  1. Proszę o wyjaśnienie bo sam mam wentylację mechaniczną. pozdrawiam Tomraider.
  2. Po pierwsze na spotkanie przyjdż z kimś (a najlepiej w parę osób) , kto będzie świadkiem i/lub w odpowiednim momencie poprze Cię podczas rozmowy, nie musi się znać . Po drugie pokaż mierząc łatą i miarą wykonawcy miejsca gdzie jest spartolone a świadek robi przy nim zdjęcia. w trakcie rozmowy rozpoznaj co lepiej zadziała - kij czy marchewka. Kij to opowieść o znajomym/krewnym w skarbówce/sądzie/inspektoracie budowlanym który nie odzyska kasy ale będzie nękał wezwaniami na sprawy , kontrolami czy wstrzyma uprawnienia itp., marchewka to znajomi budujący dom którzy szukają wykonawcy do np. tynku-czyli szansa na kolejne zlecenie. Raczej nie da się nic nie zapłacić. Negocjuj potężny rabat (ile się da) za usterki które wykonasz/poprawisz sam już inną ekipą. Do puki nie wystawi faktury nie płać nic tłumacząc np. że faktura jest potrzebna do banku by wypłacił kolejną transzę kredytu na budowę czy rozszerzył kredyt obrotowy.Cokolwiek pisane na papierze , umowa, gwarancja , faktura , konieczne sprawdzenie danych osobowych jak nazwisko i adres z dowodu i danych firmy z np. jakiejkolwiek faktury zakupu z ostatnich dni którą wykonał wykonawca w dużej znanej hurtowni gdzie kupuje od lat.Powinien taką mieć przy sobie. Powodzenia.
  3. Po tak obszernym opisie problemu można postawić równie obszerną diagnozę - kocioł od jakiegoś czasu rzuca palenie. pozdrawiam Tomraider.
  4. Dobrze diagnozujesz, połączenie belek zasłania/blokuje/utrudnia przepływ w pętli 4 .Rozwiązanie jest proste lecz pracochłonne. zakręć wszystkie pętle oprócz 4 , zakręć zasilanie belek, wykręcić odpowietrznik (ostatni z prawejstrony , pozycja ,,0'' przy tej numeracji) przemontować pętle 4,3,2,1, na pozycje 3,2,1,0 . czyli o jedno miejsce w prawo , w otwór po pętli 4 zaślepki lub wykręcony odpowietrznik. odpowietrz . Tak samo na piętrze. pozdrawiam Tomraider. ps skorzystaj z okazji i wyczyść filtr siatkowy na powrocie pompy CO jeśli trzeba.
  5. Rzutem monety rozstrzygnąć czy NO czy NC. Kupić dowolnego producenta w cenie jaką kieszeń wytrzyma. Nie montować, nie sterować . Ale jak chcesz to będziesz je miał. Pozdrawiam Tomraider.
  6. Istnieje. Od nowa klej z siatką, grunt i tynk cienkowarstwowy. Tylko zmienić na wykonawcę który tym razem nie spartoli. Pozdrawiam Tomraider.
  7. Witaj. Wymień uszkodzony regulator ciśnienia. Najprawdopodobniej pękła w nim sprężyna do regulacji ciśnienia wyłączania pompy.Drugą możliwością jest brak odpowiedniej ilości wody na odpowiednim poziomie w studni, przytkanie filtra rury studni lub usterka samej pompy powodująca włączenie zabezpieczenia termicznego lub suchobiegu po paru sekundach jeśli pompa takie posiada. Wykonaj test, niech elektryk zmostkuje/pominie regulator i pobieraj wodę przez parę minut co pozwoli ocenić wydajność studni i działanie pompy. pozdrawiam Tomraider. ps. napisz jak rozwiązano problem.
  8. Oczywiście że może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym. minimum 3 mm.Dylatacje silikonem poliuretanowym. Zgadza się , ale z matowych kafli ciężko zmyć fugę epoksydową ,jak będzie fugował amator to mogą zostać naloty. Tomraider.
