Liczba zawartości
460 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez BCS
-
Pomoc z wetylacją mechniczną
BCS odpowiedział malcin → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witaj, staraj się robić na dn75 bo ma mniejsze opory od 50, Alnor ma fajne req. z wspomniany i mniejszy budżet, ze sprawnością tak ja napisałeś, ale można to też oszukać (przypadkiem) ilością powietrza- źle zrównoważone przepływy, koło zera podgrzewa się wstępnie powietrze z dworu grzałką lub w tańszych req mniej nadmuchuje zimnego co powoduje niezamarzanie wymiennika.- 3 odpowiedzi
-
- mechniczna
- pomoc
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
czy do gotowego fundamentu moge dorobic piwnice?
BCS odpowiedział panbudowniczy → na topic → Fundamenty i piwnice
Pewnie można to co napisałeś, ale to co w ziemi to jedno, a jak zamierzasz zrobić strop nad piwniczką, to powinien być raczej cały żeby podłoga się nie rysowała w kształcie piwniczki, tu bym widział główny problem-koszty, w wersji bez wylewka na zagęszczonym zasypie, z piwniczką raczej samonośny strop.- 18 odpowiedzi
-
- dorobić
- fundamentu
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
1 kanał ( 1 dn75) obsłuży 9-12m2, dlatego jeśli w pokoju jest 1 anemostat, a jego powierzchnia jest większa powinieneś dać odpowiednią ilość rur i zastosować skrzynkę rozprężną, a na większy salon na pewno minimum dwa anemostaty.
- 23 odpowiedzi
-
- koncepcji
- mechaniczna
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
czy można nie dawać styro na podłogę na parterze i piętrze? dom z piwnicą
BCS odpowiedział Janekk1234 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To dziwny pomysł, raczej spontaniczny, niż przemyślany, podłogówka jest grzejnikiem dla danego pokoju, pod niego obliczona, rozkład temperatur zgodny z konwekcją, styropian wygłusza a dodatkowo w nim poukrywane są inne rurki/instalacje oraz trzymają się spinki -przemyśl dobrze swój pomysł żebyś nie przekombinował, -
Wentylacja mechaniczna ZA/PRZECIW?
BCS odpowiedział Mocarny → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety w domach wyposażonych w kominki, (nawet i w te wkłady przeznaczone do req) wymagane jest minimalne nadciśnienie, paro procentowe nadciśnienie nie powoduje znacznego wykraplania wilgoci w przegrodach, pewnie więcej tam się wykrapla w wyniku naturalnej dyfuzji niż tej z 2-4m3 powietrza z wentylacji, zawsze ustawiamy minimalne 2-3% nadciśnienie-komfortowo i bezpiecznie.- 83 odpowiedzi
-
- mechaniczna
- wentylacja
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wentylacja mechaniczna ZA/PRZECIW?
BCS odpowiedział Mocarny → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam w domu req, ręcziki same schną bez drabinek, nie czuć zapachów. Jeśli środki finansowe są głównym argumentem przeciw, zawsze można zrobić działającą wentylację mechaniczną, z tanim wymiennikiem, a po latach wymienić, Takie rozwiązanie pozwala osuszyć dom , odkuć się finansowo , sprzedać używkę i kupić właściwy rekuperator z odzyskiem koło 80% po jakimś czasie.- 83 odpowiedzi
-
- mechaniczna
- wentylacja
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A czemu chcesz oceniać po wyglądzie zewnętrznym czy jest mega, obudowa to ozdoba każdy, swoją miarką ją wykonuje, najważniejsze jest zgranie wielu elementów, żeby dobrze się paliło,
-
No na pewno na pilota to to nie jest, ale we współczesnym świecie albo masz pieniądze albo jesteś ich niewolnikiem, tych pierwszych na forum pewnie wielu nie ma , zostają Ci, co jak ja, codziennie do roboty aby zapewnić rodzinie podstawowe warunki bytowe, jedną z potrzeb jest ciepło, ja wracam z roboty wcześniej bo "muszę" napalić, inni zostają dłużej, żeby więcej zarobić na spłatę czy to PC czy rachunków za gaz, jak go mają- nieważne gdzie robimy to ciepło w domu czy pracy , efekt jest ten sam, poświęcamy na to czas.
-
No dobra niedużo, ale to wątek o paleniu w kominku, a nie chwaleniu się ile zapłaciliśmy za groszek. Mi wychodzi nieraz i prawie za darmo bo paliwo mam z własnego lasu....ok trzeba zciąć, można sprzedać. Nie to jest tematem wątku, tylko czy da się utrzymać temp. w domu paląc w kominku, bez większego zaangażowania pracy ludzkiej.
