Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

clarnet

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    636
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez clarnet

  1. Przyznam, że wpis mnie zaskoczył. Ale skoro tak twierdzi doświadczony instalator, który sprzedaje 150 pomp rocznie i który zna cały dział serwisu ME, to znaczy, że wie co mówi i tak właśnie jest. Z wypowiedzi bicykla i CNC, wynikają dwie możliwości. Pierwsza - instalator bicykla go zwyczajnie kłamie. Druga - tutaj wyłania się dość ponury obraz. Wynika z niego, że ME dzieli instalatorów na lepszych i gorszych (klient jest nieistotny). Dział serwisu, tym lepszym instalatorom, których zna i którzy sprzedają 150 pomp rocznie i to drogo - załatwia części gwarancyjne od ręki, jak tylko powiedzą co potrzebują (24-48h). Tym gorszym instalatorom, którzy sprzedają 1-3 pompy, i jeszcze tanio, z którymi się nie zna - zwyczajnie blokuje dostawę części gwarancyjnych na bliżej nieokreślony czas.
  2. clarnet

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem czemu na mnie wskakujesz Nie tyle lepszego, ile właściwego dla swoich potrzeb z określeniem szacunkowych kosztów eksploatacji, no i pod warunkiem, że się je rozumie. Bobrów pomieszał groch z kapustą i wyszedł mu z tego COP.
  3. clarnet

