  1. A co z tymi, którzy przy zapotrzebowaniu na energię cieplną 5-6 kW dobrali kotły 8-24 kW firmy V i sądzą, że one nie taktują przez odpowiednie nastawy i są jak najbardziej dobrze dobrane?! Czy mają komfort cieplny? Przecież to tylko fizyka, chyba, że jest inna której nie znamy?! Ale jak najbardziej ten komfort to wychodzi właśnie przy obecnych temperaturach.. Chyba trochę przegrzewa, co niektórym? V wzywa
  2. http://images34.fotosik.pl/146/17100412b435cb81med.jpg http://www.biawar.com.pl/images/stories/ogrzewacze/wym_pionowe/wym-mega-solar.jpg Lookita czy widać podobieństwo? Na jednym jest napis BIAWAR, a na drugim MEGA cos tam (ta zmiana nazwy to tylko marketingowa). Nie ufaj sprzedawcy!
  3. Znalazłem w ofercie Danfossa coś takiego: http://www.gim2.polkowice.pl/images/murator/azr.jpg Chodzi o te dwa zawory połączone kapilarą. http://www.gim2.polkowice.pl/images/murator/azr1.jpg Moje pytanie: Czy automatyczne zawory równoważące mają sens w domach? Bez kłopotliwych pomiarów, nastaw automatycznie równoważą układ!
  4. A garaż będzie ogrzewany? Jeśli tak, to 10 cm styropianu i min. 7 cm wylewki. Przy nieogrzewanym bez styropianu bo i po co?
  5. pablitoo proszę Cię przelicz ten ostatni raz i daj odpowiedź, jakie masz rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło? Według moich ostatnich wyliczeń przy Twoim spożyciu gazu to grubo poniżej 7 kW! Wychodzi nawet ok. 5-6 kW. Nieźle zaizolowałeś przegrody?! Czy ogrzewasz wszystkie pomieszczenia i czy Twój Orion ma rzeczywiście 180 m2? Wg projektu jest 140 m2. No i gaz, oczywiście GZ-50, inny nie wchodzi w rachubę. Taka praca dwustanowa to ma sens tylko jedynie dla pieców akumulacyjnych i dwóch taryf prądu. Ładujemy w tańszej taryfie, odbieramy w droższej. Wtedy jest oszczędność. W przypadku jednej taryfy (jak mamy dla gazu) dla obu przypadków grzania musimy dostarczyć do domu taką sama ilość energii zależną od zapotrzebowania. A zapotrzebowanie wynika przede wszystkim z zaizolowania przegród (strat cieplnych budynku) i różnic temperatur wewnątrz i na zewnatrz (strefa klimatyczna, usytuowanie budynku). Dobrze zaizolowałeś dom, masz mniejsze zapotrzebowanie a tym samym mniejsze zużycie. Inne czynniki wpływają w niewielkim stopniu. Wlewanie częste po garnuszku wody do wanny powoduje większy komfort aniżeli dwu- trzykrotne wlanie wiadra. Ilość dostarczonej wody zawsze jest ta sama. Zużycie również. Zużycie spadnie tylko wtedy, gdy dostarczymy mniej energii, bądź róznica temperatur wewnątrz i na zewnątrz będzie mniejsza. Nie zapominajmy, że istotą ogrzewania jest zapewnienie komfortu cieplnego!
  6. Może to jest i rozwiązanie dla mnie. Akumulacyjność termiczną domu mam z pewnością dużą. Muszę to przećwiczyć, idę do ktłowni.
  7. Nie neguję zużycia, bo przy tak niskim zapotrzebowaniu i długiej pracy kotła na cyklu zredukowanym jest ono osiągalne. Ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zredukowanie temperatury w domu w dzień. Ja na przykład pracuje w domu. Powiedz, czy jak jesteście w domu cały dzień (sobota-niedziela), czy tez kocioł załacza sie 3-4 razy w ciągu doby?
  8. Mógłby trochę mniej jakby przyjął większe histerezę. Właściwie to nie wiem jaki on ma dokładnie algorytm działania, takiej opcji jak histereza w ogóle w ustawieniach nie ma. Wylicza sobie temp. zasilania na podstawie temp. zewn. i ewentualnie wprowadza korektę na podstawie różnicy pomiędzy temp. wewn. zmierzoną i zadaną. I tego jakoś pilnuje, ale jak dokładnie to cholera wie. Gdyby pozwolił tej wodzie ochłonąć o 1 st. więcej i rozgrzać się o 1-2st.C więcej, temp. w pomieszczeniu zauważalnie by się nie zmieniła, a włączał by się - strzelam - 2-3 razy rzadziej. ?? To jest do zrobienia - musisz tylko wyrzycić czujnik temperatury wewnętrznej, lub mniej drastycznie, ograniczyć do 0 jego wpływ na sterowanie! Oprzeć sterowanie tylko na pogodówce! Będzie mniej taktować! Przynajmniej połowa z tych wyłączeń pochodzi od czujnika ZAŁ/WYŁ., czyli pokojowego. Nie wierz pablitoo, że u niego nie taktuje. Przy jego modulacji (8-24 kW) i zapotrzebowaniu (8-10 kW) jego kocioł taktuje już od temperatur na zewnatrz ok. -14 st. C.
