  1. Panowie, dzieki za wszystkie podpowiedzi. Mały update: - po zaklejeniu by-passu temperatury bez zmian. - podniesienie obrotów wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego (WYW=0.85 x NAW) obniżyło temperaturę powietrza wywiewanego o jakieś 0,4stC. Ale póki co wróciłem do 1:1. - koniecznie muszę zmierzyć wilgotność w domu. Teraz mogę tylko powiedzieć, że kompletnie nie czuć podniesionego jej poziomu - pranie schnie szybko i sprawnie:) Czy da się sprawdzić w sterowniku jakie są obroty poszczególnych wentylatorów? Mam nadzieję, że z czasem, wraz ze spadkiem wilgoci w domu ilość skroplin będzie malała a temp. nawiewana będzie się podnosiła. A co do tej mgiełki o której piszę Indiana to rzeczywiście dziś rano zaobserwowałem ją gołym okiem przy wyrzutni. Powietrze wywiewane musi być rzeczywiście bardzo wilgotne.
  2. Zakleję. Rozumiem, że ten kwadratowy otwór przy ścianie reku, obok wymiennika od strony wentylatora nawiewnego? Kanały powrotne z domu, te które przebiegają przez ogrzewaną część mieszkalną (w zabudowie) nie są zaizolowane. Tam gdzie jest chłodniej (strych i garaż) są flexy z izolacją. A połowa kanałów to, jak pisałem, PCV w wylewce. Te oczywiście zaizolowane nie są Ale tu chyba nie ma problemu skoro w domu mam 20-21 stC a na powrocie, w reku jest ok 19,5 stC. Wilgotności w domu nie znam. Może po budowie jest jeszcze podniesiona ale tego nie czuć. Wydaje się raczej sucho. PS. Jak się okaże, że to nieszczelny by-pass (co pamiętam już sie u niektórych zdarzało) to stawiam Ci orężadkę jasiek:)
  3. No właśnie. Zmierzyłem temperaturę na zasilaniu domu (wewnątrz reku) i okazało się, że wcale nie jest tak kolorowo. 15,5 stC. Podam jeszcze raz orientacyjne temperatury (pomiar z wczoraj wieczorem): - temperatura zewnętrzna 3,5 stC - temperatura "zasilania" domu 15,5 stC - temperatura powrotu z domu 19,5 stC - temperatura wyrzutu 10 stC. Pomiar przy 65% wydajności. Pomiar na anemostatach nawiewnych kompletnie mija się z celem bo na parterze temperatura na anemostacie to 19 stC (!) (nie pytajcie mnie gdzie się podgrzała o te 3,5-4 stC w stos. do reku) a na poddaszu 15,5 stC czyli dokładnie tyle co w rekuperatorze. Dodam, że kanały zasilające parter to PVC w warstwie wylewki a poddasze to piony spiro + flexy. Aha, jasiek71, By-Pass wydaję się szczelny:) Wilgoć wykrapla się ewidentnie na kratce wyrzutni, która ma 3,5stC. Kratkę zdjąłem ale to nie jest rozwiązanie. Pytanie: Dlaczego temperatura wyrzutu jest taka wysoka? Nie powinna być niższa przy tych parametrach temp. powrotu z domu? Czy na pewno Jan-Gaz wsadził tam Heatexa? Jak to rozpoznać? Odpowiedź na pyt. Kangaxxa: Nie, wszystko jest suche oprócz elewacji i kratki wyrzutni. Wsadziłem rękę do kanału wyrzutni i była sucha:) PS. Andrzeju, zapraszam do Niepołomic bo nas śnieg niedługo zastanie:)
  4. Czekaj czekaj, przecież są termopary na trzech króćcach w reku: gdzie: t. zewnetrzna B1 - temp. powietrza zasysanego przez czerpnię t. nawiewu B4 - temp. nawiewu do pomieszczeń (tu nie ma czujki, jedynie zmierzone na anemostatach jak pisałem wcześniej ok. 18-19st) t. wywiewu B3 - temp. na króćcu ssącym z pomieszczeń t. wymiennika B2 = temp. tacy ociekowej - temp. za wymiennikiem tuż przed wyrzutem na zewnątrz Sprawdzę by-pass wieczorem... Hmm, chociaż i tak mi tu się coś nie zgadza... wiem, że tak sie nie liczy sprawności ale delta T B3-B2 = 8stC (czyli to co odzyskujemy z powietrza wywiewanego). Jakby teraz te 8st dodac do 6,8st z zewnątrz to jakim cudem na anemostatach mam 19? Coś za dużo.
