Adamie, to dlatego proponowałes zamienić czujnik ciśnieniowy na inny. Zeby takim sytuacjom zapobiec?
-
A po zwarciu tego czujnika, dla kotła warunki pracu nie zmienią się na jakies nietypowe na tyle, że skróci to jego żywotnośc lub cos podobnego? A czy kondensacja nie zachodzi tylko poniżej 57C w "zwykłym" ciśnieniu atm?
-
Adamie, czy się da czy nie? Pewnie się da. Szczególnie jak się ma Twoją wiedzę. Rozumiem że wtedy trzeba kocioł gazowy przerobić, a kominek będzie dmuchał w układzie otwartym prosto do bufora bez pośrednictwa wężownicy? Wężownica do kolektora słonecznego i CWU pozostałaby tak jak jest? Jakby to wtedy miało wyglądać?
-
Teves, Planowałem blokowac kominek sygnałem sterownika przy odpowiednio dużej temperaturze na buforze (np 60 C). Dom mam ok 180m kw. prawie połowa podłogówki (dół) i góra i łazienki na kaloryferach. Kłopot z wężownicą kominkową????
-
Adamie, Dzięki za uwagę. Kaloryfery już zastałem w nowowybudowanym przez "deweloperów" domu. Trudno teraz przerabiac całość na podłogówki. A co myślisz o tym podwójnym lejku? Lepiej tak, czy w połowie baniaka walcową wężownicę do kominka a w lejku do kolektora słonecznego. Nie mam jeszcze pewności co do zaworw zwrotnych i zabezpieczeń w tym systemie. Wiadomo na kominku zabezpieczneie temperaturowe i ciśnieniowe. Cos jeszcze istotnego?
-
SZanowni koledzy. Zabieram się za składanie bufora za jakiś miesiąc. Chce zdążyć przed początiem najbliższego okresu grzewczego. Instalacja oparta jest o piec kondensacyjny DD MCR 24 (CO + CWU), kominek a PW do układu otwartego Acquatondo Sfera 22, bufor 1000l i w przyszłości solar. Projekt oparłem o wiedze z tego wątku choć pewnie niejedno przeoczyłem. Proszę o wskazanie słabych punktów projektu. Adam proponował przeróbke pieca kondensacyjnego ale do końca jego gwaracji nie chciałbym iść w tę stronę. Moż ektoś ma jeszcze jakiś inny pomysł? Chętnie posłucham. Głównie mi chodzi o bufor, żeby zrobić go pod ten projekt i już po tym nie poprawiać do końca świata. http://img41.imageshack.us/img41/7779/42312103.jpg
-
Sredeczne podziękowania.
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzieki. A czy jeśli mam też zbiornik CWU ogrzewany tym kotłem, tylko z drugiego obiegu, to blokada nie odetnie mi CWU. Nie mam jeszcze decyzji co do tego czy w buforze bedzie zbiornik CWU, może tak ale jako alternatywa do tego "pędzonego" z pieca.
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przepraszam, nie sprecyzowałem o jaką wodę chodzi. Chodziło mi o CO. Układ z buforem "napędzanym" przez kominek z PW i zaworem 3D który na podstawie temperatury wody w płaszczu wybiera zasilanie pomiędzy nagrzanym buforem a kotłem gazowym. Gdy w buforze będzie już odpowiednio wysoka temperatura wody ngrzanej przez kominek z PW, zawór odetnie piec gazowy od reszy układu na koszt nagrzanego bufora. Jako że podogówka może zbyt późno odpowiedziec na zasilanie z bufora, czujnik pokojowy może jeszcze chcieć zarządać właczenia pieca (który jest zaworem 3D odcięty). Wiem że w innych piecach jest styk który zablokuje piec dla CO (linia N to się chyba nazywa). Czy jest tego odpowienik w DD MCR 24?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie znalazłem w tym wątku więc pytam. Jak zablokować sygnałem zewnętrznym piec, np w sytuacji współpracy z kominkiem z PW, gdy kominek zagrzeje wodę do założonej temperatury, żeby piec niepotrzebnie się nie włączał?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
o&k - a będa u Was jakieś próby z szamotem w tym Acquatondo? Bo mój odpale najwczesniej pod koniec lata.
-
Dzięki, poczytałem. Mam Acquatondo Sfera 22 jeszcze na palecie i wygląda wg tego że wdepnąłem, bo dookoła paleniska jest płaszcz i nawet szamotu nie ma gdzie włożyć. Choć sa głosy że wiele zależy od jakości opału. Odnośnie porad...powiem szczerze, że wiele moich pytań na FM pozostało bez odpowiedzi, nie ukrywam częściowego rozczarowania. Za wyjątkiem może kilku tematów. Ale rozumiem podejście : zatrudnij fachowca, to Ci wszystko zrobi...OK Anyway dzięki.
-
Wojtku, to może masz jakieś swoje typy w nie-bublach? Jeśli tak, to czy możesz się swoimi typami podzielić?
