Zawartość dodana przez DanielRomian

  1. W podłogówkę idzie tyle ile na PC, czyli 38*, oczywiście na zasilaniu podłogówki jest rozdzielacz z pompką i zaworem mieszącym. W buforze są miejsca ale bufor jest w innym pomieszczeniu (pomieszczenie zaadoptowane na "kotłownie"). No właśnie nie zapobiega zbytnio, sprawdzałem grzejniki na powrocie i są ciepłe, dlatego chcę go tam zamontować. Niezła gimela
  2. zrobiłem schemat i zauważyłem że przy powrocie powinien być zaw kierunkowy. Zaznaczyłem na czerwono. Po wyłączeniu pompki od CO, grzejniki są lekko ciepłe na powrocie.
  3. I to by się zgadzało...dobrze że mam PV ratuje trochę
  4. Ile na sezon...nigdy nie liczyłem...kupowałem i wrzucałem. Schemat mojej instalacji CO domu czy podłączenia PC do instalacji? Poszukam jakiegoś programu albo apki i sam zrobię. Czyli bufor taki to strzał w kolano? Grzejniki przy tej temp (38*) dają radę, blaszane dwupanelowe. Robiąc podłogówkę na parterze wyrzuciliśmy grzejniki, po pierwsze było ich dużo aż 7 szt. - wyrzuconych, drugie było zimno...montowane "z dupy"...przy wyjściu na taras nie było...a na korytarzu były dwa, no i tak poprzednik miał. Jak zrobiliśmy podłogówkę od razu polepszyło się. Grzejniki na dole w dwóch pokojach po jednym w każdym - zakręcone, na piętrze w dwóch sypialniach po jednym- włączane na noc. Łazienki dwie, góra grzejnik panelowy i drabinka, parter tylko drabinka. Jedyne co mogę zrobić to docieplić dom, niby ściana warstwowa z porothermu ale jak wymieniałem okno to styropian 5 cm pomiędzy. Ściana od środka 28 cm poro, 5 cm styro i 12 poro. Fundament nieocieplony albo styro pomiędzy ponieważ są wymurowane na kant, a nie na płasko. Po sezonie wymienić bufor na mniejszy??
  5. Wiadomo,każdy dom inny. Ogrzewałem ekogroszkiem i worek 25 kg dziennie (CO i CWU), zimą 1,5...(przy ujemnych) ale piec był przewymiarowany ...38 kW. Domu tego nie budowałem, kupiłem i zamieszkałem. Małymi krokami poprawiany.
  6. Instalator mówił żebym był na stałej...ja widzę jak to jest podłączone...stwierdził że trzeba ocieplić bardziej dom. OZE wskazywało na 12 kW, bufor miał być 100 l, ale kolega polecił 500 i mówił ...jak zacznie grzać PC to nagrzeje i będzie mniej przerw w pracy...no i mniej pracuje ale dłużej . Na monitorze energii pokazuje 2 kW poboru...odliczając bieżące zużycie do to może pobiera 1,5kW...ale podlicznik przy pompie nie oszukuje za dzień dwa będzie 700kW zużycia, a tu mrozów nie ma. Dołożę chyba paneli, póki co mam 5,55 kWp
  7. Histerezę mam na 4 czy coś zmieniać....dziś włączyłem krzywą 5/38 i -10/47 zobaczę ale nie liczę na jakieś sukcesy.
  8. ehhh...już żałuję tej pompy... Z bufora wychodzą dwie rury...zasilanie...rozdziela się na obieg CO i na podłogówkę, a druga to powrót. Podłogówka i CO łączą się na powrocie. Zawory kierunkowe żeby woda na powrocie z podłogówki nie wchodziła na grzejniki. Grzejniki otwarte na maksa. Skopana to chyba chata Bufor nie jest powiązany z PV, PV jest od dwóch lat i założony zmyśla o PC ale nie wiedziałem że tak szybko to będzie. Podłogówka ma termostat, otwarty na maksa, jak będzie potrzeba większej temp na grzejniki to wtedy na podłogówce obniżę zaworem.
