Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

dpo

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    397
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez dpo

  1. Bez przesady - to nie apteka Jak to w życiu, jest kilka fuckupów ale niegroźne konstrukcyjnie. Kąty też pogubione. Trzeba będzie tynkami "nadganiac". Płyty się lepszej spodziewałem. Na to idzie u mnie już drewno więc tu i ówdzie muszę podolewać sapomoziomu - niełatwo było zrobić obniżenia w płycie by progi HST były niziutkie lub wcale. Pewnie kilka rzeczy jeszcze później wyjdzie. Ideałów nie ma, poprostu my forumowicze sprawdzamy i się interesujemy co i jak. Większosć moich znajomych nie ma zielonego pojęcia co im postawiono.....
  2. Mam 20 cm. Główny błąd to stawianie na podporach. W sumie ugięło mi się 12mm - czyli 4 mm więcej niż obliczono.
  3. Cos przegapiłem bo nie wiem co mają dać te ponad 3m. U mnie przez przypadek będzie około 4-5 i tak z ciekawosci pytam co to daje ?
  4. Możesz mi przybliżyć temat, albo zapodać linka bym się douczył ? Pewnie źle zrozumiałem, bo nie wydaje mi się możliwym zwrócenie popsutej klimy z roszczeniem niezgodnosci osiągów czy przedmiotu z umową, bo powiedzą Ci, że niezgodne z umową to było nie serwisowanie........... Aczkolwiek zainteresowała mnie ta opcja
  5. Nie tyle przynaje się co mówi że istanieje taka możliwosć - pewnie nie chce im się mierzyć (u góry łatwiej). Nie kumam czemu deszcz miałby Ci orobić kałuże na dobrze zawibrowanym stropie - przecież nie pada jakos wybiórczo w jednym miejscu. Miesiąc stawiali, bo jak pisałem w międzyczasie robili więźbę i dachówki. Po zdjęciu szalunków i tak postawili podpory pod stropem (mniej więcej w swietle działówke) a to nie pozwoliło się stropowi odprężyć zanim postawili sciany.
  6. tego nie wiedziałem wtedy - tzn nie byłem pewien. Daty próbowałem dedukować ze zdjęc małżonki.
  7. Mały update dla zainteresowanych: Konstrukcja bez zarzutu - sprawdzone u innego konstruktora. Obu "wyszło" to samo. Wszyscy trzej zainteresowani (kierbud, wykonawca, konstruktor) rzucili okiem na strop i żadnych niepokojącyh oznak nie ma. Nie chcieli mierzyc z uwagi na powyższe i na fakt, że szalunki jesli się nawet kilka mm przekosiły to poważnie zaburzą wyniki i byłoby trzeba wiele pomiarów robić i wyciągać srednie jakies . Poprosiłem żeby zmieżyli od góry, co powinno być łatwiejsze w wykonaniu. Wiem, że dokłądnosć jest srednia, ale wolę wiedzieć czy się ugięlo 1cm czy 2 cm i spać spokojnie. Główna przyczyna to budowanie scianek z szalunkami od spodu. Strop się więc ugiął wraz ze scianami i stad pęknięcia. O ile na nosne to wpływu nie ma i dobrze, że palety z silką na te sciany leżały z szalunkiem pod stropem to już do działówek powinni zdjąć i poczekać na odprężenie stropu..... ale nie poczekali. Nie przewiązywali też scian tradycyjnie tylko takimi metalowymi płaskownikami (widać ponoć jak się przyjrzy a zdjęcie tego nie oddaje). Kamień z serca, bo wyglądało to poważnie. Naprawiać sciany będą jakas specjalną zaprawą i siatkami po całosci Dzięki za chęć pomocy wszystkim. Pozdrawiam
  8. Jak na zdjęciu - postawili kilka palet , z tym że wtedy strop cały był podparty. Dokładnej daty rozszalunku nie znam - przełom roku (albo przed Wigilią albo początek stycznia - podpytam wykonawce bo pewnie ma fakturę z wynajmu). Raczej zdjęli w styczniu i zostawili tylko stęple pod działowymi w czasie budowy. Nie zwróciłem uwagi na te "kratki". Nie powinno to być zbrojenie bo jak na załączonym zdjęciu widać cała dolna siatka stała na takich podłużnych dystansach. Z drugiej strony widać zastanawiające przeswity tej kratownicy.....Jakby za rzadko dystanse dali i pomiedzy nimi przeswituje siatka....
