Nibe F1245 - zbyt szybkie wyłączanie sprężarki
Seba_i_Wiola odpowiedział gderebecki → na topic → Pompy ciepła
O ile dobrze czytam plik, który załączyłeś mam uwagę: A po co grzejesz wodę na cele CWU do 60 st C? to jest ci niezbędne? Proponuję również ustawić podgrzewanie wody na cele CWU tylko w godzinach, kiedy korzystacie z niej lub w taniej taryfie. -
Witam Ja również posiadam Nibe F1145/12KW połączoną ze zbiornikiem SISS 500/150. Z połowy tego zbiornika pobierana jest woda do celów CO - podłogówka + drabinki. Mam ustawioną krzywą grzana 3 a w godzinach I taryfy mam obniżoną krzywą o 5 st. Wartość stopniominut ustawiona na -160. Co do twojego pytania dotyczącego sterowania pompą właśnie parametr stopniominut jest odpowiedzialny za załączanie pompy. Stopniominuty są skorelowane z temperaturą czynnika grzewczego w układzie oraz czasem - jeśli temp. zasilania jest o 1 st niższa od zadanej, to wartość stopniominut spada o 1, jeżeli wartość temp. zasilania jest niższa o 2 st, to wartość stopniominut spada co minutę o 2 itd. Jeżeli osiągnie wartość zał. pompy to układ uruchamia się i oddwrotnie jeżeli osiągnie wartość 0 pompa wyłącza się.
-
Ja mam bufor SIS (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU oraz jako sprzęgło hydrauliczne - więc PC zasila bufor, a z niego idzie pompka na podłogówkę, ale zgadzam się z DiunaWO - ta z pokładu PC w zupełności wystarczy na 120 m2 - zasada podstawowa to obwody podłogówki równe nie dłuższe niż 100 mb a do rozdzielacza powinna dochodzić rura o przekroju zbliżonym do tego, który wychodzi z PC. Jeżeli planujesz jakieś drabinki podłącz je jako osobna pętla do rozdzielacza. Co do Reku też jestem zadowolony - ja nie mam zabezpieczenia przeciw zamarzaniu, mój reku jest w kotłowni, a w największe mrozy, gdy załączał się system antyzamrożeniowy reku mieszałem powietrze dochodzące bezpośrednio z dworu z powietrzem z kotłowni w której jest średnio 18 na plusie, ale te sytuacje zdażyły się bodajże 3 razy w tym roku. Jedyna "wada" to osuszanie powietrza w domu - ja reku w okresie zimowym włączam okresowo na 12 godzin z wymianą 130 m3/h, pozostały czas jest wyłączone - mimo to wilgotność w domu w okolicach 35 -40%. U mnie Reku steruje IBTon - łatwy w obsłudze. Jeśli jesteś na etapie budowy i planujesz w domu system alarmowy proponuję, żebyś pociągnął sobie skrętkę od centralki alarmu do centrali reku. Można wtedy w łatwy sposób sterować reku - wyłączać w czasie, kiedy uzbraja się alarm i odwrotnie - właśnie wtedy potrzebna Ci jest wymiana powietrza - jak domownicy są w domu. Kolejne skrętki do ubikacji - w okolice kompaktu WC - podczas spuszczania wody można automatycznie uruchamiać wentylacje na przewietrzanie - funkcja realizowana przez IBTon'a - wtedy nieprzyjemne zapachy szybko są usuwane. To tyle. Jeszcze jedna skrętka w okolice włącznika światła w łazience i można również uruchamiać cyrkulację CWU w trakcie zapalania światła i wtedy CWU nie krąży bez sensu i nie stygnie. To tyle jeśli masz jeszcze takie możliwości
-
Zużycie prądu od 30.01 do 01.03 - 30 dni: T1- 163,1 KWh - 15 % = 106,43 PLN T2- 917,5 KWh - 85 % = 379,41 PLN Razem - 1081,2 KWh = 485,84 PLN L uruchomień - 183 - 6,1/dzień Czas pracy - 351 h - 11,7/dzień W tym CWU - 65 h - 2,17/dzień Zużycie KWh/100 m2 (pow grzana 310 m2)/dzień - 11,63
-
OK tylko pytam z ciekawości, bo u mnie malutka pompka na podłogówkę, pomimo to delta w okolicach 5 st, więc myślę, czy większa pompka może pomóc.
