lukaszu Ustaw ciśnienie wstępne w naczyniu na wartość o ok. 0,3 bar niższą od ciśnienia cieczy w DZ i uzupełnij ciecz do wartości ok. 1,5 - 2 bar.
-
Nibe F2040-12kW mono - Optymalizacja - Dom 135mkw.
Zigobar odpowiedział artklu → na topic → Pompy ciepła
Po to obciąża się PC podłogówką (ze stosunkowo dużym przepływem) by uzyskać długie cykle i niskie temperatury pracy. Konstrukcja i ustawienie takiego układu wymuszające temperatury i sprawność jak przy grzejnikach jest jakimś nieporozumieniem. Być może masz zbyt mały przepływ za sprzęgłem lub po obydwu jego stronach. Podaj temperatury zasilanie/powrót (różnica powinna wynosić kilka stopni) przed i za sprzęgłem.- 22 odpowiedzi
-
- nibe f2040
- optymalizacja pc
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A konkretnie, to ile ten drogi kosztuje?
-
Wymiana sprezarki w pompie ciepla na inną/innej firmy.
Zigobar odpowiedział kayakkielbasa → na topic → Pompy ciepła
Zerknij na stronę CoolStore, Sanyo C-SBN453H8G mają w cenie 3878zł. Sprężarki Sanyo C-SBN... były (i chyba są nadal) stosowane np. w "gruntówkach" niektórych polskich producentów. Do wymiany sprężarki weź chłodniarza. Będzie wiedział co robić i zrobi to dobrze. -
True0Man Nic nie piszesz na temat temperatur DZ i GZ przed i po awarii. Masz tam jakieś termometry? 4,3kW to najwyższa zarejestrowana moc pobierana? Jeśli zarówno moc pobierana, temperatura na tłoczeniu (118,4*C) i (prawdopodobnie) ciśnienie za sprężarką osiągają wartości graniczne to (zakładając prawdziwość wartości wyświetlanych) należy się upewnić, że nie dochodzi np. do chwilowych zaników (lub znacznego spadku) przepływu wody przez skraplacz. Napełnij prawidłowo układ GZ do 2bar (skoro tyle było na początku), wymuś pracę (na początek) z podłogówką i obserwuj: - temperatury GZ - temperaturę na tłoczeniu - moc pobieraną Jeśli błędy się nie pojawią - przetestuj grzanie CWU.
-
To normalne. Wraz z rosnącym skraplaniem maleje chłodnicza.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Należy dążyć do uzyskania możliwie niskiej delty GZ (przy zdroworozsądkowej mocy obiegówki). Górną granicą wartości przepływu może się okazać hałas w grzejnikach, który w nocy już może przeszkadzać.
-
Zgadza się. Niestety pojawiali się tu użytkownicy, którym ktoś zakopał złączki skręcane i po kilku latach pojawił się wyciek. Niektórym zakopano nawet cały rozdzielacz... Oby nasza koleżanka miała po 2 zawory/sekcję.
-
ponds79 Masz 800m poziomego i tylko 2 sekcje? Jeśli tak, to te rury są gdzieś łączone.
-
ponds79 Jeśli masz DZ w układzie otwartym (tak mi się przynajmniej wydaje) to brak manometru nie dziwi. Ubytki cieczy/rok w DZ miały do tej pory wartość mniej więcej stałą? Masz poza budynkiem jakieś łączenia rur DZ (w ziemi lub w studzience)? We wzierniku (widocznym na filmie), po dłuższym czasie od startu sprężarki powinien być widoczny ciekły czynnik chłodniczy bez bąbli. Ale jak już zauważył kolega mac_612, ten wziernik znajduje się po drugiej stronie parownika (w układzie chłodniczym, przed TZR), a nie po stronie DZ.
-
Skoro różnica Załącz/Wyłącz wynosi tyko 1*C, to nic dziwnego, że masz tak krótkie (nawet 10 minut) cykle pracy. Najwyższy czas zadzwonić do instalatora i dowiedzieć się jak zmienić wartości zadane. Może podpowie też jakie konkretnie wartości ustawić, skoro wykonał takich układów wiele i ma je podobno opanowane do perfekcji.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Teoretycznie - cykli pracy możliwie mało i możliwie długie. W warunkach rzeczywistych - przy obciążeniu podłogówką, posiadacze takowych układów jakoś nie maja problemu z uzyskaniem kilku cykli/dobę (długość cykli mierzona w godzinach). Przy obciążeniu grzejnikami, jeśli ktoś nie chce pakować się w jakieś wielkie bufory, to te kilkanaście cykli/dobę wydaje się wartością akceptowalną. Można uzyskać długość cykli rzędu kilkudziesięciu minut, o ile kogoś nie poniesie z doborem mocy PC. Oczywiście będzie to również zależne od warunków chwilowych, sposobu sterowania oraz poziomu akceptacji wahań temperatury w domu. Sprężarkę mogą wykończyć powtarzające się zbyt krótkie cykle pracy. Jaką masz obecnie długość cykli pracy, że Cię to niepokoi?
