  1. taki żart dopóki nie porówna sie kilku instalacji każdy pewnie uważa, że jego działa dobrze/najlepiej. Tak jest ze wszystkim w życiu, tylko skonfrontowanie kilku produktów/instalacji/dań/książek/samochodów/proszków/itd.. może pokazać słabe i dobre strony. Tak czy inaczej zaproszenie podtrzymuje.
  2. Koledzy, a może spotkamy się u mnie w domu ja postawie jakieś napitki i coś aby te napitki zagryść i podyskutujemy bazując na wykonanej i uruchomionej instalacji. Pewnie z oględzin,pomiarów i dyskusji wyjdzie, że mam jedną z najgorzej wykonanych instalacji w województwie mazowieckim , ale za to będzie to potwierdzone przez wszystkie strony ))). Ze spotkania zrobimy notatki i zamieścimy na formum. Zapraszam serdecznie do Legionowa.. Proponuje: sobota w ciagu dnia, lub jakiś dzień w tygodniu po 18:30.
  3. Chcę podłączyć GWC i zanim to zrobię chcę mieć wiarygodne pomiary, aby po podłączeniu i pomierzeniu wiedzieć jakie zmiany w instalacji zaszły. Poza tym wykonawca dostarczył mi według mnie nieprawdziwe pomiary - widziałem jak je wykonywał i potem ściągnąłem instrukcje od KIMO i wiem, że źle je wykonał.
  4. Koszt pomiaru z tego co się dowiedziałem to około 30-35 zł za punkt wraz z protokołem. Ale dalej zostaje nierozwiązany temat jak poprawnie wykonać pomiar. Na forum widzę odpowiedzi że mierzy się na dowolnym biegu, jak i że na maxymalnym.
  5. Witam, Zastanawiam się czy jest w prawie zdefiniowane jak poprawnie wykonać pomiar wentylacji mechanicznej. Chcę zlecić wykonanie pomiarów, ale nie wiem jak zweryfikować poprawność wykonania pomiarów i ich wiarygodność. Mam reku Samsunga o wydajności max 350m3/h, a dom o powierzchni wentylowanej około 160m2. Przeważnie reku działa na I biegu czyli katalogowo 260m3, gdy sa znajomi przelaczam na II czyli 300m3. Gdy będę wykonywał pomiar na jakim biegu powinienem pomiar wykonać? Czy w prawie jest zdefiniowany próg głośności na anemostatach? Dziękuję za wszelkie komentarze. Pozdrawiam, Homer
  6. Witam, 9 godzin pracy koparki + ja i 2 kolegów + geodeta z oprzyrządowaniem i 48mb kanału w ziemi na głębokości od 1,4 do 2,2m. Taka operacja na zabudowanej działce i w piachu to wyzwanie (nie ma gdzie piachu odłożyć a trzeba kopać szeroko bo się obsypuje. Miałem zrobić fotki, ale nie miałem czasu i perspektyw z poziomu wykopu - taki był zapi...ol ;(. Ale udało się Koszty: Kanał - 50mb fi 200 + mufa + 2 x uszczelka termiczna = 3600 brutto Koparka - 720 zł Opalarka 1500W - 72 zł Przewód telefoniczny 4 żłyły 45 m - 160 zł Odciski Pozostało 1. montaż czerpni 2. doprowadzenie kanału do rekuperatora 3. sterownie (przepustnica) 4. jakieś osondowanie. Możecie polecić jakiś system 2 czujników + centralka do podłączenie na stałe do PC po USB lub RS232 lub z własną pamięcią, aby można było zapisać wyniki w przestrzeni czasu i stwierdzić jakie faktycznie daje GWC korzyści? Pozdrawiam Homer
  7. Chciałem glikol ale dzialka za mała (max mi wyszło 120mb) na piasku. Mam w koło murki oporowe, podjazdy, trasy komunikacyjne i nie chce tego psuć. Zakupiłem dziś kanały i na weekend zamówiłem minikoparke do prac i ludzi. W sierpniu napiszę jak działa. dziękuje za konstruktywne komentarze.
  8. Rura w środku ma karbownaie około 1mm - przy przepływie powietrza przez rurę podczas używania nie sądze aby woda zatrzymała się na dłużej w takich zagłębieniach. Sam już nie wiem - nie chcę wchodzić w rozwiązania z ruru łączonych w 10 miejscach na klej czy też uszczelki termoszczelne - wyższe koszty i większa szansa na rozszczelnienie, Ale fakt, że przy ukladaniu Smartflexa trzeba zachowac rygor ze spadkiem.