-
Mam pytanko - jak tam sprawa bypasu???
-
Ja mam jak najlepsze, no może poza możliwościami zaprogramowania podbicia temp. Nie wiem jak w Vailancie, ale w nibe możesz ustawić maksymalnie 3 programy dla CO i 2 dla CWU na dzień, co dla mnie wydaje się być pewnym ograniczeniem. Poza tym wszystko ok.
-
Rzeczywiście, w domu nie jest jeszcze gorąco - więc może nie warto się zastanawiać nad zmianami, tym bardziej, że ja jestem zadowolony z wyników, które otrzymałem do tej pory.
-
Zgadza sie, moj blad. Rzeczywiscie oranzeria pozera sporo energii, ale dzis np u nas swieci slonko I sporo energii oddaje. Mysle czy nie zmienic ustawien pompy na czujnik pokojowy z pogodowego. Mysle ze teraz to by bylo oplacalne - czaly czas mysle o zyskach z oranzerii. Co prawda dzieki samoregulacji pompa pracuje krocej, ale skoro moglaby jeszcze mniej to czemu nie, jet jedna rzecz - musze zamontowac gdzies termometr w domu i polaczyc go z PC.
-
Witam - miałem podobny dylemat u siebie. Ponieważ wg mnie te dwie pompy są porównywalne jakościowo dla mnie najważniejszym czynnikiem była cena - a w czasie kiedy ja stawiałem kotłownie Nibe było tańsze.
-
Szanowni użytkownicy Nibe - jak macie ustawione parametry w waszych pompach - pytam o krzywą grzania i ewentualnie programowanie w celu wykorzystania taniej taryfy. Jak macie ustawione grzanie CWU - jakie macie temperatury CWU w poszczególnych programach i czy stosujecie przegrzewy (do jakiej temperatury i jak często?
-
Nie dodałem, że w domu temp. na poziomie 21 - 22 st C. W kominku paliliśmy kilka razy, ale tylko rekreacyjnie i nie miało to większego wpływu na działanie pompy, ponieważ ustawiona jest tylko na czujnik pogodowy.
-
W oranżerii jest oddzielny termostat, który utrzymuje tam stałą temperaturę - w okresie zimowym 16 st C, natomiast garaż zupełnie wyłączony - pomimo to w garażu zawsze na plusie. "Kotłownia" to małe pomieszczenie 2x2 w którym upchnięta jest pompa, bufor oraz reku - tam 17 - 19 st C.
-
Dzięki - ten dźwięk nie jest głośny, ani irytujący, natomiast wcześniej go nie było i to mnie troszkę martwi.
-
Hello, może należałoby wznowić ten temat??? Mam pytanko, jak pracują wasze pompy - moja zaczęła wpadać w pewien rezonans i nie wiem, czy powinienem się matrwić, czy może to standard w Nibe? Dajcie znać. Pozdrawiam
-
Wracając do tematu zużycie prądu od 30.01 do 25.02 - 26 dni: T1- 139,2 KWh - 14% = 90,50 PLN T2- 824,9 KWh - 86% = 341,12 PLN Razem - 964,1 KWh = 431,62 PLN L uruchomień - 156 - 6/dzień Czas pracy - 313 h - 12,04/dzień W tym CWU - 58 h - 2,23/dzień Zużycie KWh/100 m2/dzień - 13,24 Co szanowni forumowicze o tym sądzą????
-
ok czekamy
-
U mnie jest ta sama na pokładzie PC co u Ciebie,ustawiona na 75% -50W (praktycznie brak oporu po stronie bufora) oraz Wilo Star na 3 biegu ma 48W po stronie podłogówki.
