  1. No ale skąd temperatura 4 stopnie na czerpni przy zewnętrznej realnie -3 ? Na czerpni na 100% nie ma nieszczelności a jest zaizolowana super
  2. no to jesli ja mam kanały wszystkie na ocieplonym poddaszu ( międzykrokwiowo 20 cm wełny - część jest puszczona w stropie lekkim też ocieplonym 20 cm wełny ) same kanały mają 5 cm wełny ) o ja już nie wiem skąd się biorą te spadki temperatur u mnie
  3. A ty gdzie go trzymasz ? na poddaszu ocieplonym ? w piwnicy ? w domu ? masz GWC ? - mój siedzi na poddaszu ocieplonym ale nie ogrzewanym ale żeby mieć takie wyniki to nie ma szans - zawsze mam sprawność nie większą jak 60% zwykle wyciąg około 12-14 stopni ( przy 18 stopniach w domu ) nawiew około 9-11 - czerpnia przy 0 - -1 pokazuje 3-4 stopnie a wyrzutnia 6 stopni
  4. no musiał bo jak go podniosłem na wspornikach to zobaczyłem że od dołu skrapla się na nim woda, izolacja od dołu też jest badziewna - generalnie nie rozumiem dlaczego żal im było dać 5 cm XPSa do okoła i między strefami wyszło by może 3 m2 - to raptem 60 zł kosztów więcej. między strefą zimną i ciepłą nie ma dosłowie ŻADNEJ izolacji tylko blacha a miejsca jest sporo żeby dać nawet 10 cm. Rozumiem że może zostawiają kwestie "aranżacji" zewnętrzej użytkownikowi i nie dają grubego ocieplenia ale nie dać między strefami w środku to czysta głupota prawa fizyki są nieubłagane i ZAWSZE skropli się woda na ściankach jak wlatuje powietrze -2 stopnie a na poddaszu jest 10 stopni i wilgotność względna 70%, do tego jeszcze widzę że filtr zaczoł nasiąkać wodą i zamarza na filtrze
  5. no też firma z krakowa ( pewno sąsiedzi frapola ) - a wymienniki jakie to ma w środku ? cena za to jaka - katalog pokazuje 6500 netto + sterownik 800 zł - to za ile można kupić w normalnych cenach ? jak z serwisem ? na filmie wyglada to wszystko SUPER i ta izolacja 5 cm między sekcjami ( podkreślana ) Ale z filmu wygląda że wymiennik dokładnie ten sam RECAIR 160 nawet schemat ten sam
  6. a ty jaki masz reku ? też Onyxa 400 ? jakie ci pomiary teraz pokazuje ?
  7. jak sobie taką procedurę wyobrażasz ? gdzie niby mam to kadzidło zapuścić ? do kanału usuwającego powietrze z domu ? i co przy otwartym reku patrzyć gdzie się pojawi dym ?
