    Atlantic TRI- ustawienia,

    No jeśli jest grzałka sterowana z pompy, to na jej pracę może mieć wpływ nastawa 5060, ale nie mam tego jak sprawdzić. malux20: jeśli dom ma mniejsze zapotrzebowanie, niż najniższa możliwa moc oddawana przez pompę (modulacja 16%), to będzie taktować, bo nie jest w stanie utrzymywać zadanych jej parametrów. EDIT: Czy ktoś z Was odważył się wyłączyć ochronę przeciwmrozową 6120?
  2. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Już znalazłem i dopisałem. Moje przeoczenie. Za to dalej się zastanawiam nad sensem włączania grzałki cwu z poziomu pompy i z czym się wiąże przestawienie stopniominut w 2882.
  3. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Wrzucę tutaj, zanim cokolwiek zresetuję (7073 po resecie pokazuje 0.0, ale to chyba dziwne nie jest): 8402, 8403 to wskazania aktualne. 8454 0 8455 0 8456 36 8457 87 8840 2475 8841 5675 8842 i tu ciekawostka: 3917 a nie mam grzałki cwu sterowanej przez pompę, ale czy to może oznaczać, że mam ustawioną za wysoką temperaturę komfortową cwu, której sama pompa nie potrafi obsłużyć? Czy wtedy całkowicie odpuszcza grzanie, czy jedzie z koksem? Sugestie mile widziane. 8843 1781 Gdyby komuś bardzo zależało, to pracę grzałek blokuje ustawienie temp... gdzie to było... 2884 na -30? Tak czy nie? Pozdrawiam, Tom PS Dopóki tutaj nie zaglądnąłem, żyłem w błogim przekonaniu, że urządzenie działa prawie optymalnie: jest utrzymywana komfortowa temperatura w domu, ciepła woda jest ciepła a rachunki za energię akceptowalne. Trochę się pozmieniało. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do udziału w dyskusji, która prawdopodobnie obnaży braki w niektórych tematach, ale za to da szansę, by znaleźć odpowiednie lekarstwo.
  4. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Grzałki elektryczne do wspomagania pracy pompy w razie większych mrozów, awarii sprężarki i jeszcze czegoś... BTW Zadanie domowe było i jest dla mnie . Na drugiej stronie tematu podawałeś te odczyty. WNIOSEK: Jestem zdania, że trochę sobie tutaj jeszcze popiszemy...
  5. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    No takiego przełożenia to raczej nie ma. Moje zadanie domowe: sprawdzić linie 8402, 8403 oraz 84xx. To wiele wyjaśni.
  6. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    2843 Ile prądu je przy 16%?
  7. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    mitch: czyli sprężarka włącza się maksymalnie 1,2 raza na dobę. Możliwe? Resetowałeś to kiedyś? Sprawdzałeś? Mieliście rację pisząc, że czujnik temperatury w zbiorniku cwu ustawiony na 1/3 wysokości zasobnika kłamie jak z nut. Wygląda na to, że pompa - biedaczka - musiała pracować między okresami, w których jej zadałem. No dobra - temperatura zredukowana cwu przestawiona na 8 stopni. Jeszcze kilka wpisów na forum a w naszej kotłowni pojawi się podlicznik przy pompie i dwa ciepłomierze. Istnieje jednak obawa, że wtedy nieuchronnie pojawiłyby się nowe pytania i wątpliwości. Co robić? A kto wie, czy nastawienie kagańca w postaci maksymalnej temperatury zasilania CO powoduje dodatkowe taktowanie? 10 kWh? To ile ona chodzi na dobę? 3 godziny? Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło przy -20? Obniżenie współczynnika nachylenia krzywej powoduje obniżenie zadanej temperatury pracy, co przekłada się na... nie wiem .
  8. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    No właśnie nie wiem, czy w przypadku przełączania zaworu trójdrożnego nie wyłącza się sprężarka, żeby za moment włączyć się ponownie. Nie powinna, ponieważ min czas włączenia jest ustawiony na 5 minut a zawór szybciej przechodzi. Jeśli jednak włącza się, to przy takim ustawieniu programów mam na pewno co najmniej 5 włączeń w ciągu doby. Czyli coś taktuje... Dlaczego mnie podkusiło, żeby tu do Was zajrzeć... A skoro taktuje, to znaczy, że moja optymalna krzywa nie jest jednak optymalna. Chyba czas ją spłaszczyć i ew. przesunąć...