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Chyba przy grzaniu podłogówki. Sprawdziłem w tabeli dla przykładowej powietrznej: przy 20*C i temperaturze na wyjściu od 55 do 60*C osiąga COP od 3,5 do 3,1. Dla PC istotne są temperatury na jej wyjściu, a nie w zbiorniku CWU.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Czy wymiana kopciucha na pompę ciepła wymusi wymianę grzejników?
Zigobar odpowiedział Użytkownik97 → na topic → Pompy ciepła
Przed decyzją o wymianie grzejników należy wykonać pomiary temperatur (wyjście/powrót) dla: - grzania całodobowego - zwiększonej (na ile to możliwe) wartości przepływu w układzie (otwarte zawory przy grzejnikach i zwiększona wydajność obiegówki) Układy z kotłem często pracują ze stosunkowo małym przepływem co skutkuje wysoką temperaturą zasilania. Jeśli uda się zwiększeniem przepływu zmniejszyć wartość różnicy wyjście/powrót do jakichś 6 - 8*C, to będzie to w zupełności wystarczające dla PC. -
Jak na fachmana od pompy ciepła to wypowiedź co najmniej dziwna. Przy okazji możesz zapytać go jak wzrost temperatury wody na wyjściu skraplacza wpłynie na moc pobieraną przez sprężarkę.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Masz podłogówkę, a chcesz PC stworzyć warunki pracy jak przy grzejnikach. Jakie masz obecnie temperatury GZ za buforem ( czyli po stronie podłogówki)?
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W twojej okolicy działa kolega wihajster (firma HCT Pompy Ciepła). To chłodniarz specjalizujący się w gruntowych pompach ciepła. Na forum znajdziesz zadowolonych użytkowników wykonanych przez niego instalacji.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Pojawiali się tutaj użytkownicy wymienników łączonych w ziemi złączkami skręcanymi, którym np. po kilku latach zaczęła znikać ciecz z DZ. Na szczęście 4 podstawowe sekcje masz z jednego kawałka rury.
-
Tak na moje oko, to taki zawór zabezpieczy co prawda przed zadziałaniem czujnika przepływu (który posiada wiele modeli powietrznych), ale zamykanie kolejnych sekcji podłogówki będzie skutkować wzrostem temperatur GZ. Po osiągnięciu wartości zadanej inverter zacznie redukować grzewczą, a jeśli zejście do minimalnej nie wystarczy - wyłączy sprężarkę. Efekt podobny jak przy sprzęgle w wariancie pracy z malejącym przepływem po stronie wtórnej.
-
Podczas pracy układu temperatura parownika jest niższa od temperatury powietrza o kilka (raczej nie więcej niż o 10*C) stopni. Ta różnica będzie rosnąć wraz z rosnącym obciążeniem, spadkiem przepływu powietrza, wzrostem stopnia zabrudzenia parownika.
- 20 535 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
DZ raczej od 3 do 5*C.
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Swego czasu były tutaj podawane informacje jakoby automatyka w T-CAP nie zezwalała (redukując obroty sprężarki) na pracę z deltą GZ powyżej 5*C. Oczywiście, to by wymuszało stosowanie sprzęgieł w przypadkach, gdy obiegówka w PC nie byłaby w stanie zapewnić przepływu nominalnego (dla grzewczej nominalnej i delty 5*C). Te informacje były fałszywe, czy może jednak istniały modele z tak zachowującą się automatyką?
- 20 535 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Stosunkowo niedawno pojawili się tutaj zadowoleni użytkownicy gruntówek firmy Apic. Mają tu temat im poświęcony. Ale zwróć uwagę na różne temperatury maksymalne na wyjściu (55/60*C) w przypadku różnych modeli PC tej firmy. Upewnij się, czy faktycznie potrzebujesz tak wysoką moc grzewczą.
-
Temperatura na wyjściu parownika spada nie przez błąd, tylko przez zanik lub znaczny spadek przepływu w DZ. Prawdopodobnie masz zapowietrzone DZ, zatem nie załączaj sprężarki dopóki instalator nie ogarnie tego co zbudował. Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym i filtr w DZ. Przy prawidłowym przepływie powinieneś mieć niską deltę i wysokie temperatury DZ. Na chwilę obecną wszystkie sekcje masz otwarte?
-
Zerknij na wpisy np. kolegi bobrow. Przeszedł z kotła na T-Cap 9kW, ma starszy dom ok. 200 m2, zużycie ok. 7000kWh. Średnio uzyskuje COP ok. 3, ale zasilanie raczej nie przekracza 45*C. Twój układ pracował prawdopodobnie z małym przepływem (wysoka delta GZ). Jego zwiększenie umożliwi uzyskanie niższej temperatury zasilania.