Bardzo dziękuję za pomoc.
-
Szczerze powiedziawszy to mam już kupiony ten z powyższej aukcji, tylko nie doczytałem że jest ekranowany. Przepraszam za zamieszanie. To w takim razie jaki przewód będzie odpowiednia do czujnika temperatury zewnętrznej? Do czujnika będzie około 8 metrów. Został po po budowie przewód 4x1,5 w lince i nad nim się zastanawiałem. Czy do czujnika zewnętrznego też musi być przewód ekranowany?
-
No to rzeczywiście nie doczytałem. Mój błąd i dziękuję za pomoc. Ale czy w takim razie może być taki przewód https://allegro.pl/oferta/kabel-bit-e-bus-2x2x0-8mm-pcv-1mb-12484593928
-
Będzie właśnie piec Vaillant ale nigdzie w instrukcji nie znalazłem, że powinien być przewód ekranowany. Ale nie znam się w temacie.
-
Przewód do sterownika będzie miał około 25 m, ale obok przewodu sieciowego będzie na odległości 10m.
-
Witam. Jestem na etapie układania instalacji elektrycznej do pieca gazowego i mam w tym temacie pytanie. Czy przewód do złącza Ebus może być w tym samym korytku podtynkowym co przewód zasilający do gniazdka? Czy nie wystąpią zakłócenia w komunikacji pieca?
-
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
rad25 odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jak ugryzę temat to się odezwę. Pozdrawiam.- 16 odpowiedzi
-
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
rad25 odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
Czyli w prosty rozumowaniu, musi być taka ściana ppoż czy nie? I czy mogę bez przeszkód postawić budynek w odległości 3 metry od granicy? Proszę o wyrozumiałość.- 16 odpowiedzi
-
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
rad25 odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
A jak rozumieć przepisy z rozdziału 1 na n/w stroniehttps://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-dzial-ii-aa-Lqy6-P8an-CwxT.html- 16 odpowiedzi
-
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
rad25 odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
Budynek jest z lat 70. Wiadomo chyba jak wtedy stawiano budynki. Postawiony jest 0,5 metra od granicy. A o co chodzi z paragrafem 271 Warunków Technicznych?- 16 odpowiedzi
-
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
rad25 odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
Właśnie o to chodzi, że 8 metrów to żadna literówka, tak mi zakomunikowała pani ze starostwa. Budynek będzie stał 3 metry od granicy działki ścianą bez otworów. Budynek sąsiada też od strony granicy nie posiada okien ani drzwi. Dlatego nie wiem skąd takie wymogi? Byłem pewien, że odsuwam się 3 metry od granicy działki i jest ok. Może ktoś ma na to jakieś konkretne przepisy?- 16 odpowiedzi
-
Budynek gospodarczy na zgłoszenie - interpretacja brawa budowlanego
rad25 odpowiedział Emi-N → na topic → Prawo i finanse
Witam. Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Zamierzam również wybudować budynek gospodarczy do 35m2. Pani w urzędzie powiedziała mi, że jeżeli na sąsiedniej działce jest budynek to żeby postawić swój muszę dobudować w nim ścianę ppoż. Jeżeli nie chcę tej ściany stawiać to muszę odsuną budynek 8m od granicy działki co mnie zupełnie nie zadowala. Mój kolega składał takie samo zgłoszenie na budowę budynku gospodarczego tylko w innym starostwie i nic na temat ściany ppoż mu nie mówiono. Dlatego chciałbym się dowiedzieć jak jest faktycznie i według prawa? Czy stawiając budynek 3m od granicy działki musi być ściana ppoż jeżeli po drugiej stronie granicy również stoi budynek gospodarczy, czy nie ma takiego obowiązku. Pozdrawiam.- 16 odpowiedzi
-
Zasilanie domu z agregatu
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Bardzo dziękuję za wyczerpującą i fachową odpowiedź. Znalazłem coś takiego też dobrej firmy, tylko nie wiem czy odpowiada schematowi 3P+N, bo nie znalazłem nigdzie takiej informacji. http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/glowna-aparatura-laczeniowa/wylaczniki-i-rozlaczniki-mocy/modulowe-przelaczniki-zasilania-z-napedem-obrotowym-20-80-a/him404/32353.htm -
Zasilanie domu z agregatu
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A czy mógłby mi wytłumaczyć jaka jest różniwa w działaniu między wyłączniki sieci 4P a 3P+P ? -
Zasilanie domu z agregatu
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Bardzo dziękuję za pomoc. Nawet nie wiedziałem, że występują takie przełączniki. Pozdrawiam. -
Witam wszystkich i bardzo proszę o wyrozumiałość i w miarę możliwości pomoc. Jako, że w domu często występują zaniki energii elektrycznej nosze się z zamiarem zakupu agregatu i wpięcia go w razie potrzeby w sieć elektryczną domu. Dom jest wybudowany za starych czasów dlatego jest zasilany z sieci TN-C, jest jeden przewód PEN zamiast dwóch PE i N. Chciałbym przerobić instalację według poniższego rysunku i zastanawiam się czy moje rozumowanie jest dobre. Przełączanie sieci oczywiście prze przełącznik rodzaju sieci po wcześniejszej informacji do ZE. Agregat, który mnie interesuje ma wyprowadzony przewód N z prądnicy nie z obudowy dlatego nie ma z nim problemu. Prosiłbym o wszelakie sugestie w tym temacie. Pozdrawiam.
-
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Głupie pytanie nie pomyślałem. Już wiem za za licznikiem. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ok, wszystko jasne. Tylko jeszcze jedno pytanie. Czy ten przełącznik sieci ma być przed licznikiem czy może być już za nim? -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Myślałem o ręcznym przełączaniu, na pewno nie automacie. A nie rozumiem czy można rozłączać przewodu PEN czy nie? Bo wiele jest o tym opinii. Nie wiem jak powinno być prawidłowo? -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A co się tyczy agregatu, to coś takiego: http://allegro.pl/agregat-pradotworczy-diesel-podwojna-moc-9-5kva-i6371489936.html -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak. widziałem również ten artykuł. Tylko tam nikt do końca nie wyjaśnij jak to jest z rozłączaniem przewodu PEN. Dlatego myślałem o wykorzystaniu przewodu PEN jako N z sieci i fazy a agregatu. -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mogę dać N z agregatu, ale nie wiem wtedy czy zmostkować go z N sieci? Czy może N sieci również rozłączyć? -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No faktycznie, muszę to przemyśleć. Ale czy sama istota podłączenia jest możliwa? Chodzi mi o podłączenie N z sieci? -
Faza z agregartu i N z sieci?
rad25 odpowiedział rad25 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Agregat 7,5kW. Myślę w razie awarii zasilić najważniejsze urządzenia. -
Witam. Chciałbym podłączyć agregat prądotwórczy trójfazowy jako zasilanie awaryjne do domu. Oczywiście agregat podłączony poprzez przełącznik Sieć-0-Agregat. Zastanawiam się tylko czy czy muszę podłączyć przewód N z agregatu? Moje pytanie wynika z faktu, że sprawdzając uziemiony agregat i biorąc fazę z agregatu a N z sieci, miernik pokazał 220V. I jest tak na każdej fazie. Nie wiem tylko jak by się zachował agregat gdybym sprawdzał go pod obciążeniem? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby mi doradzić czy można tak podłączyć agregat? Pozdrawiam.