  1. 1. Nie - dedykowany impregnat to toksyczne wyziewy w domu po napaleniu w kominku, prowadzące nawet do utraty przytomności....Ja nie impregnuję. Odkurzam wodą. Impregnat wymyślono po to by Cie dodatkowo skroić na parę złotych. Pierwszych kilka lat płyt KW na rynku obywało się bez impregnatów. Pacjenci żyją.... 2.Można, w kominku. W piecokominku odradzam. 3.Można dowolnie.... 4.Producent ma na myśli to co napisał i tego się CZYMaj.... Proszę
  2. Wszystko się zgadza. Dla pieca kaflowego i kozy, rozmiar Twoich kanałów jest prawidłowy. Do wkładu kominkowego na zdjęciu: patrz mój wpis wyżej.
  3. Twój problem nazywa się: redukcja ciągu kominowego z fi 180 na 120. Przy tej długości komina i dla tego urządzenia grzewczego powinno być 180 na całym odcinku ewakuacji dymu z pomieszczenia. Każdy centymetr mniej to 10% narastających problemów z ciągiem kominowym (i towarzyszących innych kłopotów - np otwieranie drzwi z zadymianiem pomieszczenia). Do tego prawdopodobnie dochodzą problemy z paleniem. Niezbyt suchy opał? Palenia na zamkniętych dolotach?
  4. Jeśli nie miałeś do tej pory urządzenia typu koza czy kominek, to nikt nie zgadnie, co będzie dla Ciebie najlepsze. Najlepszy jest zwykle piec akumulacyjny z fajną wizją ognia, ale zacznij swoją przygodę może od najtańszego....
  5. Pellet to wygoda!....Z pewnością nie ekonomia. Produkt przetworzony zazwyczaj będzie droższy od drewna. Poza tym bardziej podatny na manipulacje. Kominek nie brzęczy. Piecyk na pellet ma brzęczący podajnik, a do tego chcesz jeszcze jedno brzęczydło - nadmuch. To dobre w warsztacie, w knajpie, albo domku letniskowym. Słabo dmucha? Kup taki co dmucha dobrze. Popytaj w firmie Wentor. Oni mają dostęp do dobrego sprzętu i duże doświadczenie w tej materii.
  6. Pokaż te zdjęcia dobremu spawaczowi....Nic nie musisz mówić....
  7. Gdybym był na miejscu, łatwiej byłoby wymyślić coś sensownego. Online pozostaje tylko taka podpowiedź. Zrealizuj swój pomysł zawarty na szkicu, w oparciu o rurę dwuścienną i elementy zabudowy z krzemianu wapnia (najlepiej Promasil 1000 L). Zabudować / odgrodzić trzeba obie rury. Miedzy zabudową rury dwuściennej i kanalizacyjnej powinna pozostać wolna, wentylowana przestrzeń. kilka cm minimum. Już widziałem taki dom, w którym stopiła się rura pełna guana....więc jak chcesz....
  8. 1.Chyba dobrze kombinujesz. O ile ja dobrze zrozumiałem... 2.Ewakuacja dymu z urządzenia ogniowego, działa na bazie podciśnienia (fizyka). Nawet jeśli są szczeliny, ciąg odbywa się do środka rury (komina). Dymienie to papierek lakmusowy - sygnał, że coś nie gra, ale nie szczelność połączeń rur dymowych. Może to być nieczysty komin, mocno rozszczelniony komin, brak powietrza do spalania, kiepskie drewno, fajtłapa z zapałkami... itp, itd 3.Nie 4.Tak 5.Nie 6.Kieruj się własnym wyczuciem. Trochę pojęcia masz...Poniżej trochę więcej.... 7.Mufa dwiścienna LITERATURA Odnośnie punktu nr 2 Polecam szczególnie zdanie " Zjawiska szczelności w zduństwie, nie można porównać ze szczelnością np hydrauliczną....." https://blog.kominki-batura.pl/700/ https://blog.kominki-batura.pl/troche-o-szczelnosci-pieca-2/ Odnośnie p.6 https://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/
  9. Nie wiem czy to zdjęcie poglądowe, czy Twoja samoróbka. Nieważne....Pożar przy takim wykonaniu to tylko kwestia czasu. Raczej krótkiego....
  10. Pokaż fotkę...Generalnie do paliwa stałego odkraplaczy się nie montuje.
  11. Krążki i systemowe nakładki na wkłady to marketing finansowany przez kupujących....Każdy fragment "labiryntu" musi mieć czyszczak / wyczystkę. Bez względu na ilość labiryntów, zawsze ostatni labirynt kończy się wyjściem do komina. I ten ostatni układ ma wspólną wyczystkę. Syfu mniej w chacie, komin krótszy....https://blog.kominki-batura.pl/zaklete-krazki/
  12. Wskaż producenta który nie zezwala na takie przyłącze. Zapamiętamy go sobie i nie będziemy polecać....Każdy przeciętny instalator wie, jak zabezpieczyć drogę ewakuacji dymu z budynku przed wodą opadową. Dobre firmy producenckie, robią fajne szkolenia, na których jest również poruszany ten problem.