  9. Spiszę daty jakie udało mi się zebrać: 05-09-19 płyta parteru 27-11-19 wylany strop z nadprożami parterowych okien 02-12-19 już zaczęli sciany nosne stawiać (szybko dosc, ale w sumie pełnej wytrzymałosci beton nie potrzebuje na 1,2,3 warstwę bloczków Temperatury były dodatnie) 07-12-19 Cała pólnocna sciana nosna stoi - patrz fotka 18-12-19 sciany nosne skończone - gotowe na wieniec (dzialowych jeszcze nie zaczeli) przełom roku (około nie wiem czy przed wigilią czy po) staneły wiązary, nie opierają sie na działowych. styczeń 20 roku zaczęli stawiać działowe - powoli bo w międzyczasie kończyli dach 20-01-20 skończony dach 30-01-2020 (około) skończyli działówki W stropie mam już przepusty pod kanalizę, wodę, reku itp bo strop to ma być już finalna warstwa tak jak i na parterze (spód stropu ocieplony zeby mi kable grzały piętro a nie sufit salonu).
  10. Muszę te dane dopiero zebrać, bo jak już pisałem większosć czasu mnie nie było i probuję ze zdjęć wywnioskować, oraz podpytać wykonawcę, a to bardzo utrudnione, bo on jest "niemailowy". Strop zalewali 27/11/2019 (był lany razem z nadpożami okien parteru bo stanowia całosć.Beton W8C25/30 znanej firmy na "Ar"). Scianki zaczęli stawiać po jakichs 2-3 tygodniach, ale nie pamiętam ile zrobili, bo w międzyczasie popsuła się pogoda i skupili się na dachu, żeby im się lepiej pracowało. Myslę że max połowe zrobili albo i mniej. Kończyli w 2-4 tyg stycznia. Stemple stały na płycie fundamentowej parteru - 20cm betonu na 20cm XPS (wylana 05/09/2019 Beton W8C20/25 znanej firmy na "Ar"). Ile stały pod stropem to podam później jak żonka "odkopie" zdjęcia.
  11. Nie mam niestety, nie było mnie w domu wtedy i tylko finalne zdjęcia mam, które załączałem. znalazłem podzwonię jutro Ustalę żeby pomierzyli jutro wszyscy 3 - kierbud, konstruktor i wykonawca.
  12. jajmar w osi 2 nie ma nic na przestrzeni 5m w osi E tez nic na około 5m (zaznaczone pomarańczowo) Pod osią C są sciany - prawa strona domu jest "pusta" pod stropem (patrz załącznik). U mnie już nie będzie wylewek i styro (tylko natrysk piany od spodu stropu 7-10cm) no i tynki, drewno na podłodze i meble (kanaliza pod stropem już jest i reku) Nie wiem jak taka odwrotna strzałka ma wyglądać - jesli nie widać na projekcie to pewnie nie ma. Cos pamiętam jak mówili, że te pręty po obwodzie mają za zadanie nie dopuszczać do ugięć, ale głowy nie dam na 100%. Jak zleca się badanie betonu ? Odkuwają i badają czy co ? I kto to robi ? Wielkie dzięki za pomoc
  13. na tym zdjęciu w okolicach tej miarki (między dwoma odpływami) jest sciana, ktora jest niekotwiona (u góry na planie rozkładu ugięc stropu) Ja tam wzmocnienia pod całą jej długoscią nie widzę...... Powinno być?
  14. Mam nadziejé, że teraz lepiej. https://www.fotosik.pl/u/sdpo/album/2539532 Zdjęcia bardziej skupiają się na rozkładzie kabli ale zbrojenie widac - wybrałem te z lewej strony domu, gdzie popękały sciany. Z tym brakiem dolnej siatki to pomyliłem z płytą parteru - chciałem robić jak annatulipanna zbrojenie rozproszone, ale wykonawca wolał tradycyjnie bo inaczej zapadałby się rozkładając kable i wibrując beton, mając tylko górną siatkę. Tak więc na piętrze nic nie zmieniałem. Co mnie interesuje to jak to teraz rozwiązać.... 1) Jesli się ugięło (pewnie tak) to czy o te założone max 9mm? 2) Jesli tak to czy to mogło spowodować takię pęknięcia ? (błąd projektanta, słąby beton czy źle zrobione zbrojenie)? 3) i co najważniejsze czy możę się pogłębiać ? 4) Jak/czym zmierzyć ugięcie stropu ? Czy reper wyznaczyć i od niego w górę mierzyć w różnych punktach (mówię o mierzeniu stropu od strony parteru) ? Da to taką dokładnosć ? W poniedziałek na budowę przychodzi kierbud, wykonawca i projektant, a mnie niestety nie ma w kraju. Za mało czasu bym skołował jakiegos sensownego rzeczoznawcę czy inspektora budowlanego. Boję się że żonie wcisną kit że wystarczy jakies siatki i po sprawie, a za 1-2 lata mi się cos zawali....... 5) Jakiego wpisu dokonać w dzienniku ? Wolałbym tego na "gębę" nie zostawiać, bo niczego później nikomu nie udowodnię. Z drugiej strony nie chcę sobie namieszać a jakas inspekcją budowlaną, żeby mi budowy nie zatrzymali ..... Jak wyjdzie że się ugięło i mam demontować sciany to już chyba zrobię regipsy na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że zdjęcie górnego wiersza bloczków i zrobienie wieńca kotwionego po obwodzie niewiele pomoże, a może i pogorszy stabilnosc nosnych scian, sciągając je do srodka.
