  1. po to chyba forum aby sie popytać. Ja popełniłem błąd, że pozwoliłem podłączyć DZ do pompy podczas mojej nieobecności. No ale coż.... tak bywa. Zatem jakoś się przemęczę. Od pompy do rur PE40 mam jakieś 1m na zasilaniu i jakiś 1m na powrocie rur PP o średnicy jak napisałem zewnętrznej 25mm. czyli jak wywale 2mb rur PP o mniejszym przekroju (jakieś 20mm) to to pomoże??? Może i pomoże, ale czy na 100%. w pompie wszystkie połączenia mam z rur karbowanych nierdzewnych ośrednicy 25mm, Jest tego pewnie jakieś 4mb. Widać producent też oszczędzał.... no nic, póki co ważne jest , że "jakoś" to działa. Poprawię to sam jak zrobi się ciepło
  2. Wszystkie zawory kulowe. mam jeszcze jakieś 1,5mb rurek PP o średnicy zewnętrznej 25, więc w środku też trochę mniej. Zatem to może być zapchany wymiennik, tylko że czym się zapchał. Pompa jest nowa. gdy ją kupiłem to miała 1rh na liczniku. No nic podłączę druga pompę i zobaczę. Zobaczę też jak będzie pokazywał ciepłomierz, jakie będzie ogólne COP. Jak będzie w miare OK, to podaruje na ten sezon te dolne źródło.....
  3. Zawory DN25, jednak mam jeszcze jeden, DN20. Petle odpowietrzane pojedynczo. Ale nawet jeśli jedna jest zapowietrzona albo dwie, to nie powinno byc problemem z przeplywem, bo zostaje jeszcze kilka petli. Wszystkich jest 10. W sobote sam zaloze dodatkowa pompe i zobacze jak to bedzie chodzic...
  4. Dzięki za rady. W filtrach pompie nic nie bulgoce. Cisza nawet na najwyzszym biegu. Upuscilem troche glikolu i sprawdzilem gestosc. Pokazuje okolo -18, nie wiem jak dokladny jest ten przyrzad, ale to już widac, ze jest tam sporo glikolu... Co do odpowietrzenia to jestem na bank pewny, ze jest odpowietrzony. Po drodze mam jeszcze 3 zawory DN25 no i ten korpus filtra z gwintem 1". Przyjrzalem mu się i jest on odwrotnie zamontowany, niezgodnie z przeplywem, więc to moze tez dlawic przepyw. Nie ma to jak wszystko samemu zrobic bo teraz widac jacy sa instalatorzy...
  5. Wg instrukcji pompy przeplyw powinien byc na poziomie okolo 0,55l/s, to bedzie okolo 2m3/h. Nie wiem jak policzyles opory mojego kolektora. Ale ja uwzglednil bym jeszcze to , ze dom i najwyzsza nitka kolektora jest okolo1,5 m wyzej, niz studzienka. Moze to ma znaczacy wplyw. Dzisiaj delta byla na poziomie 5K po okolo 2h pracy. Na poczatku przez okolo godzine było DZ+7/-1, a po 2h DZ+5/-1. Dzisiaj było troche slonca i DZ widac troche się nagrzalo. PS. A jeśli mam zapchany parownik to da się to jakoś przeczyscic? Mogę odkrecic krocce i "dmuchnac" i na czuja sprawdzic czy tam jest cos zapchane... Jest jakis sposob na sprawdzenie? Aha, a moze to wina obudowy filtra 1", moze on jest za maly i on tak to dlawi? Jak zajrze do srodka to tam jest dosc mala "dziurka"....
  6. Ok, zatem wpinam jedna za druga.... Zobaczymy czy to cos da....
  7. I jak zmniejszyles to było lepiej jak delta GZ się zmniejszyla? Czym to skutkowalo? U mnie w instrukcji pompy GZ ma byc 5-10K a DZ 3-5K
  8. Raczej nic już nie ma. Jak pisalem wczesniej to podlaczajac wieksza pompe do napelniania przeplyw byl OK. Zatem musze chyba sprobowac z wieksza pompa...
  9. Krzywa jest na 23 zasilaniu. Mam jednak ustawione stopniominuty na +150 i -150, aby się nie zalaczala często. Dlatego podgrzewa do wyzszej temperatury. Obecnie jest na 2 biegu więc mogę. Zmniejszyc bieg.
  10. Mowisz zeby wpiac szeregowo aby zwiekszyc podnoszenie? A nie rownolegle zeby zwiekszyc przeplyw? Jak bedzie lepiej? Rownolegle czy szeregowo?
