  1. No dzisiaj przypilnowałem 3 x grzanie CWU, ale ani defrost nie włączył się przed grzaniem ani też nie przerwał grzania CWU - tak więc pewnie trudno będzie trafić na następny taki przypadek. Najpierw pogadam z serwisem Daikina z naszego terenu, goście wydają się być ok i już mi pomogli z szumami na grzejnikach, tak więc kto wie może znają jakiś sposób aby zmusić algorytm do podejmowania dalszej pracy w miejscu przerwanym przez defrost.
  2. Była wychłodzona ale myślę, że przez ten defrost minęła godzina o której grzanie CWU miało się uruchomić i dlatego algorytm pominął CWU bo było już po czasie i włączył CO. Poobserwuje to jeszcze jutro ale ciężko będzie chyba trafić na podobną sytuację aby defrost uruchomił się tuż przed zaplanowanym uruchomieniem grzania CWU.
  3. Grzeję CWU wg. harmonogramu 3 razy dziennie. Dzisiaj pierwszy raz zauważyłem przypadkowo niepoprawną moim zdaniem sytuację. Zgodnie z harmonogramem pompa powinna zacząć grzać CWU o godz. 18,30. Akurat byłem przy kompie i miałem włączony podgląd pracy pompy. Patrzę, a o godz.18,27 pompa włączyła "defrost" no ok myślę skończy defrost ok do 15 min to włączy grzanie CWU. Tymczasem nic takiego się nie stało, pompa skończyła defrost i włączyła grzanie CO a podgrzanie CWU olała. Moim zdaniem nie jest to normalna sytuacja i pompa powinna rozpocząć po defroście grzanie CWU no bo go nie zrealizowała. Nie było wyjścia i dogrzałem CWU dodatkowym trybem, no ale gdybym to przegapił to rodzina pluskałaby się w chłodnej wodzie. Może jest w pompie jakiś parametr niepoprawnie włączony albo wyłączony. Ma ktoś może jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu. ?
  4. Tak więc, kolanko od skroplin odkręciłem. Tam była tylko gumowa podkładka i tylko taki zaczep w plastiku. Serwis stwierdził, że jak nigdzie skroplin nie odprowadzam to lepiej kolanko zdemontować ( to nie będzie zmartwienia, że w kolanku zamarzną skropliny). Tacka na około i wewnątrz w tych wytłoczeniach jest ogrzewana, tak, że jak się zaczyna defrost to zawór tymi rurkami puszcza gorący czynnik i nie spotkali się z przypadkiem ( przynajmniej w mojej okolicy aby coś zamarzło ). Tak więc powinno być ok
  5. Z tacki na skropliny mojej pompy Daikin Althermy 3 ERRA12EAW1 wychodzi taki króciec, przez który kapią skropliny. Ten króciec to jest chyba głównie po to gdyby ktoś odprowadzał skropliny gdzieś dalej jakąś rurką spustową itp. , stąd pytanie a właściwie dwa: 1. Czy trzeba zdjąć ten króciec bo jak będą większe mrocy to woda może tam zamarznąć i zatkać ten przepływ ? 2. Z króćcem czy bez - to czy w duże mrozy, skropliny na tacce mogą zamarznąć i wywołać awarię ? Co prawda wokół tacki biegnie jakaś rurka dogrzewająca ale czy to wystarczy ? Pierwsza zima przed moją PC tak więc pytania uzasadnione.
  6. czp01

    Altherma DAIKIN

    No coś takiego tajna wiedza ukryta przez Daikina. Toć nawet nie wiadomo czy pompa taktuje czy nie uff. !!!
  7. czp01

    Altherma DAIKIN

    Panowie, gdzie w pompie Daikina mogę odczytać ile razy pompa na dzień się włączała i ile miała defrostów. ??? Szukam i szukam i nie mogę tej informacji w menu pompy znaleźć
  8. czp01

    Altherma DAIKIN

    No dało radę. W ustawieniach instalatora pompy zmieniłem wydajność (moc) pompki CO z grzejników czyli z II strefy z ustawionych 95 % na 50 %. Włączyłem dzisiaj centralne i jak ręką odjął - cisza i nic nie szumi. Deltą też się już nie przejmuje bo algorytm pompy podobno sam pilnuje odpowiedniej wartości. No podziękowania w tym zakresie dla mojego instalatora z Daikina - tylko cenne wskazówki
  9. czp01

    API do Daikin altherma 3

    kyob - napisz coś więcej jak dokonałeś tej integracji home-assistanta przez HACS z pompą Daikina. ? Czy to masz tylko po WiFi. Home assistant już mam , hacs też wgrany , ale home używam głównie do podglądu czujników temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i kamerki.
  10. czp01