-
Super konkretów nie znam , sam jestem zainteresowany szczegółami, to co mi się udało ustalić w temacie jednoosiowego odprowadzenia spalin z doprowadzeniem powietrza do spalania to: -dobrze dobrany układ nawet do 15% poprawia elektywność spalania kotła na stałe paliwo, to co schłodzimy komin świeżym powietrze podgrzewając go od spalin, to o tyle podniesiemy temperaturę w palenisku i o tyle wyższa wyjdzie z paleniska lepiej dopalając paliwo- czyli przy odpowiedniej kontroli i dopasowaniu układu same zalety. -i tu koniec dobrych informacji, bo tak dobiera się tylko przemysłowe kominy, w domkach nikt nie liczy nawet ciągu komina do mocy paleniska i istniało by ryzyko znacznego schłodzenia spalin niedopasowanymi wielkościami. -istnieje na rynku parę firm, oferujących takie kominy głównie dla osób które nie doprowadziły z jakiegoś powodu powietrza dołem lub do domów drewnianych w celu maksymalnej separacji komina od dachu. Tyle mi się udało ustalić,
-
Ja i nie jestem bezrobotny...przy -8-10 około 16-17 przynoszę 18-22kg drewna dziennie, dom 200m2+garaz, palę raz dziennie i po 3-4h dokładam w mrozy drugi koszyk, przy 0st jeden 12-15kg koszyk wystarcza. Ciepło z kominka nadstawą wodną, przekazywane jest do 300l zasobnika nagrzewając wodę dla trzy osobowej rodzin a następnie buforowane jest skutecznie na 24h w grubej podłogówce. Układ działa czwartą zimę . W domu 21st, nie czuć kotłowni czym wprowadzam wszystkich z zakłopotanie (wysoka temp spalania, wymiana ciepła nad komorą spalania) Czas rozpałki to około 5min, tyle zajmuje codzienne ręczne nałożenie drewna , rozpalenie i zamknięcie suwaków, resztę przejmuje sterownik, raz na 10 dni wywalenie małego wiaderka popiołu.....szyby (podwójnej) też nie czyszczę -bo jest zawsze przy fazie żaru już czyściutka.
-
Właśnie o nakazy i zakazy, a nie potrzeby i świadomość energetyczną inwestora mi chodzi, nieprzemyślane decyzje, chwilowe mody czy skrawki informacji i zmiana słusznych decyzji. A co do budowania, wielu traktuje to jako inwestycje wieloletnią, zastanawiają się, jaka będzie cena prądu/energii, jakie będą ich zarobki za naście lat, czy będą mieli stabilne dostawy prądu/gazu, dla tak podchodzących do problemu zamontowanie kominka jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa budowy, w wielu przypadka inwestorzy nie dowierzają, że dom nie będzie prawie nic ciepła emitował, nadal pomstuje przekonanie, że styropian powyżej 15cm nic nie daje i na każdy m2 trzeba 100W ciepła to na pewno starczy- bo tak wszyscy gadają.
-
Godne zarobki Polaków, bo jak naród bidny to bele czym będzie palił mimo zakazów/nakazów,żeby tylko w dupkę ciepło było. Co do istoty wątku, decyzja o budowie kominka -jego typu i przeznaczeniu, winna być już etapie projektowania.Wymaga wnikliwej konsultacji, właściwie przeznaczonych środki do możliwości inwestycji i upodobań inwestora. Każdy z Nas jest inny, każdy lubi co innego,każdy wybiera projekt wg, własnych potrzeb, każdy inaczej spędza czas wolny -jego wybór, ale jak już się znajdzie, osoba która chce palić w kominku, wykona od początku budowy przemyślane instalacje, w których może palić wydajnie i w miarę ekologicznie (intensywnie i z odpowiednią ilością powierza i właściwego paliwa) emitując do minimum ilości ciepła i szkodliwych związków do atmosfery - to będzie właściwa decyzja.
-
Wysunięcie okna do warstwy styropianu
BCS odpowiedział Michalmon → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
2-3 cm to się bez dodatkowych kotew wysuwa, i bez dopłat- 8 odpowiedzi
-
- okna
- styropianu
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tylko jak ma pochłaniać i oddawać tę wilgoć, jak jest od wewnątrz ściana pokryta zmywalną jakąś lateksową/akrylową czy nawet emulsyjną farbą????
