuperacji i szczelność budynku - więc liczby bezwzględne różnią się od powyższych). Ale dokładnie widać, jak powszechnie powtarzany mit "Zdaniem ekspertów obniżenie temperatury o zaledwie jeden stopień to aż 6% oszczędności na ogrzewaniu. " jest daleki od rzeczywistości we współcześnie budowanych domach - dobrze ocieplonych, z wentylacją z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności. Anonimowi eksperci grubo się mylą.

 

To taki tekst marketingowy bazujący pewnie na starych domach, o sporym zapotrzebowaniu i z wentylacją grawitacyjną.

 

Po pierwsze % BARDZO daleki od rzeczywistości współcześnie ocieplonych domów z rekuperacją. Po drugie % wcale nie jest taki sam dla każdego kolejnego stopnia

 

Weźmy kolejno przykładowe (w każdym domu wyjdzie inne) EUco+w:

15* - 1,62

16* - 2,88 - 78% za 1* więcej

17* - 4,55 - 58% za 1* więcej

18* - 6,55 - 44% za 1* więcej

19* - 8,80 - 34% za 1* więcej

20* - 11,25 - 28% za 1* więcej

21* - 13,87 - 23% za 1* więcej

22* - 16,66 - 20% za 1* więcej

23* - 19,64 - 18% za 1* więcej

 

Wynika to z tego, że we współczesnym domu większość zapotrzebowania na ciepło pokrywają zyski słoneczne i bytowe. Przy starym domu, gdzie straty były wielkie zyski pokrywały małą część zapotrzebowania - i % oszczędności był bliższy proporcjonalności do strat, które są proporcjonalne do różnicy temperatur. I jak średnia różnica temperatur w sezonie byłaby, przykładowo +22* (wewnątrz) +6* na zewnątrz, z czego zyski pokryłyby umowne 2* to mamy 22*-5*-2*=14* i stąd 100%/15*=6,7% na stopień i proporcjonalność do różnicy temperatur. Przy rekuperacji i dobrym ociepleniu ta proporcjonalność znika.

Edytowane przez Kaizen

0 komentarzy


Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

Gość
Add a comment...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...