  8. ja zgłosiłem problem wykraplania 20 listopada czekam już 16 dni i tylko słyszę że mają w następnym tyg. przyjechać. do Warszawy - generalnie to mam podejrzenie jakiejś dużej nieszczelności między komorami ( pewno na bypassie ) i dlatego mi się woda wykrapla po złej stronie - do tego wskazania sterownika są kompletnie idiotyczne. teraz mam w domu 18 stopni ( czyli powietrze wyciągane pod sufitem pewno cieplejsze jeszcze ) na zewnątrz kilka termometrów pokazuje - 3 rano a on pokazuje tak : - usuwane 12 stopni - nawiewane 7 stopni - czerpnia 2 stopnie - wyrzutnia 6 stopni do tego na strychu wyziębia mi strasznie pomieszczenie - jak nagrzałem farelką do 18 stopni to przy pracy na 1 biegu 40% wychłodził mi strych do 10 stopni w 2 godziny ( a nieszczelności żadnych nie namierzyłem kamerą termowizyjną ) - po prostu jego obudowa pomimo owinięcia w folię ecorit chłodzi jak lodówka - jest zimna strasznie po stronie czerpni i wyrzutni dla mnie wady na 1 rzut oka to : - brak izolacji ŻADNEJ tylko blacha między komorą ciepłą a zimną wymiennika ( tam nawet jest miejsce na 3 cm styropianu mogli by włożyć ) - brak solidnego uszczelnienia na bypassie lub w innym miejscu bo się skrapla woda po stronie ciepłej wymiennika tam musi wiać wilgotne powietrze z zewnątrz gdzieś - brak izolacji solidnej samego reku - bo frontowa ścianka która jest plastikowa ma solidne ocieplenie natomiast plecy i boki są z blachy nie wiem jak ocieplonej bo nie widać od środka ale się cholernie ochładzają
  9. jaki zysk mam kanał ocieplony na całej długości wełną 5 cm do tego obwinięty folią EcoRIT ( taka folia wielowarstwowa z pianką - niby ekwiwalent 15 cm wełny ) sam kanał od czerpni ma długość max 7 m - powtarzam na zewnątrz miałem -4 stopnie a na steroniku pokazywało mi że temperatura z czerpni jest 2-3 stopnie na plusie nie ma możliwości żeby zysk temp. był 6-7 stopni na takim kanale może 1 stopień to MAX ( szczególnie że na strychu mam 10 stopni na plusie a przy takiej różnicy jakby kanał był źle ociplony to by się na nim wykraplała parawodna ). Albo steronik pokazuje głupoty albo co bardziej prawdopodobne gdzieś reku bierze lewe powietrze ciepłe do komory ( jakaś nieszczelność )
  10. ale u mnie nie zaniża tylko ZAWYŻA na zewnątrz jest - 3 stopnie a on pokazuje 2 stopinie na plusie na czerpni - pomimo że kanał jest ocieplony 5 cm wełny i do tego obwinięty folią EcoRIT niby ekwiwalent 15 cm wełny i jest dobrze zaizolowany bo jak na strychu mam 10 stopni na plusie to przy różnicy 10 stopni i wilgotności 70% wykraplała by się woda na nim jakby nie był zaizolowany dobrze
  11. centrala stoi na strychu ocieplonym 20 cm wełny, kanały elastyczne ocieplone 5 cm wełny
  12. Na gwarancji ale od 3 tyg. Czekam aż łaskawie się z Krakowa do wady przejada
  13. druga focia - brak izolacji między komorami i skraplanie się wody po stronie "ciepłej" wymiennika tam w dole nie ma odpływu wody ( brak perforacji dna )
  14. A ja mam z nim duży problem . ma chyba gdzieś dużą nieszczelność bo 1. zbiera się w nim woda tam gdzie nie potrzeba - czyli w części nawiewu i wyciągu ( skrapla się na ściankach i do tego przecieka dołem wymiennika - jak przechyliłem go lekko na stronę zimną to przestał lać dołem ale nadal się skrapla po stronie ciepłej na ściankach ( paranoja chyba zła izolacja między przegrodami i do tego brak szczelności ) 2. Efektywność temperaturowa żenująca rzadko widziałem żeby było lepiej jak 50% na różnicy temperatu t.nawiew - t.czerpnia / twyciąg - t wyrzutnia jak napisałem o tym do frapola to kazali przesłać zdjęcia 2 tyg. temu i cisza 3. Wskazania sterownika zupełnie nie realne prawdziwa temperatura na zewnątrz -8 c a pokazuje 0 c na czerpni prawdziwa temperatura wewnąrz + 18 a pokazuje + 9c na wyciągu
  15. mam rekuperator frapol onyx dream 400 i mam z nim problem - albo to normalne temperatura zewnętrzna -4 C, ( realna - pomiar północny wschód budynku ) realna temperatura wewnątrz budynku ( 18,5 C - mierzona w dwóch punktach ) a wyniki jak na zdjęciu : rekuperator mam na strychu ocieplonym 20 cm wełny do tego kanały są oczywiście ocieplone 5 cm wełny dodatkowo czerpnia i wyżutnia owinięte folią EcoRIT ( podobno ekwiwalent 10 cm wełny ) Rekuperator też zawinięty w tą folię . a wyniki z rekuperatora takie : wyciąg 12 c nawiew 6 c czerpnia 1c wyrzutni 4c dziś rano -8 c realna na zewnątrz - 18 c wewnątrz relna rekuperator PRACUJE NAGRZEWNICA 500 W 9c wyciag 5c nawiew -2c czerpnia 3c wyrzutnia mam wrażenie że coś jest bardzo nie HALO Rekuperatror strasznie wychładza mi strych pomimo ocieplenia ( jego obudowa jest metalowa i zmina ) na strychu jest zimno ( paradoksalnie jak jest wyłączony to jest to najcieplejsze pomieszczenie w domu ) mam wrażenie że rekuperator ma jakiś nieszczelności pomiędzy strefą zimną a ciepłą lub też totalny brak izolacji w środku tych dwóch stref dlatego chłodzi mocno powietrze na wyciągu i nawiewie ( ma to też efekt w podniesieniu temperatury powietrza z czerpni - ale czy tak powinno to wyglądać ???
