  1. lukasza

    Pompa ciepła czy gaz

    Witaj oba rozwiązania są dobre bo bezobsługowe. Pamiętaj jednak, że do gazu dojdzie jeszcze mały zasobnik CWU do 1 tys, dojdą bajery (pompka obiegowa, pewnie mieszacz, itp) nawet dp 2 tys, dojdzie montaż tego wszystkiego i to z 2 tys. Także licz sobie na gotowo gaz za ok 12-13 tys. Pompy ciepła słyszałem (jak poszukasz) 8kW Atlantic za 18 tys montują. Taka pc pw ma już (wygląda jak lodówka) zasobnik ok 200L i pompki. W sumie to 18 tys cena była z montażem, Pewnie coś braknie z rurek, zaworków i wyjdzie cena 19 tys. To tak myślę realnie możesz równać gaz 12-13 tys z PC PW za 19 tys. Na dziale ogrzewanie Ci powiedzą dokładnie co oprócz kotła jest potrzebne i ile kosztuje montaż, ale myślę że gaz to 12-13 tys będzie to wycenione. W sumie gaz będzie tańszy w inwestycji a droższy w użytkowaniu. Jak masz dom 100m2 z zapotrzebowaniem na moc ok 4kW (to się liczy w OZC - zlecenie tego ok 400zł) to taka PC 8kW zapewni CI jakieś 80% w sezonie pobór energii tylko w taniej taryfie (cena 1kWh ok 27-30gr) średnia cena za 1kWh z udziałem drogiej pewnie wyjdzie Ci ok 35-40gr a z COP ok 2.7 (mały liczę) da Ci cenę za 1kWh średnio ok 13 groszy. Na gazie będzie to od 19-23gr. Zależy od pieca. Pewnie z 21-22gr za 1kWh gazu musisz policzyć. W sumie rachunki za gaz ok 2 x większe od PC wyjdą. Myślę, że ok 1 tys rocznie PC ogrzeje dom taniej. p.s. ja akurat biorę 100% ciepła w 2 taryfie po 27 gr od Energa. PC mam może "mocniejszą" i skromnie licząć daje COP 3. Czyli 1kWh mnie kosztuje 27gr/3= 9 groszy. p.s.2. oczywiście nie znamy twojego domu i trudno ocenić ostatecznie ile on pobierze kWh, ile zmagazynuje w 2 taryfie w posadzce wiec trochę tu gdybamy,
  2. zrób sobie za 400zł OZC które rozwieje Ci matematycznie i w PLN wszelkie wątpliwości co do inwestycji w ocieplenie (grubość), moc PC PW, rekuperacje. Za to 400zł zyskasz wiedzę jak rozsądnie wydać kolejne z 50 000zł - ocieplenie, instalacje CO i CWU. tak będzie ekonomiczna. Poziom zadowolenia wyrażony w rachunkach jaki uzyskasz zależeć będzie jednak od ceny jaką dasz za ocieplenia, i instalację CO/CWU. np: posadzka 17-20cm styropian, ściany 20 cm styropian, okna zwykłe ale z 3 szyby, dach 35-40cm wełny (im więcej wełny tym może być tańsza-gorszy współczynnik, ale sumarycznie cieplejsza). Taki dom to ok 13000-17000kWh na CO i CWU. Zależy jaka strefa dla CO i do ilu grzana temperatura w domu. Dom bez rekuperacji! PC PW zbije ten rachunek kWh do 4200-5600kWh. Od tego ile uda się nagrzać w taniej taryfie (moc PC PW) zależy jaki rachunek zapłacisz. Będzie to za 1kWh od 27gr (całość w 2 taryfie) do 40gr (większość w 2 taryfie). Zatem cena CO i CWU zgrubnie takiego domu to od: 4200 x 27 gr = 1130 zł 5600 x 40 gr = 2240 zł. Szczegóły znane z OZC plus moc PC PW i model zdecydują ile zapłacisz za grzanie. Nie WM nie jest konieczna. Podałem CI wyliczenia zgrubne dla domu bez WM. Myślę, że z WM zaoszczędziłbyś maks 20% (bo trzeba wymienić filtr lub kupić rekuperator z filtrem do mycia, plus płacić pln za prąd do niego). Zatem bez WM płacisz w rachunkach podanych powyżej od 200 do 400zł. Tzn. gdybyś kupił WM to byś o tyle mógł taniej grzał CO. Czy warto płacić 10-15-17 tys za system reku by oszczędzić 200-400zł? Na pewno nie z punktu widzenia ekonomi gdy grzejesz tanio (od 1130 do 2240 zł PC PW). Jak dla mnie rekuperacja ma sens i sam cieszę się że ją mam z punktu widzenia komfortu (w nowym domu tez bym to zrobił), ale pod warunkiem, że jest wykonana za 5-6-7 tys. Komfort jak dla mnie jest bez wątpienia szczególnie nocą w okresie grzewczym. Jednak ja za ten komfort dałem pok 6 tys, za 12-15 tys bym z niego zrezygnował. Ekonomicznie to tej inwestycji nie obronię.
  3. - sprawdź ilość czynnika po wymianie sprężarki z jakimś panem od klimatyzacji dla 100% pewności - wywal bufor i dodatki - tak aby "nikt" nie widział - zmień ustawiania krzywej i czasu grzania - zmień w energetyce grzanie na 2 taryfy i zmień ustawienia pc by 80-90% szło w 2 taryfie Obawiam się, że w przyszłą zimę zapłacisz min 3 x mniej niż obecnie. Weź lokalnego hydraulika lub kogoś od innych PC. Daj mu kasę za zrobienie tego i poustawianie i 3-4 przyjazdy na korektę. Zakładam, że Cię stać a także że sfinansujesz to z oszczędności w eksploatacji za 2-3 msc używania PC. Sam szybko tego nie ogarniesz choć czytam, ze teraz się szybko uczysz, ale skoro kupiłeś solary bo PC gruntowa (na Boga) nie ogrzała ci CWU to masz zaległości spoooore.
  4. lukasza