    Panasonic Aquarea

    Wybacz, ale zupełnie nie masz pojęcia jak czytać etykietę i jej nie rozumiesz. Pocieszę Cię, że ty nie jeden. Etykiety są naprawdę zagmatwane
  4. Zależy po ile kupuje ekogroszek Ale tak na marginesie 27 do 41 stopni to temperatura jeszcze podłogówki i raczej zmieści się w kwocie 3 tys zł.
  5. Ie duży, ciepły dom, spalasz raptem 3 tony Modernizujemy kotłownie węglowe od lat. Tutaj masz przykład kilku modernizacji na Althermie 3, w domach 130-200m2, ze spalanie 3-4t i instalacją grzejnikową lub mieszaną do maks. 45-50 stopni Przy warunkach, które podałeś, pompa powietrzna bez problemu ogrzeje taki dom.
  6. Szanowny Tomaszs131 Od moderatora forum oczekiwałbym pewnej bezstronności i nieco mniejszej nonszalancji. Oferta, którą zamieścił killer500 na bardzo dobrą pompę gruntową AlphaInnoTec jest w pewien sposób konkurencyjna dla mnie, bo głównie montuję pompy powietrzne, ale... Takie podejście ze strony moderatora jest trudne do zrozumienia, tym bardziej, że moderator ma czuwać nad regulaminem forum. Tymczasem moderator mówi wprost: Kup sobie inną pompę, dużo taniej, poniżej 40k, ja mam właśnie taką pompę firmy XYZ. Do tego dyskredytuje oferenta pisząc: „Bez zbytniego wgłębiania się w obliczenia można stwierdzić, że przy piachu 140 m odwiertów jest niewystarczająca. Zanim zdecydujesz się na konkretną firmę, wpierw zleć audyt OZC budynku. Po wszystkim będzie łatwiej dobrać moc pompy i długość odwiertów. A jeśli chodzi o firmę, która zrobiła Ci wycenę, daj sobie z nimi spokój.:” Czy moderator sądzi, że oferent to idiota i to jego pierwsza pompa? Może killer500 potrzebuje tak z 6kW w szczycie, 10k kwh rocznie, a wziął pompę „8-kę” nominalnie 7,7kW kierując się jakimś tam zapasem. Może ten piach to tylko pod budynkiem, a nie do 75m, a jeśli już to może mokry, zbity? Skąd wiadomo jaka tam jest lamda gruntu? Ile h w sezonie będzie pracowała pompa? Może ten oferent na tym terenie ma już zamontowanych 20 takich pomp od 10 lat z odwiertami 2x75m? Oczywiście jest możliwe, że ten oferent Alphy mógł czegoś nie doszacować. Ale kogo bardziej podejrzewać o błąd i (nie)świadome działanie? Tego kto montuje i oferuje, czy tego co ma w domu jedną swoją pompę ciepła? Popatrz moderatorze na swoją własną stopkę - może on ma tak ciepły dom jak twój czyli 30kwh/m2/rok Skoro ty przy 10kW masz 2x 100m to on przy 7,7kW nie może mieć 2x75m???
  7. Znakomicie:) pozwolę sobie tylko dodać, że może przy okazji tego wpisu i boldów, warto pokusić się jednak o ustawienie pewnej kolejności, opierając się na doświadczeniu w latach (pc pw), ilości sprzedanych pomp na rynku europejskim, lokalizacji produkcji (Europa/Azją), warunkach gwarancji, dostępności do części zamiennych. Pzdr
  8. Wejdź na daikin.pl. Przewiń do samego dołu strony i tam w sekcji produkty są etykiety energetyczne Możesz też wpisać w google Daikin etykiety energetyczne. Co do CNC - sam pracuje na własną opinię, a użytkownicy forum też potrafią wyciągać wnioski. Pzdr
  9. Obowiązek etykietowania i podawania danych ERP obowiązuje września 2015 roku, np w ofertach kierowanych do konsumenta. A sama dyrektywa mówiąca o etykietach jest z 2012 roku. No ale lepiej późno sie o tym dowiedzieć niż wcale. Pisz proszę obserwatorzePC prawdę. Daikin jest prekursorem sprawności sezonowej i zanim jeszcze podawanie etykiet i danych ERP stało się obowiązkowe, Daikin miał już uruchomioną podstronę z generatorem etykiet dla pomp ciepła, gdzie podlinkowane przez Ciebie dokumenty można sobie wygenerować. https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/etykiety-energetyczne-dla-pomp-ciepla-wrzesien-2015/ Nieprawdą jest więc, że tych danych próżno szukać w Daikinie, bo one tam były ogólnie dostępne, zanim jeszcze pojawiły się u innych producentów. A część z tych innych producentów w 2015 nawet nie oferowała jeszcze pomp ciepła,np. PW. Faktem jest również to, że Daikin podaje te dane (ogrzewanie i cwu) zarówno dla klimatu umiarkowanego (co jest obowiązkowe), jak i dla klimatu chłodnego (co jest opcjonalne) Część producentów podaje dane tylko dla klimatu umiarkowanego z temp. Obliczeniową -10 stopni. Obowiązek podawania danych ERP jest taki sam dla wszystkich. Ponadto od przyszłego roku wejdzie w życie nowy projekt EPREL - taka niezależna baza danych energetycznych urządzeń wprowadzanych na rynek,
  10. Popatrz sobie na etykietę energetyczną tej pompy 14-ki. Dla warunków klimatu chłodnego producent podaje sprawności dla deklarowanego obciążenia 9kW dla podlogowki 35 st i 5 kW dla grzejnikow 55 stopni. Do 14 kw jeszcze więc dość daleko, a pewnie to najlepsze parametry jakie był w stanie podać. I są raczej przeciętne. BTW, nie jestem pewien, ale agregaty, czyli serce pompy, dla Dimplexa robi chyba LG Nie chciałem być złośliwy, po prostu byłem ciekaw jakie dane porownywałeś
  11. Tak z ciekawości - co znaczy na papierze? Wygląd? Porównywaleś etykiety energetyczne? No i jakie masz zapotrzebowanie na moc grzewczą?
  12. A masz zamontowaną taką pompę czy chciałeś komuś sprężarkę wymienić? Zwróć się z zapytaniem do naszej firmy - napewno dostaniesz ofertę. A cennik usług serwisowych jest na naszej stronie www. Od zawsze. Pzdr
  13. Jak masz dylemat, to poczytaj https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/powietrzna-czy-gruntowa-pompa-ciepla-oto-jest-pytanie/
  14. To skala logarytmiczna. 2-3 dba to 2x głośniej/ciszej
  15. na PORTPC znajdziesz arkusze kalkulacyjne, gdzie wstawisz sobie moc akustyczną z danych producenta i odległość od jednostki.
