Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

MajaRóżakicia

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    68
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez MajaRóżakicia

  1. Witam. Ostatni sezon grzewczy opanowałam, z małymi problemami. Miałam ściągi od DOBRYCH KOLEGÓW z mojego wątku. To już chyba moje ostatnie zapytanie. Ze względów zdrowotnych / mieszkam sama / zmieniam ogrzewanie na gazowe.Ale teraz mam pytanie. Podali mi linki do zakupu ekogroszku przez internet. Proszę podpowiedzcie , który wybrać. Do ogrzania mam ok. 80m2 plus woda w bojlerze. https://www.bartex-wegiel.pl/ https://www.wegielsztygar.pl/product-pol-10-1-tona-1000-kg-br-EKOGROSZEK-ULTRA-br-WEGIEL-SZTYGAR-br-28-26-MJ-kg.html Piec już wyczyściłam więc .... Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedź Dotychczas kupowałam na miejscu, nie zawsze był OK.
  2. Wszystkim, którzy pomogli choć trochę zrozumieć pracę mojego pieca a przede wszystkim sterownika DZIĘKUJĘ Życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015...co u mnie napiszę osobno...muszę poczytać ...
  3. Wczoraj byłam znowu przerażona bo węgiel w popielniku...uparłam się...przeczytałam co doradzaliście i...dzisiaj rano ODPUKAĆ PROSZĘ... szok...pyłek i trochę spieków...W domu temperatura letnia...więc piec wyłączyłam...trochę oszczędzę na groszku ... Następne włączenie pieca na tych samych parametrach. Życzenia złożę za kilka dni...Dzisiaj dziękuję ...
  4. Długo mnie nie było...bo było ok...ale od wczoraj znowu węgiel przelatuje i są na palenisku duże kawałki żużla...Piec wyłączony bo temp. spadała...Poczytam jeszcze raz WASZE zalecenia i zobaczę co się będzie działo...wg mnie to wina ekogroszku...Pozdrawiam
  5. Temperatura minusowa... ok. 2 stopni ...w nocy ok.6 stopni...moje ustawienie na dzisiaj : temp. zadana 53 stopnie podawanie - 5 sek, przerwa 50 sek., nadmuch 5, praca w podtrzymaniu 15 sek, przerwa w podtrzymaniu 20 minut / dwa ostatnie ustawienia podał facet z Defro bo w niedziele włączył się alarm bo przegrzał się podajnik/. Proszę o podpowiedź co robić gdy na dworze coraz chłodniej. A węgiel nie wypalony nie spada tylko mam dużo żużla ...ale to chyba wina węgla.... To ustawienia mam od rana zobaczę czy do wieczora będzie ok. Pozdrawiam
  6. Nie chcę zapeszyć ale...kobra dzięki...choć...dzisiaj dowieźli inny opał...zgodnie z wcześniejszymi sugestiami miałam za dużą kaloryczność...ten ma 24...pojutrze będę wiedziała jak się spala...dorzucili do zasobnika ale jutro jeszcze "jadę" na starym...Pozdrawiam
  7. Zmieniłam...Czas alarmu temperatury 3 godziny. Dzięki za podpowiedź..
  8. Temperatura na zewnątrz coraz niższa...Przed godziną włączył się alarm...teraz ustawiłam podawanie 5 sek przerwa 1 min nadmuch na 4 biegu...Mało nie wypalonego węgla...od poniedziałku zmiana paliwa...kobra podpowiedz co dalej...co zmieniać ????? Pozdrawiam
  9. Dzisiaj ustawienie 1min15sek- przerwa w podawaniu...trochę węgla spadło do popielnika...czy mam zwiększyć nadmuch? Podejrzewam,że węgiel do kitu...jak spalę ten zamówię u innego dostawcy...nie mam możliwości prosto z kopalni i muszę zawierzyć dostawcy skąd i jaki ma...A robi się coraz zimniej ale w mieszkaniu ok...na piecu pochodzi do temp. zadanej...Pozdrawiam
  10. Od dzisiaj mam nowe ustawienia tzn podawania 5 sek przerwa w podawaniu 65 sek. nadmuch 4...pręcik pionowy...Trochę węgla jeszcze spada do popielnika nie spalonego...ale o wiele mniej aniżeli wcześniej...jutro jak będzie trzeba to zwiększę o 5 sek....Pozdrawiam