  9. Witam. Poszukuje systemu z ciągłej rury karbowanej o fi 200 mmm do zrobienia GWC - chcę uniknąć łączeń, montażu kolan, klejenia, zgrzewania itp i nie za bardzo mam na inwestycje w drogie systemy jak. np. LEWT marki Helios (nie neguje, że jest wart swojej ceny). Czy ktoś może się wypowiedzieć czy kanał Smartflex fi 200 sprawdzi się jako GWC? oto link do sklepu. http://domwent.pl/pl/p/Kanal-Smartflex-fi200-mm-25-metrow/1416%20-%20cena%201627%20z%C5%82%20brutto Czy ktoś wie jaką grubość ma ścianka, jakie Uw ma ten kanał. Rozmawiałem z dystrybutorem i powiedział, że czasami instalatorzy montują ten kanał jako GWC. Miałem w ręku i Smartflexa i LEWT i powiem, że Smartflex był lżejszy i wydawał się delikatniejszy - ale jak to się przekłada na przewodzenie ciepła nie wiem, a kart katalogowych obu systemów z parametrami nie mogę znaleźć. Pomożecie ? Homer
  10. Witam, Czy ktoś z szanownego grona ma może wiedzę, kto jest w Polsce producentem rury karbowanej fi 200 odpowiednika/zamiennika LEWT firmy Helios? Czy ktoś użytkuje GWC w systemie LEWT , jaka długość, jak się sprawdza? Znalazłem podobny system w PL. Dystrybutorem jest Concept Air ale suma za 50mb to 1450 Euro ;( Pozdrawiam Homer
  11. Dziękuje bardzo wszystkim za cenne uwagi i pomoc w przybliżeniu tematu. Właśnie piszę reklamacje na pomiary do wykonawcy - skoro Kimo VT100 w połaczeniu z "tubą" K35 ma możliwość pokazywania pomiarów w m3 to już samo to jest dziwne, że mi dostarczył w m/s. Poproszę go o ponowne pomiary i raport w m3. Przy okazji czytania instrukcji do urządzeń wiem już jak je ustawić na m3 - gdyby okazało się, że wyknawca tego nie wie. Przy okazji tego zestawu używał wykonawca do pomiarów. http://www.merserwis.pl/merserwis2013/pl/ms-promocje/kimo-promocja-vt100-s-termoanemometr-z-sonda-stozek-k35-opis.html Jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnej niedzieli. Homer.
  12. Przepraszam, że może o trywialne tematy pytam, ale weźmy przykład z pomiaru kanał okrągły fi 5cm pomiar wyszedł 0,6m/s Pow kanału okragłego o średnicy 10cm, pi x r 2 = (3,14x 25cm2) = 78,5 cm2 Zmierzona prędkość 0,6 m/s x 78,5 cm2 = 47, 1 47,1 x 3600 = 169560 Coś mi nie gra. ;(
  13. Możesz wyjaśnic dokładniej Zmierzoną prędkość w m/s pomnożyć przez powierzchnie anemostatu (koło srednica 100mm) czy tuby (kwadrat boki 300)?
  14. Witam, Właśnie wczoraj miałem mocno spóźniony odbiór wentylacji wraz z pomiarami. Wykonawca zrobił pomiary każdego z anemostatów + regulował je. Pomiary wykonał urządzeniem Kimo VT100 takie jak w linku http://centrumpomiarow.pl/anemometry/vt100/ + tuba 300x300mm. Pomiary przedstawił w m/s i przemnażał każdy wynik dla wywiewów x 165, a dla nawiewów x 150. Dziwna sytuacja bo sumując wyniki wyszło mi, że moja centrala Samsunga RHF 350 na 2 biegu z 3 przewala około 700m3 powietrza na godzinę, Taką możliwość tłumaczył, że instalacja zrobiona na spiro o dużych fi i małej ilości kolan ma małe opory stad taki wynik Czy ktoś może wytłumaczyć skąd takie wyniki, a może po prostu mnie naciąga . Pozdrawiam Homer
  15. Witam, Może dodam kilka zdań, aby nie wyrobić złej opini o urządzeniu Samsunga. a) filtry są wielokrotnego czyszczenia i użycia - ja kupiłem drugi komplet po tym jak "ekipa od schodów" uruchomiła reku w celu wietrzenie domu i tak przez weekend przemielił cały ten pył. Urzadzenie nie zasygnalizowało potrzeby wymiany - taki był mój extra "gest" na poczet naszej dalszej dobrej współpracy . Wczoraj sprawdziłem stary komplet i po odkurzeniu założe je w ramach testu jak nadejdzie czas wymiany,bo chodziły raptem 2 tygodnie. Mieszkam w małym mieście z dala od drogi, fabryki itp, czerpnia na poziomie 7m nad powierzchnia terenu więc kolejną wymianę filtrów zakładam, za 2 lata, a może i dłużej . Ale co kwartał należy filtry odkurzyć. Choć nie jest to zaprogramowane w urządzenie i nie przypomina o tym - a powinno . b) regulacja mocy reku jest 4 poziomowa + quiet - w sumie mi pasuje, nie mam uwag. Można zmienić poziomy ciśnień, tłumaczył mi serwisant jak, proces prosty. c) urządzenie jest oszczędne w konsumpcji energi, u mnie testowałem i zgodnie z katalogiem - na 1 biegu 80W, na 2 biegu 110 - pozostałych nie używam. Ale jeżeli ktoś mieszka przy ruchliwej trasie, fakbryce, manufakturce musi liczyć się z czestą wymianą filtrów. Przy okazji z tego co pamiętam dokładnie takie same reguły gwarancji miało mitsubishi i panasonic Reasumując urządzenie polecam ale koszty obsługi wyższy nić u konkurencji poza Mitsubishi, Panasonic. Tylko jak tu porówywać urządzenia o innych konstrukcajach, wymiennikach (ten jednak wilgoć odbiera), wentylatorach, mocach, programatorach tygodniowych, kształtach (musiałem nabyć urządzenie płaskie) itd.. Każdy podejmując wybór ma pewne warunki progowe zakupu. Pozdrawiam Homer.