  9. I tego nie zwalczysz, ponieważ zapotrzebowanie przy 6 st. C na zewn. będzie poniżej dolnej granicy modulacji 7,2 (podejrzewam, że ok. 4-4,5 kW). Musi taktować!
  10. To po danych zużycia jakie jest zapotrzebowanie 10 kW, czy 7-8 kW?
  11. Przy tym spożyciu gazu nijak nie wychodzi zapotrzebowanie 10 kW. Raczej 7 do 8 kW. Chyba, że 10 kW to tak dla lepszego samopoczucia po wyborze kotła o modulacji 8 - 24 kW. Przy zapotrzebowaniu 10 kW zużycie powinno być ok. 8 m3. A jeśli piszesz, że 6 m3 i przyjmujemy to za prawdę, to jednak czegoś do końca nie wiemy.
  12. Kocioł nie grzeje non stop wody w zasobniku. Podgrzewa ją do zadanej temperatury i sie wyłącza. Cykle (pory dnia) podgrzewania, jak również cyrkulacji ustawia się w regulatorze. Co do cyrkulacji to działa ona w zadanych porach kilka razy (od 1 do 6) w ciągu godziny po 3 minuty. Takie krótkotrwałe "przepłukanie" rurek wystarcza, aby z kranu w porach cyrkulacji leciała ciepła woda. Mam zasobnik 300 l dwuwężownicowy co nie oznacza, że podgrzewam całe 300 litrów. Wężownica od kotła jest ta górna i podgrzewa około połowy zbiornika, może więcej. Wystarcza na dwie wanny i jeden prysznic. Sprawdzone empirycznie.
  13. Czyli dla takiego zużycia gazu dom ma praktycznie ok. 7-8 kW (40-45 W/m2) zapotrzebowania na c.o. a nie jak w założeniach projektowych 17 kW. Albo w projekcie błąd, albo przegrody zostały lepiej zaizolowane niż zakładał projekt. W przyrodzie nic nie ginie. U mnie wyszło ok. 55 W/m2, co nie zgadza się z założeniami projektowymi zapotrzebowania w ilości 12,8 kW, lecz wychodzi 11 kW. EDIT: 13.03.2009
  14. Dom o pow. ok. 200 m2 i zapotrzebowaniu na c.o. teoretycznym 13 kW!!! Teraz ogrzewanie 100% gaz. Kocioł kondensacyjny z modulacją mocy 3,3-14,2 kW, wykorzystywany również do c.w.u. Dzisiaj temperatura zewnętrzna ok. 2-5 st. C. i zużycie gazu to ok. 13 m3 na dzień. Kocioł pracuje przyjemnie i cichutko non stop. Prawdopodobnie kocioł będzie taktował dopiero przy temperaturze zewnętrznej powyżej 7 st. C. W domu przyjemnie ciepło ok. 20-21 st. C. Chodzimy w krótkich rękawkach. Czyli przy temperaturach ekstremalnych -20 st. C. należy spodziewać się zużycia ok. 30 m3. Od uruchomienia od 7.03. do dzisiaj 13.03. spalił 88 m3. WAŻNE: Gaz GZ-41,5. Wychodzi rzeczywiste zapotrzebowanie na c.o. 10 kW. EDIT: 13.03.2009
  15. Obecna cena katalogowa za ten kocioł to 5 203,30 zł brutto. Może sprzedawcy innych marek nie chcą zejść z marży!? Uwierz mi, ten kocioł nie jest z tektury. Ja już wygrzałem dom przez rok kotłem elektrycznym kospela oraz kominkiem dovre. Nie powiem ile za prąd zapłaciłem i ile kubików drewna zużyłem. Dzisiaj zużycie gazu to ok. 13 m3. Kocioł pracuje przyjemnie i cichutko non stop. Kominka mam dość! Prawdopodobnie kocioł będzie taktował dopiero przy temperaturze zewnętrznej powyżej 7 st. C. Dzisiaj temperatura zewnętrzna ok. 2-5 st. C. W domu przyjemnie ciepło ok. 21 st. C. Chodzimy w krótkich rękawkach. Czyli przy temperaturach ekstremalnych -20 st. C. nalezy spodziewać się zużycia ok. 30 m3. Tak, tak to jest dom o pow. ok. 200 m2 i zapotrzebowaniu na c.o. 13 kW (rzeczywiste wychodzi ok. 11 kW)!!! Gaz GZ-41,5. Inaczej być nie może. Już z tym się pogodziłem. Mam jeszcze tylko kilka elementów do docieplenia. Po tej niewielkiej termomodernizacji oraz obniżeniu temperatury komfortowej spodziewam się zejść ze spalaniem o ok. 1-2 m3. EDIT
  16. Dodatkowo w kotłowni mam jeszcze: - regulator pogodowy FW 200 wbudowany w kocioł (Junkers) - moduł zdalnego sterowania IPM 2 (Junkers) - zwrotnica hydrauliczna HW 50 (Junkers) - system kominowy AZB (Junkers) - zasobnik c.w.u. 300 l (Galmet) - 2x zawór trójdrogowy z siłownikiem (Womix) - 2x pompa obiegowa (Grundfoss i LFP) - 1x pompa cyrkulacyjna (Grundfoss) - inne drobne elemnety (zawory, czujniki, rurki Cu itp.) Zbudowany układ realizuje sterowanie dwoma obiegami z mieszaczem, ciepłą wodą i pompą cyrkulacyjną. Docelowo jeszcze będzie moduł sterowania solarami ISM 1. Wszystko sterowane z jednego miejsca regulatorem FW 200.
