  1. Strasznie duża ta maszynownia. W małych domach często robimy maszynownię do powietrznych pomp ciepła np. w szafie w korytarzu lub wiatrołapie. Przy szafie trzydrzwiowej potrzeba zająć 1/3 jej objętości czyli 65 cm x 65 cm. Wszystko się mieści. W tak małym domu szkoda powierzchni. Lepiej zrobić dużą garderobę, w której stoi hydrobox pompy ciepła, bo miejsca na magazynowanie nigdy za dużo. Pozdrawiam,
  2. Wprawdzie nie jestem użytkownikiem VPA ale taki spadek temperatury to naturalne zjawisko we wszystkich zasobnikach CWU o konstrukcji zbiornik w zbiorniku. Temperatura dookoła zbiornika jest wysoka, w miejscu pomiaru ( piszesz, że ok 15 cm głęboko więc pewnie ok 5 cm od ścianki zbiornika wewnętrznego ) jest niższa a najniższa w środku więc po wyłączeniu sprężarki wszystkie temperatury dążą do wyrównania. Ciepło oddane do wnętrza zasobnika CWU jest większe niż pobrane ze zbiornika zewnętrznego i to powoduje spadek temperatury w miejscu osadzenia czujki.
  3. Grem

    Pompa NIBE SPLIT

    W każdym inverterze można w prosty sposób rozpoznać czy działa prawidłowo mierząc wartość przegrzania. Ale proponuję rozwiązanie radykalne polegające na lokalizacji nieszczelności i jej usunięcie bo albo wykończysz sprężarkę albo rachunki za energię nadwyrężą Twój budżet. Mam blisko do Łodzi więc skontaktuj się ze mną na priva - spróbuję pomóc.
  4. Grem

    Moc pompy - jaka ??

    Na podstawie zużycia ekogroszku moc pompy ciepła powinna wynosić ok. 12 kW. Oczywiście gruntowej bo jeśli powietrznej to 16 kW.
  5. Grem

    Moc pompy - jaka ??

    Podaj średnie roczne zyżycie ekogroszku w mroźną zimę to będzie łatwiej oszacować potrzebną moc pompy.
  6. Wprawdzie nie czuję się ekspertem ale myślę, że nie jest to najlepszy pomysł na oszczędności. O ile dobrze pamiętam, to w modelach F1240 produkcja CWU była rozwiązana nie za pomocą wężownicy ale poprzez zbiornik w płaszczu wodnym. W związku z tym jeśli ustawimy wysoką temperaturę CWU to może się okazać, że pompa nie będzie w stanie jej osiągnąć w jednym cyklu pracy sprężarki i po postoju na wyrównanie temperatury w płaszczu i w zbiorniku załączy sie ponownie by dogrzac wodę. Bardziej ekonomicznym będzie utrzymywanie niższej temperatury CWU gdyż po pierwsze można ją osiągnąć w jednym cyklu pracy sprężarki a po drugie im większa temperatura w zbiorniku, tym większe straty ciepła przez przenikanie ( woda szybciej stygnie ). Podobnie jest z podłogówką a przy dwóch systemach grzewczych powinniśmy pamiętać, że przy ogrzewaniu konwekcyjnym na piętrze trudno będzie akumulować ciepło. Pozdrawiam, Grem
  7. Przy podłogówce i NIBE nie powinniśmy zmieniać ustawień gdyż mogą wzrosnąć koszty eksploatacji, Jeśli wystąpi zapotrzebowanie na pracę pompy a my ustalając godziny pracy zablokujemy możliwość pracy sprężarki to gdy już wystartuje włączą się też grzałki. Jaki pożytek z tańszej taryfy jeśli chodzi sprężarka + grzałka? Lepiej nie zmieniaj ustawień a oszczędności wyjdą same. Grem
  8. Jeśli chodzi o dotacje w łódzkim to wykonywaliśmy już kilka inwestycji w oparciu o ten program i procedura wygląda następująco: - koniecznie musisz wziąć kredyt w BOŚ lub innym banku, który jest w programie - dotacja to 40% kosztów kwalifikowanych które stanowi kwota wyliczona wg wzoru: moc pompy w kW x 2000 zł ( pompa 8 kW x 2000 zł = 16000 zł ) bez względu na koszt inwestycji - dotacja zostaje wypłacona dopiero po odbiorze budynku, który musi nastąpić w ciągu 12 m-cy ( nie dotyczy to osób, które modernizują istniejącą kotłownię poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła na pompę. Osoby te otrzymują dotację do kredytu w ciągu miesiąca od odbioru instalacji po modernizacji.) - korzystający z dotacji musi zapłacić prowizję za przyznanie kredytu bankowi, jakieś odsetki jeśli z niego dłużej korzysta i podatek Belki od kwoty dotacji Szczegóły na http://new.wfosigw.lodz.pl/pliki_/zasady_2012/dok/PP-OA.pdf http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=80
  9. Lepiej nie zgaduj tylko zleć wykonanie obliczeń. Nie kosztuje to tak wiele, ale nie będziesz mia problemów z wyregulowaniem systemu. Poza tym jak zadbasz o termoizolację może się okazać, że potrzebujesz mniejszą pompę więc i mniejsze ( tańsze ) dolne źródło. Ostatnio w budynku, który wg projektu miał straty 14 kW po przeliczeniu wprowadzonych zmian okazało sie, że OZC spadło do 7,6 Kw.
  10. Pieców i kotłów. Chodzi o efekt ekologiczny - ograniczenie emisji CO2.
  11. W tym roku taki program uruchomiono w łódzkim. WFOŚiGW spłaca część kredytu przeznaczonego nie tylko na instalację PC w nowych domach ale też na modernizację kotłowni w już użytkowanych domach poprzez wymianę istniejących pieców na pompę ciepła. Ale faktycznie dotacja podlega opodatkowaniu.
  12. Zgadzam się z photosem. Przy pompach tak zaawansowanych technologicznie serwis rzadko się przydaje. Zastanawiam się tylko co jest nie tak z serwisem Nibe. Montuję ich sporo i na razie nie było wpadki. A że trzeba sporo umieć by otrzymać autoryzację, to chyba lepiej. Nie ma nic gorszergo dla marki jeśli jeśli jeden serwis musi poprawiać po drugim.
  13. Przekrój producentów imponujący. Czym się kierujesz, że aż tyle modeli bierzesz pod uwagę? Nieczęsto się zdarza, że inwestorowi jest wszstko jedno jaka pompa stanie u niego w domu.
  14. Grem