-
no to odwrotnie nie polecam, nie ma co się męczyć z super ułożeniem pierwszej warstwy od desek, jak i tak jest pocięta zimnymi krokwiami,
-
wilgoć, są dwie pierwsza, ta z powietrza, a druga z punktu rosy i to dla nie robimy tą 2-4 cm szczelinę (głównie, bo i w lato schładza), czyli jeśli wełna od strony zimnej, to ok, bo dobry kierunek dyfuzji wilgoci, ale z drugiej strony o jakich przewodach w zimnej strefie wspominasz, raczej tam nie powinny iść i do tego info o płaskim dachu, czy to płaskodach, jeśli tak, to tu są inne rozwiązania, większość informacji podawałem do poddasza ze skośnym dachem.
-
Czy w domu pasywnym / energooszczędnym potrzebna klima ?
BCS odpowiedział marcinsoo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Najcieplej to jest w garażu od samochodu ponad 23 i u syna na poddaszu z oknem pionowym na wschód, inne pokoje na poddaszu poniżej/koło 22st, na dole 21 wszystkie okna zacienione od okapów i drzew, jedno od południa 1m2 przez 2h wystawione na słońce i to w pokoju syna na wschód. Mieszkam w centralnej Polsce upału był tydzień, nie zdążyło nagrzać 200T betonu i ceramiki dobrze zaizolowanej z ukrytymi od słońca oknami przez taki czas. Zobaczymy na koniec lata.- 39 odpowiedzi
-
- domu
- energooszczędnym
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy w domu pasywnym / energooszczędnym potrzebna klima ?
BCS odpowiedział marcinsoo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bez płyty, na razie mechaniczna bez reku (będzie jak kasy przybędzie), te parę dni słonka jeszcze za mało coby fanfary wznosić, ale nie przekroczyło na poddaszu 23st.- te rolety i zacienienie okien dopiero zrobią swoje- 39 odpowiedzi
-
- domu
- energooszczędnym
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy w domu pasywnym / energooszczędnym potrzebna klima ?
BCS odpowiedział marcinsoo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie co prawda pierwsze słoneczne dni ale na razie super, na poddaszu o 1-2st więcej niż na dole , myślę że główny powód do nieprzegrzewania się poddaszy i budynków poza dobrym ociepleniem, to przemyślana ilość i umiejscowienie okien - w moim przypadku od południa brak okien na poddaszu, a na parterze już są zacienione od okapów i drzew dużo wcześniej posadzonych.- 39 odpowiedzi
-
- domu
- energooszczędnym
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z wilgocią ok nie doczytałem - nie ma wpływu na wilgoć w czasie deszczu, żadne stosowanie foli wiatrowych wysoko-paro-przepuszczalnych ale co do wiatru chwilę pogrożę temat ???oczywiście nie przeprowadzałem badań i to są moje domysły, ale wyobraźmy sobie domek dwuspadowy właściwie izolowany pod papą, stojący ścianą szczytową idealnie na południe i "wiaterek" od zachodu napierający na zachodnią jego ścianę, jedyne dziurki jakie nas interesują są w podbitce, to nimi wpada, bo po tej stronie jest nadciśnienie, później znajduje szczelinę pomiędzy ociepleniem i deskowaniem, dalej ciężko ma polecieć bo wąziutka(2-4cm) a długa dziurka(2-4m), może i by wyhamował, gdyby nie podciśnienie wytworzone, po wschodniej stronie dachu/elewacji , otwory w kalenicy wysysają powietrze ze stryszku nad jętkami i nasz wiaterek już ma znacznie łatwiej i szybciej pokonać długą szczelinę- to moja wiedza, jeśli gdzieś błąd zrobiłem to proszę poprawiać.
-
cena tej szmatki rzeczywiście pozwala ją na wyrost stosować, o wilgoci nie wspominałem i zgodzę się w 100%, nie do tego tam jest, ale co do dławienia dziury 2-4cm mimo szacunku do wiedzy i częstego z niej korzystania, nie zgodzę się....w czasie bezwietrznym przepływ rzeczywiście przy niekorzystnej długość do wysokości szczeliny za dużo nie będzie wychładzać wełny, ale w czasie wiatru, gdzie po jednej stronie tworzą się podciśnienia, a z drugiej skutecznie napiera wiatr strumień powietrza może być już szybki, a rzadkie wełny narażone na przewiewanie- sama nazwa foli mówi o jej przeznaczeniu- wiatroizolacja.
-
Sens ma i to duży, musi to być folia wiatroizolacyjna o dużej przepuszczalności wilgoci, jej zadaniem jest zamknięcie wełny przed wiatrem, który swobodnie w tej szczelinie pałaszuje nasze ciepła z wełny-wywiuwa, myślę że bez parametry wełny przy szczelinie(nie całości) zmniejszają się nawet o 30%.