Widzę ze kolejna lista zakupowa chyba umarła. Ja też bym był chętny na dwa wentylatory
-
Kiedy planujecie zakup wentylatorów? Ja wstępnie jestem zainteresowany R3G220 2 szt. z ringami
-
Sprzęgła nie będzie. Będę grzał piecem na paliwo stałe. W pierwszym poście mniej wiecej opisałem jak to wygląda. Instalacja na rurach alupex16. 5 obwodów podłogówki i 8 obwodów grzejniki. Będę też ogrzewał cwu w zasobniku ok 100l. Ciepła woda rozprowadzona jest rurami plastikowymi z wkładką aluminiową średnicy chyba 18mm.
-
Na podłogówkę oczywiście pójdzie woda o temperaturze niższej. Będę mieszał zaworem 3D. Czyli wynika z tego że muszę użyć dwóch pomp obiegowych. Po jednej dla podłogówki i grzejników. A czy te pompy które podałem w poprzednim poście będą się nadawały?
-
Witam Posiadam 5 obwodów ogrzewania podłogowego, oraz 8 obwodów do grzejników. Dom z użytkowym poddaszem. Wszystko jest na rurach alupex 16. Zastanawiam się jakie pompy zastosować. Czy dać dwie pompy po jednej na ogrzewanie podłogowe i grzejniki, czy może jedną większą/wydajniejszą na całe ogrzewanie. Znalazłem coś takiego: POMPA OBIEGOWA 25-40/180 OMNIGENA czy taka pompa będzie wystarczająca dla mojej instalacji?? Jaką pompę zastosować do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej? Znalazłem taki oto model POMPA CYRKULACYJNA OBIEGOWA CWU 15-14. Czy wystarczy taka?
-
rkowal79 z tymi wentylatorami to już zglupiałem. Wg obliczeń mojej instalacji oraz charakterystyk wentylatora wychodziło ze r3g 133 powinien starczyć, ale niedawno kupiłem rekuperator Luna 200 Dospela i tu pojawiły się wątpliwości. Luna ma wg producenta wydajność przy 100 Pa 200 m3/h. Wentylatory w niej zamontowane to Ziehl-abegg Rh19V czyli o średnicy 190 mm. NIe są to wentylatory EC. Teraz jeżeli będzie kolejna grupa zakupowa to wezmę r3g 220. Ja wentyluje ok 300m3
-
wymiennik pracował to na pewno będzie tylko z jaką sprawnością. Jeżeli się nie mylę to przy małych prędkościach przepływu spada sprawność wymiennika. Powietrze przepływa w sposób laminarny i w ekstremalnych warunkach może nawet nie dotykać ścianek wymiennika a co za tym idzie nie następuje wymiana. poprawcie mnie jak pisze głupoty. Wysłałem do nich emaila ale sie nie doczekałem odpowiedzi. Na stronie jest cena detaliczna tego wymiennika. Jest on trochę za drogi.
-
qwedsa123 Ja jestem chętny na wentylatory EBM ale dopiero po nowym roku. Ten wymiennik wygląda ciekawie. Właśnie wysłałem zapytanie o cenę i o możliwość wykonania wymiennika który by pracował od 80m3.
-
witam. Już minął jakiś czas od ostatnich zakupów grupowych i jestem ciekaw jak pracę nad własną centralą wentylacyjną. Jak do tej pory jedna osoba pochwaliła się swoją pracą. Powiedzcie na jakim jesteście etapie budowy, jakieś spostrzeżenia co do pracy waszych urządzeń. I najważniejsze pytanie. Czy było warto i czy jesteście zadowoleni z rezultatów swojej pracy? Pozdrawiam wszystkich
-
Witam odnośnie skrzyni na wentylatory znalazłem coś takiego I link do dokumentu w którym to się znajduję http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/update_2011_1/radial/Centrifugal-fan_Plug-Fans_EN.pdf
-
Witam Co myślicie o takim rozwiązaniu rekuperatora. Podpatrzyłem to gdzieś. Czy będzie to dobre rozwiązanie? http://forum.muratordom.pl/images/attach/jpg.gif
-
Dzieki wielkie za programik Z program tego wychodzi mi ze dla 280m3/h i długości 40 mb Spadek cisnienia wynosi 34Pa Nie wiem czy jest brana czerpnia pod uwagę wiec na wszelki wypadek dodam 20Pa Opory instalacji do rekuperatora 46Pa Opory wymiennika GS30/300 przy 280m3 84Pa Opory rekuperatora - tutaj wartość z kosmosu- zakładam 20Pa W sumie daje 204 Pa Jeżeli sie bardzo nie pomyliłem to wentylator R3G133 spokojnie da radę przepchnąć 280m3/h a i pobór mocy jest niewielki (max 52W) Dla swojej instalacji zakładam wymienik GS30/300 oraz R3G133. Jak myślicie dobry będzie taki wybór? pozdrawiam Artur
-