    Jaką pompę?

    Spokojnie 12 kW wystarczy. Ja mam tyle i tylko raz mi brakło, gdy na raz chodziły pompa ciepła, dwie pralki, zmywarka i jeszcze gotując obiad na płycie elektrycznej włączam ekspras do kawy. Ale pewnie dlatego, że mam obie pralki na tej samej fazie co zmywarkę.
  15. Grem

    Altherma DAIKIN

    Fajny pomysł ale trochę za późno. U mnie potężna kotłownia już skończona( chyba ze cztery mkw. ) i bufor - sprzęgło w układzie otwartym chyba 200l. W płaszczu kominka makroterm ok 80 l wody. Razem daje 280 l i jest ok. Bufor jakiś dziwny czeski z wężownicą o długości ponad 30 m więc zasiliłem przez nią zbiornik CWU. Komputer kominka załącza pompę w układzie otwartym przy +45 stopniach w płaszczu a wyłącza turbinę na palenisku przy +55. Natomiast pompę wymiennika płytowego na CO załącza termostat gdy temp. w buforze kominka osiągnie + 35 stopni a wyłącza gdy spada poniżej tej temperatury. Oczywiście gdy palę w kominku to zbiornik CWU jest zasilany wodą ok + 50 stopni. Może mało profesjonalne ale działa i nigdy woda w kominku sie nie zagotowała. Zresztą gdy nie miałem PC PW to żyłem w przekonaniu, że uwielbiam codziennie palić w kominku. Teraz też uwielbiam ale raz na tydzień lub rzadziej. Zresztą jeśli śnieg i mróz za oknem to się pali częściej. Ale jeśli za oknem zielona trawa i około zera to nawet o tym nie pomyślę.
  16. Grem

    Altherma DAIKIN

    Zgodzę się ,że przy temp. zewn. około 0 stopni na grzejnik podamy +35 i będzie OK ale na podłogówkę podajemy wtedy +25 stopni. Problem zaczyna się gdy temp. otoczenia spada do -15 stopni. Na podłogę idzie wtedy np . +35 stopni a na grzejniki nawet przewymiarowane trzeba wrzucić co najmniej +46 lub + 50. Po co wtedy podgrzewać pompą do + 50 i schładzać do +35 na podłogę. Gdy nie mamy instalacji mieszanej pompa podbija tylko do + 35 i COP sporo wyższe. Szczególnie na powietrznej przy mrozach i wysokiej temp. górnego źródła efektywność mocno spada. Sam mam niestety mieszaną ( na górze cztery pomieszczenia i po jednym grzejniku w każdym)i PC PW. Dzisiaj na zewnątrz -1 i grzejniki prawie zimne a pokojach jest ciepło. Zaczyna to się rozjeżdżać przy mrozach i wietrze. Chyba że masz OZC budynku na poziomie 20 W/m2/rok ale dwulitrowy dom rzadko się udaje.
  17. Grem

