  1. Nie wiem co miałeś na myśli w miarę podobne... Ja mam 12 pętli z czego połowa jest do 100mb a reszta od 30 do 70 i nie wynika to ze świadomości instalatora tylko z rozmieszczenia pomieszczeń i ich wielkości. Raczej trudno by było w łazience 10m2 zainstalować 80 czy 100mb rury. To mam jeszcze pytanie odnośnie ustawienia KG u mnie . Regulator 470 mam zainstalowany z kotle. Temp. minimalna wody 20 max 40. Krzywa 0,30 Zadana 21 We wszystkich pomieszczeniach wczoraj miałem temp. od 22 do 22,5 - było w dzień ok +7C - w domu było za ciepło Dzisiaj po nocy był przymrozek i w domu jest już ponad 23C. (zewnętrzna o 7:30 była -3C) Czy mam tylko zmniejszać krzywą tak aby dojść do tych 21 zadanych na sterowniku w piecu czy może coś jeszcze?
  2. Uris odnośnie tej metody ustawienia przepływów to uważam to za bzdurę... Przecież każde pomieszczenie może mieć inne zapotrzebowanie na ciepło i różną długość instalacji. Jeżeli ktoś nie ma siłowników czy regulatorów na zaworach to właśnie przepływem w danej sekcji ustawia temp. w pomieszczeniu. Znalazłem taką instrukcje jak ustawić krzywą grzewczą: http://serwis-vaillant.com/vaillant-jak-ustawic-krzywa-grzewcza.html Rozumiem to tak jak już ustabilizuje się temp. w domu i w rożnych pomieszczeniach będą różne temp to wtedy należy rotametrami doregulować przepływy tak aby osiągnąć w każdym pomieszczeniu temp. jaką chcemy przy uwzględnieniu oczywiście krzywej. Jak się mylę to proszę o sprostowanie.
  3. Dzięki Mareks77
  4. No u Ciebie to dziwna sprawa... to już na regulatorach wynik? A mam jeszcze pytanko odnośnie KG. Zakładając że zadam krzywą na 0,2 i graniczne temperatury wody zasilającej ustawię na +20 / +45 Temp. zadaną w pomieszczeniu na 21C i wiodącą ustawię do zasilania. To moja temp. zadana wody przy zewnętrznej temp.+20C będzie wynosiła +20C a przy zewnętrznej -15C/ +45C ??
  5. Dzisiaj zjadł 8,5m3 - nie wiem skąd ta różnica...
  6. Przy ustawieniach: POMPA: 50% Max.temp. wyjściowa: +40C Moc w trybie C.O.: AUTO Sterowanie do powrotu i zadane na stałe +30C. Praca w trybie DZIEŃ. Spalanie wyszło 7,5m3/doba - więc różnicy nie ma. Zobaczę jutro drugą pełną dobę na tych ustawieniach i zmniejszę temp. powrotu może na +28C. Co sądzicie?
  7. Uris, u mnie funkcja ECO się nie sprawdziła. Przy wyższych temp. zewnętrznych po za przedziałem piec nie grzał co wychładzało dom na tyle, że później musiał gonić i to co zaoszczędził i tak spalił - może to kwestia złego ustawienia ale u mnie to nie działało dobrze. Chyba, że to kwestia tego pierwszego sezonu i musze po prostu to przeboleć. Chyba lepszym rozwiązaniem jest w Trybie auto wyłącz funkcja: Temp.nocna - ale tego nie testowałem. Jakie masz te termostaty? Jakieś ON/OFFy czy z PWM? Powiem Ci szczerze że będę czekał na info jak to działa u Ciebie bo ja na razie nie jestem zadowolony z wyników spalania po zainstalowaniu regulatorów w każdym pomieszczeniu. Przez pierwszy miesiąc nie miałem ich i sądziłem, że jak je zainstaluje to zejdę jakieś 20-30% ze zużyciem gazu a tu ledwo 5% oszczędności... A dodam, że to tanie nie było...
  8. Jutro rano minie doba po zmianach i dopiero od jutra będę testował te zmiany. Zobaczę jaki będzie efekt. A ty URIS zamontowałeś już te regulatory? Widzę, że masz podobny metraż więc Nasze spalanie powinno być na podobnym poziomie.
  9. Odczekałem prawie dwa dni. Może to wina małego przepływu...Pompę obiegową zmieniłem jeszcze na AUTO i widzę, że chodzi na 15%(kiedy nie patrzę) Różnica między ZASILANIEM a POWROTEM jest ok 10C Zmienię ją jutro rano na 50% - i zobaczę co się będzie działo. U mnie pompa w piecu obsługuje cały dom.
  10. No będę obserwował te fugi. Wracając do tematu odnośnie ustawień pieca. Po dwóch dobach pracy na tych stałych parametrach tzn.: sterowanie do powrotu i max. wyjściowa temp. +45C spalanie przez 2 pełne dni wyszło 16m3 przy temperaturze zewnętrznej ok.6C Zmieniłem teraz max. temp. zasilania na +40C i zobaczę Ponawiam pytanie czy te 8-10m3 na dobę to dużo? Uważam, że mam dobrze ocieplony dom: fundamenty 15+5 - styropian ściany 20+2 - wełna podłoga ok 15cm Sufit 15 + 10 wełna Okna: 3 szyby.