  16. A ja kupiłem S4 EUROTOP i jest to naprawdę ŚWIETNA membrana - moi dekarze byli zachwyceni - nawet omsknięta piła łąńcuchowa jej nie przedarła !!! tylko trochę poszarpała zewnętrzną warstwę - jest świetnie zbrojona i dmuchanie wiatru w nią jej nie wzrusza
  17. Kupiełem tą membranę i jestem z niej BARDZO zadowolony - bardzo ciężko ją rozerwać - w porównaniu z innymi membranami to jej zborjenie jest bardzo solidne - dekarze robili mi z niej dach i twierdzili że tak dobrej nie widzieli ( dorken i tyken też używali - nie wiem jakich modeli ) sam z niej zrobiłem konstrukcje daszku nad wejsciem i wjazdem garażowym i membrana przez kilka ulew chroniła świetnie całą konstrukcję surową. ( ZERO przeciekania co dziwne nawet przy niewielkich dziurkach po gwoździach jakie zrobiłem ) do tego szybko odparowuje wodę z podniej bo trochę nasiąkniętą wełne ładowałem pod spód i później jak sprawdzałem przed kładzeniem blachy to już była sucha jak wiór. Mój teść nawet jak ją zobaczył to postanowił sobie z niej zrobić wiatrówkę na grzyby i do lasu wzioł 4 m2 - zobaczymy co uszyje . Do tego parametry na papierze takie same lub lepsze od np. Dorken Delta FOXX a przecież ta membrana jest tańsza TRZY RAZY od niej ( S4 kosztuje w granicach 4 zł a Delta FOXX 13-14, jak dla mnie to nie ma możliwości żeby dwie warstwy S4 były gorsze od Delty Foxx a i tak znacznie taniej wyjdzie .
  18. Ja cały czas się zastanawiam - mój typ to ARISTON CLAS B Premium 24 kw - wygląda najlepiej ze wszystkich bo ma odrazu w sobie wbudowaną pompę cyrkulacyjną i z opini użytkowników wygląda że jest oszczędny i właściwie bez awaryjny - mam tylko wątpliwości co do wymiennika płytowego - wolałbym płaszczowy tak jak jest w SD bo jakość wody może być u mnie wątpliwa
  19. I co z tego - jak po prostu wziołem i zważyłem paczkę 0,3 m3 yetico grafit Alfa passive - waży 4,35 kg - czyli 1 m3 waży 14,5 kg około - to jest zgodnie z normą - reszta parametów OK pytanie czy prawdziwie podane przez produenta
  20. A ja kupiłem Yetico alfa Passive 031 za 193 zł z frezem m3 jakies 2 tyg. temu.( Austrotherm czy Termo Organika w cenach powyżej 210 zł były bez freza ) i dementuje wszystkie plotki o tym że to cieknie - chłopaki od elewacji położyli i nie narzekali - wg. karty producenta kPA na zgniatanie jest 115 u Termo Organiki 100 - reszta parametrów taka sama - czyżby producent oszukiwał w karcie ?