    Altherma DAIKIN

    Przepraszam, Napisał ferrit miało być nad odpowiedzią. Chyba pora spać. Pozdr..
  18. Grem

    Altherma DAIKIN

    Jeśli tylko możesz dodaj choć 10 cm wełny. Ze względu na powierzchnię przez dach mamy największe straty ciepła. Grzejników na 35 stopni nie ma. Gdyby były musiałyby mieć powierzchnię większą niż podłoga w pomieszczeniu, które ogrzewasz. Deska na podłogówkę jest często stosowana. Może nie każda ale np barlinecka jest OK. Szczególnie na poddaszu gdzie podłogówkę układa się na stropie a nie na gruncie tak jak na parterze. Bufor niezbędny ze względu na kominek. Jeśli w nim napalisz, to przejmie funkcję ogrzewania domu. Pompa ciepła po uzyskaniu temperatury obliczeniowej np 32 stopnie przestaje grzać a kominek niestety nie i zanim włożone drewno się wypali w układzie bez bufora z mniejszą ilością wody możesz szybko przekroczyć nawet 70 stopni. Wtedy tylko kłopoty. Czujniki pompy zanotują przkroczenie temperatur dopuszczalnych i wywalą jakiś ERROR. Pompa stanie. W domu tak gorąco, że mimo otwartych okien wszyscy chodzą w samych stringach a i rurki zalane w podłodze też moą tego nie wytrzymać. Poza tym gdy nie palisz w kominku a masz więcej wody w układzie to spada ilość załączeń sprężarki co wydłuża jej żywotność.
  19. Grem

    Altherma DAIKIN

    Napisz jeszcze ile wełny w dachu bo to bardzo ważne. Grzejniki +50% trochę małe. Problem polega na tym, że na podłogówkę potrzebujesz max. 35 stopni a na grzejniki min. 45 stopni. Współczynnik korekcyjny dla grzejników purmo ventil dla parametrów + 45/ +40/ +20 wynosi ponad 250%. Pomyśl o możliwości zamontowania podłogówki też na górze. Nawet pod panelami i parkietem też grzeje. Miabyś jednakową temperaturę w całym układzie i mniej automatyki ( wypada układ podmieszania na podłogówkę ) i tańsze koszty eksploatacji całej instalacji. Kominek z płaszczem może być tylko z dużym buforem. Też tak mam u siebie. Kolektory latem podgrzewają wodę taniej ale pompą ogrzejesz ją za 40 z miesięcznie. Jeśli masz ograniczony budżet to ważniejsza jest wentylacja mechaniczna. Powodzenia.
  20. Z tą ekonomią to troszkę nie tak. W czasie odtajania na pewno nie spada temperatura o 2 stopnie w caym ukadzie lecz tylko w miejscu pomiaru. Dzieje się tak ponieważ w agregacie zewnętrznym zmienia się kierunek przepływu. W związku z tym wymiennik zostaje schodzony ale od drugiej strony. Poza tym gdyby bylo tak jak myślisz i w czasie odtajania 300l wody schładzało o 2 stopnie to przy 30 litrach przy odbiorze tej samej ilości ciepła temperatura spadłaby o 20 stopni a im niższa temp. wspomagająca odtajanie tym dłużej ono trwa. Nie wiem czy ekonomicznie by było: godzina pracy i godzina odtajania. Jednostka zewnętrzna w czasie odtajania jest wspomagana ciepłem z układu by maksymalnie ograniczyć czas odtajania. Widzę jak te urządzenia pracują w górach i nawet sceptycy są zaskoczeni jak znakomicie sobie radzą. W końcu producent urządzenia ma kilkadziesiąt lat doświadczeń w projektowaniu pomp ciepła i jeśli można było coś poprawić to na pewno już to zrobił. I jeśli nawet odpalisz podłogę bufor możesz zostawić. Na pewno więcej z niego korzyści niż strat.
  21. Grem

    O co pytać?