  9. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    7073: 0.4. To jest ta scena, w której czar pryska...
  10. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    To może już nic nie piszmy, bo żaden serwisant nie będzie do tak oświeconych użytkowników przyjechać . O optymalną pracę pompy pytam z czystej ciekawości, bo sam mam dwie taryfy, więc wybór godzin pracy mojej pompy jest dość oczywisty.
  11. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Dobrze, bo nie włącza się zbyt często. I źle, bo może chodzi prawie cały czas?
  12. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    A czy nie jest tak, że w przypadku posiadania energii w taryfie całodobowej nie bardzo opłaca się utrzymywać tej samej temp komfort w nocy? Jaka jest Wasza opinia?
  13. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    malux20: czy masz cyrkulację? Jest to komfort, ale za cenę właśnie konieczności podgrzewania cwu dwukrotnie w ciągu doby. U nas lobby bezcyrkulacyjne było zbyt słabe. Każda próba skrócenia czasu pracy (programator czasowy przy pompie cyrkulacyjnej) kończył się... oszczędzę Wam:yes:. Czy ktoś z Was ma może pdf z instrukcją obsługi i montażu naszej pompy? Dwa lata temu gdzieś ją znalazłem w necie, ale teraz nie widzę. HELP.
  14. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Przy dwóch osobach i braku cyrkulacji nawet w zimie faktycznie jest mała szansa, żeby temp wody zeszła poniżej 25 stopni. Pytanie tylko, jaką temp pokazuje czujnik temp cwu pompie, ale o tym już pisał @mitch. Nachylenie krzywej i jej ewentualne przesunięcie też jest opisane w instrukcji. Wydaje mi się, że mniej enigmatycznie, ale nie wiem jak wklejać zdjęcia (ani czy można na forum).
  15. Podana jest energia dostarczona przez pompę do układu CO i CWU. Jak i czym jest ona mierzona?
  16. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Cytat: Zasada działania wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Istnieje możliwość zaprogramowania dwóch temperatur c.w.u.: temperatura komfortu (linia 1610 na 55 °C) oraz temperatura obniżona (linia 1612 na 40 °C). Program c.w.u. domyślnie (linia 560, 561 i 562) ustawiony jest na temperaturę komfortową w godzinach od 0h00 do 5h00 i 14h30 do 17h00 oraz temperaturę obniżoną podczas pozostałej części dnia. Umożliwia to optymalizację zużycia energii, równocześnie gwarantując komfort warunków sanitarnych. Wartość zadaną temperatury obniżonej wykorzystuje się do uniknięcia bardzo częstych i długich załączeń (podgrzewania) c.w.u. w ciągu dnia. Wytwarzanie c.w.u. uruchamia się, gdy temperatura w zasobniku jest niższa o 7 °C (zadawanie na linii 5024) od wartości zadanej temperatury. Wytwarzanie c.w.u. odbywa się przy użyciu pompy ciepła, a w razie konieczności uzupełniane jest grzałką elektryczną zasobnika tej wody. Aby zagwarantować wartość zadaną temperatury c.w.u. przekraczającą 55°C, musi być włączona grzałka elektryczna lub kocioł ogrzewania. W zależności od wartości parametru (1620), istnieje możliwość ustawienia temperatury komfortowej na 24 h dziennie lub wyłącznie w ciągu nocy, lub też w zależności od programu c.w.u. Wytwarzanie c.w.u. posiada priorytet w stosunku do ogrzewania, jednak wytwarzanie tej wody odbywa się cyklami, tym samym regulując czas przydzielony do nagrzewania i wytwarzania c.w.u. w przypadku równoczesnych zapotrzebowań. Żródło: atlantic-polska.pl Wynika z tego, że m.in. priorytetu CWU przed CO nie da się przestawić, bo zawsze jest włączony. No to widocznie jeszcze za słabo: po co czekać do jutra? (Żart ofkors)
  17. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Wersja oprogramowania 02.9 5060: zastępczo 5061: uruchomiony cwu, ale to nie ma znaczenia, ponieważ w zbiorniku nie mam grzałki sterowanej z poziomu pompy. Próbowałem się kiedyś dowiedzieć, z czym się wiąże przestawienie parametrów 2882, ale nie udało mi się. 2884: ustawienie temp zewnętrznej, poniżej której mają prawo włączyć się grzałki elektryczne w pompie (?) 2920: zablokowany, ale też nie pamiętam dlaczego. Obwód grzałki 1 i 2 można wyłączyć wg instrukcji w liniach 8402 i 8403, ale nie udało mi się do nich teraz dojść z poziomu ogólnodostępnego. Priorytet cwu przed co - wydaje mi się, że go ustawiam guzikiem obok wyświetlacza (albo już niczego nie rozumiem). Po kliku wpisach w tym temacie wiem, że... nic nie wiem, ale liczę na to, że jakiś wprawiony użytkownik zaraz mnie wyprostuje...