  11. Te nakrętki to mi ustawił facet od instalacji i czyszczenia pieca. Dzisiaj pręt przy 4 stoi pionowo...kręciłam nakrętkami ale nic nie ruszyło...Dzisiaj mnie nie było...jak wróciłam po kilku godzinach to w popielniku było mało popiołu...tak na oko to szufladka do popiołu w tym "tempie"zapełni się za kilka dni...ale jutro wyjeżdżam na dwa dni więc piec wyłączam dzisiaj wieczorem...kobra64 dzięki za dotychczasowe prowadzenie...chciałabym coś napisać co przepowiedziałeś ale nie chcę zapeszyć...Dziękuję...
  12. Temperatura na piecu c.o. dochodzi do temp. zadanej 50 stopni. W podtrzymaniu był ok 5,5 minuty. Włączył się podajnik na 3 sek...włączył się nadmuch i po 45 sek. włączył się podajnik...po 14 cyklach temp. doszła do zadanej. Nadmuch jest na 4 a pręt z nakrętkami wychylił się trochę...tzn. w połowie pomiędzy zamkniętym a otwartym. Gdy spróbowałam zmienić na 5 to przechylił się na pionowo / jeszcze jest trochę luzu ale to chyba gdybym podkręciła nadmuch na większy/ W palenisku jest kopczyk...w popielniku trochę węgla niespalonego. Zgodnie z sugestią kobra64 dodaję do przerwy 5 sek i czyszczę popielnik...Rano sprawdzę co i jak. Najważniejsze,że ciepło i...
  13. Rozpaliłam ... ustawienia: podawanie 5s...przerwa 45 s...siła nadmuchu 4...przerwa w podtrzymaniu 30 min ...praca w podtrzymaniu 5 s... Za dwie godziny napisze co się dzieje...
  14. No i piec ZGASŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁLLL....
  15. Temp. c.o. 41,5 stopnia...czas podawania 5 sek, przerwa zmniejszona o następne 5 sek tzn jest 1 min 10 sek nadmuch 5. sprawdzę zanim pójdę spać...Do jutra...
  16. Wróciłam...temp. c.o. 41,1 stopnia...zmniejszyłam o następne 5 sekund...będę sprawdzała co 10/15 minut temp. i popielnik
  17. Zmniejszyłam na 1 min 20 sek. nadmuch zostawiłam...za ok. 2 godz. / teraz wychodzę z domu/ napiszę co jest. Popielnik wyczyszczony więc zobaczę co w nim będzie. Dzięki za szybką odpowiedź.
  18. Temperatura zadana 50 stopni...nic nowego nie mam załączone...tzn odkręcone mam wszystkie kaloryfery bo temp. na piecu c.o. max 40,7 i piec cały czas chodzi. Stałam przy nim przeszło pół godziny i cały czas podawał tzn tak jak ustawiony i wentylator też chodził.W przerwie podania temperatura spadała czasami do 37 stopni
  19. Piec nie zgasł...temp. na piecu ok. 36 stopni...w popielniku jest kilka węgielków nie spalonych...nie ma dużo popiołu...woda w bojlerze letnia...To na teraz za chwilę będę sprawdzała co i jak z działaniem...
  20. Temperatura ok.39 stopni...idę spać...jutro będę pilnować jak piec działa zgodnie z sugestiami kobry...Dobranoc...
  21. Co to za sterownik? Proszę o więcej informacji...Też mam już dosyć...
  22. Kopczyk rośnie..zwiększyłam nadmuch na 5 przy temp. 35 stopni...temp. nie rośnie...jeszcze sprawdzę za jakiś czas...
  23. No to rozpaliłam...parametry takie jak przy zgaśnięciu...nadmuch 4...temperatura rośnie...za pół godziny sprawdzę kopczyk w palenisku...narazie ok.
  24. Piec cały wyczyszczony...nadmuch zmieniony na 4...Dzisiaj chyba nie rozpalę bo nie jest tak źle, ale już sobie wydrukowałam moje ustawienie i Twoją odpowiedź...Chyba za dużo miałam doradców...moja wina...Zostaję przy Tobie...Pozdrawiam
  25. I piec zgasł...temperatura nie rosła...włączył się alarm...A ustawienie było takie : temp. zadana 50 czas podania 5 sek przerwa podania 1 min 35 sek temp. zal.pomp 40 stopni histereza kotła 2 stopnie histereza CWU 4 stopnie siła nadmuchu 3 bieg pompa CWU zał. res.pok. wył. alarm temp. 3 godz praca w podtrz. 5 sek przerwa w podtrz. 30 min stała pompa CO zał. Na dworze ciepło więc pieca narazie nie włączę, chyba,że wieczorem i wtedy zobaczę co się będzie działo. Wczoraj po wyczyszczeniu tzn zrównaniu z krawędzią paleniska po ok. 2 godz. na środku zrobił się wysoki stożek bokami wegiel znowu się nie wypalał i w trakcie podawania węgla spadał do popielnika. Pozdrawiam...idę przesiać węgiel z paleniska i wyczyścić piec...
×
×