  9. Nie bardzo mam jak narysować, pompka od CO pcha tylko na grzejniki, a od podłogówki jest ja rozdzielaczu. Włączam manualnie ponieważ pompka od CO i podłogówki nie jest podłączona do PC. Podłogówka , poniżej tej temp nie ma komfortu (duży salon z antresolą), a po drugie jest płytko zalana, podłoga była frezowana pod rurki. Poprzedni właściciel nie uznawał podłogówki. Podłoga została wyfrezowana i ułożyliśmy rurę pex, nie jest ona głęboko w posadzce.
  10. Już tłumaczę, PC grzeje bufor, z bufora idą rury do trójnika, tam podział na CO i podłogówkę. Pompkę do CO - włączam pod wieczór, rano wyłączam, podłogówka chodzi cały czas. W hydroboksie chyba tak to się nazywa, pompka chodzi i przez to PC wie jak jest temp w buforze. Nie mam sterownika pokojowego. Moja wiedza jest znikoma dlatego próbuję dowiedzieć się więcej od Was. Temperatura ustawiona na 38* i teraz ustawiłem PC na krzywą grzewczą 5/38 i -10/47, histereza na 4. Te 42 to była temp na wyjściu jak ogrzewała bufor. W innym wątku też podpytuję i opisuję https://forum.muratordom.pl/showthread.php?213557-Pompa-Ciep%C5%82a-sterowwanie-krzywa-grzewcza-histereza-itp&p=8161436#post8161436
  11. W magazynie mam jeszcze parę kW ale martwi mnie że tak dużo.
  12. No właśnie też mi się wydaje dużo, początkowo miałem 42*, później 40*, a od tygodnia 38*. Podlicznik mam od początku, ostatnio założyłem Shelly i widzę dobowo jak pracuje PC i PV. Teraz na liczniku jest 683 kW, a 12.11 minie miesiąc . Na zewnątrz 5-8. 42 to temperatura na wylocie jak PC grzeje bufor.
  13. Dziś zmienię ale sam nie wiem od jakich temperatur wyjdę... Co z histerezą na ile ustawić? Teraz mam 4*. Dobrze że w magazynie mam prąd z PV Andrzej5101, podwyższenie temperatury na wylocie... chodziło mi w czasie grzania, żeby ogrzać musi być wyższa. Przy grzaniu CWU w par. serwisowych mogę podwyższyć temperaturę na wylocie od zadanej tzn. parametr w ustawieniach serwisowych dTS1, zwiększa temperaturę na wylocie z pompy ( T1S) od docelowej w CWU (T5S). Wzór jest taki T1S=T5+dTS1. Ale to jest tylko w konfiguracji CWU takiego czegoś nie ma konfiguracji grzania. Dlatego ciekawi mnie jak to jest z grzaniem...ustawiona jest 38*, wychładza się do 34* i zaczyna grzać. Grzeje ale temp na wylocie jest niewiele wyższa i w końcowej już fazie dobija do 43-44*. Czy tak właśnie pracują PC, powoli grzeją... Ustawię krzywą: 5/38 i -10/47, histerezę zostawię na 4*. Czy coś zmienić? Na stałej grzewczej (38*) komfort w domu jest akceptowalny przez drugą połówkę
  14. Dom 180 m2, według OZE pompa wyszła 11,6 kW
  15. od 12 do 31 października tego roku...422 kW, a dziś tj. 9 listopad 645 kW. Midea 12 kW split, bufor 500 l, CWU 200 l, w domu 21-22 *. Długo grzeje bufor, teraz 198 minut pracy i jeszcze popracuje żeby dobić do 38*. Obecnie na wylocie 42, a na powrocie 37...pracuje na stałych parametrach nie na krzywej. Czy można podnieść temp na wyjściu z PC...czy będzie tak chodzić i chodzić aż dobije?. Podłogówka na parterze ok. 70 m2, poddasze 3 grzejniki plus drabinki w łazienkach.