  16. Tutaj znajdziesz informacje o różnicach zasobnik zintegrowany czy oddzielny. Zasobnik powinien przeżyć pompę ciepła. Ale nawet jak Ci się rozcieknie, to skoro teraz masz miejsce na oddzielny zasobnik, to w przyszłości też je znajdziesz i postawisz obok zintegrowanej jednostki ten oddzielny. W przypadku Althermy 3 zdecydowanie zintegrowany. Tam są 2 czujniki temperatury na różnych wysokościach i różne logiki ładowania zasobnika w zależności od nastawy, temperatury w zasobniku i trybu (buforowanie, dogrzew, dezynfekcja). (Np. Z większą mocą, ale mniejszą sprawnością krócej lub z mniejszą mocą, ale dłużej)
  17. Tak dla sprecyzowania. Raczej nie zajmujemy się stricte dystrybucją pomp. Zarówno CNC (tak jak i jak zajmujemy się kompletnym wykonawstwem instalacji grzewczych z pompami ciepla. W naszym zakresie jest więc zarówno hydraulika jak i kwestie chłodnicze związane z PC Jako laik (tak piszesz) musisz komuś zaufać. Do wyboru masz już hydraulika (który chyba nie zajmuje się PC, bo inaczej by Ci ją zamontował), firmę instalującą PC (którą chyba już wybrałeś), firmy trzecie instalujące PC i na koniec anonimowych użytkowników forum, którzy zajmują się instalacjami PC lub nie, względnie są ich użytkownikami z jakimś bagażem własnym doświadczeń. Komu zaufasz i do kogo podejdziesz z dystansem, to już Twoja sprawa. W linku, który podałem masz 3 typowe rozwiązania problemu, który poruszasz. Pzdr
  18. Czy jest sens wybierania miedzy dwoma nie do końca funkcjonalnymi rozwiązaniami ( N urządzeń w kotłowni), jeśli można mieć jedno, eleganckie i funkcjonalne??? https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-podlogowka-i-grzejniki-altherma-bi-zone/
  19. @giman Tak z ciekawości zapytam. Wysłałeś 1-go maila z zapytaniem do n firm Jak sam napisałeś na początku wątku - spłynęły oferty, czyli n firm poświęciło trochę mniej lub trochę więcej czasu na zapoznanie się z twoim zapytaniem i przygotowanie Ci oferty. Czy po otrzymaniu oferty odpowiedziałeś na nie? zadałeś im te pytania, które Cię nurtują, dałeś im szansę czy ich olałeś? A może nie odpowiedzieli, albo nie potrafili Ci tego wyjaśnić? A co do twojego pytania - planujesz grzać grzejnikami z zasilaniem 55 stopni? Nikt nie wybierze za Ciebie tej pompy. Musisz to zrobić sam.
  20. Może problem z przekierowaniem https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/hybrydowa-pompa-ciepla-altherma-jak-dziala/ Właśnie dla modernizowanych instalacji z grzejnikami przeznaczona jest hybryda
  21. Pomyśl o hybrydowej pompie ciepła. Nie wiem jak grzejesz do tej pory, ale napewno taniej niż samym gazem. https://blog.karbon.com.pl/?s=Hybrydowa+pompa+ciepła
  22. @giman Idź do źrodła, czyli do danego producenta lub instalatora, który ma jego autoryzację. Nie patrz na obserwatorów i anonimowych gapiów. Nie musisz błądzić i samemu odkrywać Ameryki. Pytaj o etykietę energetyczną dla klimatu chłodnego i zobacz dla jakiego obciążenia mocy w kW jest dedykowana dana wielkość pompy. To pierwsze zgrubne porównanie różnych pomp. Sprawdź temp. 35 czy 55 Jak Twoje zapotrzebowanie na moc odstaje od tego w etykiecie, to pytaj o wygenerowanie szacunkowego EtaS dla Twojego obciążenia i danej pompy. Zrób symulacje pracy różnych wielkości pomp dla tego samego obciążenia i porównaj koszty eksploatacji. Zauważ, że jedna i ta sama pompa będzie miała różną sprawność przy różnym zapotrzebowaniu domu na ciepło i moc grzewczą. Z drugiej strony, sprawność deklarowana przez producenta dla mniejszego obciążenia niż Twoje, będzie u ciebie niższa. Kolejna istotna kwestia - porównaj EtaS dla cwu dla klimatu chłodnego i konkretnego profilu zużycia wody - cwu to w energooszczędnych domach duży udział w zużyciu energii i ma istotny wpływ na sumaryczne koszty eksploatacji. Jak będziesz miał z tym problem - wyślij zapytanie do nas do firmy. Inwestorzy myślą, że pc PW to taki klocek. Jak tylko zdobędą tajemną wiedzę jakiego ma być koloru i wielkości, to go sobie kupią, wstawią do domu i będzie cacy. Tak to nie działa. To nie klocek, tylko usługa. Razem z pompą kupujesz know-how producenta i instalatora Zadaniem tych dwóch ostatnich jest wyjaśnić Twoje wątpliwości, zanim podejmiesz decyzje o wyborze konkretnego urządzenia i wykonawcy.
  23. Festiwal COP’ów Źle się do tego zabierasz. Słabo szukałeś. Daikin podaje pełne tabele mocy z odszranianiem i bez, ale z takich tabel nic nie wyczytasz i nie porównasz dwóch pomp. Dlaczego? Raz - pompy prawie wcale nie pracują w tych punktach, a dwa - musiałbyś je analizować przy konkretnych obciążeniach częściowych, a nie wiesz jakich i jak podanych. Przeczytaj https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-dobrac-moc-pompy-ciepla-czyli-festiwal-copow/ Edit BTW tabelka z błędami po stronie Althermy i dla klimatu umiarkowanego - nijak się ma do chłodnego
  24. clarnet

    Wymiana r410a na r32

    Jest pewna grupa ludzi, która całe życie ma zawsze pod górkę i wiatr w oczy. Cały świat jest przeciwko nim.
  25. clarnet

    Wymiana r410a na r32

    Coś z tych Twoich obserwacji, niewiele wynika. Przedział temperaturowy pracy R32 jest o wiele szerszy. Inaczej jest teraz w garażu pośrodku koperty sprężarki, a inaczej będzie przy -10 czy -20 stopniach. Dopiero odpowiednio skonstruowana sprężarka pod R32 z inną logiką i sterowaniem pozwala ten szerszy zakres wykorzystywać. No i bezpieczeństwo. Inny olej, inna lepkość czynnika, bardzo ważne - różnica 25 stopni w temperaturze tłoczenia, inne czujniki, inne zabezpieczenia, inne izolacje, inna logika pracy. Taka anegdota mi się przypomina. Dwóch gości wraca nocą z imprezy i jeden z nich zatrzymuje się na środku chodnika i mówi, że chce mu się sikać. Ten pierwszy odpowiada: zwariowałeś??? Przecież na środku chodnika nie można sikać!!! Tamten odpowiada: Jak nie można? Wyciąga i sika. Kto miał rację? Można czy nie można?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...