  1. no ja też na początku napalony na gruntową z DZ poziomym, na działce glina mokra bez przerwy :/ miejsca na styk by wyszło nawet rurke PP już miałem i przepusty w fundamentach... robić chciałem sam + wynajęcie kopary i do tej pory jak widzę zdjęcia typu jak ktoś sobie to zrobił i te rozdzielacz DZ na kształtkach do rur PE to jeszcze chciałbym to zrobić i zobaczyć jakby pewnie pięknie działało, aż się łezka w oku kręci nad ideą darmowego ciepłą z ziemi (a właściwie ze słońca), nie mówiąc już o GGWC do rekuperacji Niestety budowałem z jęzekim na wierzchu za pieniądze ze sprzedawanych mieszkań i szybko trza się było ogarniać na wyprowadzkę w czerwcu, a tą glinę to chyba tylko lipiec,sierpień u mnie można po ogarniać co by koparka nie utonęła a ja z rurkami razem z nią bo wszelkie próby wjechania tam do maja włącznie to nie wypał był. a poza tym wiem że przy -20* mam 10kW ale ok -10* mam już te 14kW z inwerterem elegancko przewymiarowane do 2 taryfy, od 7* to cop chyba już wyższy niż w gruntówkach jeżeli te 4.5 co piszą to prawda i kosztowało mnie to ok 20 tys (nie liczę cwu). Jak patrzałem ok 1.5 roku temu to za taką 12 kW(gruntową) jak chciałem to w 25 bym się nie zmieścił nawet jakichś tam polskich producentów (Liwko czy się mylę?). do tego DZ to kopara, rurki, glikol, obiegówka więc myślę, że z 7 tysi by mogło wyjść. więc przy zużyciu myślę max 7500kWh (na razie 5000kWh)(1000 w 1 taryfie) mi wyjdzie w 1. sezonie to ile mógłbym zaoszczędzić wydając te 10-15 tys więcej?? aczkolwiek GGWC to żałuje ,że nie mam i chyba już miał nie będę swoją drogą czemu gruntówki o tyle prostsze bez inwerterów itd... są raczej droższe od P/W ??
  2. hmm.. jak dla mnie sam montaż PC P/W nawet markowej to już było ryzyko patrząc z punktu widzenia sprzed 2 lat..... na forum parę świeżo zamontowanych dakinów - bez opinii w sumie. instalatorzy PC P/W zapewniają, że działa na 100%, w katalogach rai, reszta instalatorów się śmieje, że pozamarzamy, rodzina przerażona, nawet w starostwie jak składałem zawiadomienie o końcu budowy i inf. że jest PC P/W zamiast gazu to najpierw odesłali żądanie dokumentacji i projektu DZ w gruncie, a jak w końcu dotarło, że to na powietrze to pan stwierdził, że takie coś to się nie nadaje do ogrzania domu
  3. a u mnie szczerze mówiąc to jest lipa.... mam póki co zamontowaną jednostkę zew na stelażu do ścian i w budynku słychać ją lepiej po ścianach niż na dworze... na początku jeszcze lekko się chwiała i wpadała w jakieś dziwne rezonansy.... na razie podparta nie chwieje i jest tyć lepiej.... na wiosnę odcinam ją od stelaża na ścianie i stawiam na osobnym stelażu nie związanym z ścianami........ trza było słychać instalatora...
  4. masz na myśli dodatkowo do gazu czy zamiast gazu?? bo jak dodatkowo to styka byle gówno za 5-7 tyś i nie martwisz się co będzie poniżej 0 czy -5. i tak przy domu podobnym jak u mnie zaoszczędzisz z 1.000 może nawet 2.000 pln rocznie coś mi się zdaje..... a jak zamiast gazu to powiedz mi proszę ile taniej wyszła by zabawa z założeniem gazu, robotą komina, poprowadzeniem instalacji, piecem kondensacyjnym, zasobnikiem 300l z nierdzewki (notabene z grzałką, ale po co przy gazie) pełnym sterowaniem pokojowo-pogodowym i solarami na dodatek (bo wtedy solary jest jeszcze jakiś sens założyć i większość ludzi to robi). Ile to by taniej było niż 25.000 ??? i czy cało rocznie za dom 250m2 p.u. z 2 zasobnikami 200+300 dla 5 osób zmieścisz cię w 2.000 no max 2.500 pln (bo nie wiem ile jeszcze do sierpnia dobije, na tą chwile to ok 1700pln )przy takiej zimie jak była? zaznaczam, że chodzi mi o okolice pomorza
  5. sjk