    Pompa PW -Konińskie

    Zapraszam po kontakcie na prywatna wiadomosc Uzytkownik pic pw
  5. jak macie tak dobrze policzone to w kWh to przeliczcie na PLNy. w PLNach wypadną dużo gorzej przez udział grzałek i 2taryfy. ile wyjdzie 800-900-1000zł za 2msc. Dal jednych to dużo dla drugich mało. I wypadałoby powiedzieć ile Pana Cezarego ta przyjemność kosztowała w inwestycji.
  6. cały komentarz sam napisałeś "polski" producent. Zobacz na "większych" polskich procentów: Exotherm, Ekontech, PPC. 2 z nich strony www jak w latach 90-tych. Google Maps i Street ich nie zna, lub znajdzie wiatr w polu lub domek jednorodzinny. Gdzie hala, gdzie ludzie, gdzie maszyny, gdzie dotacje z UE, gdzie nabory pracowników do produkcji. Nigdzie bo nikt nie produkuje. Galerii z produkcji, hali produkcyjnej oczywiście brak. Może Galemt coś sam zrobi w swojej PC i to chyba wszystko.
  7. Myślę, że jest tak jak napisałem ALE pisałem o CO jak dodasz CWU to zakręsisz się od 1400-1600 zł rok Owszem może być i 1800 zł jak lubisz bardzo ciepło i mieszkasz w zimnym regionie. Odnośnie izolacji to znam parterówki 120m2 z 25cm w posadzce, ścianie i mają wyniki ok 35kWh/m2 rocznie przy +22st. także ty z tymi 30cm to też winneś osiągnąc. jedynie na dach daj więcej wełny bo ona "odstaje" od reszty izolacji. przy PC nie musisz grzać w nocy, ale możesz. Im cieplejszy dom z grzaniem podłogowym tym bardziej jest "płaska" temperatura w domu. Mi się waha w domu poza mrozami co trwają 1-3 tyg. temperatura 22,9-23,2. To czy grzeję w noc czy w dzień to już przy tych 0,3 st C nie czuć różnicy. Owszem wolał bym grzać w dzień, ale nie będę tego dla 0,3 st C robił za jakieś 500zł drożej. Muszisz jednak PC liczyć z podłogówką kontra np: kable grzejne. I policzyć czy warto jeszcze do PC dopłacać (sama PC PW do CWU lub dopłata do CO0. Z tego co kojarze to na rynku PC PW 3kW to bardziej do CWU są. Zaś do CO i CWU producenci tak od 5kW dają. Ale Ja w tym tak nie siedzę.
  8. Mając tak ocieplony dom i taki metraż chyba bym w PC nie poszedł. W sumie nie napisałeś czy masz WM. Dodałbym też więcej cm wełny na dach (jeśli już zaczynasz od super ocieplonej posadzki, super okien). W takim domu z WM to pewnie z 30-35kWh na m2 zużyjesz. Na 110m2 to jest mniej niż 4000kWh. Przy cenie kWh (jak masz) Energa czy inne Duony z 27gr/1kWh to masz CO na poziomie 1000zł rocznie. Jak jesteś pewien fotowoltaniki to część tej energii możesz dać na grzanie i będzie jeszcze taniej. To bym wtedy o kablach posadzkę myślał a nie o OP (ogrzew.podłog) kable są dużo tańsze. Jak coś to bym pomyślał o klimatyzatorze. On działa jak powietrzna PC z wysoką sprawnością COP - bez problemu w takim domu ogrzejesz pół sezonu grzewczego dom z COP 4 a jeszcze latem będziesz miał chłodzenie. Na etapie budowy taki klimatyzator zamontowany drogo nie wychodzi. Jedyny plus za PC to CWU. By na grzanie wody oszczędzić. Ale to możesz też częściowo z fotowoltaniki zrobić. W sumie u ciebie duży minus PC to podłogówka bo ona generuje dodatkowy koszt. W każdym bądz razie jk się zdecydujesz na PC to do tak małego domu nie baw się w odwierty tylko kupuj małą PC powietrzną. Przy tak małym zużyciu prądu (mały metrarz i dobre ocieplenie) nie warto nastawiać się na grzanie PC w taniej taryfie i jej przewymiarowywać. Chyba małe PC to ok 5 kW. p.s. Wogóle bym pomyślał jeszcze ile kosztuje fotowoltanika a ile PC i co da jakie oszczędności. Nie zestawiałem tego o to zależy od domu, zużycia prądu na CO i CWU ale jeszcze gdzieś ostatnio czytałem o osobie co za PC za 20 tys oszczędza rocznie 2 tys na CO i CWU (normalne bo i ja tyle oszczędzam a może ciut więcej z moimi potrzebami) zaś za fotowoltanikę liczyła że za 20 tys już z dotacją (ceny bez negocjacji) wyprodukuje sobie prąd sama w ilości 3500kWh, ktry to sama mogła do CO i CWU zakupć za mniej niż 1000zł. Zatem inwestycja w PC była 2x lepsza. Z drugiej strony trzeba przewidzieć ile pożyje FV a ile PC.
  9. lukasza

    Panasonic Aquarea

    aaaaa to witam Męcz infolinię Panasonica, męcz instalatora bo to raczej nie jest standard by robić tak jak zamierzasz. jest to kiepskie bo: 1. zamiast opcji 6 stref czasowych robisz sobie 2 (włącz tank, wyłącz PC, włącz heat). A można sobie "przyjemnie" wykorzystać np: strefę do podbicia krzywej w danej godzinie. 2. jest to trudne czasem by w 30 min zawsze nagrzać zasobnik. 300L CWU w 30 min po dużym lub pełnym zużyciu ciepłej wody się nie nagrzeje w zimną cześć sezonu. 3. jak dasz zamiast 30 min grzanie CWU 60 min to jesteś z kolej stratny na 2Taryfie. Bo jak mało CWU zużyłaś lub prawie nic to PC stoi i tracisz 2 taryfę. p.s. kto CI powiedział, że nie da się zrobić priorytetu wody CWU? p.s.2. nagrałem Ci film jak u mnie to jest na sterowniku. Jak dzwoniłeś. Ale miał ponad 150MB i brakło mi czasu w pracy by wrzucić Ci jak to mam nagrane. Wracam w czwartek do biura wiec jak temat będzie aktualny to wystawię Ci film online.
  10. lukasza

