awaryjne zasilanie kotła gazowego jednofunkcyjnego
Tomek-P odpowiedział krakauer → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam jeśli chodzi o piece kupiłbym UPS-a i wystarczy.... -
Wywala bezpieczniki na klatce a nei w domu
Tomek-P odpowiedział gelopl → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Wymień WLZ . Na klatce powinieneś mieć jeszcze przedlicznikowe np 20A a te 40A to mogą być zabezpieczenia WLZ całego budynku. ale elektryk strasznie zawalił pozostawiając zasilanie 2x1,5 tak się nie robi....- 15 odpowiedzi
-
- bezpieczniki
- domu
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Oswietlenie drogi dojazdowej do domu jak zrobic?
Tomek-P odpowiedział marcin_cinas → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ciekawy pomysł nie pomyślałem o tym!! nie obrazisz się jak podkradne??!!z góry dzięki ;-p Pozdrawiam- 9 odpowiedzi
-
- dojazdowej
- domu
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Co zamiast normalnej żarówki 100W do spiżarni?
Tomek-P odpowiedział happygirl1984 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
ODP jest prosta "świetlówki" 2x 36w i światła że hej -
Podzial instalacji elektrycznej na Różnicówki
Tomek-P odpowiedział marcin_cinas → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam! Ja osobiście nie daje różnicówek na obw oświetleniowe! przeważnie są one poza zasięgiem ręki a pozattym mamy jeszcze przewód PE więc wedłóg mnie nie ma sensu. co do obw gniazd to łazienka zawsze na osobnym obw pokoje to już w zależności ile gniazd mamy w danym pokoju, kotłownia to też na osobnym zab., i kuchnia osobna różnicówka. ja stosuje róznicówki P304 i do tego parę "s"-ów na każdą i gotowe. stosując różnicówki jedno fazowe to chyba wyjdzie drożej no i więcej miejsca zostanie. wyjątkiem jest garaż gdzie na garaż stosuje P312 ...(w garażu często urzywa się narzędzi róznej klasy i jakości więc jeśli wybija to przeważnie w garażu,a w domu to jeśli wszystko jest mądrze podzielone to nie powinno być problemu ) Pozdrawiam T.- 57 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- instalacji
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
modernizacja instalacji
Tomek-P odpowiedział emka79 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
zgodze się z kolegami. Ale jak masz instalacje w rurkach to nie powinno być problemu z wymianą bądź dołożeniem przewodów (w miarę możliwości) ale jeśli jest twz. "dytem" to zastanów się nad legrandem IN ONE jest to stosunkowo nie drogie jeśli chodzi o te klasy bo nie ma co porównywać z EiB albo innymi... do legranda potzrebujesz pełnego zasilania(faza zero) we wyłączniku no i przewody do lampy. ja osobiście przerobił bym instalacje na standart (przewody bym łączył pod wyłącznikiem) a jak by mi się zachciało i miałbym gotówkę to założył bym legranda....a jak nie to standardowa instalacja nie musi być taka zwykła troche wyobraźni i jest Pozdrawiam -
Lampa halogenowa w płycie G/K
Tomek-P odpowiedział krzysztofko → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam zrób skrzyneczkę i zamontuj halogeny LED!!. zwykłe okropnie się grzeją i ja osobiście nie montował bym takich wogóle- 11 odpowiedzi
-
- halogenowa
- lampa
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wygładzanie ścian !! czym??
Tomek-P odpowiedział Tomek-P → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
oo nie wiedziałem... dzieki za rade.- 4 odpowiedzi
-
Wygładzanie ścian !! czym??