nie pamietam dokładnie jakie są te rury czy fi 100 czy fi 125 muszę to sprawdzić ale to dopiero jutro. Chociaz żona podpowiada mi ze są 125. W tej chwili nie istotne. Napisałem fi 100 ponieważ nie byłem pewny jakie są. Jeżli policzyłem opory dla fi 100 to dla fi 125 będą jeszcze mniejsze. Pozdrawiam Artur
-
Przemierzyłem wszystkie wentylowane pomieszczenia i wyszła mi kubatura 290m3/h Poniżej cytuje to co już napisałem w tym wątku na temat instalacji. Wg moich wstępnych obliczeń wychodzi mi że opór instalacji do rekuperatora to ok 45Pa dla przepływu 100m3/h (bo chyba wiecej nie pójdzie przy wymianie ok 300m3/h dla całej instalacji) Do tego trzeba doliczyć opór GWC ale nie wiem jakie są straty dla rury PCV fi 200. Juz tak z zakłądem przyjąłem ok 80Pa dla 300m3/h Poprawcie mnie jak się myle Pozdrawiam Artur
-
tak pisze sie na wentylatory. Tylko sie jeszcze zastanawiam na który model. czy dać ten R3G133 który na styk pasował by do mojej instalacji i kubatury czy może dać coś mocniejszego i wykorzystywać np 50% jego możliwości. Przy takim przewymiarowaniu mam wentylator nad którym łatwiej zapanować. Chodzi mi tutaj łatwiesze opanowanie drgań a co za tym idzie łatwiej to wszystko wyciszyć. Np ten R3G133 ma 4480 obrotów a np R3G225 ma tylko 2500 obr/min przy tej samej ilości łopatek. Ale z drugiej strony ten większy wentylator może sie nie sprawdzić przy wydatkach rzędu 80-120 m3 Co o tym myslicie?? Pozdrawiam Artur
-
Dzięki gosciu01 za wyjaśnienie. Przykład z rękawiczką rozjaśnił mi temat:). Na strony które podałeś wpadłem już wcześniej. Jakby się tworzyła nowa grupa na wymienniki i wentylatory to ja się pisze pozdrawiam Artur
-
dzieki za odpowiedz gosciu01 pooglądałem na stronie na temat tego wentylatora i nie moge sie dopatrzeć czy można nim sterować inaczej niż potencjometram, np tak jak jest w EBM zabrałm sie za liczenie oporów w instalacji ale nie mogę sie dokopać do współczynników oporów dla róznych średnic i rodzajów kanałów. rozumie ze obliczen dokonujemy np dla max i min wydatku rozdzielając ten wydatek na wszystkie nitki nawiewu . Wtedy uzyskujemy straty na poszczególnych obwodach sumujemy+opór anemostatów+opór gwc+opór wymiennika Ale mi tu już coś nie gra. Zakłądając 6 nawiewów już na samych anemostatach mamy 6x30 Pa = 180Pa do tego czerpnia kolejne 20Pa, filtr 20Pa. W sumie mamy już 220Pa + opór rur i wymiennika. Takie dane dla filtórw, i naemostatów znalazłem na tym forum. Czy te opory nie zależą od prędkości przepływu lub/i wydatku? Wydaje mi sie ze to już dużo. Co źle licze? Macie może jakiś plik excela do takich obliceń? Mozecie sie nim podzielić? Pozdrawiam Artur
-
Witam Przeczytałem całe 160 stron tego wątku. Ciężko było. Mam do was kilka pytań. Też paluje zrobić sam rekuperator poskładany z gotowców. Dom ok. 240m3, z poddaszem użytkowym, troje domowników na stałe (4 w planach:)). Instalację mam już po części wykonaną. Rekuperator będzie stał na stryszku nad poddaszem. na dół instalacja jest poprowadzona rurami spiro fi100 odcinki ok 2,8mb+przejscie rura/kanał płaski oraz kanałami prostokątnymi (5x15) o długości ok 1-1,5 + kolejne przejście z kawałkiem rury juz na anemostat. Wszystkie te nitki instalacji są zbliżonej długości. Na poddaszu są przez sufit wypuszczone kawałki rury fi100. To wszystko już na strychu będzie podłączone do centrali elastycznymi kanałami izolowanymi tylko nie wiem czy przy pomocy trójników czy puszek rozpężnych (ja jestem za puszkami rozpężnymi) GWC rurowe fi 200, długość jeszcze nie znana. Na razie jest wypuszczona rura z domu pod fundamentem i dwoma kolanami 45st skierowana w odpowiednim kierunku. Jest również wyprowadzona na strych z załamaniem kolanami 30 lub 45 st. Planuje oprócz tego jeszcze ok 30-40 mb tej rury. I teraz kilka pytań. Założenia: 1 wymiana / h, stała praca ok 90-120 m3/h lub mniej ( to wyjdzie w praniu). Wymagania:cicha praca, pobór mocy, sprawność 1. Czy wentylator R3G133 wystarczy dla takiej instalacji i kubatury? 2. Wymiennik GS25/300 będzie odpowiedni? 3.Czy planowany gwc nie jest za mały/duży dal tego domu? Pozdrawiam Artur P.S. Powodzenia w budowie swoich centrali