    Panasonic Aquarea

    OFF wyłącza pompę - sam o tym kilka razy pisałem 1. Czyli teraz masz 13.00-13.30 ON Tank - samo grzanie CWU - 30 min może braknąć w mrozy na zagrzanie zasobnika 2. Potem masz 13.30 Tank OFF czyli cała PC stoi - przy okazji tracisz okienko czasowe 3. Potem masz od 13.40 Heat ON czyli PC znowu się włączy. Wystarczy dać inny program na ON i on zniesie poprzedni program czyli 13.00 ON Heat+Tank 14.30 ON Heat Nie bójcie się długiego czasu na Heat+tank. Bywa tak, że jak ma się zasobnik CWU np: 300L; jest mróz; wybierze się do wanien i pryszniców całą ciepłą wode to 30min braknie na zagrzanie CWU. Śmiało dać 60-90min. PC sama w okienku Heat+Tank wg. priorytetu zacznie od sprawdzenia Tank czyli CWU. Jak jest nagrzany lub trzeba tylko dogrzać CWU to PC to zrobi. Jak skończy pójdzie automatycznie w Heat. Byle nie ustawiać samego Tank. Bo wtedy fakt: PC nagrzeje CWU i potem czeka do końca okienka i marnuje np; cenny czas 2 taryfy.
  11. A jest jakaś inna alternatywa rozsądna: koks, egiel, groszek? Każde paliwo stałe to min. 6-7m2 kotłowni, brud i własna praca. - komin systemowy 2 tys, montaż komina i obróbki dekarskie 1 tys, wykończenie tego nad dachem od 0,5-2 tys. Średnio 4 tys. - kocioł dobrej klasy z dobrym sternikiem to z 7 tys. - montaż tego + bojler + mieszacz + inne. min. itp 5 tys. razem: 16 tys. Już widziałem oferty za 18-19 tys na dobrej klasy powietrzne PC 8kW. Zintegrowane czyli z zasobnikiem i wygląda to jak lodówka. Za 2 tys drożej (maks 4 tys) od groszku masz: - 4m2 pompowni a nie 6-7 kotłowni - jak dobrze wymyślisz to jeszcze tam pralkę i linki do suszenia zmieścisz za co żona Ci podziękuje, ze pralka i suszarka jest poza łazienką bo w 110-120m2 domu każdy m2 się liczy. - czysto w domu - rachunki niższe niż z ekogroszku Opcja 3-4. Sam prąd, ale tu dom trzeba b.dobrze ocieplić. Bo inaczej rachunki będą 3x większe niż z PC. Ocieplenie kosztuje. Pytanie co się bardziej opłaca jest podzielone. Ocieplać czy dać PLNy na PC. Aby prąd dał PLNy na ocieplenie to najlepiej zamiast podłogówki zrobić tańsze kable grzejne. Z kolej to powoduje, ze niczym innym już grzać nie będziesz bo kable to tylko prąd. Alternatywa to kable plus klimatyzator w okresie przejściowym czyli najtańsza PC. Wada: nadal 100% na prąd. Zaleta 2 systemy w razie awarii. Wada: nie ogrzeje to CWU. Także liczenie przed Tobą.
  12. Zanim podejmiesz jakąś decyzję zrób OZC -pewnie za 400zł. jak żal Ci 400zł to pomiń nawet stronę ciepłowłaściwe a zacznij od czegoś 5x dokładniejszego 1. Podaj np: w dziale ogrzewanie a nie tylko tutaj ile węgla i jakiej jakości, w jakim kotle, jak czyszczonym w ostatnich 3 sezonach grzewczych spaliłeś/ał. Z tego da się w 95% oszacować zapotrzebowanie domu roczne na ciepło a od tego blisko jest do mocy czyli i mocy PC. Jeśli to nie kocioł na węgiel to jeszcze lepiej bo łatwiej sprawność i kaloryczność paliwa oszacować. 2. Podaj dokładnie ile potrzebujesz na zasilaniu CO przy mrozie a nie przy +2. Jak to było w styczniu i ile szło na kaloryfery. 3. Opisz do tego Dokładnie dom. Bo definicja "domu dość dobrze ocielonego" jest szeroka: tak od 5 do 18 cm styropianu na ściany. Daj coś od siebie to możesz na poradę liczyć a na razie to jak Map napisał; wróżenie z fusów. Masz całkiem dobre dane by z fusów nie wróżyć jesli w tym kotle coś spalasz z 2-3 sezony. Z tego da się już wnioskować. Potem poproś Bobrow o poradę bo On tu grzejnikami się ogrzewa.
  13. lukasza

