UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Nie wystarczy zarejestrować domenę, sopiować logo aby stać się fachowcem. Jak widzę tą ofertę to przychodzi zadaję sobie pytanie: czyżby Clacka zaczęli podrabiać Chińczycy? Są wiarygodniejsze firmy. -
Jedno mnie zastanawia: po co Ci ręczny odżelaziacz. Różnica miedzy filtrami automatycznymi a ręcznymi praktycznie zanikła . Woda z odżelaziaczy automatycznych jest stabilniejsza i nie mają takiego zapotrzebowania na wodę podczas płukania. W ręcznie sterowanych najczęściej występuje zbrylenie złoża na skutek złego płukania. W efekcie masz durzy odżelaziacz i marną wodę. Radzę Ci poszukać odżelaziacza z głowicą Fleck 2510 (bez elektroniki) i będziesz miał spokój na najbliższe 20 lat.
-
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję, tego nie doczytałem, ostatnio mam inne zajęcia. Tym bardziej odradzam montaż zmiękczacza za ręcznym odżelaziaczem, gdyż kończy się to uszkadzaniem zmiękczacza. W szczególności tego producenta gdzie jakość systemów dystrybucyjnych w odżelaziaczu jest dyskusyjna ( konieczny montaż dobrego filtra wstępnego przed zmiękczaczem). Właściciele ręcznych odżelaziaczy chodzą płukać odżelaziacze wtedy gdy mu zacznie lecieć żółta woda z kranu . Po zamontowaniu zmiękczacza i jak zauważą te zjawisko to zmiękczacz jest do naprawy. Ja jak działem, to w takie tematy nie wchodziłem bo jak to wytłumaczyć klientowi który przecież ma gwarancję. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Mając 5,1 żelaza (podejrzewam mg/l) to zapomnij o zmiękczaczu . Zacznij myśleć o odżelaziaczu bo żelazo jest Twoim największym problemem. Przy takim zażelazieniu żaden zmiękczacz nie podziała długo. -
Najczęściej w tym worku jest woda i nie ma kontaktu ze ściankami. Swego czasu znajomy kolega hydraulik pomontował kilka zbiorników z przeponą a później zaczął myśleć o montażu odżelaziaczy. Aby nie dokładać do interesu przebił membranę i tłoczenie podłączył z góry był gwint ( uczciwe to nie było ale tak działa deweloperka). Działa to już chyba z dziesięć lat. Te zbiorniki są chyba w środku emaliowane. Czy twój będzie tak długo działał to loteria.
-
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Może i tak jest że ja stosowałem tylko zawory Flecka bo z nimi nie miałem problemów. Nawet wtedy gdy opłacalność ich stosowania była znikoma zdania nie zmieniłem, choć Clacka mogłem kupować w niskiej cenie. Przykład: ja zacząłem się zastanawiać skąd taka zmiana że, szacowny qbek przestał promować CR za wszelka cenę. Niedawno dowiedziałem się że mu podnieśli ceny , a Euroaqua zarzuca nim rynek więc już się stał be. To co ma złą cenę u niego to jest złe. I niech nie mówi że nie reklamuje swojej firmy A…. i niech robi to otwarcie. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
No teraz pojechałeś, ale przynajmniej otwarcie z reklamą. Nie uważasz że najuczciwiej byłoby zmienić swoją nazwę z qbek17 na Alamo? -
Bzdura, masz za dużo żelaza, niską twardość i niskie PH aby montować urządzenia regenerowane solą (która kosztuje). Kombajny zdają egzamin na polu. No i ten zawór sterujący.... . zje Cię serwis. Masz dobrą propozycję i sądzę że jedyną słuszną zastosować dolomit i silny zawór. Wymienisz dolomit co trzy cztery lata i nic więcej.
-
Podziwiam Cię. Zmiękczacz za 1100 zł to parodia chyba że z najgorszych chińskich śmieci z firmy Krzak. Według mnie to ty jesteś samobójcą, tylko pomyśl że masz dzieci. A czas ręcznych odżelaziaczy już minął szczególnie że za nim stoi zmiękczacz.