  5. Kanał czerpnia - reku ma 70cm i jest ocieplony więc tu pewnie nie ma problemu. Gorzej z tym co piszesz o powietrzu z pomieszczeń bo rzeczywiście daleko mają i część z nich jest nieocieplona w zabudowie (teoretycznie w pomieszczeniach ogrzewanych) a duża cześć to kanały PCV w wylewce poddasza. Zmierzę temp. powietrza wywiewanego tuż przed reku. Ale z kolei do pomieszczeń nawiewa ok 19st C więc tu jest OK...
  6. hehe, czyli rozumiem, że to oznacza - Nie da się zrobić 4 stref. ok, przeżyję.
  7. Skraplanie na wyrzutni - temat przeniosłem tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209677-Du%C5%BCy-wyciek-skroplin-z-wyrzutni A co do stref to chciałbym np. rano przewentylować na 50%, potem cały dzień 30%, wieczorem 70% i na noc 20% czyli 4 zmiany w ciągu doby. Da się zrobić??
  8. Witam, Od tygodnia cieszę się WM i próbuję ją opanować. Pojawił się problem dużego wycieku skroplin z wyrzutni (z czerpni też ale w duuużo mniejszym stopniu). Najwięcej rano. Rekuperator Jan-Gaz 350m3/h, wisi w kotłowni, rura z reku do wyrzutni flex ocieplony dł ok 3m. W rekuperatorze system odprowadzania skroplin na oko działa prawidłowo, zasyfonowany. Temperatury: zewn. 7-8C, wyrzut 11-12C. Wydajności 30-60% w zależności od pory dnia (noc 30%). Dlaczego nie wykrapla się wszystko w wymienniku tylko też na wyrzutni? Co jest źle zrobione? Proszę o porady. Dziękuję.
  9. Ok, pomierzyłem temperatury nawiewu w pomieszczeniach i jest OK. 18-19st C czyli nie jest źle:) Sterownika się już nauczyłem i aż mi się nie chce wierzyć, że można tylko zaprogramować tylko 3 (!) strefy w ciągu doby! A może ja o czymś nie wiem??? Czyli jak chcę mieć 4 razy zmianę w ciągu doby to już się tego nie da zrobić automatycznie? Kolejna sprawa to skraplanie się wilgoci na wyrzutni - cała elewacja pod nią mokra. Odprowadzenie skroplin w reku wygląda, że działa OK. Kanał do wyrzutni ocieplony, dł. ok 4m.
  10. Panie I Panowie Od kilku dni jestem szczęśliwym (to się jeszcze okaże) użytkownikiem Jan-Gaza 350, bypass auto, E5, silniki DC. Próbuję go teraz oswoić i pierwsze co mi się rzuca w oczy to dość niejasna instrukcja obsługi. Jak odczytywać np. te temperatury podane na wyświetlaczu sterownika? Która jest która? Jest tam np. temp. nawiewu do pomieszczeń? Chyba nie bo 11-12 stopni (temp.WYM) to troche zbyt mało. Chyba jest to jednak temp. powietrza wyrzucanego przez wyrzutnię. Swoją drogą to anemostaty w domu mam lodowate a powietrze wpływające jest dość zimne. Niedługo pomierzę temp. na anemostatach termometrem to podam konkretną temperaturę. Może to tylko takie wrażenie. Załączam fotki sterownika (zrobione w różnych momentach dlatego temp. się nie pokrywają).
  11. Wygląda pięknie ale pogłos jest makabryczny. Lepiej nie róbcie tynków gipsowych bo one pogarszają sprawę akustyki...
  12. Zaczynam żałować, że mamy pustkę... Nie wiem co z tym fantem zrobić. Czuję się jak w zamku:) Nasa, u ciebie tez tak się niesie? Jak w studni?