  17. I jakie średnie spożycie gaziu na ogrzanie domku / ten z avatara - piękny - jeden z pierwszych projektów wybrany przez moją żonę - niestety plan zagospodarowania przestrzeni nie zezwalał na taki ... / - tak cirka about - dla przypomnienia i porównania / za cały sezon grzewczy / O zużyciu za sezon porozmawiamy za rok. Kociołek uruchomiony niedawno.
  18. Takowy posiadam i mam do ogrzania ok. 200 m2 powierzchni (kubatura ok. 700 m3). Przyjmując zapotrzebowanie dla dzisiaj bydowanych domów 50 W/m2 to wystarczy on nawet do 280 m2 powierzchni. Pozostaje jeszcze tylko kwestia c.w.u. Ja mam zasobnik 300 l z dwiema wężownicami. Ta druga czeka na lepsze czasy, gdy gmina dopłaci do solarów.
  19. Ale przecież nasza dyskusja nie dotyczy doboru kotła do c.o tylko do doboru max mocy tegoż na zapotrzebowanie c.w.u ... Pewnie że dobór kotła do potrzeb c.o rządzi się innymi prawami - i miło że tu mnie cytujesz i przy takowym nie da się ominąć pewnych zasad - czyli doboru minimalnej mocy kotła do zapotrzebowania enrgetycznego budynku - takowa minimalna moc nie może być wyższa od tegoż zapotrzebowania - ale w przypadku grzania c.w.u - czy dobierzemy kocioł o max mocy 18kW czy 24kW to jeżeli minimalna moc obydwu jest poniżej zapotrzebowania energetycznego budynku - to nie ma znaczenia o jakiej mocy max kocioł wybierzemy - skoro ceny ich są takie same ... Moc kotła dobiera się do c.o / minimalna moc kotła / , i do c.w.u / max moc kotła / - mając na względzie takzwany komfort ciepłej wody ... Przykładowo - mając budynek o zapotrzebowaniu energetycznym 10kW można spokojnie zastosować kocioł o mocy 8-24kW jak i 6-19kW - różnica pomiędzy nimi jest równoważna półlitrówce Luxusowej - jak napisałem w jednym z postów powyżej . A w związku z tym nazywanie naciągaczami osób które doradzają kotły o wyzszej mocy max uważam za niestosowne - i tyle ... Naciągaczami to może nie są, ale z cała pewnością można ich nazwać ignorantami. Jeśli mówimy o kotle jednofunkcyjnym i zasobniku c.w.u. dla budynku o zapotrzebowaniu energetycznym 10kW to w tym przypadku wystarczy kocioł np. o modulacji 2-10 lub 5,3-12,9 lub 3,3-14,2 kW oraz dobrze dobrany zasobnik ciepłej wody. Przez połowę okresu grzewczego będzie wykorzystane jedynie ok. 13% mocy kotła. A maksymalne zapotrzebowanie jest liczone przeważnie dla temperatury -20 st. C. Ile mamy takich dni w roku? Po co przewymiarowywać niepotrzebnie kotły? Należy dobrać do zapotrzebowania i najlepiej o największym zakresie modulacji. Jeśli ktoś sądzi, że częste taktowanie nie jest szkodliwe dla kotła i naszej kieszeni to jest w błędzie. To jak z jazdą samochodem. Ekonomiczniej i lepiej jest jechać spokojnie i ciągle z dłuższymi przerwami na odpoczynek, niż dynamicznie z częstymi zatrzymaniami i ruszaniem i krótkimi przerwami na odpoczynek.
  20. Podłączyli nam gaz i zmieniło się trochę w kotłowni. Tak teraz wygląda: http://www.on-line.pl/dom/07032009.jpg A tak było: http://www.on-line.pl/dom/13.10.2007_8.jpg
×
×