  11. Filtr wymienilem ale przed tym caly obieg chodzil na popie napelniajacej 24hn pompa tez miala filtr. Jak pisalem wczesniej gdy chodzila PC i ta wlasnie pompa to delta byla 0. Byl bardzo duzy przeplyw, az za duzy. A teraz na obiegowce PC jest za maly. Co do solarow to one grzeja tylko w dzien, glownie jak PC nie chodzi, bo mam 2 taryfy. Grzeje tylko w nocy. Więc raczej to nie ma wplywu. Odlaczalem je zupelnie i nic to nie zmienia. A czy taka duza delta szkodzi PC? Czy po prostu zmniejsza się COP? W sobote zainstaluje cieplomierz to dokladnie wylicze jakie mam COP.
  12. Hej, Wieczorem siade do kompa i uaktualnie stopke, bo teraz z telefonu pisze. DZ 6/-2 GZ 29/22 Krzywa na zasilaniu obecnie na 23 stopnie Dodam, ze dolne zrodlo wspomagaja mi obecnie solary - 22m2, więc jak tylko wyjrzy slonko to cieplo się robi... pod ziemia... ,Iebawem podepne to pod bufor, to bedzie moze bardziej efektywnie grzalo...
  13. No wlasnie... Raczej wepne ta druga i zobacze co z tego bedzie....
  14. I jak radzicie, kupić wieksza pompe czy podlaczyc identyczna(mam na zapasie) rownolegle?
  15. No tak ale 30-80 ma wieksza wydajnosc, bo te 80 czy 100 to tylko cisnienie na jaka wysikosc jest w stanie przepompowac, a wydajnosc moze byc rozna.
  16. Gdzies pamietam ze studiow ze przy rownoleglej pracy pomp ich przeplywy się sumuja, a przy szeregowej sumuje się wysokosc podnoszeniea... Ale już tego dokladnie nie pamietam.... Moze lepiej kupić wieksza, tylko ze bedzie to już 30-80/180 a nie jak teraz 25-80/180.
  17. Dzięki za podpoweidzi. Sprawdze jak mowicie. A co sadzicie o dodaniu jeszcze jednej pompy podlaczonej rownolegle aby zwiekszyc pezeplyw? Czy lepiej kupić druga a ta ktora mam wywalic?
  18. Chodzilo mi ze jak PC pracowala i mialem podpieta pompe do napelniania to delta byla 0, nie gdy PC nie pracuje . Wymiennik w PC raczej nie zapchany, bo czym mialby się zapchac. Na poczatku byl filtr, a teraz go już wyrzucilem. Jednak to tez nie pomoglo.
  19. Termometry pokazuja identycznie jak wlacze tylko pompke DZ. Gdy grzeje cwu do okolo55 stopni to wtedy delta jest okolo 4-5. Delta GZ to 7-10 stopni na 1 biegu. Mam bufor 1000l i jego ogrzewam, a z bufora odbierane jest cieplo przez dwie pompy - parteru i pietra.
  20. Hmmm. A moze jednak mam za male przekroje od rozdzielacza w studni do PC. To sa fi 40 o dlugosci jakies 40mb kazda Uklad na 100 procent jest odpowietrzony. Ja napelnialem specjalna pompa o duzej wydajnosci i wtedy delta byla rowna 0.
  21. Hej, To jest moj pierwszy sezon, pierwsze 3 tygodnie. Filtr już wywalilem, troche syfu było. Po zalaniu glikolu z woda demi (wyszlo jakis 850l) wszystko się mieszalo i odpowietrzalo za pomoca pompy do napelniania solarow. Pompa H-12m oraz Q-5m3/h. Więc raczej to mam za nala pompe. Gdy chodzila ta pompa od napelniania i PC to delta byla 0, czyli b duzy przeplyw a cisnienie jakies 2,5 bara. Co sadzicie o podlaczeniu drugiej pompy rownolegle?
  22. Witam, Przeczytalem caly ten temat, jest on bardzo pouczajacy. 3 tygodnie temu zainstalowalem i uruchomilem pompe. 9,8 kW, dolne zrodlo 10 petli po 100m fi 32 doprowadzenie z rozdzielni do pompy poprzez dwa przewody fi40. DZ zrobilem 3 lata temu. Obecnie mam dosc duza delte na DZ bo okolo 7-8k, +6/-2. GZ to 29/21 przy obecnych temp zewnetrznych. 230m2 podlogowki w calym domu i garazu. Obecnie jeszcze nie mieszkam a temp w domu to 20oC. Zuzucie produ to okolo 15-18kwh/dobe. Wlasnie zamowilem cieplomierz aby sprawdzic COP. Nie wiem jak z ta delta, czy kupić mocniejsza pompke? Mam Wilo 25/8 na 3 biegu. Co radzicie?
×
×