  9. Sekcja 4 to powrót i tam właśnie mają być siłowniki a nie na wejściu- zasilaniu. Odkręć oba mocowania belek rozdzielaczy i poodsuwaj rurki wejścia-zasilania i wyjścia-powrotu od siebie by zmieścić siłowniki(górę dociśnij do tylnej ściany obudowy, dół odsuń w stronę drzwiczek ale tak by dały się zamknąć .może trzeba będzie zmienić śruby albo dołożyć nakrętki czy podkładki albo coś podobnego. Da się bez większego problemu. Pozdrawiam Tomraider.
  10. Temperatura rzędu 95-100 C nie ma nic do stali , pewnie chodzi o dopuszczalną temperaturę uszczelek z gumy czy plastyku jeżeli takie są zastosowane lub ocieplenia czy obudowy zbiornika. Tomraider.
  11. Niestety to czysty zbieg okoliczności bo spłuczka nie ma kompletnie nic do kanalizy. Nie ma najmniejszych szans w zabudowanym stelażu od wnętrza spłuczki cokolwiek zrobić dobrze czy żle z odpływem do kanalizy. Twoim problemem jest stara i nieszczelna uszczelka muszli na odpływie. Trzeba ściągnąć muszlę, wcześniej zakręć wodę do spłuczki i spłucz i wybierz małym kubkiem wodę z muszli, następnie wymień uszczelkę odpływu , tą ze spłuczki najlepiej też od razu przy okazji wymienić. uszczelki w miejscu montażu w rurze przesmaruj silikonem.I po smrodzie. pozdrawiam Tomraider.
  12. Witaj. Na belece rozdzielacza masz dwa rodzaje zaworów. Regulacyjny na zasilaniu rotametr oraz na powrocie odcinający pętle -powinien być stale otwarty lub sterowany siłownikiem elektrycznym. Przepływ w pętli podłogówki regulujemy rotametem który na przeżroczystej obudowie ma sklalę w l/min do której ustawia się wskażnik ,,czerwony talerzyk,, W zależności od rotametru wkręcanie powoduje zmiejszenie przepływu a jego wartość odczytujemy na opisanej skali. Pozdrawiam Tomraider.
  13. 32 z końcówkami 1 cal będzie ok, najpierw rozgałęziaj i dojedż do rozdzielaczy a dopiero potem redukuj z 1 cala na np.3/4 jeżeli rozdzielacz ma taki gwint. Tomraider.
  14. Zależy od zdolności motorycznych osoby którą się do tych nart czy snowboardu przypnie. Jak pogoda dobra a śnieg suchy to snowboard, jak pogoda nie pewna ,śnieg mokry i może padać deszcz to narty. Jak wyjeżdżam na parę dni to biorę jedno i drugie.Jak chcesz się uczyć to najważniejsze jest wybrać stok na który wjedziesz wyciągiem krzesełkowy, nowicjuszowi ciężko podjeżdżać orczykiem, potem dopiero sprzęt i odpowiednie ciuchy. Tomraider.
  15. Zawory bezpośrednio przy rozdzielaczu się nie montuje ze względu na niepotrzebne znaczne zmniejszenie przekroju przepływu (średnica wewnątrz kulki zaworu) a nie z powodu grupy bezpieczeństwa do której nic nie mają bo są w instalacji za nią więc jej nie odetną.W przypadku prac z instalacją pętle podłogówki odcinasz zakręcając rotametry i zawór odcinający na każdej dowolnej pętli/ Tomraider
  16. Nie bo ,czego nikt dotąd nie zauważył,przed grupą bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno montować żadnego zaworu który ktoś przypadkowo/omyłkowo może zamknąć odcinając grupę bezpieczeństwa i może w krytycznym momencie zdarzyć się eksplozja. Zawór ten bezwzględnie wywalić. Tomraider
  17. Witam Panie Andrzeju. Zwracam się z prośbą o wstawienie zdjęć obróbek wiatrownic na kolejnych paru etapach wykonania z Pana realizacji pokryć dachówkami ceramicznymi. Dokładnie proszę o zdjęcia pokazujące kształt/profil gięcia obróbek blacharskich i sposób ich mocowanie do krokwi czy stelaża do niej zamocowanego. Pozdrawiam Tomraider.