  16. Cześć wszystkim, od dwóch miesięcy mam PC Midea 12 kW split. Teraz pracuje na stałych parametrach, póki co nie jestem na krzywej ale mam taki zamiar jak douczę się . Nurtuje mnie temperatura na wyjściu z PC gdy wejdzie do pracy. Otóż mam bufor 500 l oraz zbiornik CWU 200, w domu w większości podłogówka i kilka grzejników. Przepływy wszędzie otwarte na maksa. Temperatura ustawiona na grzanie 38, CWU 44. W ustawieniach serwisowych temperaturę do ogrzewania CWU mogę podbić w parametrze dT1S5, natomiast do ogrzewania bufora już nie. Mogę ustawić jedynie różnicę temperatury przy jakiej pompa zacznie ogrzewać bufor, z tego powodu dość długo grzeje się bufor. Dla zadanej temp. 38, po wejściu PC do pracy temperatura z PC bardzo powoli narasta a pod koniec grzania osiąga 44. Tym sposobem dziennie zużywa 20-30 kW w zależności czy włączę na noc grzejniki czy nie. Czy można jakoś podnieść temperaturę na wyjściu z PC do ogrzewania bufora? Czy praca na krzywej jest inna i pompa będzie miała inne parametry na zasilaniu. Pozdrawiam.
  17. to raczej pytanie do bardziej wtajemniczonych...poszukaj na forum i ich zapytaj Jarecki79, czp01, timon120777 coś zaradzą
  18. nic dziwnego....za mało podaje eko, a i zapotrzebowanie jest na ciepło...tak miałem na początku...też niby ok zgodnie z instrukcja zakresy podawania i przerw itp...a w sumie zwiększenie ilości eko ( czas pracy podajnika) i skrócenie przerw pomiędzy podawaniem dało efekty. Niestety mam starego Experta bez pida...ale zwiększ dawkę eko...zmniejsz przerwy pomiędzy podawaniem. Za każdym razem też ilość powietrza powinna być odpowiednia. Najlepsza metoda prób i błędów...nie staraj się wzorować na innych ustawieniach z forum.
  19. Temat stary ale odświeżę trochę, jak kolega z pierwszego postu chciałbym dobudować do domu taras na słupach...załączam rysunek ale nie fachowy. Taras o wymiarach 4m x 5m , słupy około 1,2 m wysokości..i mam parę pytań: 1. ile słupów powinno być 2. jakie rozstawy słupów 3. jaka odległość od krawędzi tarasu...chcę aby słupy były schowane pod tarasem a nie na równo z krawędzią. 4. grubość płyty 5. wymiary słupów 6. jak zazbroić. Mam nadzieje że ktoś pomoże, trochę wołają za taki projekt więc poradzę się Was doświadczonych. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  20. Oczep jest 40x150
  21. Oczep....tzn jaki proponujesz...a co z fundametami...nie chce wylewać jednolitego po całej długości
  22. czy mógłby ktoś z forumowiczów ocenić ten projekt...brakuje tylko krokwi. Konstrukcja zaprojektowana z desek 40x150... Czy fundament 30cm x 30cm na głębokość poniżej przemarzania w rozstawie co 1,2 m pod ściany szkieletowe będzie ok? Podwalina o przekroju 80x150. Rozstaw desek w ściankach co 55 cm.
  23. Dzięki za podpowiedź
  24. A co myślicie o takich połączeniach.....z jednym zastrzałem w słup wkręcona śruba dwugwintowa....zastrzał przewiercony , osadzony w wycięciu i skręcony nakrętką.....i drugie połączenie z dwoma zastrzałami???
  25. Witam....mam pytanie o połączenie belki poziomej ze słupem. Chce wykonać wycięcie na głębokości 3 cm w słupie 14x14 i w to miejsce włożyć belkę 14x14. Do belki od strony czoła gdzie będzie stykała się z wyfrezowanym gniazdem chcę wkręcić śruby dwugintowe M12...przewiercić słup i skręcić śrubami. Czy na takie połączenie śruby M12 dwugwintowe będą wystarczające?
×
×