  11. No mnie łazienki doszły ładnie do temp. i wydaje się że jest OK. Zobaczę jutro jak spalanie bo to też istotne. Teraz miałem nie ważne od temp. zewnętrznej 9-10m3/24h - grzeje pierwszy sezon i każdy mówi, że w pierwszym pali więcej... czy to prawda? URIS mi instalator jak uruchomił piec to ustawił właśnie max.temp. 75C i przez pierwsze kilka dni zanim to zauważyłem to szedł wysoki parametr na podłogę... Dzwoniłem do niego i On mówił, że oni wszędzie tak robią Nie wiem czy to może być przyczyną kruszenia się fug? W kilku miejscach dzieje mi się coś takiego.
  12. Dzięki. Ja już D71 mam na 45C ale KG mam 0,40. A gdybym sterował do powrotu i chciał bym mieć 30C na powrocie? To nastawy takie same pozostawić?
  13. Ja osobiście na Swoich elektronicznych termostatach mam zadane temp.: w 3 sypialniach 21,5C wiatrołap i kotłownia 20C Salon z kuchnią 22 Garaż 12C No i w łazienkach steruje do temp. podłogi 28C Drabinki bez sterowania. I teraz moje pytanie do Was "szpeców" - jak ustawić kocioł aby utrzymywał np. 35C - 40C na wyjściu niezależnie od temp.zewnętrznej, lub nieco niższą na powrocie? Dzięki.
  14. Podaje odległości: 1.35mb 2.86mb 3.50mb (to są dwie drabinki)
  15. No ja mam właśnie taki problem. Generalnie przy takiej pogodzie jak teraz +5C wszystkie pom. z wyjątkiem łazienek są OK a w dwóch łazienkach jest chłodniej niż zadana. Otwarte mam 3 obiegi i piec już nie ogarnia tego... jego moc minimalna jest za duża. Zmieniłem regulacje na temp. powrotną i zobaczę co się będzie działo. Zastanawiam się nad ustawieniem np. tych 40C na zasilaniu i niech tylko termostaty w pomieszczeniach regulują temperaturę. Co o tym sądzicie? A może jakieś inne propozycje.
  16. A to zadam jeszcze jedno pytanie. Wszyscy dążą tutaj do tego aby spalanie było na możliwie jak najmniejszym poziomie, utrzymując przy tym komfort w domu. Było już wspominane jaka powinna być delta miedzy zasilaniem i powrotem aby było zgodnie ze sztuką. W poniższym linku znajduje się fragment : Sugerowana różnica temperatury zasilania i powrotu powinna wynosić 10oC. http://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-podlogowe-regulacja-temperatury-i-regulacja-hydrauliczna/ Co o tym myślicie? Ja u siebie mam ok.5C ale pompa idzie na 85% - nie mam sprzęgła.
  17. Dzięki weasel123 Jest tak jak mówisz, potwierdził mi to gość z serwisu. Mówił, że On jak uruchamia to nigdy nie zmienia tego fabrycznego 20min i raczej nie ma problemu. Powiedział, że jak chce to mogę zwiększyć ten czas ale może odbić się to na komforcie w domu.
  18. Witam. Ja chyba jestem jakiś ułomny... Nie mogę pojąć tej tabelki CZASU BLOKADY PALNIKA Jeżeli mam max. temp. zasilania ustawioną na 45C to ile według tabeli powinna wynosić blokada? Z góry dzięki za pomoc.
  19. Temat stary ale problemy cały czas takie same. Ja tez mam problem z gazem - ok 80mb wycenili na 13 tyś Zdecydowałem się na powietrzna pompę ciepła.
  20. mullann

    Zdiecja

    No jak idzie??
  21. Już trzech
  22. Może musisz podregulować sterownik? Ja pale seledynową kareną + miał(też z kareny) i jest SUPER (polecam tą mieszankę)
  23. Nawiązując do wypowiedzi kobry64 zakupiłem u KARENY eko seledynowy i eko miał siany(tak jak poradził Jacek - dzięki) i jestem bardzo zadowolony. Mieszam to po połowie, więc miał mi się nie zawiesza w zasobniku. Co do samego spalania to paląc EKORETEM miałem problemy ze spiekami i naprawdę nie mogłem tego zniwelować a przy tej mieszance spieków nie mam, w potrzymaniu dłużej mi piec stoi i czasy przerwy miedzy podawaniem paliwa są dłuższe więc wychodzi taniej... Według moich dotychczasowych testów EKORETU spalałem 50kg/24h a mieszanki z kareny 40kg, więc jestem bardzo zadowolony. Chce zamówić u nich teraz tone miału wzbogaconego eko i zobaczę jak to się pali(mają teraz promocje - więc chyba warto) A co do wilgotności opału - to nie jest suchy.... ale tragedii nie ma. Ja przed każdym załadunkiem mam przez parę dni otwarte parę worków i po zasypaniu w zasobniku mi się nic nie "wykrapla"....
  24. Pozwolę sobie dołączyć się do życzeń Jacka oraz dodatkowo życzę Wszystkim idealnego opału
  25. Ja od niego kupiłem też do testów trochę opału... i suchy był tylko czeski ale ja się dopiero uczę palić także nie wypowiadam się.....
×
×