  18. Jak się nie znasz to bezpieczniej i wygodniej jest użyć wyłącznie białej farby gruntującej, za dużo gruntu też żle bo zrobi się szklana powierzchnia trudna do jednolitego pomalowania. Tomraider.
  19. Nieprawidłowo zamontowane filtry siatkowe skośne, powinny być na odcinkach poziomych osadnikiem do dołu. Błąd nie tragiczny ale zawsze taki montaż jak masz zmiejsza ich skuteczność i sprzyja możliwości ich zatkania się tym co się w nich zbierze. Tomraider.
  20. Rozszczelnienie mikrouchyłami kompletnie nic nie daje w temacie wentylacji natomiast świetnie wychładza dom. wytnij uszczelki u dołu i zobaczysz różnicę , jak napływ zimnego powietrza okaże się nieprzyjemny i upierdliwy ,biurko czy łóżko przy oknie, to włożysz ją z powrotem i dopiero wtedy zamontujesz nawiewniki, no chyba że nie masz nożyka do wycięcia uszczelki a za to za dużo kasy , wtedy od razu nawiewniki. Tomraider.
  21. Jedno i drugie, ale tak by się nie narobić, farbę delikatnie zeskrobać, gładż przeszlifować , pouzupełniać ubytki , i na to farba gruntująca, potem lateks.I będzie Pan zadowolony Tomraider.
  22. Klasycznie montowane nawiewniki w górnej części okna średnio działają , nawiew powinien być najniżej jak się da , wywiew najwyżej, jeżeli położenie domu i okap dachu nie powoduje problemu zacinania deszczu na okna to można zacząć od wycięcia obu uszczelek w dolnej części okna na szerokości np.20 cm , utworzy się szpara wlotowa.uszczelki zawsze można wyjąć z ramy i założyć wycięciem do góry jakby zacinało deszczem i przeciekało .próba nic nie kosztuje a da wiedzę czy to działa.Najlepiej jest wywiercić spory otwór pod kaloryferem min 50 mm ,ocieplić go i założyć kratkę , ale nie zawsze się tak da. podetnij drzwi w łazience lub załóż kratkę u dołu by powietrze mogło wietrzyć przy zamkniętych drzwiach łazienki. Tomraider.
  23. Trudno zrozumieć co masz na myśli. wylicz/podaj wysokość górnej powierzchni ławy fundamentowej od pkt zero ,od tej wartości odejmnij np. 20 cm na ocieplenie+7cm jastrych+2 wykończenie podłogi i masz wysokość ściany fundamentowej ,przecież to wszystko masz narysowane w projekcie. wstaw zdjęcia a najlepiej skan projektu z zaznaczoną i zwymiarowaną wysokością pkt. zero . Pozdrawiam Tomraider
  24. Napisz jaką masz wentylację i wilgotność względną , samo grzanie nic nie da jak wilgoć z jastrychu i całego domu nie będzie usuwana na zewnatrz i zastępowana suchym powietrzem z dworu. Na temp grzania mają wpływ dylatacje podłogi , jeżeli prawidłowo wykonane to nic nie popęka przy wygrzewaniu.
  25. Nic w tym dziwnego.jedno z paru możliwych rozwiązań. . . chudziak musi być poniżej o grubość ocieplenia +jastrychu+np kafle czy panele od pkt zero czyli gotowej podłogi. w Twoim projekcie chudziak będzie zdecydowanie poniżej pustaków ściany fundamentowej, robi się tak by obniżyć położenie pkt zero względem docelowego poziomu gruntu na zewnątrz. Takie rozwiązanie trochę komplikuje wykonanie-wyrównanie chudziaka oraz wykonanie izolacji na chudziaku którą trzeba wywinąć na ścianę fundamentow Brać kiera za dupsko , wyliczyć i wyznaczyć na ścianie fundamentowej położenie pkt. zero o potem położenie chudziaka ,żadna filozofia. Pozdrawiam Tomraider.
×
×