  16. Jasiek71 możesz powiedzieć jakie miałes temeratury na wejściu do domu z GWC w zimie np. po 5 dniach mrozów? Jaki czas ustawiłeś mu odpoczynku? Pozdrawiam
  17. Witam, Pozwolicie, że wtrące się w dyskusje, Od 2 lat używam Samsunga rhf350 - działa i robi swoje bez problemów. Wymiennik jest OK, programator tygodniowy też. Czego mi brakuje w Samsungu 350 to sterowania nagrzewnica - kilka dni w roku mamy poniżej 22 stopni mrozu. Urzadzenie wtedy działa, ale dodatkowe podniesienie temp na wlocie o 10 stopni spowoduje, że nie bedzie czuć wdmuchiwanego zimnego jednak powietrza do domu. Poza tymi kilkoma dniami reku działa. W zime jednak powietrze jest przesuszane mimo wymiennika z celulozy - trzeba na ten czas wilgoci troche dostarczyć w inny sposób. uwaga: Zanim podejmiecie decyzje o zakupie tego czy też innego urządzenia sprawdzcie warunki gwarancji i koszt filtrów. Samsung np. dla zachowania gwarancji wymaga przegladu przez autiryzowaną firmę co 6 miesięcy - koszt to około 500 zł za akcje = 2 tyś na 2 lata - oczywiście jest możliwość przedłużenia gwarancji na 5 lat gdy robi się przeglądy regularnie. Koszt filtrów nie jest mały bo wymieniasz 4 sztuki na raz - pamiętam, że płaciłem za komplet coś okolo 448 zł netto. Plus taki, że filtry co 3 miesiącie odkurzasz i wkładasz - jak się przypchają dostaniesz komunikat na sterowniki. Pamiętajcie też o odpowiedniej izolacji przewodów - co z tego, że urzadzenia jest wysokiej klasy, wymiennik z odyzkiem 120 % - jak odzyskane cenne stopnie celsjusza beda tracone na każdym mb kanałów. Min grubość ocieplenia na kanał to 3cm a na dolocie 10cm - moim skromnym zdaniem i panów z politechnik też . Pozdrawiam Homer.
  18. Niestety - w zapytaniu podałem dokładnie że chodzi tylko o rekuperator.
  19. Dziękuje za informacje GREGOR, Możesz napisać czym odgrzybiałeś wymiennik ? Jak wyczyścić wentylatory? Pozdrawiam Homer
  20. Dziekuje za odzew, ale piszesz o innym modelu. Ten nie ma skroplin, filr i wymiennik czyscimy 2 razy do roku, I nie woda zalaczam instrukcje Mi chodzi o czynności, które wykonuje serwisant raz do roku, nie użytkownik.
  21. Mam pierwsze oferty od 350 do 500 zł - cena powala na kolana.
  22. Witam, Gdzie serwisujecie Wasze reku? Mija rok i muszę wykonać serwis gwarancyjny, a reku kupilem przez net i szykam firmy z okolic Warszawy. Jaki jest koszt rocznego przeglądu? Czy może wiecie co jest robione podczas takiej operacji? Pozdrawiam homer
  23. Tam kupiłem komplet filtrów. http://www.domserwis.pl - sprawnie i szybko
  24. Dlatego napisałem, że jest to problem. Fakt, że filtry wymienia się co 2 lata - ja wymieniłem po roku i trzeba je regularnie czyścić co 3 miesiące. Kolejne ukryte koszty przy reku Samsunga. Jeżeli chcesz zachować gwrancję trzeba zapałacić za serwis tego reku ok 350-400 zł. W innym przypadku tracisz gwarancję. To samo jest z reku Mitsubishi.
  25. Witam, Użytkuje Samsunga 350 od roku w domu o powierzchni 160m2. Działa poprawnie i jestem zadowolony z tej inwestycji. Problem jaki widzę to niestety koszt filtrów - 600 zł za komplet. Pozdrawiam Homer
×
×