  15. wrzucam projekt stropu - górne i dolne zbrojenie. Musiałem rozbić na opis i rysunek bo za duże i forum nie przyjmuje.
  16. Wiązary nie opierają się o działówki - bo jest przeswit ze 20cm. Projekt był pod silkę więc nie ciężar materiału. Nie zmienialismy też rozkładu scian jako takich więc stoją zgodnie z projektem. Zbrojenie było pod scianami - zresztą mimo że w projekcie była tylko górna siatka to wykonawca dał też dolną. Po obwodzie są też specjalne stężenia od wieńca w stronę srodka stropu na ponad 150cm (takie wydłużone c) Tak przy okazji, jesli będą sie przerzucać odpowiedzialnoscią (kierbud, kontruktor, wykonawca) to wpisywać takie cos w dziennik ? I jak to ma wyglądać ? W sensie żebym sobie nie namieszał bardziej tzn żeby mi budowy jakis nadzór nie wstrzymał, bo nie dam rady finansowo............
  17. Witam Przed tynkami "wyszły" kwiatki u mnie. Na piętrze stoją scianki z silki 8 cm nad salonem - jest tam z 50m2 przestrzeni. Wyliczone przez konstruktora ugięcie 8 mm - czy dużo to nie wiem, i czy mogło to spowodować szpary ze zdjęć też (w rzeczywistosci wyglądają gorzej). Wnioski: O ile widzę, że nie przewiązali działówek z nosnymi i tu widzę bład murarzy, o tyle już na srodku wydaje mi się, że za mało zaprawy dali bo prawie jej nie ma jak się przyjrzeć szparom (+ może ugięcie stropu pogorszyło sprawę ?) Nie widziałem też czy moczyli bloczki przed układaniem. Pytania: 1) Błąd murarzy? 2) Cos spaprane ze stropem ? ( mniej zbrojenia i ugięło się bardziej) ? 3) Skopany projekt wykonawczy konstrukcji ? 4) Albo wszystko na raz ? Mój kierbud mówi, że spoko i można podciąć bloczki i uzupełnić zaprawą (ale jemu wszytsko pasuje praktycznie, więc pytam tutaj). Warto wołać jakiegos inspektora nadzoru czy jakos to naprawić? Tynkarz mówi, że nie zrobi tynków lub bez gwaracji, bo tu nawet siatki nie pomogą (sciany niestabilne, bo nie mają już wieńca i szczyty przy nacisku się chwieją). Dziękuje za pomoc
  18. Dzięki za szybki odzew. Myslałem o czyms takim - ma wejsc za miesiąc na rynek - rozmawiałem z producentem i może mi zdrobić 30cm tego z profilowaniem pod mój próg. Wtedy jednak musiałbym wysuwać drzwi w ocieplenie bo próg byłby za wysoko - mam tylko 6-7cm obnizenia w płycie fundamentowej, a na to idzie odrazu deska finalna. Co o tym sądzisz ? Skos jest - wytrzymałosc tez ok. Tylko problem z zamocowaniem wtedy do płyty, bo leżałoby to na xpsie. Najlepiej jakby mozna było zrobic to o grubosci 6cm i głebokie na 40cm , wtedy położone na płycie te 10cm łatwiej przywiercic do płyty.... Okaże się jak uzgodnie szczegóły z nimi.
  19. Witam Mam zagwozdkę jak rozwiązać montaż drzwi jesli mam płytę ocieploną 30cm XPS i tyle też będzie EPSa na scianie. Jesli zamontuję drzwi w swietle muru to przed progiem będę miał 30cm XPS po którym ludzie wchodzący będą deptać - nie wiem ile to wytrzyma i jak / czym to obrobić...... Nawet jesli zakupię purenitową podwalinę i wysunę drzwi o 10 cm przed lico muru to ciągle zostaje mi 20cm XPS przed....... Próg drzwi nie wystaje poza skrzydło tylko jest centralnie pod. Co dać na tego XPS żeby to było rozwiązanie trwałe i jednoczesnie nie robiło mi zbyt dużego mostka ? Dodam tylko że nic pod próg dać nie mogę bo płyta to finalna podłoga i żadnych wylewek więcej.
  20. Masz może ten własnie ? http://www.insbud.org/pl/produkt-1097873991617010944/IB-Q20---Zawor-kulowy-przelotowy--odcinajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN20.html też się zastanawiam......
  21. Czesc Nie wiem czy jeszcze tu zaglądasz. Mampytanie o ustawienie tych mat grzejnych do suszenia ręczników. Masz to czasowo (jesli tak to na ile warto? tzn kiedy juz ręcznik suchy), czy na termostat (jaka temp trzymasz) ? Niedługo będę montował u siebie i chciałem od praktyka dostać "gotowca" . Pozdrawiam
  22. dpo

