  1. Odświeżę trochę temat... Mam pytanie do fachowców, jakiej mocy powinna być dobrana pompa PW do mojego domu: -wg ozc - zapotrzebowanie cieplne 37,4 kWh/(m2.rok), obciążenie cieplne 7,5 kW, kubatura 656m3, grzanych podłóg 267 m2 ( ozc by asolt) Proszę o opinie...
  2. Śladów oleju nie ma ( jeśli chodzi o jednostkę wewnętrzną). Na zewnątrz jutro sprawdzę - chociaż przy tym mrozie to nie wiem , czy coś tam widać.
  3. Walczy 24 h/dobę. Dzisiaj miałem sugestię,że może być problem z rozszczelnieniem instalacji freonowej w pompie.
  4. W tej chwili mam rotametry ustawione na 2. Część pętli zakręciłem w pomieszczeniach mało używanych. Niestety nie mam opisanych pętli na rozdzielaczach to nie wiem dokładnie jakie pomieszczenie zaopatrują.
  5. Aha jeszcze jedno, a może ktoś reflektuje na moją pompkę... mało śmigana,na gwarancji, normalnie igła!!! Coś już chyba bredzę idę spać!
  6. Tego dokładnie nie wiem, a nie mam już dzisiaj siły sprawdzać... pozdrawiam
  7. Dzisiaj mi obliczali przez telefon (przy temp. -11,4 *C) ,że ma ok. 5,4 kw...no chyba ,że obliczenia obliczeniom nierówne! ?
  8. Mój serwisant ma autoryzację Nibe. Da to coś jak zadzwonię do centrum serwisu?!
  9. Mądry Polak po szkodzie! Ktoś mi ją tak dobrał?! Miało być wspaniale a wyszło ...cóż jak zawsze czyli do d...y! Tylko co teraz?!
  10. No i masz "babo placek" ! Myślałem że problemy z pompą mam już z głowy... a tu zaczynają się dopiero schody...To ,że jest to w zasadzie pierwszy sezon grzania to jedno (montaż PC 03.2013 z wygrzewaniem wylewki do końca 04.13). Grzeję od drugiej połowy 11.2013...i do tej pory było w miarę ok.Mieszkam od 3 tyg. Od kilku dni ( wiadomo spadła temp znacznie poniżej 0*C) pompa nie daje rady zagrzać cwu więcej niż 28-29 *C. Temperatura zadana na ogrzewanie podłogowe ( wczoraj ok.31*C ). Dzisiaj włączył się algorytm antyzamrożeniowy na max. 28 *C ( -12,4*C). Temp. ciepłej wody (cwu) jest mniejsza niż 27*C . Wczoraj jeszcze wyłączając PC na noc zagrzałem wodę na rano...no ale chyba nie tędy droga?! Dość,że mam w domu dość chłodno( 19*C) to jeszcza ta woda... Próbowałem różnych nastaw - np. zwiększenie zadanej temp grzania cwu z 42*C na 48*C, zmiana krzywej grzania z 6 na 1 i nic.W domu tylko podłogówka + 2 drabinki w łazienkach + reku. Dzisiaj dobił mnie mój drugi instalator twierdząc ,że mam dobraną za słabą pompę ( Nibe Split 12kW, ozc 7,5 kW obciążenie cieplne budynku, 267 m2 ogrzewanych podłóg przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie budynku 37,4 kW/m2.rok ) i dlatego przy takich temp. pompa nie pociągnie!!! Najpierw mówił coś o dodatkowym buforze, później o dodatkowym źródle ciepła ( np piec gazowy , czy też dołożeniu drugiej PC)! Normalnie masakra!
  11. A jednak!...Już dostałem telefon ,że będzie to poprawione! Podłoga jest zimna jak "lód" a rotamery przekręcone na 10.W pozostałych pomieszczeniach jest ok.Zobaczymy...
  12. Witam! Mam pytanie z innej beczki a dotyczące podłogówki.Mam 4 skrzynki rozdzielaczy podłogówki.W salonie i kuchni wyraźniej jest chłodniej ca. 1,5-2 *C.Mieszkam już od wczoraj i zaobserwowałem że belka zasilająca(ta z regulatorami VFC) jest wyraźnie chłodniejsza od belki powrotu(ta z wkładkami termostatycznymi).Przekręciłem zawory VFC na 10 i nic.Chyba mam zamienione belki?!.Nikt tego wcześniej nie zauważył!Co o tym sądzicie?Pozostałe obwody działają ok. Pozdrawiam
  13. Witam! Dzięki za odpowiedź... nieco trochę spóźnioną...Wentylację mam dokończoną ( zamontowane reku, anemostaty) i sprawdzoną przez firmę instalatorską tj . przepływy. Wszystko działa na szczęście OK. Na dniach się wprowadzam... Pozdrawiam
  14. Teraz jest znacznie lepiej...przez ostatną dobę zużyła jakieś 26 kW (co+cwu) przy temp w domu ok.19-20*C. pozdrawiam
  15. Po kilku dniach po włączeniu pompy rzeczywiście wspomagała się grzałkami. Po wygrzaniu podłogi i podniesieniu temp wewn. od ok 21* zaczęła pracować bez grzałek. 2 dni temu zmniejszyłem temp. zapodaną do podłogówki na 28* ( bo było za gorąco!) i włączyłem reku na 30 % , Zobaczę jutro jaki klimat mam w domu?! Przez dobę wczoraj pobrała mi ok. 30 kW .Krzywą grzania mam ustawioną na 6.Podczas wygrzewania podłogi ponad 267 m2 ( marzec 2013 ) zużyłem przez miesiąc ok 2200 kW . Pompa niestety na początku chodzi cały czas...teraz to wiem- "płać i płacz!" pozdr
  16. Dzięki za odpowiedź! Dzisiaj dzwonił do mnie mój serwisant i mówił , że ten "typ tak ma" i potrzebuje trochę dogrzać budynek 2-3 dni i będzie ok. Jutro odpalę pompę i zobaczymy>>>
×
×