  1. Mialem wczesniej gaz i sterownik dzialal tak jak chcialem (przy podlogowce w calym domu). Rozumiem ze piec tez sie "uczy" instalacji ale czlowiek ma w domu 24c przy zadanej 22c czuje sie jak w saunie wiec poprosil o pomoc. Posluchac ciebie i siedze w saunie pare dni... tem sama spadnie? Zmienilem tem o 2c w dol. Z 22 do 20c. Reszte ustawień zostawiam na pare dni i zobacze jak piec zareaguje
  2. Zaden instalator nie montowal...? Albo jakis uzytkownik?
  3. Ps. Blad Max tem zasilania to 43c Pisze zz tel i nie moge edytować
  4. Moje dane 142m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036,strop lekki, Okna 3 szyb. + rolety, WM (pro-vent) i GWC, OZC 3,9 bez CWU
  5. Witam. Pompa zamontowana w kwietniu tego roku. Dom zamieszkany od czerwca (w stopce dane). Pompa do tej pory grzałka tylko wode. Wczoraj włączyłem grzanie domu wg programu nastawilem 22 stopnie i.... grzała max. Zewnętrzny pokojowy czujnik tejm wskazywał 22c na pompie również a w domu było 24c. Pompę wyłączyłem. Moje ustawienia Ogrzewanie od 13 do 6 rano 22c Obniżenie od 6 do 13 21,5c Tryb auto Menu serwisowe: Dane instalacji Min tem. Zew. -35c Tłumienie: tak Tryb budynku: średni Priorytet obieg grzewczy 1 : Zew. Czujnik tej. Pomieszczenia : nie ( chociaż mam i chciałbym aby pompa reagowala tylko na tej wew.) Krzywa: Pkt. Końcowy 45 Pkt początkowy 25 Max tem zasilania 23c Wpływ pomieszczenia 1 k Korekta tem pom. Ok Jeszcze w ustawieniu Menu mam Synchr. Tem pom na 0k Z góry dziękuję za wszelką pomoc
  6. Pytanko. Jest róznica jakościowa inwerterów czy tylko cena?
  7. Ciezko powiedziec bo zapisuje ale przestałem podliczac jak przekroczyłem pewną sume.... SSO na płycie z GWC wyszedl jakies 130/140 tys Wykonczenie to mozesz 100tys włozyc i bankę zalezy od "widzi mi sie" inwestora
  8. Metoda gospodarcza. Firmy zarezerwowane z 3/6 miesięcznym wyprzedzeniem. Własnie ukonczylem
  9. Witajcie Zastanawiam się nad zbieraniem informacji drogą Wi-Fi. Mam zaproponowany inwerter firmy Steca. Moge go zamienić na inwerter firmy Fronius lub Solax. W przypadku firmy Solax moge zmienić umowę bez zmiany ceny. W przypadku falownika firmy Fronius dopłata wyniosłaby 700 zł. Czy warto? Który z tych inwerterów najlepszy?
  10. Bez papierologi sam stan z wbiciem łopaty do zamieszkania (wykończenie w srodku bez ogrodu ) 8 miesięcy w tym 3 tyg przerwy. Parterówka 180m2 (z garażem)
  11. Tynkom gipsowym nic nie bedzie nawet jak cale zamarzna. Gożej by było z CW Ja zrobilem wylewki 23 lutego przed mrozami ale ty;lo jedną nagrzewnicą olejową 24kw grzałem wiec "taniej" mnie wyniosło
  12. Pierwszy dom 16 miesięcy ( 2 przerwy niezaplanowane: czekajac na ekipe i kase) Drugi dom planuje na gotowo w 8 miesiecy... pozostało mi 3 miesiące
  13. Witaj Od wczoraj przeczytałem cały dziennik Gratuluje pracowitości i wytrwałości. Imponujesz Ja tez zacząłem budowe 20 wrzesnia i na 20 maja planuje przeprowadzke.
  14. Aktualnie u nich złozylem zamówienie. Za miesiac montaż. Zobaczymy...
  15. Jak min mocą (w kw) moduluje Panas Tcap 9 ?
  16. Tex wydaje mi sie za mocna. Moc przy -15 8,3kw
  17. Zbliza się u mnie wybó pompy ciepła. Co instalator to ma swoje "perełki" Mi raczej chodzi o moc pompy. Mój dom dobrze zaizolowany z GWC i Reku OZC 4,2kw Prawie się zdecydowałem na Panasa Tcap 9kw ale chyba przesadzam. Za duża moc ma. Jakie jest wasza opinia. Wiadomo pompa inwerterowa ale moze cos niżej?
  18. leniin

    Buderus wpl ar

    tem wody 35C nie wiem jaka norma
  19. leniin

    Buderus wpl ar

    -20C Buderus WPL 6 AR moc 4 COP 2,8 Buderus WPL 8 AR moc 5,4 COP 2,9
  20. leniin

    Uwaga nowe f-gazy

    Podobno od września weszło
  21. leniin

    Uwaga nowe f-gazy

    Dzis rozmawialem z jednym instalatorem z mojego regionu. Na szkoleniu informowali go ze bedzie musial zgloszac instalacjie jaka bedzie wykonywal.... albo inwestor. Juz bylem zdecydowany na splita firmy X. Ale budowa sie przeciagala dopiero niedawno wystartowalem i ... Teraz to już powaznie zastanawiam sie nad monoblokiem
  22. Zabieram sie za plyte. We wtorek ukladamy styro i widze ze projektant nie przewidzial opaski wokol plyty. Powiedzial mi ze nie potrzeba. Dookola plyty wybrany humus i zasupany piasek. Pod plyta i z boku 20cm xps. Wody gruntowe bardzo nisko i piach. Teren opolskie Robic opaske czy bez?
  23. Pompa ivt c10 ze zbiornikiem 185l wbudowany odwierty 220m montaz kompletny za 48tys
  24. Interesowalem sie samymi odwiertami gdyz pompe myslalem (samoroba) ale nie wyszlo.. Jesli gruntowka to od nich / ale troche nie kalkuluje mi sie dawac 12 tys drozej za gruntowke (szukam tylko invertera)/ ta roznica nie zwroci mi sie w ogrzewaniu.... sklaniam sie raczej ku ppwietrznej
×
×