  1. Przykładowo bufor 750 l, naładowany wodą o temp. 60 st.C, ma zgromadzonego ciepełka ok. 52 kWh, jak to podzielimy na zapotrzebowania rzędu 10 kWh to wystarcza na 5 godzin pracy. To tak ogólnie.
  2. Tak naprawdę, to przy dużych mrozach musisz palić ciagle w kominku, wtedy jest tak duże zapotrzebowanie na ciepło, że naładowanie bufora może być problemem.
  3. Doszłu, ale dopiero wróciłem z terenu.
  4. Jeszcze z powietrznych Toshiba Estia, ma bardzo wysoki COP.
  5. Vitocal przy -15 daje 45 st. na zasilaniu, przy niskim COP.
  6. I nadmiar ciepełka do bufora coby COP podnieść i mieć cwu.
  7. Wykonujemy również instalacje, kotłownie w systemach nierdzewnych.
  8. Przy osadzeniu działki drzewkami, itp. wymiennik poziomy odpada. Pionowe sondy - to koszt rzędu 75-100 zł mb odwiertu + materiału na sondy itp. Bufor przy kominku minimum bym dał 750 l z możliwościa produkcji cwu, ale to trzeba policzyć dokładnie. Zastanawiałeś się nad PC powietrzna typu split - cena pewno poniżej 20.000 zł i parametry temperaturowe ma przyzwoite, niski koszt montażu. Zobacz sobie PC vitocal 200s na http://www.ins-term.viessmann.sklep.pl Przy takiej PC i kominkiem ogrzejesz dom bez problemu. Pozdrawiam Grzegorz
  9. Mnie to wyglada na ewidentna wadę spawania ślimaka. Dospawana końcówka nie wytrzymała oporu groszka i walnęła. Fajny przykład ściemy producenta, nie daj się podejść. Dawaj namiary kto robi takie g...no. Powołaj biegłego z zakresu mechaniki, bez jego opini nic nie zrobisz. Biegły musi wyeliminować przepalenie i podać przyczynę pęknięcia (przerwania) ślimaka jako wadę wytworzonego materiału, itp., elimunują twój udział. Producent liczy na to, że nie będziesz wydawał kasy na biegłego i mu się upiecze. Walcz o swoje.
  10. Jak byś był kobietą, to bym się "na gwałt" pisał
  11. Namieszane troszkę z tymi buforami i wężownicami. Podrzuć schemat.
  12. Kajmanxxl ma rację. Podłogówka powinna mieć osobne zasilanie niskotemperaturowe. RTL to najgorsze rozwiązanie - pakujesz w podłogę tyle co na zasilaniu grzejnikowym a zawór mierzy temperaturę powrotu i się zamyka po jej osiągnięciu. Teoretycznie wszystko działą, ale.... przegrzewasz podłogę, akumulujesz w niej za dużo ciepła, praktycznie brak płynnego sterowania mocą, możesz się poparzyć w łapki, itp. RTL-a się montuje jak już nic nie można zrobić.To taka głupawa podłogówka. A może się nie chce instalatorowi puścić dodatkowego pionu do podłogówki:-), albo nie umie...
  13. Pisz do mnie na e-maila w stopce, to sie dowiesz:-)
  14. Tu bym polemizował, najlepszy jest kocioł przystosowany do danego rodzaju paliwa - najlepsza stałopalność i sprawność.
  15. Przy 72 st. się zaczyna otwierać. Kocioł na drewno wymaga niestety wyższych temperatur pracy. Powrót powinien mieć min. 65 st. ale wkładki są z reguły na 72. Strata kominowa to nic w porównaniu z korozją kotła.
  16. Szum pompy to normalka taka sama jak pewno niedouczony serwisant. Jak pompa głośniej chodzi niż wentylator w kotle, to coś nie gra. A może coś jest przydławione w obiegu grzejnikowym - stąd hałasy, bo zakładam, że jest ona odpowietrzona.
  17. Ja taki termostat mam u siebie na cyrkulacji, dobra sprawa - oszczędza prąd, nie wychładza niepotrzebnie i nie grzeje cyrkulacją chałupy.
  18. Ja mam 72, 63 jest za niska.
  19. Kajman tyle, że koszt takiej izolacji przewyższa rury kilkakrotnie. lepszy efekt daje termostat na cyrkulacji wyłaczający pompę, po osiągnięciu zadanej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym.
  20. Jak owiniesz wełne szczelniej to straci właścicwości izolacyjne, bo zmniejszysz pory powietrzne. Wełna powinna mieć grubośc jak po rozprężeniu. Po za tym cyrkulacja ma straty, ale nie popadajmy w paranoję, większe straty mają okna w budynku. Podaj jeszcze cene izolacji i powiedz klientowi, że kwota 20 zł/mb dodatkowej izolacji rury to drobnostka. Oczywiście jak zrobisz samemu z wełny materiał wyjdzie taniej, ale robocizna z zakłądaniem wzrośnie.
  21. Kombinacja z grubością 10 cm izolacji + grubośc rury np. fi 16 , razem coś koło 12 cm toż to grubość ścianki działowej!!! Normalnie przyjmuje się przy cyrkulacji, że grubość izolacji = połowie średnicy rury.
  22. Ja bym kupił kondensata, pomimo dłuższego zwrotu inwestycji. Ekologia jest priorytetem.
×
×