  1. Tak jak piszesz ~ 35*C na minimum mocy 4,2KW czyli coś koło -10/12 *C na zewnątrz .
  2. Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem maksymalna temperatura zasilania , u mnie jak idzie zasilanie w okolicy 36-37*C to kocioł podnosi moc z 4,2KW na około 4,8KW . Jak było -18*C to na zasilaniu miałem 38*C i w tedy pracował już z wyższą mocą dokładnie nie pamiętam ale to było około 7KW . Ostatnio jak był w dzień -5 a w nocy -13 to kocioł pracował 18 godzin spalanie 10m3 A czy twój kocioł faktycznie pracuje zawsze z max mocą ?
  3. Z tym że ty nie mieszkasz w domku tylko w bliźniaku z tego co pamiętam także to spalanie ma się nijak do tej rozmowy .
  4. Jak mu ograniczysz moc to będzie działał z taką mocą jaka mu ustawiłem moc AUTO to moc AUTO ja sama nazwa mówi Auto sie dostosowuje .
  5. Grzeje wodę do 60*C z mocą 10KW 115L , przez około 7 godzin zasobnik traci ~ 8*C .Zasobnik stoi w gospodarczym pomieszczenie w temp 22-23*C
  6. Ja proponuje nie pisać w tym wątku o ustawieniach bo się robi totalny syf .
  7. Jak kocioł pracuje ze sterownikiem pogodowym to sam sobie dobiera moc ,w innym przypadku np opcja termostat ogranicza sie moc .
  8. Przy około -12*C kocioł podwyższa moc do około 4,8KW zasilanie 36*C ,przepływy obniżyłem do 1l/m wcześniej miałem trochę wyższe , zauważyłem że przy niższym przepływie kocioł pracuje z niższą mocą .U mnie przy 4,2KW zużywa około 0,45m3.
  9. @Maciu78 Jakie spalanie masz teraz ? u mnie ostatnia doba 10m3 w nocy -13 było w dzień -5 zadana w domu 23*C
  10. Myślę że za dużo oczekujesz , masz informacje o spalaniu przy +10*C a teraz mamy -5/-10*C także twoje spalanie w okolicy 7,5m5 jest całkiem normalne . Piszesz rotametry mam na full odkręcone , ok ale to że masz na ful to nic nie oznacza ,podaj konkretnie jakie masz przepływy bo może masz na full odkręcone a przepływ znikomy ,przepływ w L/min powinieneś widzieć . Trzeba było się sąsiada zapytać ile spala w CM350 masz coś takiego jak bezwładność systemu im niższa wartość tym szybsza reakcja ,musze do instrukcji spojrzeć . 1- Termostat 2- coś ala korekta w nowych sterownikach ,kocioł pracuje z małą mocą ale długo . Pytanie jeszcze jak ty ustawiłeś przedział czasowy od- do ? bo możliwe że nocny zbyt długo trwa i nie zdąży system dogrzać do 20*C Po drugie różnica 2*C to dużo jak już chcesz obniżać na noc to lepiej 1*C ,obniżanie więcej niż 1*C jest niekorzystne dla spalania .
  11. To jak przy 30*C zasilanie dobijał do zadanej a przy 35 nie dobija ? Napisz jakie masz przepływy na rotametrach na rozdzielaczu . Kocioł pracuje cały czas ? Czy sie wyłącza ? Skąd wiesz czy sasiad mówi prawdę ? 4m3 z CWU to mało na 80m2 przy tych temp
  12. Napisz ile ci spala ,będzie łatwiej
  13. Może sąsiad grzeje w jakiś przedziałach czasowych a nie tak jak ty 24h . Ekonomiczne grzanie to temp zasilania ~ 40*C opcja TERMOSTAT ,kocioł grzeje 0,5*C powyżej zadanej czyli u ciebie 20,5*C i się wyłącza , gdy temp spadnie do 19,5*C kocioł się załącza . Grzanie niską temperaturą przez większość czasu jest komfortowe z racji ciepłej podłogo i stałej temp w domu ale zużywa więcej gazu . Trzeba wybrać pomiędzy komfortem a mniejszym komfortem .
  14. Od 0,8 do 3bar max zgodnie z informacja w kotle ale faktycznie możesz mieć mniejsze aż takiego dużego nie potrzeba .Czy ma jakiś wpływ ,myślę że nie .
  15. Jak najbardziej możesz termostaty dać na wyższą temp i będą otwarte ,w tedy sobie porównaj spalanie bo to sterowanie może mieszać w systemie . Bardziej mi chodziło o to czy w te kaloryfery czy drabinki szło 30*C czy inna temp ?
  16. Moc kotła jak miałeś obniżona to OK 5-7KW to eksperymentalnie trzeba dobrać ,kocioł oczywiście mega przewymiarowany .Tempe zasilania moim zdaniem trochę niska 35-40*C jak byś dał to by się zmniejszyła bezwładność systemu . Miałem na myśli żebyś odłączył sterownik SALUS , niech pętle będą otwarte cały czas , jak dojdziesz do ładu ze spalaniem to w tedy sobie pokombinujesz z SALUSem . To jest CalorMatic 350 tak ? ,masz go w salonie czy gdzie ? . Trzeba podkreślić że dom nie jest ocieplony i tu może być główna przyczyna spalanie chociaż 8m3 to i tak chyba troszkę za dużo jak na 90m2 i temperatura zadana 20*C .Ja ogrzewam 156m2 zadana 23*C i zjada mi teraz przy -2/ -7 9m3 w tym też CWU . Z opisu kotła Ty masz 30*C na zasilaniu hmm masz mieszacz ?
  17. Na początek odłącz całe to sterowanie niech kocioł działa bez tego , moc kotła ustaw na 7-8KW .Jaką masz temperaturę zasilania ? rozumiem że kocioł pracuje w trybie TERMOSTAT .
  18. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-poszło-Wam-juz-w-tym-sezonie/page451
  19. Nie rób bałaganu tu jest wątek odnośnie vaillanta http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233512-vaillant-ecotec-206-5-5-Dużo-Pali-Jak-optymalnie-ustawić
  20. Offset 15K to minimum oznacza to że kocioł o 15*C cieplejszą wodą grzeje zasobnik , offset ustaw na 25K , wybieg pompy 1-2min więcej nie potrzeba .Chodzi tutaj o to że jak kocioł grzeje wodę to wymiennik jest rozgrzany i ten wybieg ma to odzyskać do układu CO 1-2 min nic więcej .Cyrkulacje masz załączoną ? sporadycznie uruchamiana cyrkulacja bardzo wychładza wodę w zasobniku na dzień dobry tracisz 5*C lepiej spuszczać zimną wodę . U mnie cyrkulacja działa tylko rano jak się idzie do pracy pózniej to już sobie mogę poczekać jak spłynie zimna woda nie spieszy mi się .
  21. Zle zrozumiałeś grzanie wody do 50*C a do 60*C to różnica w stracie 2*C . Z mojego wykresu widzę godz 22:00 60*C godzina 7:00 52*C 8*C woda spadła przez ten czas bez cyrkulacji . Gdy grzejesz wodę do 50*C ta różnica będzie koło 1-2*C nie więcej czyli coś koło 7*C straty .Dlatego ja grzeję do 60*C . Mój przedział czasowy to 6:30-12:00 i 18:30 - 24:00 w tym czasie przeważnie 3x kocioł grzeję wodę .
  22. Myślę że to jest normalne zachowanie kotła , jak się uruchamia to tak jak pisałeś 1-15,s pokazuje na maxa. Takie zachowanie jest bardzo normalne ,dlatego jest opcja blokada palnika żeby często się nie uruchamiał i nie zjadał dużo gazu . Jak uruchamiasz samochód to tez w pierwszym momencie zjada sporo paliwa na rozruch to samo jest w kotle .
  23. W vaillance histereza na CWU jest 7*C i nie da się jej zmienić , jak ci spadnie do 43*C to kocioł zaczyna grzać . Ja mam ustawione na 60*C strata w porównaniu z 50*C jest około ~ 2*C na 12h .
  24. Masz jeszcze termeta polskiego on jest od 2KW z tego co pamietam .
×
×