    Panasonic Aquarea

    użytkownicy dakina w sumie go chwalą, ale czy w niskich temp. spisuje się tak rewelacyjnie??
  6. sjk

    Panasonic Aquarea

    no ja w sumie patrzac na te porównania nie narzekam mocno bo za 14kw dalem ok 20.000 brutto (bez zbiornika cwu) a od takiego t-capa 12 kW to gorzej wypada tylko przy -15* bo spada do 11.5 kW. Za to przewymiarowanie z inwerterem na wszystko powyżej -5* bezcenne ile taki t-cap 12 ??
  7. sjk

    Panasonic Aquarea

    u mnie jeszcze ciśnienie czynnika zmierzyli za jedyne 220 netto :/ a anody w nierdzewce to chyba nie trzeba oglądać... w sumie to nie powinno jej tam być?
  8. ja dostałem też nierdzewke od LG z PC i też nie wiem po co anoda a mało tego jak czasem strzeli z zaworu bezpieczeństwa to zostaje rdzawa plama do zmycia z ziemi ... ale to chyba nie rdza po 6 miesiącach ??
  9. jeśli można trochę co do samej podłogówki...... aczkolwiek powiązane z pc położyłem 1600m na jakieś 260m2, co dało średnio rozstaw co 16cm - czyli 15cm w łazienkach i 20cm reszta. wyszło 14 pętli po 60 - 70 metrów. w miarę równych. Sprzedawca PC mówił, że u niego przy 160m2 wew. obiegówka nie dawała rady i musiał dołożyć zew. bo za małe przepływy miał.... U mnie średnio rota metry wskazywały ok. 2l/min i bałem się, że mało bo chociaż to 20* w domu było to np. łazienki nie za ciepłe a nawet chłodniejsze były. Ale aby te 20* osiągnąć to PC zasilała podłogówkę 30/27 w największe mrozy przy -20*. dopiero zwolnienie biegu na środkowy lub minimalny podniosło delte temp zasilania podłogówki do 33/27 - środkowy lub 35/27 -minimalny i obniżyło przepływy do 1.5l/min -środkowy lub 1l/min -minimalny. i w końcu w łazienkach z gęstszymi rurkami zrobiło się cieplej i jakoś ogólnie mam wrażenie, że lepiej ta podłoga zaczęła grzać, tylko do tej pory wydawało misię, że im większy przepływ i mniejsza delta tym lepiej..... możliwe, że dla PC byłoby nieco inaczej?? czy parametry 35/27 przy 1l/min przepływu mają jakieś ukryte wady??? Jak to u Was wygląda?
  10. a zgodnie z rys. CWU to ma się przez tą wężownice w wodzie max 60* nagrzać przepływowo ?? zadziałać zadziała, ale moim zdaniem niepotrzebnie za dużo kombinujesz. Jak pewnie nie raz tu pisano to bez bufora układ będzie sprawniejszy. Chociaż ja u siebie stwierdzam grzejąc w 2 taryfie, że jednak milej by było gdyby nie ceny prądu cały czas grzać niższą mocą bo jednak mimo akumulacji to ta podłoga podczas grzania to prawie cud natury Więc jak będziesz miał bufor i leciął z niego non stop to powinno być przyjemniej aczkolwiek trochę drożej, ale przy tym zapotrzebowaniu co masz policzone to...... drobne
  11. sjk

    Panasonic Aquarea

    pierwszy sezon, a reszta informacji w postach wyżej i w stopce :/
  12. sjk

    Panasonic Aquarea

    Naganiaczami bym ich nie nazwał bo raczej nikogo tu do tych pomp nie namawiają.... Zresztą z 15 postów przez 3 lata..... Ja mam od nich swoją PC - AJB KLIMA ze szczecina
  13. sjk

    Panasonic Aquarea

    50 kwh/m2 na rok rozumiem ?? ja mam 250m2 p.u. i 14 spokojnie daje rade sama do -20 (bez grzałek). ma wtedy moc może 10 kW. Strzelam przy zużyciu tej zimy teraz 4900 kWh, że normalnie wyjdzie 6000-7000 kWh (tej zimy jeszcze nie zaizolowałem garażu, miałem kilka przewiewów i wygrzewanie posadzek też w tej cenie i streowanie nie było dopracowane, choć zima słaba) co da 25-30 kWh/m2 prądu. Przy copie ok 2.5 to 60-75 kWh/m2 zapotrzebowania na ciepło. Masz dom o ok 20 - 30 % cieplejszy i o polowe mniejszy.
  14. sjk