  18. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Czy możesz podać swoje ustawienia tych linii, o których pisałem dwa posty wyżej? 1610: 50 1612: 30 a reszta?
  19. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Na pewno rano i na pewno po południu. Wieczorem - tylko wtedy, gdy mamy dwukrotnie kąpiel w wannie. Byłem zmuszony ulec "pewnym naciskom", by zainwestować w cyrkulację cwu i nie ma takiej opcji, by grzało tylko raz w ciągu doby, tym bardziej, że temp w zbiorniku zazwyczaj oscyluje wokół 40 stopni. Z powodu braku podlicznika przy pompie oraz wrodzonego lenistwa:p, nie drążyłem tematu, jak zoptymalizować pracę, by wilk był syty i owca cała. Zredukowana temp 42 minus histereza 5 daje 37 stopni, więc w godzinach poza programem 4/cwu pompa grzecznie czeka i się nie włącza. Ale nie upieram się, że dobrze zrozumiałem cząstkowe informacje zawarte w instrukcji obsługi i montażu pompy.
  20. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Moje ustawienia cwu: Priorytet cwu: włączony (na wyświetlaczu widzę kreskę pod kranikiem) program 4 cwu: 6.00-7,00 14.00-15.00, 19.30-20.30 1610 temp komfort: 51 st C 1612 temp zreduk: 42 st C 1620 Włączony: Program 4/cwu 5020 Podw temp zasilania: 3 st C 5024 Histereza: 5 st C 5030 Ograniczenie czasu ładowania (bez znaczenia chyba przy takich nastawach): 120 minut. W domu 4 osoby, zasobnik jakiś brzydki, szary, trzystulitrowy Galmet (niby SuperHiper do takiej pompy). @Rotan: Ad. 1, 2, 3: napisałem wyżej. Ad. 5 i 10: Tylko obserwacja chyba zostaje. Ad. 9: To powinno wyjść przy przeglądzie. Reszta później... Dlaczego?
  21. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    A ja, zanim sprawdzę swoje ustawienia, mam pytanie: Czy da się jakoś odczytać zbiorczo ustawienia w kolejnych liniach? Aha, z poziomu użytkownika oczywiście... Marzenia ściętej głowy? @Rotan, czy posiadasz instrukcję w przyjaznej wersji językowej?
  22. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Mało czasu a pytań "kupa"... Jeśli na część pytań odpowiedziałeś już gdzieś wyżej, to przepraszam. Jedziemy: 1. Czy masz ustawiony priorytet cwu? 2. Do jakiej temp grzejesz cwu? 3. Jaka jest ustawiona histereza cwu? 4. Czy masz włączoną pompkę cyrkulacyjną do cwu i jeśli tak, to kiedy ona jest włączona? 5. Ile razy w ciągu doby włącza się grzanie cwu? 6. Czy masz grzałkę wbudowaną w zasobnik - jeśli tak, to czy jest ona sterowana z poziomu pompy? Zaczynam kombinować (być może pod górkę): 6. Jest taka linia odpowiedzialna za włączanie się grzałek. Nie pamiętam gdzie to jest i nie mam możliwości w tej chwili sprawdzenia tego, tym bardziej, że widzę, że najprawdopodobniej masz inny sterownik. Pytanie: czy wiesz, czy włączają się grzałki w samej pompie? 7. Czy masz licznik energii przy samej pompie, czy te ponad 2k kWh to zużycie całego domu? 8. Czy wiesz na pewno, że układ nie jest zapowietrzony? 9. Czy nie ubyło gdzieś czynnika R CośTam A w układzie? 10. Jak często w ciągu doby załącza się pompa i jakie są przerwy? Więcej pytań nie pamiętam. Za wszystkie szczerze żałuję. Radiowy jest bardzo wygodny, ale jego cena to kilka(?) miesięcy grzania a inwestycji u nas póki co dość . @Gremlinka: pisałem do Ciebie w temacie mocniejszego spadku temp na górze, ale po lekturze Twojego wpisu oraz stopki (i nie tylko) postanowiłem poprawić swój post.
