  1. W menu 1.3 mamy dane: - Wyj 5 / Krzywa 30,8 - Wyj 0 / Krzywa 34/4 Zatem Twoje "podejrzenia" dą porpawne Wydaje mi się, że mieliśmy inne ustawienia (ale nie wiem jakie). Cały dom ma wyłącznie ogrzewanie podłogowe i do tej pory to co było ustawione na czujniku temperatury pokrywało się temperaturą jaka jest w domu. Wpływ czujnika mamy ustawiony na wartość 5 (dziękuję za opis działania czujnika). O bieg pompy obiegowaj pytam ponieważ zwiększono go na III bieg po tym jak cały czas w jednym z pokoi mamy zimniejszą podłogę. To jednak póki co nie pomogło (dzisiaj dodatkowo otworzono całkowicie pętle na rozdzelaczu do tego pokoju). Czy jeżeli zmniejszę wartość w menu 1.1 to od razu zmienią się wartości w 1.3 czy są to może osobne ustawienia. wit74@: czy u Ciebie wartoś 2 dlakrzywej jest "od nowości" od zakupu PC? Będę wdzięczna za opis interpretowania i obliczania tej naszej delty na DZ i GZ. Dziękuję. Właśnie na stronie 40 instrukci odkyto: "Ustawienia fabryczne pompy ciepła" i dla 1.1 wartość fabryczna to 4.
  2. Czym innym jest dostosowanie nastawów, a czym innym są ustawienia fabryczne, które są i które można przywrócić. Dlatego też pytam o nastawy fabryczne bo jestem ciekawa co zostało przestawione. Obecne nastawy powodują, że w zużycie prądu mamy takie jak w zimę (około 20-30kWh na dobę) a w domu mimo, że temp. pokojową mamy nastawioną na 21,5 to mamy około 23. Sama PC pracuje około 11-12h. W menu 1.1 czyli Zakres wzrost / spadek temp mamy wartość 4,5 W menu 1.3 czyli Regulacja krzywej grzew. mamy wartości: - Wyj 20 / Krzywa 20 - Wyj 15 / Krzywa 23,6 - Wyj 10 / Krzywa 27,2 Jeśli chodzi o deltę GZ i DZ (nie wiem kiedy ten odczyt sięrobi) to na koniec pracy PC gdy wyłącza się sprężarka to mamy wartości: GT8 51,7 a GT9 47,1 (po kilku minutach są to wartości dla czujników" 24,6 i 24,6) GT10 1,5 a GT 11 -1,0 (j.w. 2,0 i 1,0) Dodatkowe pytanie - na którym biegu pracują u Was pompki obiegowe w PC?
  3. Tak, to jasne ale może to wynika z ostatnich zmian temperatury na zewnątrz. Dziwi nas jedynie duże dzienne zużycie (20-30kWh) przy stosunkowo wys. tem. zewnętrznej dlatego najpierw chcemy ustalić jakie są wartości fabryczne.
  4. Panowie jakie macie domyśle ustawienia dla menu 1.1 (Zakres wzrost / spadek) oraz regulacja krzywej grzewczeh w IVT HT Plus C9? Mam wrażenie, że zostało to u nas zmienione podczas ostatnie wizyty serwisowej i wzrosła nam tem. w domu i zużycie prądu.
  5. U nas delta DZ cały sezon utrzymuje się w okolicach 3. Delta GZ to okolica 6 ale do tej pory mieliśmy problem z temperaturą podłogi w dwóch pomieszczeniach poddasza (ma poniżej 20 stopni dla drewnianej podłogi). Dzisiaj na ich pętlach zwiększono otwarcie na rozdzielaczu oraz zwiększono bieg pompy obiegowej GZ z 2 na 3.
  6. ponds79

    Scianka lukarny

    Tak właśnie myślałam... bo mamy już oklejone styropianem ale bez ściągania i cięcia dachówek i ewidentnie nie jest to tak szczelne ocieplenie jak być powinno. Czym wukańcza się takie połączenie - przycięta dachówka do styropianu?
  7. ponds79

    Scianka lukarny

    Podłączę się pod temat - w jaki sposób prawidłowo wykonać ocieplenie lukarn jeżeli cała połać dachu już jest pokryta dachówką?
  8. U nas delta w zasadzie od początku wynosi około 3. Temperatury to (po około 8h pracy PC) +1 oraz -2.
  9. Witajcie, czas zamknąć miesiąc. Styczeń u nas to 994 kWh CO+CWU. Tylko jedna taryfa więc realny koszt to 636 zł. Średnio dziennie 32 kWh. PC średni pracowała 13h na dobę.
  10. ponds79

    izolacja lukarny

    Przód lukarny mamy ocieplony od zew. styropianem 15 oraz od wewnątrz wełną rockwool. Mamy jednak problem ze ściankami bocznymi oraz sufitem w lukarnie, bo są to u nas bardzo zimene elementy (również styropian i wełna). Szczególnie zimne podczas wiatrów. Czy poza styropianem, wełną i folią paroprzepuszczalną jakoś inaczej powinniśmy je docieplić?
  11. Zastanawia mnie, czy jakoś inaczej nie ustawić grzania CWU, bo wg danych z PC wynika, że około 17% pracy PC idzie na grzanie wody (to chyba dużo). Jakie macie ustawienia czasów na grzanie - czy wg Waszego doświadczenia bardziej opłaca się utrzymywać stałą temperaturę (45-50 stopni) przez całą dobę czy lepiej grzać tylko przed jej używaniem?
  12. ponds79

    Jak działa rozdzielacz

    Typowo polska uszczypliwość Nie łatwiej było napisać co to znaczy? Po to wynajmuje się firmę uznanej pozycji na rynku aby taki dobór wykonała, nie każdy musi być zaznajomiony z tematem. Twoja żona jest? Dziękuję, zastosuję się do rady
  13. ponds79

    Jak działa rozdzielacz

    Znów jakiś skrót OZC czyli co? Mamy chyba dobrą dokumentację położonych rurek w każdym pomieszczeniu ale nie wiem jak powiedzieć czy byli to amatorzy czy nie Nie rozumiem również tego, gdzie "mam tą odpowiedź".
  14. ponds79

    Jak działa rozdzielacz

    Panowie bardzo dziękuję, właśnie nie pasowało mi to, że regulacji dokonywaliśmy na tej górnej części i faktycznie po zmianach dziwnie zachowywał się cały układ na danym poziomie. Ale czy zatem przywrócić te nastawy na górnej części rozdzielacza, czy może zawory te powinny być w pełni otwarte (skoro regulacja jest na dolnych)? Wydaje mi się, że zgodnie z Waszą sugesią, górne nastawy powinny być (póki co) takie, jak zaleciła firma robiąca obliczenia tych nastawów, a nastway (korekcję temperatury w pomieszczeniu) robić dolnym tak? Zaczniemy kręcić zatem "dołem" - czy tu normanie kręcąc w lewo zwiększamy ciepło na daną pętle?
  15. ponds79

    Jak działa rozdzielacz

    O matko chciałabym to zrozumieć Do tej poru "regulowaliśy" właśnie górnymi, czy zatem powinniśmy dolnymi? Jeśli dobrz czytam nazwę, to na tych dolnych jest napis "giacomini". Czym jest rotametr? To nie ignorancja - to prawdziwe pytania
  16. Witajcie, W domu na każdym poziomie mamy po jednym rozdzielaczu, takim jak na zdjęciu w załączniku. W górnej części możemy ściągnąć czerwone kapturki i wówczas możemy skręcić lub odkręcić zawór. Mam parę pytań o działanie: 1. Jak zakręce jeden z górnych zaworów, to rurka z czerwonym peszlem stygnie (czyli odcinamy na daną pętle ciepłą wodę). Jaki ma sens "regulacja" tym zaworem? Czasami mamy odkręcony o 2 pełne obroty, a czasami na 5 obrotów? Wydaje mi się, że jak jest mniej odkręcony, to po prostu jest większy opórpodczas przepływu wody ale chyba temperatura wody w każdej rurce i tak jest taka sama jeśli jest wogóle odkręcona. 2. Do czego służy ta dolna listwa w rozdzielaczu i czy można tym coś regulować?
  17. Ile czasu na dobę pracuje Wam PC? Wg naszych notatek wynika, że prz temperaturze około -5 PC pracuje około 16. W największe mrozy tej zimy pracowała około 20h i kilka razy załączył siędogrzewacz.
  18. U nas firma wykonująca peojekt instalacji CO, CWU i do tego PC IVT, dała nam natsawy na każdy obwód dla każdego pomieszczenia w domu. Tylko dwa z nich według planu są w pełni otwarte, znaczna większość jest otawra na około 2,5-3 pełne obroty (pełne otwarcie mamy na 5,5 obtou).
  19. Przerwaną folię i przestrzeń za nią pianką? Nie wydaje mi się to zbyt realne.
  20. Witajcie, W naszym domu, w miejscach gdzie na poddaszu przecięta jest paroizolacja (wyjście przewodu na lampę lub gniazdko elektryczne), w przypadku gdy są wiatry, wyraźnie czuć podmuch chłodnego powietrza. Taka sama sytuacja (powiew) jest w jednym z gniazdek na ścianie murowanej - ale w nim jest przejście do gniazda elektrycznego na zewątrz. Znacie jakiś sposób aby uszczelnić (płyty KG już położone z gładzią i pomalowane) paroizolacji w miejscach gdzie wychodzą przewody elektryczne?
  21. Tego ni wiem, u nas na pewno są stroaty przez poddasze. Czekamy na mrozy aby skorzystać z kamery termowizyjnej i zapobiedz temu.
  22. Również mogę już podsumować grudzień. U nas zużyto (odczyt z podlicznika) 857 kWh. W enerdze dla naszej taryfy to około 514 zł. Jest to koszt całościowy - CWU i CO dla 4 osób.
  23. Panowie, jeszcze nie podsumowuję grudnia ale zastanawia mnie jedno. W Waszych pomiarach wychodzi, że PC chodzi tylko parę / kilka godzin na dobę. Nie wiem czy to dobrze czy nie ale u nas w największe grudniowe mrozy (około -15) PC chodziła (odczytany czas pracy PC) po około 20h. W całym miesiącu nawet 3 raz załączyła się grzałka. Pytanie do Was: 1. Czy są jakieś normy kwalifikujące PC do tego ile czasu na dobę powinna pracować? 2. Jak zbieracie te dane statystyczne?
  24. U nas zużycie na CO i CWU od 1-8.12 - 216 kWh (około 27 kWh / 24h).
  25. Zaraz dodam stopkę. Jeśli chodzi o dom, to jest z poddaszem użytkowym. Ogrzewanie wyłącznie podłogowe (dół kafle, góra panel drewniany) - 200m po podłogach. Dół posadzka 17 cm (w tym styropian 10cm). Góra posadzka 12 cm (w tym styropian 5 cm). Ściany Ytong 24 + 15 cm styropian. Okna MS 3 szybowe. Poddasze wełna Rockwool 20 cm + Isover 10 cm. PC Pompa ciepła IVT HT Plus C9. Kolektor poziomy 800m, grunt gliniasty. Dzisia przy temperaturze około -2-4 na zewnątrz dobowe zużycie na podliczniku to 26kWh
×
×