Tomek-P odpowiedział Tomek-P → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a jest jeszcze coś takiego jak acryl-putz (tak chyba się to pisze) to się nadaje ??- 4 odpowiedzi
-
wyprowadzenie nowego przewodu z roździelni
Tomek-P odpowiedział pecet12 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
tak bywa... niektórzy ludzie jak kupują urządzenia to nigdy nie zwrucą uwagi na moc urządzenia lub nie poradzą sie fachowca, montuja a tu nagle nie ma prądu i telefon do elektyka a wystarczyło by dobrać inne urzadzenie słabsze albo zastanowić się nad czymś innym. ale nie narzekajmy bo przynajmniej mamy co robić.- 31 odpowiedzi
-
zmusić ZE do wymiany linii napowietrznej
Tomek-P odpowiedział jargang → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja wiem że lepiej wyłączyć i wymienić zasilanie. no ale jak właściciel popalił mosty z zakładem, na sam widok samochodu z logo zakładu robi się mu nie dobrze i ma im za złe ciągłe podwyżki prądu bądź dziwne pozycje na rachunku za które płaci to nie pozostaje nic innego hehehe ;p- 11 odpowiedzi
-
- linii
- napowietrznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
wyprowadzenie nowego przewodu z roździelni
Tomek-P odpowiedział pecet12 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jeśli instalacja jest robiona w rurkach to z dociągnięciem nie powinno być problemu jeśli są drożne... a co do zmywarki to nie wiadomo czy to tylko zmywarka jest na obwodzie!!! Ja osobiście nie uznaje faktu że coś sie może grzać, zawsze staram się uniknąć takich sytuacji a jeśli są to próbuje im zaradzić...aby uniknąć zbędnych wizyt u klienta "bo coś nie działa lub w gniazdku nie ma prądu" Pozdrawiam- 31 odpowiedzi
-
zmusić ZE do wymiany linii napowietrznej
Tomek-P odpowiedział jargang → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
przecie każdy sznujący się elektryk powinien posiadać(lub mieć dostęp) do narzędzi do pracy pod napięciem. osobiście posiadam takowe i dla mnie to nie było by problemu wykonać takich czynności. no ale jak napisałem wyżej prościej jest wymienic na własny koszt bo AX nie jest znów taki drogi.- 11 odpowiedzi
-
- linii
- napowietrznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam mam proste pytanie czym najlepiej i najprościej wyrównać "chropowaty" nie gładki tynk ??? może gips szpachlowy albo coś podobnego??
- 4 odpowiedzi
-
łączenie przewodów w puszkach na skrętke czy na kostki ?
Tomek-P odpowiedział Lygi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
problem nastaje gdy trzeba coś przerobić dołożyć albo rozpiąć a dziś się częściej zagląda do instalacji niż dawniej a skrętka staje się wtedy uciążliwa bo przewody ponownie skręcone to już nie to co było wcześniej a jak chcemy je skręcić na kostce to musimy je prostować bo nie wchodzą do niej. mimo wszystko każdy ma swoje przekonania i upodobania. Pozdrawiam -
wyprowadzenie nowego przewodu z roździelni
Tomek-P odpowiedział pecet12 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jak kolega wyżej napisał jest to normalne, ale bez przesady , wszystko zależy od mocy zmywarki (zazwyczaj to jest sporo) i co jeszcze masz wpięte na tym obwodzie. jeśli masz możliwość to dociąg dodatkowy obwód tylko do zmywarki. czasem się uda wciągnąć dodatkowe przewody do rurki jeśli takowymi jest robiona instalacja. bo po dłuższym czasie mogą grzać się styki przy bezpieczniku lub gniazdku i się upali przewód. Pozdrawiam- 31 odpowiedzi
-
zmusić ZE do wymiany linii napowietrznej
Tomek-P odpowiedział jargang → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zgdzam się z kolegami wyżej, ale jak już tak bardzo nie chcesz brać kosztów na siebie i kombinujesz jak to zrobić to wezwij elektryka (albo sam to wykonaj jak się znasz troche) i rozetnij rurkę plastikową RL po długości i naciąg ją na przewody.możesz ją spiąć paskami kablowymi żeby kiedyś tam nie wypadła. ja sobie je odpowiednio rozszerzyłem wtedy było lepiej nałożyć zachowując środki ostrożności oczywiście... osobiście takie coś robiłem gdy linki biegły przez środek domu nowo budowanego i dla bezpieczeństwa budowlańców trzeba było je jakoś zabezpieczyć tymczasowo do puki zakład nie zmienił trasy. Moja propozycja może troszkę niebezpieczna lub śmieszna ale dla elektryka to nie powinno stanowić problemu a stawka jest wysoka...- 11 odpowiedzi
-
- linii
- napowietrznej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kabel i kartongips...