-
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
I jeżeli nie chwali się adresem, to pewnie mieści się w wynajętym kurniku aby szybko się szybko zwinąć jak naknocą i działać gdzie indziej. -
Masz niską twardość wody więc raczej powinieneś zamontować odmanganiacz na Grensandzie. Jeżeli skorzystasz z oferty tej firmy dokładnie sprawdź czy dostałeś urządzenia zgodne z opisem (bez chińszczyzny)
-
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
W latach około 1994 były problemy nie z samą głowicą Fleck 5000 tylko z jej sterownikiem mechanicznym (za dużo zębatek) i fleck wycofał ten sterownik. Kiedy do tego zaworu Fleck zastosował sterownik elektroniczny w wersji SXT działa bez problemów. Jest bardzo łatwa w serwisie ze względu na pionowy system tłoka. Warunek jest jeden nie będzie to chińska podróbka, dlatego Kwiatkowi radzę poszukać innego producenta bo u tego raczej na pewno taką kupi. Po prostu niech szuka zaworu Fleck 5000SXT. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Tu się z tobą zgodzę. Firma podaje że to podróbka tamto podróbka tylko zapomina dodać że to ona te śmieci sprowadza bądź sprowadzała. Jak widzę tą ofertę to zastanawiam się nad oryginalnością Clacka. Kasa za wszelką cenę. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Zacytuję tu słowa Kwaśniewskiego: Piotrze nie idźcie ta drogą. Dobrze Ci radzę zrezygnuj z dostawcy. Jedno jest pewne on zarobi. Tylko pytanie czy ten handlarz wie co sprzedaje? -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Zgodzę się tu z Jastrzębiem. Nie da się pogodzić zaproponowanego odżelaziacza z pompą z falownikiem na pompie. W ogóle nie wiem po co stosować falownik w domu jednorodzinnym – jedno więcej urządzenie które najszybciej się zepsuje. Odnoszę wrażenie iż „firma” która Ci to zaproponowała sama nie wie co sprzedaje. Ja jeszcze nie wiem po co stosują w odżelaziaczu antracyt – chyba żeby bakterie miały się gdzie lęgnąć. Moja rada poszukaj firmy którą rządzą fachowcy, a nie handlarze którzy niewiedzą co sprzedają. Dowiedz się jeszcze kto jest producentem nie tylko głowicy ale i zbiorników. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Tak się robi na wodociągu z lichą wodą. Ale tu to jak zawracanie kijem Wisły. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Prosta zasada z odżelaziaczem; jeden zbiornik bezprzepony i na nim jeden wyłącznik i będzie działać. Na zbiornik przeponowy niech znajdzie kupca. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Osobiście zamontowałem kilka takich hydroforni na pokomunistycznym osiedlu Stara Miłosna pod Warszawą. I wszystko było w porządku jak nie pojawił się problem z żelazem. No i przyjaźń sąsiedzka trochę spadła a czasami obróciła się w nienawiść. W przypadku awarii zaczynały się kłopoty, a ja jak ksiądz po kolędzie chodziłem od domu i każdemu tłumaczyłem co zrobiłem, dlaczego i dlaczego tak drogo. Jedna osoba może zablokować naprawę bo akurat śpieszy się na tenisa. Zastanów się nad takim rozwiązaniem póki czas. Już popełniliście błąd gdyż od studni powinny odchodzić oddzielne nitki zasilające z możliwością odcięcia problematycznego sąsiada. Na zasileniu hydroforów nie możecie mieć zaworów zwrotnych, wówczas nie każdy w domu będzie musiał mieć zbiornik hydroforowy – pod warunkiem że sąsiedzi na to zgodzą. Wówczas wyłącznik ciśnieniowy na wyjściu ze studni. Pompa zasilana od jednego sąsiada z pod licznikiem, a na wyjściu z hydroforów zamontowane wodomierze do rozliczania się z prądu na zasadzie proporcjonalnej do zużytej wody. Tak będzie działać jak nie będzie żelaza w wodzie. Dlatego na początek dowiedz się od innych sąsiadów czy nie żółknie im woda. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