    Buderus wpl ar

    Dziwnie te PC porównujesz. Ludzie to czytają i przypadkiem Ci uwierzą że obie pompy są PODOBNE bo między 8 a 9 KW jest tak mała różnica - co jest totalną pomyłką! Owy Buderus 8kW ( z pewnością piękna PC a i pewnie dobra) to 8kW mocy która spada wraz z mrozem. Jak ktoś ma takie potrzeby na moc grzewczą to OK. Ale niech je sprawdzi po spadku mocy. Jak ktoś wybiera opcję doboru PC na -7st C grzania (czyli udział drogiej taryfy) a potem jeszcze/czasem dogrzanie grzałką bo chce mniej zainwestować a dopłacać w rachunkach to też bardzo OK. Jak ktoś jednak potrzebuje więcej mocy to owy TCap 9kW daje jej w morzy duuuużo więcej od Buderusa. Można go wpakować do domu o większym obciążeniu cieplnym lub cieszyć się niższymi rachunkami gdyż będzie mało pracował w 1taryfie lub całkowicie w 2taryfie zużyje prąd a grzałki nigdy nie włączy. Czyli ceny jakie podajesz 25 tys TCap 9kW i 26 tys Buderus 8Kw są przyzwoite, ale moce się różnią w mrozy bardzo na korzyć Pansonica. Wszystko zależy zatem od obciążenia domu. Gdybyś chciał porównać Buderusa 8kW to bardziej z Panasonikiem 9KW w cenie pewnie ok 21 tys lub po 20 tys też już "chodzą" Atlantici 8kW. Może słabiej od Buderusa wypadnie, ale z pewnością oszczędność 6 tys na inwestycji pozwoli Ci z jakieś 30 lat dokładać do rachunku. Owa różnica jak każdy wie - i zapewne Ty- wynika z tego że Panasonic dał większą sprężarkę a nie z cudów technicznych Panasonica. Dał i wygrał bynajmniej u Nas. W tej cenie w latach 2012-2014 kiedy Ja podobnie jak Asaselllo szukaliśmy PC nie było lepszej od Panasonica w kategorii moc/jakość/cena. I do dziś chyba nie ma. Też patrzyłem na Tri 11 Atlantic ale cena. Zubadan cena kosmos. Też patrzsyłem na ceny poza PL. Daikin super ale zawsze ma też ceną ponad Panasonika. Także PC PW jest sporo ale nie każdy chciał dać to co Panasonic i tylu klientów na forum nie zdobyli. Choć sam Ci pisze że do 8KW bym zamiast 26tys szukał np: Ataltica 8kW lub Pansonica 9KW za pewnie ok 20 tys.
  14. Jak dałeś OFF na Timerze pompy to czego innego się spodziewałeś niż OOFFFF? Na Timerze PC masz mieć wszędzie ON - wszędzie. Chyba, że chcesz w jakiś godzinach koniecznie wyłączyć PC to dajesz OFF. Grzanie CWU wygląda na Timerze prosto jak byk: 13.00 ON Heat + Tank (koniecznie to a nie sam Tank bo gdy nagrzej CWU to Heat by stało a tak po Tank idzie Heat) np: 14.00 ON Heat wsio. Tu się żadnych OFF nie ustawia by zakończyć "program". Masz 6 stref czasowych na Timerze. gdyby kończyć każdy program OFFem to z 6 opcji byś wycisnął 3 strefy (3 starty i 3 końce) a tu jest tak, że nowy ON znosi poprzednie ustawienie czasowe. Zatem zmień np: 13.30 z OFF na ON Heat i będzie Ok.