-
Dzięki za info. U mnie w zasadze też są dwie pompy - jedna z pokładu PC podaje wodę do bufora Druga Wilo Star RS 25/4 podaje wodę z bufora na CO - ja mam 2000 mb podłogówki podane na trzy rozdzielacze (góra - 2 rozdzielacze 7 i 5 obwodów, dół 8 obwodów) wszystkie zasilane rurami PEX 25 mm, obiegi otwarte na maxa - poza dwoma, które celowo przykręciłem, bo było w dwóch pomieszczeniach za gorąco. Jak patrzę na deltę podłogówki, która wynosi 5,3 st C na 3-im biegu, to zastanawiam się, czy potrzebuję mocniejszej pompy? Z drugiej strony bufor zasilany z pompy ma zawsze wyższe temperatury zasilania i powrotu, niż temperatura zasilania i powrotu podłogówki (następuje mieszanie wewnątrz bufora, dla przykładu: T zasilania wyjście z PC - 31,2 T powrotu wejście do PC - 25,6 T zailania podłogówki wyjście z bufora - 29,5 T powrotu wejście do bufora - 24,1 Pomiary po 1 h pracy pompy. Wiem, że najlepiej byłoby ominąć bufor i puścić wodę CO bezpośrednio w podłogę, ale mam tak zrobiony układ, że z bufora poprzez wężownice grzeje się również glikol na potrzeby ogrzewania oranżerii i tu zaczynają się schody. Potrzebaby zastosować jakiś wymiennik płytowy, dodatkowy rozdzielacz żeby spiąć te dwa układy, poza tym obawiam się, że wtedy sama pompa z pokładu PC nie "uciągnie" takiego układu, a łączenie pomp w szereg wydaje mi się troszkę bez sensowne. Co wy na to, czy warto może zainwestować w mocniejszą pompę do podłogówki, czy ten układ zawsze będzie tak upośledzony??
-
Wpięta jest szeregowo, ma też podpięty na wejście bypass z powrotu. To znaczy, że mieszasz tą wodę zanim idzie w podłogówkę???? Po co ten bypass? tam jest zawór kulowy - sam ustawiasz ten zawór? U mie jest bufor i zawór trójdrogowy z termolregulatorem - w zależności od ustaweń przymyka lub otwiera podmieszanie powrotu - ale jest cały czas zamknięty - woda z bufora 100%. Czy tą pompką dodatkową wspomagasz górę?
-
A jak masz podłączoną tą drugą pompkę? Czy jest to podłączenie szeregowe czy równoległe? Bo jak rozumiem jedna pompka to ta z pokładu pompy ciepła.
-
U mnie wygląda to tak: 1-10.12.2012 Taryfa G12W T1-78,1KWh* 0,6502 zł = 50,78 zł (21%) T2-302,4KWh* 0,4135 zł= 125,05 zł (79%) Razem nacele Co/CUW wraz z pompami obiegowymi i klimakonwektorem - 175,83 zł Temperatura w domu 22, oranżeria 15 śr temp zewnętrzna za ostatnie 24h -9,2 Uruchomień - 53 godzin pracy - 121 w tym CWU - 18 (temperatura 50 stC)
-
Właśnie w ostatnim tygodniu zaczęła się prawdziwa zima - u nas w Świętokrzyskim w dzień -3, -4 w nocy było już nawet -18 Więc i pompka zaczyna wchodzić w drogą taryfę i częściej startuje. Wczoraj było piękne słoneczko to oranżeria troszkę dogrzała dom - pomimo temp. na zewnątrz -3 w oranżerii było 26 - ogrzewanie wyłącza się jeśli temp. przekroczy 16, więc ewidentnie było to słoneczko. Gdyby jeszcze sąsiada nie miał tak blisko, to słoneczko w oranżerii miał bym od 10 do wieczora, a tak to dopiero ok 12 jest. Niestety w nocy bardzo szybko tam ciepełko ucieka i lekko licząc 30 - 40% energii cieplnej idzie właśnie tam.
-
Witam U mnie za okres: 1.12-15:00 : 7:12-8:15 T1-62,2 KWh T2- 155,5 KWh 136 uruchomień 72 h pracy w tym na cele CWU 10h Troszkę zamieszałem w tym tygodniu z ustawieniami, ale za ostatnią dobę już lepiej - więcej pracy w T2 mniej w T1
-
Dzięki za odpowiedź. Czy tak też jest u innych? Chyba będę musiał pomyślecz nad zmianą u siebie, tylko jeszcze nie wiem jak wyrzucić bufor. DiunaWO mam jeszcze jedno pytanko, czy masz dodatkowe pompki obiegowe GZ, czy pompka zintegrowana z PC daje radę?