No to po herbacie, bo na pewno sąsiad zamontował zawór zwrotny przed hydroforem i do Ciebie woda nie wróci. Niestety teraz nie masz innego wyjścia jak montaż kolejnego zbiornika. No i modlić się aby się żelazo i siarkowodór nie pojawił bo nie da się napowietrzyć wody aspiratorem. Tylko jeszcze gdzie jest wyłącznik pompy? Jak będziecie się rozliczać za prąd? -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Najprostsza metoda: wyrzuć zbiornik przeponowy gdyż on będzie psuł cała robotę. Jeszcze jedno co koli na tym rysunku: aspirator zamontuj na pionowej rurze a nad nim też pionowo zawór zwrotny bo ci będzie uciekać powietrze. Oczywiście wyłącznik przenieś na zbiornik hydroforowy 300l. Druga zaufaj firmie która sprzedaje Ci odżelaziacz ona powinna oprócz handlu mieć fachowca do montażu. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Robienie kilku zbiorników hydroforowych jest lekko nie trafionym pomysłem. Radziłbym w miejscu studni głębinowej wykonać większą studzienkę i tam umieścić jeden zbiornik hydroforowy np. 500litrów bezprzeponowy. Przy takim układzie łatwiej ustawić ciśnienie i napowietrzyć wodę jak to będzie potrzebne. Z postu domyślam się iż to jest nowa studnia więc jej parametry mogą się zmienić. Ćwiczyłem taki temat kilkakrotnie i przy kilku hydroforach były same kłopoty. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Z tego co wiem omawiany zmiękczacz Ekomech w standardzie zasypany jest jonitem Amberlite IR 120 NA lub DOWEX HCR-S/S i to jest odpowiednik twoich jonitów, a ja uważam że nawet lepsze. Ale nie porównuj jonitu SR1 Na do nich bo im do pięt nie dorasta. Jeżeli to negujesz to ja wątpię w twoja bezstronność. Powtórzę: tak ja kupuję i stosuję tylko sprawdzony towar z pewnego źródła i chińszczyznę z niepewnych źródeł omijam szerokim łukiem. I taki towar popieram na tym forum. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Niestety na tym forum uzyskasz zdanie zależne od punktu siedzenia ( nie mam Amberlita na magazynie bo na nim za mało zarobię – efekt-może nie ma potrzeby "dopłacać" do Amberlite'a). Proces produkcyjny jonitu Amberlite SR1L jest prowadzony tak aby spełniał wymogi uzdatniania wody pitnej chyba jako jedyny. Przeczytaj sobie kartę katalogową producenta: http://www.rohmhaas-polska.com/produkty/pds/amberlite/SR1LNA.pdf Według mnie dopłata tych 150 zł jest warta świętego spokoju. W tych wszystkich ofertach masz jeden pewny wymiennik, który jest złożony z najwyższej jakości wszystkich komponentów Pentaira produkowanych w Europie – to jest zmiękczacz na głowicy Fleck 5600. Powtórzę: kupując tak usilnie promowany zmiękczacz na głowicy Clack masz 100% szans że będziesz miał chińskiej produkcji zbiornik i nie wiadomo co z resztą. Zastanów się czy tego chcesz. Oczywiście proponowanie zmiękczaczy z ładnie zapakowaną z najsłabszą z głowic Erie uważam za porażkę pominąwszy to że chyba w całości sprowadzane z Chin. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
A cytowanie bzdur dystrybutora nie sprawdzając tego praktyką to czym byś nazwał? Bo według mnie nic nie ma to z doradztwem. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Hytryulik odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Osobiście nie spotkałem się z urządzeniem na CR aby pracowało na żelazie powyżej 2 mg/l , najczęściej gwarancję jakoś sprzedawcy udaje się przepchnąć, a później już dla niego czysty zysk. Kombajny zdają egzamin tylko przy żniwach. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Jeżeli nie zamontujesz najpierw odżelaziacza od razu to obsługa serwisowa CR zmusi Ciebie do tego. Na początku zacznie Ci śmierdzieć woda , później żelazo zacznie przebijać w postaci takiej że tworzący się zaciek wgryzie się w porcelit kibelka i żadnym środkiem go nie usuniesz. Ja po tym fakcie wywaliłem CR na ulicę, bo zastanowiłem się co dzieje się z moimi flakami. Z takim zjawiskiem spotkałem się wyłącznie przy tym złożu. Twój wybór i Twoje zdrowie.