  13. Czeski piecyk. Czesi, Słowacy mają spore doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń. U nas dopiero wchodziły do produkcji, kiedy oni zalewali Europe swoimi produktami...Choć widzę coraz większy profesjonalizm w rodzimej produkcji. Pożyjemy, zobaczymy....Zacznij poszukiwania od Romotop, Thorma...
  14. Prawdopodobnie tak. Ludzie stawiając szafę z książkami, ważącą 700 kg, albo akwarium o wadze 699 kg, nie wycinają paneli. Ja raczej wycinam pod kominek, bo nie chcę mieć reklamacji, ale Ty? Wolność Tomku...itd. Obserwuj. Jak zauważysz pierwsze symptomy jakiegoś problemu, ciachniesz wtedy....Zrób cokolik tak, byś mógł go oderwać i po ciachaniu założyć.
  15. To nie tylko problem szyby. Ten wkład ma słaby wymiennik wodny u góry i ta część blachy, bez chłodzenia wodą, nagrzewa pomieszczenie gorącym powietrzem wydostającym się z kratek. Z wymiennika który ma tą część konstrukcji jako pełny PW, lub płomieniówki, niewiele się wydostaje w postaci ciepłego powietrza.
  16. Daj trzecią szybę...Przewietrzaną. Ale generalnie ciężko będzie skutecznie ograniczyć emisję ciepła. Jedynie promieniowanie zmniejszysz. Pytanie jeszcze o jedną z Twoich dwóch szyb. Czy jedna z nich jest szybą pokrytą tlenkami metali? Tak powinno być i jeszcze najlepiej, by była zamontowana w prawidłowym kierunku. Jaki to wkład?
  17. Kominiarze którzy uprawiali "sztukę" kielichami w dół w większości powymierali...Nowe przyszło - i słusznie. Niestety ciągle żyją producenci - ignoranci, którzy robią Ci na złość. Palisz suchym drewnem? Palisz, nie wędzisz? Weź to sobie do serca, a problem kondensatu nie istnieje! No i daszek na komin...Bo deszczu potrafi nalecieć....
  18. Poczytaj: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU0eaGq5iCAxWMgP0HHYSCCaoQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fblog.kominki-batura.pl%2Fpiecokominek%2F&usg=AOvVaw0ThUtkXKKIA30EzY5FEDjD&opi=89978449 https://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-czesc-ii/ https://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-czesc-iii-2/ https://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-3/ https://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/
  19. Jeśli to piec kaflowy, Plewa da radę. Jeśli kominek - ceramika kominowa może popękać, bo nie lubi szoków termicznych, jakie generują wkłady kominkowe.
  20. To nie są małe wkłady. Dlaczego fi 150? Moim zdaniem fi 150 dla takich urządzeń ogniowych, to trochę szukanie kłopotów.
  21. To nie jest kwestia marki czy ceny...Technologia jest ważna. Prawdopodobnie otrzymujesz propozycje zakupu piecyka, a nie pieca. Piecyka wolnostojącego, który nawet w kaflach, niewiele wspólnego ma z piecem. Chyba, że interesuje Cie dokładanie co kilka godzin, i rześkie poranki w wyziębionym przez noc domu. Tu masz linki: 1.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo-NOIqJiCAxUxh_0HHSqIDS84FBAWegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fforum.muratordom.pl%2Fshowthread.php%3F378941-Piecokominek-kilka-pyta%25C5%2584&usg=AOvVaw2giDzl0D1DARM9wvbyrKI3&opi=89978449 2.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFuaHHqJiCAxXz9bsIHQUoB0MQjBB6BAgUEAE&url=https%3A%2F%2Fblog.kominki-batura.pl%2Fpiecokominek%2F&usg=AOvVaw0ThUtkXKKIA30EzY5FEDjD&opi=89978449 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFuaHHqJiCAxXz9bsIHQUoB0MQjBB6BAgYEAE&url=https%3A%2F%2Fblog.kominki-batura.pl%2Fpiecokominek-3%2F&usg=AOvVaw35EaTLOIKT9sDc6YWJl3_C&opi=89978449 są jeszcze Piecokominek 1,2,3....wyszukiwarka sprawna....
  22. Bo większość producentów to ignoranci.....
×
×
  • Dodaj nową pozycję...