    Altherma DAIKIN

    no niech mnie piorun trzaśnie więc jestem idiotą??? bo wychodzi mi kWh ciepła (przy cop=2.4) w 2 taryfie 10 groszy?? a 80-90 % zmieszczę w 2 taryfie. i cały sezon ok 3.000 pln za prawie 300 m2 domu ?? Jeszcze z przewiewami bo niepokończone?
  15. Nie, nie podejrzewam jakiegoś oszustwa. Ktoś kiedyś w wątku PC spostrzeżenia, uwagi napisał jakie macie sprężarki i jakie mają parametry i tak szukając po dokumentacji nie mogłem jasno nic znaleźć, ale coś o rotary gdzieś wyczytałem i stąd wątpliwości. A w ogóle jak jest inverter bo jestem pewien, że jest to musi być już coś ala scroll?
  16. popieram przedmówce sama pompa chociaż u mnie daje rade póki co do -20 i 20 w domu bez załączania grzałek to jednak nie ten komfort psychiczny co z rezerwą w kominku, a jak podpiąłem rozprowadzanie pod nawiewy z rekuperacji to już w ogóle miodzio. mam ochotę to w 2 godzinki robię 23-24 i tyle. Piec gazowy jak ci pójdzie w środku zimy to za jakieś 3-4 kpln masz nowy raz dwa. Z pompą to nie przejdzie raczej
  17. sprzedawca mówi, że scroll... próbowałem po prostu to potwierdzić w jakiejś dokumentacji, bo w sumie wszystkie pdf instalatorskie co miał mi przekazał, ale nie znalazłem jedynie na jakimś chinskim papierze dotyczącym sprężarki pomiędzy znaczkami znalazłem jakies napisy rotary.... ale EN wikipedia pisze, że scroll to odmiana rotary więc teoretycznie jedno drogiego nie wyklucza.... a w sumie jak nie scroll.... to co ? jakoś trza będzie z tym żyć
  18. @clarnet ktoś gdzieś napisał, że możesz pomóc ad. sprężarki.. czy rotacyjna to też może być scroll??
  19. Czy może ktoś stwierdził podobnie jak ja, że w momencie kiedy przy -20 moc PC spadła do 10 kW, które w miarę równają się z zapotrzebowaniem budynku (u mnie jeszcze trochę niedokończonego) to warto by zostawić CWU tylko na grzałkach wysterowanych w drugą taryfę?? bo przy cop ok. 2 dla CWU gdy i tak grzejemy już w drogim ( notabene non-stop) to wyjdzie to taniej i szkoda pompie przerywać, wył sprężarkę na 3 min, czekać aż się zawór trój-drogowy przestawi..... czy może lepiej to idzie ustawić ?? w ogóle jak grzejecie wodę do ok 45 stopni (300l) to jak często i na jak długo wam się załącza pompa ?? bo u mnie to ze 3 razy dziennie po jakieś 20 min idzie?? nie wiem czy to nie wina, że zbiornik CWU mam z jakieś 5-6m rur od pompy, ale izolowane są te rury itd. a w ogóle jak zacząłem grzać grzałką w drugiej i bacznie to obserwować to stwierdzam: --300l na 3 osoby grzane do 55 stopni to ok 5 kWh dziennie czyli z jakieś 1.5 pln - do przeżycie zimą (z 2-3 miechy) -- strasznie szybko po nagrzaniu (nie mam cyrkulacji) spada mi temp. i nie wiem czy to wina umiejscowienia czujnika i grzałki po środku a ta obserwacja wynika z rozwarstwienia temp. w zbiorniku pionowym?? bo nawet jak pokazuje mi 30 stopni to z kranu daje wrzątek (taki 55) .... ---- popatrzałem na typowe parametry zasobników na allegro i piszą że 300l przy 55 stopniach średnio traci od samego stania z 2.5 kWh dziennie wynikałoby z tego, że przy zużycie na pod-liczniku ok 5 kWh dziennie 50 % to straty i grzanie pomieszczenia z zasobnikiem ?? jak to u Was wygląda ?
×
×