Tomek-P odpowiedział darks → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam ja osobiście stosuje rurkę plastikową RL cieńką lub dekiel od korytka kablowego plastikowego... i trzeba sobie trafiać ;p -
Ościeżnica do kartongipsu- problem
Tomek-P odpowiedział Tomek-P → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czyli musze dłuższym wkrętem przykręcić ją od czoła?? bo przecie pianą montażową chyba się nie robi?? zabardzo nie wiem jak fachowo się powinno montować furyny w KG !! wchodzi w gre tylko metalowa futryna ponieważ to mają być drzwi oddzielajace mieszkanie i nie chcę jakiejś kartonowej futryny... profile mi doradzili 7,5 bo po dodaniu płyt to jest 10cm a takie są ościeżnice. Nie chciałem wolać fachowca ponieważ myśle że sobie poradze problem mam tylko problem z futryną reszte to pestka bo to żadna sztuka powoli zrobie...- 4 odpowiedzi
-
- kartongipsu-
- ościeżnica
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ościeżnica do kartongipsu- problem
Tomek-P odpowiedział Tomek-P → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czyli mogę swobodnie kupić zwykłą metalową ?? ktoś mi mówił że są jkieś z uchwytami ale właśnie nie wiem jakie. tylko jak możesz mi podpowiedzieć jak ją przymocować do profili?? bo ona przyjdzie w taki sposób [[- 4 odpowiedzi
-
- kartongipsu-
- ościeżnica
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam! Zabieram się do zrobienia ścianki działowej z KG, ogólnie pracuje na budowach tylko w innej branży stąd moje pytanie, mianowicie: w ściance planuje zamontowanie drzwi(80) tylko doszły mnie słuchy że do KG są specjalne oscieżnice! kupiłem profile takie dużo grubsze do jej montarzu tylko nie wiem jaką ościeźnice kupć myślałem o takiej zwykłej metalowej ale trzeba by ją chyba tylko spawać do tych profili bo inaczej tego niewidze. prosze o pomoc!!
- 4 odpowiedzi
-
- kartongipsu-
- ościeżnica
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Krótki kabel zasilający
Tomek-P odpowiedział dragon2006 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
zauważ że mowa jest o zasilaniu domku kablem yky 5x10 gdzie zabezpieczenia są max 25A. W rozdzielniach "przemysłowych" są wykożystywane nie tylko do połączeń neutralnych. (wiem bo mam z tym do czynienia) większość automatyki jest przy pomocy nich przesznurowana i nie są to małe prądy. pozdrawiam- 10 odpowiedzi
-
Krótki kabel zasilający
Tomek-P odpowiedział dragon2006 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam ! nie zgodze się z tym co kolega wyżej napisał. w przypadku zug-ów NSTO nie ma prawa się nic stać. Zugi odpowiedniej wielkośc ma wystarczającą powieżchnie styku i jest solidnie wykonany. gdyby tak było jak piszesz to styki we wszystkich bezpiecznikach typu S by się paliły i większość rozdzielni w halach przemysłowych by poszły z dymem! ale każdy ma inne przekonania Pozdrawiam.- 10 odpowiedzi
-
Krótki kabel zasilający
Tomek-P odpowiedział dragon2006 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam . Ja osobiście zrobiłbym puszke hermetyczną i połączył bym na zaciskach ZUG np: (http://allegro.pl/item1177115020_zlaczka_zacisk_telekomunikacyjny_zug_telkom_sime.html) (nie jest to żadna oferta) odpowiedniej wielkości oczywiście!!! na koniec posmarowałbym tofotem i będzie hulać. raz za czas zajżałbym i dokrecił ewetualnie zaciski. Pozdrawiam!!!- 10 odpowiedzi
-
łączenie przewodów w puszkach na skrętke czy na kostki ?
Tomek-P odpowiedział Lygi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Ja nie jestem przekonany do skrętki a lutowanie to dużo czasu zajmuje, robie na kostakach VAGO i niema problemu szybko i solidnie. no ale Vago ma swoją cene, jeśli elektryk się nie zgodzi kupić to sam kup bo warto. Pozdrawiam