  13. Mieszkamy. Dziś pierwsza wspólna noc. Dzieciaki śpią a my pijemy wino w salonie. I wiecie co? Straszne echo się niesie. Mimo, że firanki powieszone już. I jakiś takie wielki ten Ptyś... W mieszkaniu było przytulniej.
  14. Też o tym myślałem ale jak sobie teraz myślę, że mógłbym nie mieć pustki to mnie dreszcz przechodzi. Pustka stanowi urok tego projektu, powoduje, że korytarz na górze jest pięknie jasny i ten komin, który widać zewsząd... bajka. No ale każdy robi jak chce. Postaram się niedługo wkleić fotki.
  15. No to i ja cos napisze. Czasu nie ma na zdjęcia itd. Wykończeniówka strasznie zabiera czas i kasę. U mnie już prawie wszystko skończone w środku, jeszcze tylko panele w dwóch pokojach, drzwi wewnętrzne, montaż kuchni i szaf wnękowych. Mam przepiękne dębowe schody ażurowe. Z zewnątrz jeszcze brakuje końcowego tynku, balustrad. Brukarze wejdą na dniach/ Ogrodzenie z frontu wymurowane a przęsła stalowe zamawiam w zimie bo taniej. Wprowadzamy się w połowie listopada. Będzie się działo:)
  16. http://www.andbud.pl/elewacje/elewacja_recznie_formowana E0022 http://www.klinkerwerke-muhr.de/ Płytka ręcznie formowany firmy Muhr kupiona w Anbud Kraków. Wybrałem najtańszą z ładnych ale były jeszcze ładniejsze tylko cena zaporowa. Ja dałem ok. 100/m2 (1,79zł/szt.) a te super były po 250-300/m2 więc jak masz kase to możesz poszaleć Tylko fugę wziąłem zła. Powinna być gruboziarnista a wziąłem normalna i teraz z bliska średnio wygląda. Trudno.
  17. Hej, u mnie zaczynamy robić łazienki. Kominek się obudowuje, komin sie wyłożył pięknymi ceglanymi płytkami i wygląda bosko. Postaram się zamieścić fotki niedługo. Garaż i kotłownia wykończone.
  18. Panele plastivan na elewacji
  19. Płyty tarasowe Libet Impressio układane jak kostka brukowa na podbudowie z klińcu i piasku. coś takiego: http://www.muratorplus.pl/technika/nawierzchnie/taras-na-sucho_65567.html?&page=0 http://www.24pr.pl/wp-content/uploads/2010/08/2-Płyty-Torino-caldo-linia-Libet-Impressio_MT03074.jpg http://www.budujemydom.pl/images/stories/wokol_domu/ukladanie_kostki13_600.jpg Nie chce terakoty bo się będzie mega nagrzewać i koszt większy bo trzeba beton lać...
  20. http://s2.fbcdn.pl/8/clubs/27328/data/images/n/387cba70fa6c9f85191d65a745fc3aa9.jpg
  21. Panowie, Parapety stalowe firmy Interstal. Ważne aby nie były zbyt cienkie tylko min. 0,7mm. Kolor IDENTYCZNY jak okna. Podbitka Plastivan, kolor IDENTYCZNY jak okna. Czyli cel osiągnięty. Niestety cena panelu to 32zl/m2 w promocji ale do tego listwy strasznie drogie. W sumie cała podbitka z listwami to 3500zl. Drewno wyszłoby mi ok. 2,5-3tys. ale potem pielęgnacja.... Nasa, na żywo wyszło super! Jestem mega zadowolony. EDIT: Tzn. będę zadowolony jak mi skończą. Na razie jest tylko przód i jest ładnie:)
  22. U mnie ocieplone, zaklejone, parapety są, wylewki schną. Podbitka PCV Plastivan:
  23. Nasa, ten, który chciałem kupić jest żeliwny więc pewnie z Chin a poza tym poczytałem, że kupowanie narożnego kominka bez szprosa niesie ryzyko opadania drzwi po jakimś czasie. Wole chyba dołożyć i kupić porządniejszy. A co to za podłoga? W jakim pomieszczeniu? Nasa, po jakim czasie można kłaść posadzkę na jastrychu?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...