  21. Dzięki - a masz cyrkulację ?
  22. Zastanawiam się nad tym piecem do mnie też mam 160m2 2+1 rodzina ( dom dobrze ocieplony ) na dole podłogówka 75m2 , na górze podłogówka tylko w łazience 5 m2 reszka przewymiarowane grzejniki. rekuperacja. rolety styropian 15-20cm 031 lambda, - myslisz że da się na tym kotle bez "kręcenia wora" zejsć rocznie poniżej 1200 m3 gazu i zostać w taryfie W2 zamiast włazić do W3 ? - ile rocznie średnio zuzywasz ? No i generalnie czy jesteś z tego kociołka zadowolony ? nie masz problemów z "gotowoscią" wody ? masz cyrkulację ?
  23. no ale chyba to nie jest prawda - w informacjach jest że immergas ten co wymieniłem ma 4,7/5kW- 24kW ( http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_kondensacyjne/2f_z/victrix_zeus_superior_kw/26.htm ) - najmniejszą wartość na palniku to podobnio ma ale nie kondensacyjny saunier duval isotwin f25 H-mod ( to H-mod to rzeczywiście daje super modulację 4,1-24 kw )
  24. Witam, stoję przed wyborem kotła gazowego - z poniższych powodów zdecydowałem się na kocioł z małym zasobnikiem dwufunkcyjnego co cwu 1. bardzo dobra izolacja budynku 16-20 cm styropianu grafitowego 031 + rekuperacja + rolety w oknach zapotrzebowanie około 50w m2 / cały dom 9 KW 2. mała kotłownia 3. relatywnie małe zapotrzebowanie ( rodzina 2 +1 ) - 2 użytkowe łazienki 4. dom 160 m2 pow. użytkowej 5. możliwość przezbrojenia na propan łatwa ( tu prosze o radę w którym piecu jest to najłatwiejsze i ewentualne koszty przezbrojenia palnika ) 6. łatwe wyprowadzenie cyrkulacji przynajmniej do łazienek ( ariston ma podobno odrazu pompę cyrkulacyjną wbudowaną ) Mam następujące typy - - Saunier Duval IsoTwin Condens F30-B ( wydatek wody ciepłej wg. normy IE 13203 ) 21l/ min - cena około 6700 ( chyba nie da się przezbroić chyba tylko wersj F30-A isofast - Immergas VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW 16l/min cena około 6500 - Junkers CERAPUR ACU Smart ZWSB 30-4 A 16,6 l / min cena 5800 - wydaje się fajny - De Dietrich Innovens MCA 25/28 BIC - 20 l/ min ( nie mylić z innymi wersjami bez zbiornika ) ( cena duża znalazłem najtaniej za 8800 - nie wiem dlaczego ? - BUDERUS Logamax plus GB172-24T50 - 16,5 l / min dobra cena 6800 ze sterownikiem rc35 - Ariston Clas B premium 24 - 19l/ min cena 6500 ( mój obecny faworyt ( ma fajny pokojowy sterownik bezprzewodowy ) - Vissemann Vitodens 111-W 26 kW - brak dobrych danych o tym piecu chyba 18l / min ( ale nie wiem w jakiej wersji ) - wygląda trochę archaicznie ale cena ok 6500 ( jego starszy fajny brat 222-w lub 200-W poza zasięgiem cenowym 10000 tys - termet ECOCONDENS INTEGRA 25 - 15l/min ( nie wygląda za dobrze na tle innych ale jest taniutki 5200 zł i polski jesli ktoś może mi pomóc w wyborze i znalezieniu najlepszej ceny byłbym wdzięczny mój typ jak na razie to ten ariston alb De Dietrich ale cena już spora - Może w ogóle mylę się z wyborem i powinienem stawiać na piec plus zasobnik ? ( chociaż wydaje mi się że oszczę
×
×
  • Dodaj nową pozycję...