Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jacek150

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    251
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Jacek150

  1. A jaki ma sens montowac czujnik w pokoju z kominkiem lub pokojach od poludnia ?. gdzie u mnie np w sypialni oraz salonie od południa bylo ponad 24 stopnie.
  2. Ja mam czujnik temp wew. zamontowany w teoretycznie najzimniejszym pokoju tj. parter od strony północno-wschodniej. Wskazuje temp. tylko informacyjnie. Sterowanie ogrzewania odbywa sie przez czujnik zewnetrzny. Krzywa grzania mam ustawiona na 3 + 1. W domu mam 22-22,5
  3. Widze , ze moje zuzycie 719 kwh za miesiac listipad na co i cwu przez pompe gruntowa 12kw przy powierzchni grzewczej 300m2 jest na dobrym poziomie analizujac inne zuzycia.
  4. Podsumowanie listopada. Pompa 12kw , kolektor gruntowy 6x50m zuzycie pradu :719 kwh 23,94 kwh / dzień 7,63 godz pracy na dzien łacznie z cwu ( 1,2 godz pracy na dzien ) 16,33 załaczeń pompy na dzień zuzycie pradu przez pompe razem z cwu na godzine pracy 3,13 kw łacznie z pompami obiegowymi i inne
  5. moje temp. wygladaja tak : 3,5 / -0,5 - pionowy 6x50m , pompa 12kw
  6. Moża sprawdzic sumaryczny czas pracy w menu , info od podgrzewaczu pomocniczym . Tak przynajmniej jest w 1245 lub 1145
  7. Małe podsumowanie od 1-11 do 20-11 , pompa 12kw Nibe 1245 , pow. po podłodze 320m2 , temp w domu 21-21,5 , 21,75 kwh na dzień , 6,75 pracy pompy na dzień , cwu 1,25 godz na dzień.
  8. Zeszłej zimy jak bylo u mnie -23 stopnie to pompa dawała radę bez grzałek. Więc nie wiem po co ustawiac przy -15 dogrzewanie grzalkami
  9. A jak u Was temperatury ? U mnie na starcie 7,3 / 3,1 a koniec pracy 4,5 / 0,4
  10. W obecnym sezonie grzewczym ( drugi sezon ) krzywa grzewczą mam ustawiona na 3. Stopniominuty serwis ustawił na -150. Pompa pracuje w jednej taryfie. Trochę często mi sie załącza w ciagu dnia tj ok 16 razy. Nie wiem jakim sposobem to zmiejszyc. Kiedys zmienilem sobie stopniominuty na -220 ( wówczas pompa załaczala sie ok 8 razy dziennie) ale serwis przy przeglądzie gwarancyjnym zmieszył mi ta wartośc ma -150 twierdzac , że wg producenta ta właśnie wartośc jest optymalna. Co Wy na to ? Moja pompa to Nibe 1245 12kw.
  11. Jak u Was temp.dolnego źródła ? u mnie na początku sezonu na starcie 8,6 / 5,0, kolektor 6x50m pionowy
  12. przedłużenie gwarancji z 2 do 5 lat
  13. Proszę o pomoc , czy Waszym zdaniem jest sensem dopłacic Nibe 200 euro za przedłużenie gwarancji na gruntową pompę ciepła Nibe ?. Nadmieniam , że co roku wymagany jest przegląd za ok 450 zł . Zastanawiam sie czy jest teoretyczno-praktyczna możliwośc awarii. Przez 2 lata nic się nie działo , wszystku działa super.
  14. Jacek150

    Chlodzenie pasywne

    A sama podlogowka nie da rady
  15. Jacek150

    Chlodzenie pasywne

    Chce klimatyzowac caly dom .pow po podlodze 320m2 , odwierty 6x50 m
  16. Jacek150

    Chlodzenie pasywne

    Eksploatacja jest tanie lecz montaż modułu do mojej pompy ok 7 tyś zl za sam moduł. Troche to dużo
  17. Jestem zainteresowany montażem modulu chłodzenia pasywnego do pompy Nibe 1245 12kw. proszę o informacje jak sie chłodzenie pasywne sprawuje w dzialajacych instalacjach. Czy polecilibyście takie rozwiazanie ? Nie jest tanio ale ......
  18. Jacek150

    Wymiana glikolu

    tez mi sie tak zdaje. przy solarach to owszem ale przy gruntówce to nie.
  19. Proszę o informacje , czy zaleca sie co jakis czas np co 8-10 lat wymiane glikolu w kolektorach pionowych w pompach gruntowych. Otrzymałem informacje od znajomego nie majacego jeszcze pompy ciepła, że cos takiego powinno sie wykonywac własnie co 8-10 lat. Czy to prawda ?
  20. Cały rok tj. od 1-03-2011 do 1-03-2012 pompa zużyła 6100 kwh.
  21. A u mnie wygląda to tak : zużycie prądu przez pompę Nibe 1245 12 kw od 1-10-2011 do 01-03-2012 na co i cwu to 4260 kwh.
  22. średnie zuzycie prądu dzinne na co i cwu 42,27 kwh
  23. Podsumowanie miesiaca lutego zuzycie prądu 1226 kwh , liczba załączen dziennie ok 8,37 , 423 godzin pracy pompy na co i cwu co daje dziennie 14,58 godziny , średnie zuzycie prądy na godzine pracy 2,89 kw. Pompa Nibe 1245 12kw , 6x50 m2 dom pow. ok 300m2
  24. No właśnie , a ja bym nie wolal. Wolę to co mam i nic innego nie chcę . Chyba , że kiedyś będę sie budował raz jeszcze to może będzie lepsze rozwiązanie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...