  15. Aaa właśnie byłem w składziku i sprawdziłem PC i się o jakieś 70kWh pomyliłem więc tego CO i CWU pójdzie w styczniu ok 70 kWh więcej czyli jakieś 19zł drożej i około 256zł za styczeń. Mróz pewnie jakieś -3 u Nas w Wlkp lżejszy niż u Ciebie w Małopolsce, ale był z 3 tygodnie. W nocy nie wiem ile ale miałem dzień nawet -11*. W poprzednim roku testowałem i w pierwszy rok grzania do -13-14* w nocy i -5-7 w dzień grzałem 100% w taniej taryfie. W tym roku podobnie. Tylko kilka dni było, że musiałem wejść w 2 taryfę. Pewnie z 3 dni po 2h i z 3 dni po 3h a temp. wtedy w domu spadła do 22,7-22,8*. Skoro moja PC ma mocy 9kW do -15*, a ja mam obliczone zapotrzebowanie ok 5-5,2kW na +22* w domu to mniej wiecej tak powinno być, że do takich temperatur ślizgam się jeszcze w 90-95% w taniej taryfie. P.S. tanią taryfę mam 12h/doba.
  16. Śmiało mogę podsumować styczeń z prognozą już na dzień 31.01. 800kWh z czego ok 40-50kWh w I taryfie 2T: 750kWh x 0,27gr = 202 zł 1T: 50kWh x 0,70gr = 35 zł czyli styczeń to 237 zł temp. wewen. 23,2* a w kilka dni mrozu (5 dni) temp. 22,8* ale nie czułem spadku temp o ok 0,4-0,5* bo grzałem dodatkowo 16.00-19.00 Dla porównania październik-grudzień 2015 to koszt 310 zł.
  17. chcesz kupic PC PW by potem nie grzać nią CWU gdyż zasobnik jest drogi. Bezsens. jak byś chciał nie grzać CWU to kup sobie PP. Taniej i sprawniej od PW. Wtedy jakiś sens będzie. Tańsza PC i brak zasobnika za 3 tys. jak już kupujesz PW czyli droższą od PP to skorzystaj z tego co daje czyli grzania CWU a koszt zasobnika się zwróci, skoro chcesz prysznice to nie musi być zasobnik 300L za 3tys, móże być i taki za 2200-2400zł jak poszukasz. Aaaa i ten zasobnik do prądu tez pewnie z 800zł kosztuje (chyba, ze ten co masz teraz wymontujesz do nowego domu). Wiec dokładasz do nowego zasobnika z 1600zł - a to się na grzaniu CWU w kilka lat zwróci i będzie to pewnie mniej niż 5 lat.
  18. znajomy miał mieszkanie w starym bloku gdzie ogrzewał je prądem i piecem kaflowym CWU samym prądem i JEGO potrzeby to ok 60msc w taniej taryfie rocznie 720 zł teraz ma dom 132m2 i PC i grzeje za 1200zł CO i CWU rocznie z czego niby na dom 4/5 czyli CWU za 250zł, maks 300zł czyli (jeżeli utrzymał ten sam pobór CWU) to wychodzi COP lepszy niż 2 sezonowo. Co ważniejsze - kup zasobnik ok 240-260L za 2400zł. Rocznie z 400zł na CWU oszczędzisz to w 6 lat się spłaci.
  19. lukasza

