Witam wszystkich Również buduję wentylację mechaniczną w nowo budowanym domku jednorodzinnym o powierzchni 100m2 (2 pełne kondygnacje) i kubaturze około 280m3. Bardzo proszę o opinie i uwagi, zwłaszcza zależy mi na opinii Adama. A więc pomysł wygląda tak: wentylatory EBM R3G 220 AD1102 w oddzielnych obudowach. Nie wiem czy nie zaduże, ale są niewiele droższe od mniejszych, a będą mogły pracować na niższych obrotach rekuperator oczywiście przeciwprądowy wykonany z blach aluminiowych o grubości 0,39mm i oddzielonych przekładkami z pręta aluminiowego o przekroju prostokątnym. Całość równiutko ułożoną wkładamy między dwie płyty stalowe o wymiarach trochę większych (mogą być pomalowane) o grubości np. 5mm które po zewnątrz sciskam równomiernie śrubami. Tak ściśnięty rekuperator powinien być szczelny, ale dla pewności pomalowałbym go po zewnętrznej stronie żywicą epoksydową. I teraz rodzi się pytanie? Jakie wymiary? 1. wymiary 20x30x100cm, przekładki 3x8mm, czyli 59 arkuszy blachy 30x100cm, jednostronna powierzchnia wymiany 17,7m2 2. wymiary 20x30x100cm, przekładki 4x10mm, czyli 46 arkuszy blachy 30x100cm, jednostronna powierzchnia wymiany 13,8m2 3. wymiary 20x30x120cm, przekładki 3x8mm, czyli 59 arkuszy blachy 30x120cm, jednostronna powierzchnia wymiany 21,2m2 4. wymiary 20x30x120cm, przekładki 4x10mm, czyli 46 arkuszy blachy 30x120cm, jednostronna powierzchnia wymiany 16,5m2 Nie wiem jakie będą miały opory. przewody główne z rury spiro ocieplonej wg pomysłu Adama rozmiaru 160, które później redukuję do 125. Strugi dzielę równomiernie tak jak Adam. Rur będzie względnie niedużo bo lokalizacja i rozmieszczenie zostały zoptymalizowane, poza tym rury rozprowadzam w ścianach nośnych. Pozdrawiam