    Altherma DAIKIN

    Wczoraj było trochę zimno - to włączyłem grzanie pompą. Temperatura zasilania podłogówek na 28 st C, a grzejników na 35 st C. Temperatura na powrocie to 32 st C czyli delta wynosi tylko 3 st C - czy to nie jest za mało ??? Owszem w domu było ciepło i komfortowo ale taka mała delta to dziwne. Czy deltę idzie jakoś zmienić (zwiększyć) programowo czy w inny sposób. ? Druga sprawa to pompa CO Wilo pracuje z tego co mi wiadomo w trybie adaptacyjnym i dość szybko chodzi bo słychać szum na grzejnikach ( grzejniki i podłogówki odkręcone wszystkie na ful ) - ( Pompa pokazuje przepływ ok 15 l/min ). Czy na pompie idzie zmienić jakoś ręcznie prędkość ? wtedy szum byłby mniejszy i chyba delta większa
  11. czp01

    Altherma DAIKIN

    Dzięki - też na razie stawiam na to, że temperatura powrotu to właśnie ta " Temperatura wody na wlocie płytowego wymiennika ...." Jak zacznie się grzać to się wyjaśni. Wgrałem sobie apkę "ONECTA" - działa ale jakie to ubogie - nawet nie wiadomo czy pompa pracuje w danym momencie czy nie. Wygląda jakby ktoś tą apkę zaczął dopiero tworzyć ale się poddał i ją zostawił.
  12. czp01

    Altherma DAIKIN

    Witam i pozdrawiam szacowne grono z PC Daikina. Też właśnie dołączyłem z takim sprzętem tj. Daikin ERRA12EAW1 / ELBH12EF9W i będę ogrzewał dom o powierzchni ogrzewanej ok. 240 m2 . Instalacja 2 strefowa ze 100 litrowym buforem i CWU 250 litrów. Łazienki, kuchnia i garderoba podłogówki, a reszta grzejniki alu. Dom z porothermów 38cm + styropian 10cm, poddasze i skosy 25 cm wełny. W praktyce zobaczymy jak to wyjdzie. No po przywitaniu pierwsze pytanie, która to temperatura powrotu ?
  13. Wymieniałem parę lat temu w M5 grzejniki żeliwne na aluminiowe. Dostałem pisemną zgodę od spółdzielni. Zapytali jakie chce te grzejniki to podałem jakie sobie wstępnie wybrałem. W spółdzielni policzyli mi ile żeberek tych aluminiowych grzejników ma być i w którym pokoju i jaka to moc grzewcza i dali to wszystko na piśmie. Po przełożeniu grzejników zamontowali na nich te stare podzielniki i tyle .
  14. Najlepiej aby taki profil był zgięty pod kątem 90 - 80 stopni to bym go przykleił i nawet przykręcił do czoła balkonu i nie byłaby potrzebna ingerencja i cięcie pod płytkami. No ale nie mogę jakoś takiego profilu znaleźć
  15. Witam. No spotkało mnie małe nieszczęście balkonowe. Mam balkon wyłożony płytkami. Po 12 latach płytki z czoła balkonu zaczęły puszczać ( kiepsko były położone na plackach) - tak więc płytki z czoła balkonu odbiłem i teraz całość prezentuje się tak jak na zdjęciu. Górne płytki chcę pozostawić ( jedynie poprawić te co odchodzą - parę sztuk) a to czoło balkonu chcę zrobić na nowo ale nie kłaść już płytek. Mam pomysł aby to czoło balkonu wykończyć jakimś tynkiem takim jak na elewacje domu (silikonowym lub akrylowym). Tak więc: - zbiję z tego czoła resztę kleju, - dopasować jakiś profil okapowy ale taki co by nie wchodził pod górne płytki, - profil można by wkleić pod płytki ( pod ten brzeg płytek co wystaje) albo wkleić i przykręcić, - następnie siatka na kleju i tynk . Tutaj mam prośbę o pomoc. - jakiego profilu okapowego użyć co by mi pasował pod te płytki ( wertuję internet i nic nie znajduje). - Może ktoś ma lepszy pomysł na wykończenie tego czoła balkonu ????
  16. No tak sposób z punktu nr 1 odpada - nie można obniżyć temperatury poniżej 60 st C bo tak mówi producent i dlatego sąsiad na taki eksperyment nie pójdzie
  17. Witam. Chcę pomóc mojemu starszemu sąsiadowi, który zafundował sobie do domu nowy kocioł na ekogroszek Defro ( jak w tytule) ze sterownikiem K1Pv4 i zaworem 4 drogowym z siłownikiem i ma problem z grzaniem CWU. Sterownik ustawiony na tryb lato : - temperatura zadana kotła 60 st C, - temperatura zadana CWU 40 st C, - kocioł pracuje w trybie pid, Problem polega na tym, że kocioł przegrzewa CWU tzn. grzeje go za wysoko i sąsiedzi narzekają, że woda za gorąca a oni tak nie chcą - to CWU ma gdzieś 53 st C i więcej. Ustaliłem, że w trybie lato pompa CWU kotła chodzi cały czas na okrągło i nie wyłącza się nawet jak osiągnie zadaną temperaturę i stąd problem z przegrzewaniem CWU. Stąd też mam pytania do doświadczonych użytkowników z tym sterownikiem i kotłem: 1. Czy kocioł faktycznie musi mieć temperaturę zadaną kotła 60 st C - czy można ją ustawić niżej i nie straci się przez to gwarancji ? 2. Może można gdzieś w ustawieniach sterownika przestawić pracę pompy CWU na cykliczną tak aby wyłączała się po osiągnięciu temperatury zadanej 40 st C ? 3. Może sterownik ma gdzieś ukrytą opcję wyłączania i włączania pompy CWU przy użyciu harmoniogramu ? 4. W jaki inny sposób można popradzić sobie z tym problemem przegrzewania CWU ? Proszę o porady i wskazówki
  18. Też parę lat temu doszedłem do takiego rozwiązania - co do zasady pompa CO chodzi cały czas, a termostaty załatwiają resztę. Pompa CWU chodzi do 23,00 a do rana odpoczywa. No, ale to trzeba było samemu do tego dojść, że najprościej jest najlepiej - był to regulator pokojowy, było ustawianie temperatur na noc niżej w dzień wyżej, pogodówki itp i inne cuda.
  19. Mój sąsiad ma zrobione coś w ten gust - bo w jednym budynku ma w piwnicy kocioł na ekogroszek i z niego do drugiego domu mieszkalnego (mniejszego) gdzieś na odległość 12 m puszczona w ziemi zaizolowana rura do ogrzewania tego drugiego budynku. Pompa CO chodzi mu cały czas a grzejniki z termostatami regulują temperaturę. Nie ciągnął żadnego przewodu do czujników itp. Działa tak już ładnych parę lat.
  20. Jak to mówią - "Pierwsze koty za płoty" . Od nadwyżki głowa nie boli - a w bieżącym okresie rozliczeniowym przypilnuję i nie zgubię już ani jednej kWh Pozostaje jeszcze sprawa bilansowania międzyfazowego. Niby jest projekt rozporządzenia https://www.gramwzielone.pl/trendy/103036/nowe-przepisy-dla-prosumentow-tak-ma-wygladac-bilansowanie-miedzyfazowe, ale kiedy w końcu wejdzie w życie to nie wiadomo.. No a jeszcze lepiej bo widać, że są też pomysły rozliczania 1:1 https://wysokienapiecie.pl/36299-co-sie-moze-zmienic-w-rozliczeniu-prosumentow/ ale wtedy trzeba by płacić opłatę dystrybucyjną - czyli znowu nic prosto nie będzie
  21. Z tym licznikiem też coś nie pasuje bo był zakładany nowy. Licznik był założony parę dni wcześniej niż 19.05.2020 r. to jest to parę dni poślizgu. No ale niech i tak będzie to skąd im wyszło, że do rozliczenia pozostaje jeszcze 840 kWh w następnym okresie rozliczeniowym ?
  22. To jest rozliczenie od 19.05.2020 do 31.12.2021 roku. Coś nie chce mi się tu zdjęcia załadować - to go umieszczam pod nw. linkiem. https://www.czp.pl/fotowoltaika/rozliczenie_2020.jpg
  23. Mam problem z wyliczeniem nadwyżki kw i proszę o pomoc. Fotowoltaika założona w maju 2020 roku o mocy 9,75 kw. Tauron - taryfa G11 - pakiet Prosument Komfort Plus. Rozliczenie roczne z prognozą. Licznik dwukierunkowy ze zdalnym odczytem. Instalacja 3 fazowa. ============================================================================================= Na początek prognoza na ten rok była wyższa niż bez PV, ale to zaraz reklamowałem i mam teraz opłaty stałe 58,15 zł co dwa miesiące. Pozostała mi jedynie kwestia prawidłowego rozliczenia zbilansowania zużycia i produkcji energii za 2020 rok - bo coś tu źle wyliczam i nie mogę dojść do ładu i nie zgadza mi się to z fakturą ! Tak więc dane do wyliczeń na koniec 2020 roku. Odczyt z licznika: - energia pobrana z sieci 4243,4 kw - energia oddana do sieci 5479,8 kw - współczynnik ilościowy (opust) to 0,8 Czyli (5479,8 x 0, - 4243,4 = 140,44. Tak więc w magazynie na przyszły rok zostało mi jeszcze 140,44 kw do wykorzystania przez 12 m-cy. Tymczasem z faktury Taurona wychodzi, że w magazynie zostało o wiele więcej No ale jak tu do tych wartości Tauron przelicza bilansowanie międzyfazowe i jaki to ma wpływ na wyliczenie to dokładnie nie wiem - no to może w tym być pies pogrzebany, że wyliczenia się nie zgadzają. Proszę - niech mnie ktoś oświeci jak to prawidłowo rozliczać a ja tu później wkleję tą fakturę
  24. Odkopuję znowu wątek Kielara - właściwie monolog. Dla zainteresowanych, którzy głowią się jak tu wymienić nasz kocioł na inny kocioł V klasy - dobra wiadomość. Nie trzeba go wymieniać bo można go po prostu legalnie przerobić na kocioł spełniający wymogi V klasy i po sprawie Tutaj dalsze info http://forum.czp.pl/viewtopic.php?p=26161#p26161
  25. Granulacja lepsza jak w ubiegłym roku tzn nie ma takiej drobnicy. Transport 200 zł. Ten z ubiegłego roku palił mi się ok to i ten zapewne będzie dobry
×
×