    Jeśli dom nie przekracza 200 metrów to rekuperator wraz z instalacją na rurach miękkich spokojnie zmieści się w 10 - 13 tysięcy. Można mieć jeszcze taniej ale chyba nie warto. Najtańsze rekuperatory ze względu na poziom głośności ne nadają się do domów mieszkalnych.
  22. Każda dobrze dobrana poma w naszym klimacie spokojnie daje rade. Standardowo liczona jest na - 20 stopni. Duże mrozy ( - 40 : -60 stopni ) u nas nie występują. Chyba że budujesz bliżej bieguna. Koszty instalacji w zależności od rozwiązania dolnego źródła i marki od 25 do 45 tys. Wentylacja 10 tys . Podłogówka ok. 12 - 15 tys na gotowo. Kolektor z dopłatami prawie darmo. Tylko ne ładuj w dach 20 cm wełny, bo będziesz żałował do końca życia. 30 cm to absolutne minimum. Roczne koszty eksploatacji w zależności od ocieplenia budynku od 1400 do 2400 zł na rok.
  23. Liwko podpowiedz jak zrobić odwierty za 10 tys. U nas uprawniony geolog za projekt + nadzór nad pracami bierze najtaniej 3 tys. Wierci firma najtańsza za 80 zł z metra. Chyba że robisz to bez zezwoleń. Ale to było możliwe jeszcze dwa lata temu. Nikt się tym nie interesował. Dzisiaj nasz nadzór budowlany tylko czeka na takich szaleńców. Kary za wiercenia bez zachowania procedur gigantyczne a projekt i dokumentację i tak musisz zrobić.
  24. Grem

    Wybór pompy ciepła

    Przyglądam się rynkowi pomp ciepła od kilku lat i nasuwają mi się takie oto spostrzeżenia: - wygląd i staranność wykonania rodzimych producentów pomp ciepła bardzo się poprawiły i choć ich ceny zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych ich urzytkownicy nie mają powodów by narzekać. Ale tak jak we wszystkich pompach ciepła podstawa to prawidłowo dobrane dolne i górne źródło. Nawet najbardziej wypasiona pompa ciepła działa tylko tak jak jej pozwoli najsłabszy element całej instalacji. - w ostatnich latach nastąpiła jednak rewolucja w pompach ciepła. Myślę o sprężarkach inwerterowych. Są wprawdzie droższe ale mają wiele zalet, za które jeśli kogoś stać, warto zapłacić. Poza tym jestem mile zaskoczony sprawowaniem sie powietrznych pomp ciepła, które już niedługo opanują 50% rynku. - w nowych szczelnych domach wentylacja mechaniczna z jest obowiązkowa. Pomijając dyskretną wymianę powietrza w całym domu i brak wilgoci zyskujemy jeszcze duży komfort. Wiąże się to z tym, że każdy z nas potrzebuje w ciągu godziny tyle tlenu ile zawiera 6 m3 powietrza. Jeśli w sypialni o pow. 15 m2 śpią dwie osoby to po 4 godz. snu zaczyna nam brakować tlenu. Oczywiście nie umieramy z jego braku ale budzimy się mniej wypoczęci. Chyba że uchylimy okno. Wtedy zaczyna działać wentylacja grzwitacyja - zarówno wełna i styropian są bardzo dobrym izolatorem i każdy ma wady i zalety. Też uważam, że w dachu jeśli się tyko da warto dołożyć 10 cm. Widziałem kiedyś OZC domu przy 20 cm wełny w dachu i po dołożeniu 10 cm spadło o 17%. Sam tego nie przeliczałem ale jest to bardzo prawdopodobne. Ze względu na powierzchnię najwięcej ciepła " ucieka " przez dach a tak nawiasem mówiąc nie rozumię ludzi, którzy instalując pompę ciepła oczekują odpowiedzi kiedy się ona im zwróci. Po zakończeniu budowy swojego domu wziąłem zmiotkę i szufelke i dokładnie pozamiatałem wszystkie pomieszczenia. Było naprawdę czysto. I mogłem to robić do końca życia ale kupiłem odkurzacz. Nie dość, że wydałem kilkaset złotych to jeszcze sprzątając zużywam prąd. Kiedy ta inwestycja mi się zwróci? Pewnie nigdy. Gdy jest gaz ziemny ze względu na cenę obu rozwiązań należy to przemyślec. Ale gdy go nie ma to albo ekogroszek albo tańsza lub droższa pompa ciepła. Pewnie wielu się ze mną nie zgodzi ale to tylko moje moje spostrzeżenia oparte na kilkuletniej obserwacji okolicznych budów i budowie własnego domu o pow. 110 m2, kominek, pompa ciepła, wentylacja z reku. Domek wyszedł przypadkiem trzylitrowy. I wprawdzie zarżnąłem się kredytami pewnie do końca życia, to nie żałuję żadnej decyzji i pewnia gdybym drugi raz budował to niewiele bym zmienił. Pozdr Pozdrawiam -
  25. Pokombinuj z krzywą grzania. Ustaw sterownik na mniej pochylonej by ze spadkiem temperatury na zewnątrz w domu pozostawała niemal bez zmian.Działa przy bezwietrznej pogodzie.
×
×