-
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilania układu mieszanego (podłogówka/kaloryfery). Sytuacja: Gorny poziom to głównie grzejniki i jedna petla podłogówki na RTLu. Dolny poziom to 3 grzejniki i rozdzielacz z 10 petlami podłogówki. Podłogówka na dole z podmieszaniem na ręczym zaworze 3d z pompką sterowaną temperaturą na zasilaniu podłogówki. Schemat typowy: z pieca do zaworu 3D, druga odnoga zaworu 3D z powrotów, wyjście zaworu 3d do pompki i na rozdzielacz. Moje pytania są nastepujące: 1. Czy ten układ mieszający powinien mieszac zasilanie z powrotu z podłogówki tylko, czy też z całego układu? 2. Czy na drugiej odnodze, dochodzacej do zaworu 3D z powrotów układu, nie powinno byc zaworu zwrotnego? Gdy go nie ma, ustawiając zawór mieszający na np. 50%/50% i temperaturę zasilania podłogówki jest taka, ze pompa nie działa, to czy piec nie jest w jakims tam stopniu bypasowany? Piec to DieDietrich i jak mu na powrocie przyjdzie gorąca woda to przestaje grzac i tylko pompuje wode. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
- 399 odpowiedzi
-
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
sebanseban odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Nikt nie pomoze/wyjasni?- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
sebanseban odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Proszę o pomoc. Przebrnąłem przez 3/4 tego temtu ale sprawa jest dla mnie nie cierpiąca zwłoki. Piec gazowy jednofunkcyjny ogrzewa co i cwu z zasobnikiem. Gorny poziom to głównie grzejniki i jedna petla podłogówki na RTLu. Dolny poziom to 3 grzejniki i rozdzielacz z 10 petlami podłogówki. Podłogówka na dole z podmieszaniem na ręczym zaworze 3d z pompką sterowaną temperaturą na zasilaniu podłogówki. Schemat typowy: z pieca do zaworu 3D, druga odnoga zaworu 3D z powrotów, wyjście zaworu 3d do pompki i na rozdzielacz. Moje pytania są nastepujące: 1. Czy ten układ mieszający powinien mieszac zasilanie z powrotu z podłogówki tylko, czy też z całego układu? 2. Czy na drugiej odnodze, dochodzacej do zaworu 3D z powrotów układu, nie powinno byc zaworu zwrotnego? Gdy go nie ma, ustawiając zawór mieszający na np. 50%/50% i temperaturę zasilania podłogówki jest taka, ze pompa nie działa, to czy piec nie jest w jakims tam stopniu bypasowany? Piec to DieDietrich i jak mu na powrocie przyjdzie gorąca woda to przestaje grzac i tylko pompuje wode. Będę wdzięczny za podpowiedzi.- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
Dzieki za porady. Mam już instalację. Rozdzielacz dosyć że nie posiada rotametrów, to jeszcze nie ma zaworów regulacyjnych dzięki którym można cokolwiek regulować. Pfff...dom od dewelopera...
- 399 odpowiedzi
-
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
-
Dzięki Radziej. A jeśli na rozdzielaczu jest 10 petli, kilka petli jest w jednym pomieszczeniu (salon) a inne po jednej/dwie w innych pomieszczeniach to techniką macaną...znaczy gdzie są ciepłe a gdzie zimne?
- 399 odpowiedzi
-
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
-
Witam, Czy jest jakas metoda żeby wyregulować podłogówke na zwykłych rozdzielaczach?
- 399 odpowiedzi
-
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
-
Dzieki CitroCerber. Wrzuce nowy temat. Ale skoro o DD MCR, to może jakies porady jak sterować i ustawić MCR24 w takim układzie. Dwia poziomy, na jednym wiekszość podłogówki, kilka grzejnikow. Na drugim wiekszośc grzejników, w łazience jedna nitka podłogówki na RTLu. Plus CWU. Jakiś inteligentny regulator? Może dwa?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jakaś podpowiedź?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, Pytanie do kolegów doświadczonych w zmaganiach z MCR24II i generalnie z układami co opartymi o ten piec. Generalna sytuacja jest zastana od "dewelopera" :|. Goły DD MCR II 24 (wybór tego pieca przez "dewelopera" to czysty przypadek) garaż: duży grzejnik wprost z zasilania pieca parter: 90 metrów podłogówki (salon, kuchnia, łazienka) na rozdzielaczu grzejnikowym (bez zaworów) na ręcznym mieszaczu 3d z pompką sterowaną temperaturą na zasilaniu podłogówki. plus wprost z zasilania z pieca 3 grzejniki (pokój, wiatrołap, drabinka w łazience) piętro: 2 grzejniki w dwu pokojach z pionu z zasilania z pieca, plus cztery grzejniki z rozdzielacza grzejnikowego plus podłogówka z wyżej wymienionego rozdzielacza z RLTem na powrocie Do tego jest zasobnik CWU 120l pędzony z pieca. Wprowadzałem się na "hurra" pod koniec zeszłego roku i nie miałem czasu na studia nad zastanym systemem CO bo inne rzeczy musiałem po "deweloperze" reperować. Dokupiem dwa Auratony (jeden na górę, jeden na dół) i równolegle je zapiąłem jak czyjniki włącz/wyłącz. Spalanie minimum 20m^3/dobe a niektóre pokoje a przede wszystkim łazienka na górze jest nie dogrzana. Podłogówka na dole grzeje częściowo. Przeleciałem ten watek i wiem że czujnik temperatury zewnętrznej mocno by tu pomógł (szczeglnie w zmniejszeniu rachunków),. Prawda? Doradźcie mi dobrzy ludzie jak ten układ poprzerabiać, żeby miało to rece i nogi. Wymiana dolnego rozdzielacza do podłogówki na taki z regulacją przepływów, to chyba tez podstawa, prawda? Pozdrawiam serdecznie
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witamy! Powiemy krótko: byliśmy widzieliśmy ..... strasznie zazdrościmy.... A tak poważnie: piękna działeczka, super chatka (też taką za 2 miesiące zaczynamy budować). Super pomysły. Seredeczne podziękowania za możliwość zobaczenia w naurze. Trzymamy kciuki. Serdecznie pozdrawiamy Violetta i Sebastian P.S. Śledzimy każdy wpis.
- 56 odpowiedzi
-
- dom w morelach 2
- koło
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: