Grzejnik nie jest zapowietrzony tylko jest za mały przepływ.
-
Jaki kocioł. Gaz czy paliwa stałe.
-
Ocena instalacji kotła na ekogroch ( pompa CO + pompa CWU + pompa nr.3 )
gersik odpowiedział rider99 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Co Ci pomoże zamiana pomp. Tam trzeba dać zawór mieszający z siłownikiem, sterownik na pewno go obsłuży. Temp. do góry bo zajedziesz fajny kociołek.- 8 odpowiedzi
-
- ekogroch
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kocioł gazowy kondensacyjny - ponad 700 włączeń i wyłączeń na dobę :-(
gersik odpowiedział stingeros → na topic → Ogrzewanie
A nie masz przypadkiem włączonej funkcji "Ciepły start". W moim kotle jest taka możliwość i pilnuje on temp. w wymienniku płytowym. -
Przerobić instalację kolo kotła na prawidłową i dołożyć sterowniki.
-
Kocioł gazowy+ kocioł węglowy w istniejącej już instalacji- parę pytań.
gersik odpowiedział vivon → na topic → Ogrzewanie
Podaj dokładną nazwę kotła gazowego i moc wymiennika płytowego. Na wymienniku jest naklejka, zrób zdjęcie. Zaizoluj wymiennik płytowy. Jak grzejesz ciepłą wodę jeżeli jest włączony kocioł gazowy.Na którym biegu pracuje pompa CO ta za wymiennikiem?- 33 odpowiedzi
-
- gazowy+
- istniejącej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kocioł gazowy+ kocioł węglowy w istniejącej już instalacji- parę pytań.
gersik odpowiedział vivon → na topic → Ogrzewanie
Zdjęcia instalacji w kotłowni albo schemat byłby bardzo pomocny.- 33 odpowiedzi
-
- gazowy+
- istniejącej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kocioł gazowy+ kocioł węglowy w istniejącej już instalacji- parę pytań.
gersik odpowiedział vivon → na topic → Ogrzewanie
Bo wymiennik płytowy powinien pracować z kotłem na paliwa stałe a nie z gazowym.Powinieneś zamknąć instalację grzejnikową i podpiąć kocioł gazowy do instalacji zamkniętej a kocioł węglowy powinien pracować w instalacji otwartej. W twoim układzie jak chcesz poprawić wyniki to musi zamontować dużo większy wymiennik i dobrze go zaizolować.- 33 odpowiedzi
-
- gazowy+
- istniejącej
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ZAWÓR 4 drożny ustawienia Defro temp. ogrzewania za wysoka
gersik odpowiedział misiekle1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jak zawór się otwiera to temp. na grzejniki ma rosnąć. Jaki masz sterownik? -
ZAWÓR 4 drożny ustawienia Defro temp. ogrzewania za wysoka
gersik odpowiedział misiekle1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Daj jakieś zdjęcia tej instalacji w kotłowni. -
ZAWÓR 4 drożny ustawienia Defro temp. ogrzewania za wysoka
gersik odpowiedział misiekle1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Może źle podłączyłeś kable. Spróbuj w sterowniku wejść w ustawienia ręczne i ruszyć zaworem ( z funkcji w sterowniku). Tam masz zamknij i otwórz i będziesz wiedział czy dobrze chodzi. -
ZAWÓR 4 drożny ustawienia Defro temp. ogrzewania za wysoka
gersik odpowiedział misiekle1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
A masz pompę kotłową? Wyłącz ochronę i zobaczysz co będzie się działo. -
ZAWÓR 4 drożny ustawienia Defro temp. ogrzewania za wysoka
gersik odpowiedział misiekle1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wyłącz ochronę powrotu. -
Pompa za sprzęgłem jest? Możesz zrobić więcej zdjęć? A nie można było tego zrobić na sprzęgło-rozdzielaczu i grupach pompowych?
-
Jak chcesz osobno sterować ogrzewaniem (temp.)na górze i na dole to musisz zaopatrzyć się w sprzęgło rozdzielacz i grupy pompowe bez mieszaczy.
-
Pomoc w Ustawieniu Kotła Defro Komfort PLUS20 + Pompa Grundfos ups 25-60 180
gersik odpowiedział aanneekk → na topic → Ogrzewanie
Węgiel i palenie od góry. -
Jakie parametry dla pieca Elektromet Eko-PE Compact - problem ze stabilną pracą
gersik odpowiedział zapas17 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Peleciak i podłogówka.W tej instalacji ma być bufor !!!- 8 odpowiedzi
-
- eko-pe
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Niska temp. spalin.
-
Problem z zadaną temp. CO - kocioł DEFRO 12KW-K1PV4
gersik odpowiedział moshica → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zachowanie kotła jest całkiem normalne. Dzwonienie do TECHA Ci nic nie pomoże. Trzeba poprawić montaż instalacji przy kotle. Sam zawór 4D nie nadaje się do jednoczesnej ochrony powrotu i regulacji temp. na instalację. Potrzebujesz pompy kotłowej. -
Tempertaura niższą jak 36stopni C na zaworze trodroznym przy kotle ekogroszek
gersik odpowiedział Grzegorz87 → na topic → Ogrzewanie
Gdzie przy kotle? Tak jak wyżej kolega napisał. Zdjęcia.- 3 odpowiedzi
-
Jeśli ten zawór ma służyć do podniesienia temp. powrotu to w jego miejsce dałbym zwykły trojak i zawór grzybkowy (zostałyby 2-stówy w kieszeni), a jeżeli ma to służyć jako mieszanie na instalację to powinien być przed pompą. Tak jak pisałem wyżej, instalacja i kocioł jest źle zabezpieczona. Przeczytaj dokładnie instrukcję. tam masz napisane i pokazane jak ma być zabezpieczony kocioł. Patrz też warunki gwarancji pkt 7.
-
Gdzie jest zabezpieczenie kotła i czemu ma służyć ten zawór 3d? Zrób zdjęcia z innej strony.
-
A ja myślę ( patrząc na pierwsze zdjęcie), że powinien zmienić instalatora.
-
Powodem szybko stygnących grzejników jest prawdopodobnie brak rozdzielenia ogrzewania podłogowego od grzejnikowego ( brak sprzęgła) i pompa ogrz. podł. podbiera wodę z grzejników podczas gdy sam kocioł i pompa w kotle stoi.
-
Wywal odpowietrznik z naczynia.