  23. Oj, jakoś nie wierzę. Na pewno są jakieś plusy. Muszę przyznać, że nam budowa dała również porządnie w kość, ale summa summarum widzę więcej dodatnich niż ujemnych plusów mieszkania w domu. Głowa do góry i dołączam się do prośby o nowe zdjęcia.
  24. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Nie wiem, czy do końca dobrze robisz, zmieniając codziennie nastawy. Na pewno wiesz, że sterujesz układem o dużej bezwładności. Zakładam, że czujnik pogodowy nie jest na elewacji południowej, zatem wystarczy, że mocniej (czy dłużej) zaświeci słońce albo będzie więcej przejść przez zero a okaże się, że przy tych samych zadanych temperaturach czy współczynniku nachylenia krzywej, układ nie będzie się zachowywał tak samo. My czekaliśmy aż nastąpi po sobie kilkanaście dni i nocy o podobnych temperaturach i dopiero wtedy efekt jest miarodajny, chociaż przy tak wysokim zużyciu energii zdaję sobie sprawę, że niełatwo o cierpliwość. Jak długo w ciągu doby pracuje pompa? Jakie są nastawy temperatur komfort/zredukowana? U mnie zredukowana ustawiona jest na 8 stopni. Nie twierdzę, że to rozwiązanie idealne, ale zabawa polega na tym, żeby grzać ile się da w taniej. Przepraszam, ale nie doczytałem, czy przygotowujesz ciepłą wodę użytkową. Może tam się znajduje jakiś ukryty PrądoŻerca? Aha, nie mam regulatora temp pokojowej, ponieważ gdy kupowałem pompę był on chwilowo niedostępny. W pierwszym sezonie grzewczym bardzo mi go brakowało, ale teraz - w trzecim - już niekoniecznie (chociaż kable od początku czekają w ścianie)... Ale szczerze przyznam, że nie ustawiałem histerezy(?) temperatury. No i przez Was zapowiada się kilka(?) minut w kotłowni z forumowym lapkiem w ręku:). Z drugiej strony - skoro działa dobrze, to po co psuć... Coś jeszcze zmieniałem z temperaturą zasilania min i max, ale nie pamiętam już. Chodziło o to, żeby nie przegrzewać posadzki w naprawdę mroźne dni oraz by pompa nadążyła (poniekąd akumulacyjnie) nagrzać dom w taniej taryfie. Teraz to już na pewno będę musiał w wolnej chwili przejść się do kotłowni... Do @Gremlinka: Wyszedłem z wprawy w czytaniu postów na forum. Obiecuję poprawę i czytanie rozpocznę od stopki.
  25. Tom OP

    Atlantic TRI- ustawienia,

    Dobry wieczór, Krzywa przy układzie bez grzejników ściennych powinna oscylować między 0,25 a 0,5 - tak mówi instrukcja. Nie wiem, jaki macie dostęp do taryfy dziennej i nocnej, ponieważ to może determinować nastawy u użytkownika, który liczy się z kosztami ogrzewania. Może mieć również znaczenie moc pompy w zestawieniu z faktycznym zapotrzebowaniem na ciepło. U siebie mam ustawione teraz 0,5 i na razie uważam, że jest to nastawa optymalna dla naszego domku. Przesunięciem krzywej się nie bawiłem, ponieważ nie było takiej potrzeby. Temp komfortowa ustawiona na 22,0,, brak czujnika temp pokojowej. Pompa grzeje dom i podgrzewa cwu jedynie w taryfie nocnej i nie mam podlicznika energii el. przy samej pompie. Jedna uwaga: jeśli góra wychładza się szybciej niż dół, to raczej stawiałbym na izolację. U nas metodą prób i błędów po odczytywaniu przepływów na rotametrach, przykręciłem nieco zawór na dole i teraz jest optymalnie. Przydałaby się nieco cieplejsza podłoga między 19 a 22, ale nie można mieć wszystkiego:no:. Pozdrawiam.
×
×