    Panasonic Aquarea

    jaki jest pobór prądu przez PC gdy nie grzeje a jest na ON? zastanawiam się czy jest sens ekonomiczny bawić się w Timerze w ustawianie pompy na OFF np; 07.00-12.00 gdy nigdy nie grzeję i 19.00-22.00 robicie to OFF czy tylko mi się nie chce? chyba w tym raku na lato tak zrobię bo po co PC ma być włączona 24h jak użwyam jej z 2h/doba na CWU gdy nie chłodzę.
  20. Nie tylko w dzień mamy 3h w Energa G12R zamiast 2h w G12W ale także w nocy wiekszośc ma 8h w G12W a Energa daje 9h (do 7.00 rano). Czyli najczęsciej Energa G12R to 2h taniego prądu więcej na tydzień. Zależy dla kogo to minus. Jak liczysz na to, że w domu ma być równo ciepło cały tydzień to G12W wielką rewelacją nie jest i wtedy G12R może być OK. Ja bardziej bym się przy G12W zastanawiała pod kątem zużycia prądu na cele bytowe i gdybym "ostro" pracował pon-piatek a najwięcej w domu np: prał w weekend. Takie mam przemyślenia bo po pierwszym sezonie na bytowy poszło ok 1800zł a na dom Co+CWU+chłodzenie1130 zł
  21. Jeśli pętla ogrzew. podłogowego idzie z tego samego rozdzielacza co parter czy piwnica które są dogrzane a na tej pętli wiatrołapu jest przepływ taki sam jak na reszcie pętli w rozdzielaczu to bym nie szukał/spodziewał się problemu hydraulicznego co np: izolacji. Pisałaś że dom jest np: 10x10 a ten wiatrołap poza główna bryłą 3x3. Jest na pewno tak samo dobrze ocieplony jak reszta domu? Dach/strop? Jak posadzka z podłogówki w drzwiach odizolowana jest np od schodów czy posadzki schodów zewnętrznych? Może tam coś nie gra. P.s piszesz ze piętra nie grzejesz Bezpośrednio tylko łazienkę na pietrze. A jak masz to piętro styropianem, wełna od parteru i łazienki "odcięte". Bo pewnie pośrednio tam też grzejesz i może wraz z mrozem dodatkowo ubywać ci mocy PC. Jaka na "nie grzanym pietrze" masz temperaturę a jaka na parterze?
  22. lukasza

    Panasonic Aquarea

    Map78, JTKirk, plusfoto dokładnie to im pisałem (jakby dobrze policzyli to wyjdzie im), że sezon grzewczy mamy uśredniając (rożne domy, różne systemu, rożne moce) od 1300-2000h rocznie. Średnio kiedyś już to na forum przewalało się przy liczeniu OZC 1800h (Asolt zaraz mniej poprawi). Coraz mniej tego przy PC idzie. Wiadomo, jest to różnie, ale trzeba pisać by ta komedię Santosza i DomPrzyKalinowej przerwać bo jednemu wychodzi ok 815h grzania a drugiemu 8mscx30dnix18h = 4320h. Jeden o niebie a drugi o chlebie. Obie liczby z du... i do du... i liczą sobie zużycie pompy obiegowej na takich liczbach a ludzie bez doświadczenia na forum to łykają jak młode pelikany. p.s. Szntos naprawdę PC chodzi Ci w październiku- ba liczysz 8msc czyli też i wrzesień (IX-IV) lub maj (X-V) po 10h dziennie? Bez jaj. Napisz ile PC pobrała Ci kWh. Potem zapytaj o średni pobór kWh PC na 1h pracy a się ZDZIWISZ bo liczyłeś dla 4320h pracy i potem że może masz o 15% mniej czyli nie 3672h. A zobaczysz jaki wyjdzie Ci wynik. np; strzelam bo danych nie mam dokładnych. jakby przyjąć że w stopce Masz napisane za sezon grzewczy: 1300zł i chyba pisałeś że 1kWh po 36gr to da wynik 3611kWh. Jakby PC brała średnio 3kWh na h to znaczy że działa Ci 1200h - rocznie. tak strzelam, oblicz sobie sam, chyba, ze chesz napisać że Twoja PC bierze 1kWh na 1h pracy.
  23. lukasza

    Panasonic Aquarea

    Ogłoszenie: Aaa zatrudnimy moderatora do usuwania komediodramatu z forum. Ludzi nowi na forum bez mocnych nerwów i kalkulatora prosimy o nieczytanie kilku wpisów powyżej. Zadam sobie MINIMUM obowiązku i skomentuje to minimalnie: post 1328 instalatora (o zgrozo), który tydzień temu dowiedział się ode mnie, że PC Panasonic Tcap 9KW pobierając 4200kWh oznacza średnio rachunek 1130zł a nie około 2000zł - tzn. dowiedział się bo dopytywał się jeszcze, gdzie to niby w Polsce jest prąd po 27gr/1kWh! Aż mu ludzie odpowiedzieli: Wszędzie Panie jest prąd w 2taryfie od 27-30gr/1kWh, ale nauka poszła w las i mu ciągle prąd do PC liczy po 50-60gr (jak się grzeje 120m2 18kW meetingiem to może tak jest). otóż powinno być u Santosza na twoim przykładzie: 1300 zł / 0,30gr/1kWh = zaokrąglam 4340kWh a nie 2363KWh czyli już mu wyjdzie (dzieląc 2,9kWh dane Twoje) że grzeje nie 815h a 1496h (czyli NIBy wynik będzie 2x większe zużycie - NIBY) (chyba każdemu instalatorowi sezon grzewczy 815h grzania domu Szntosza i jego PC powie, że coś jest nie tak /Asolt wam poda ile to średnio dom się grzeje/, ale i dalej brniemy bo będzie ciekawie) panowie DomPrzyKalinowej i Szantosz spierają się dzielić/czy mnożyć (NIBY) jak mamy 1496h (czyli więcej h grzania) to i tak 1496h / 0,07kWh (dane wasze) = 104kWh (no NIBY 2x więcej niż instalatorowi) tylko, że jak owe 104kWh teraz damy nie 55gr a 30gr to nadal wynik ten sam (bo nie na NIBY to wtedy mnożyliśmy a teraz to samo dzielimy) 104kWh x 30gr 31 zł. Dobra komedia. Trzeba wiedzieć gdzie dzielić a gdzie mnożyć. DomPrzyKalinowej zanim coś policzysz sprawdź podstawowe dane: cena prądu u Inwestora a nie Twoje widzimisię. I Szntosz ..... to samo ale w drugą stronę chcesz Nam Santosz powiedzieć że grzejesz 8miesięcy po 18h czyli 4320h rok! SZOK. Chcesz Nam powiedzieć że w styczniu przy temp. zewn. -16st grzejesz 18h - no to jest Ok, ale od kiedy u Nas zima trawa 8msc po -16st?????????? Wrzesień, październik, czy nawet teraz listopad to pewnie średnio mniej niż 9h na dobę grzania! Wasze obliczenia są bez znaczenia! Już na "dzień dobry" nie potraficie logicznie pomyśleć a co dopiero obliczyć ile może chodzić PC a co za tym idzie ile pompa obiegowa to jak liczyć na dalsze dane. Ludzie czytają i nie wiedzą w co wierzyć - bo tu bardziej wiara a nie matematyka się przyda! p.s. Szntosz. rada: Jakiś pewnie nie głąb w Panasonicu ta obiegówkę dał. Jak ona się Ci wyrabia (nie masz szczególnego problemu z nią) to ja bym się z jej wymiana nie spieszył. Liczenie strat PLN przez obiegówkę jest jak liczenie strat na ogrzewaniu przez mostek w balkonie, zwykłe (nie energooszczędne i drogie) okna dachowe, kotwy w ściany. Jak to Mi na wątku domów pasywnych policzyli (szczególnie monterzy okien w ociepleniu i okien dachowych z roletami po 3 tys zamiast po 800zł) to wyszło by im zaraz że moja PC do domu jest za mała.
  24. ja mam cały rok takie same ustawione -15 na 39st a +15 na 32st ale nigdy na zasilaniu jeszcze +35st nie wiedziałem Przy mrozach jak -16st chodziło na zasilaniu +33-34 przy mrozi np:-7st na zasilaniu +32st tak mniej więcej do -12st-13st w nocy i -4-5st w dzień grzeje mi to dom do 23,2-23,4st 100% w taniej taryfie (12h/doba razem z CWU). Od wczoraj już grzeję tylko w taniej. Przez 3 czy 4 dni jak w nocy miałem od 14-16st i w dzień od -7 do nawet-11st to dołożyłem termostatem 3-4h grzania w dzień. Temperatura była ok 22,8st ale dzięki temu, że w dzień grzałem 6h od godz. 13.00-19.00 to komfort był taki sam jakbym miał 23,2st. Na te duże mrozy zmieniłem tylko na sterowniku rekuperatora nawiew z 25% na 15% w nocy i z 40% na 25% w dzień. A w nocy od 23.00-4.00 i w dzień jak Nas nie ma od 8.00-12.00 mam rekuperator na 0. Dla Nas 3 w domu z dzieckiem i reku 400m3 w zupełności to starcza bo i tak żona wietrzy dom jak jest powyżej 0st..
  25. lukasza

    Panasonic Aquarea

    Dodaj dużymi literami BYĆ MOŻE Mi jakoś bez problemu na 3 biegu z 7 pcha ponad 1,8 wody a przecież pcha to do CO 6lub7 obiegów podłogowego i 14 obiegów ściennego na rurce 14mm, z tego 1 rozdzielacz jest na pietrze do samego ściennego (9 obiegów) na parterze jest rozdzielacz 5 obiegów ściennego oraz trzeci rozdzielacz 6-7 podłogówki z czego 2 obiegi idą na piętro. Rurki do rozdzielacza kładzione były pod gaz lub ekogroszek i przekrojem nie grzeszą. Wszystko śmiga jak należy. W tym roku nawet lepiej niż w pierwszym roku bo przepływy na pietrze (ścienne) udało mi sie zmniejszyć by nie przegrzewać piętra.
×
×