    płyta fundamentowa

    Witam Panowie Możecie cos podpowiedzieć w temacie z poprzedniej strony ? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7906616&viewfull=1#post7906616 Dzięki
  23. Witam Chcę zrobić w garażu żywice na posadzkę. Miałem robić epoxydową jak większosć samoróbów. Dzis natknąłem się przypadkowo na ......."zywicę silikonową". Wydaje się to mało realne, bo jednoskładnikowe, odporne na plamy, tanie itp itd - chyba zbyt piękne by było prawdziwe. Nie chcę robić komus reklamy, więc podam tylko linka na alle..... https://allegro.pl/oferta/kolorowa-zywica-do-twojego-garazu-zestaw-na-20m2-8929988617 Mają tez krótki filmik jak to użyć, ale mało przekonujący z uwagi na fakt że trwa 30 sekund i nie wiadomo czym w sumie kolega tam maluje Generalnie firma ma tylko maila i telefon. Siedziba nieznana - nie chwalą się, ale pisza że wykonują w okolicach Warszawy. "Troszkę" podejrzane ..... Może ktos znający się w temacie zweryfikować te rewelacje ? Dzięki
  24. Witam Panowie Mam sytuację jak na rysunku.Na styro / pod i z boku płyty folia do początku bloczków. Na XPS kubełkowa aż do drenażu. Poziom gruntu dosć wysoko. Jako, że nie robię kapinosa, bo na elewację idzie 30cm styro (tyle co XPS po bokach) to chciałem poprostu EPS elewacyjny połaczyć z XPS. Wykonawca elewacji twierdzi, że powinienem conajmniej jeden wiersz silki wymazać dysperbitem bo będzie mi tam podciągać wodę...... Nie wydaje mi się to możliwe spod płyty - może sądzi tak z uwagi na wysoki poziom gruntu w stosunku do połaczenia XPS/EPS....? Trzeba to uszczelniać dodatkowo czy nie ? Jesli już trzeba to czy nie lepiej zrobić to folią EPDM ? (nie chce wywijać folii kubełkowej na scianę bo te kubełki zrobią mi niezły mostek poziomy (trudno by było uszczelnić te szparki). Jakbym zakupił folię taką https://okucia24.com/illbruck-me220-...5mb,id867.html bądź taką https://okucia24.com/folia-epdm-1-0-...ym,id3207.html to byłoby szczelniej (choć dużo drożej), prawda ? Co o tym myslicie ? Ps przy okazji: lepiej kupić tą z butylem ? (tzn czy dobrze klei i oszczędza pracy) czy wziąć zwykła i podkleić czyms innym (tzn czym ?). dziękuję za pomoc
  25. dpo

    płyta fundamentowa

    Witam Panowie Mam sytuację jak na rysunku.Na styro / pod i z boku płyty folia do początku bloczków. Na XPS kubełkowa aż do drenażu. Poziom gruntu dosć wysoko. Jako, że nie robię kapinosa, bo na elewację idzie 30cm styro (tyle co XPS po bokach) to chciałem poprostu EPS elewacyjny połaczyć z XPS. Wykonawca elewacji twierdzi, że powinienem conajmniej jeden wiersz silki wymazać dysperbitem bo będzie mi tam podciągać wodę...... Nie wydaje mi się to możliwe spod płyty - może sądzi tak z uwagi na wysoki poziom gruntu w stosunku do połaczenia XPS/EPS....? Jesli już trzeba to jakos uszczelnić to czy nie lepiej zrobić to folią EPDM ? (nie chce wywijać folii kubełkowej na scianę bo te kubełki zrobią mi niezły mostek poziomy (trudno by było uszczelnić te szparki). Jakbym zakupił folię taką https://okucia24.com/illbruck-me220-folia-epdm-zewnetrzna-rolka-25mb,id867.html bądź taką https://okucia24.com/folia-epdm-1-0-mm-zewnetrzna-z-paskiem-butylowym-2-stronnym-niesymetrycznym,id3207.html to byłoby szczelniej (choć dużo drożej), prawda ? Co o tym myslicie ? Ps przy okazji: lepiej kupić tą z butylem ? (tzn czy dobrze klei i oszczędza pracy) czy wziąć zwykła i podkleić czyms innym (tzn czym ?). dziękuję za pomoc
×
×
  • Dodaj nową pozycję...