Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

grzmaj

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    107
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez grzmaj

  1. Tak. Trzeba sie z tym pogodzic to prostu wiecej oczekiwalem niz dostalem (za duzo sobie wyobrazilem)
  2. Tylko ze tu mozna ciagle zaburzac nawet nie swiadomie
  3. tak ja nie bylo by zasobnika cwu wszstko byloby ok. Sterownik rzeczwiscie sie uczy I jak to zrobi dziala poprawnie. PO prostu nie trzeba wogole ingerowac w instalacje i sterownik i nie zaburzac procesu
  4. zobaczcie co sie teraz dzieje dmuchawa 46% i spaliny 200 ewidentnie zaburzony proces. Kiedy sie ustabilizujze za 15 godzin??
  5. JA moge ustawic ciagla prace pompy cwu. i bedzie chodzic dobrze datad jak nie naleje calej wanny wody cieplej - zwiekszy sie zapotrzebowanie
  6. Zakłuca ale nagly wzrost zapotrzeboawnia spowodowany pobraniem cieplej wody uzytkowej !!!!!
  7. https://esterownik.pl/remote/1027 czemu tam się nie ustabilizowal Po co dmuchawa daje az na 50% Ale i tak duze skoki temperatury spalin generuja straty. Do 5kw spaliny 120-130 stopni minimalnie powyzej 5kw az 180 stopni
  8. A jesli bede chcial skorzystac z cieplej wody i oproznie caly zasobnik to zapotrzebowanie wzrosnie i zaburzy proces. Wszstko jest wporzadku gdy dmuchawa nie wejdzie powyzej 40%. Ja duzo wczesniej dodalem korekte -2% nadmuchu.
  9. Tak racja Ale ja wogole nie ingerowalem w uklad nic nie zmienialem nie mam zadnych termostatow, ktore zaburzaja proces spalania. Mam bojler ktory tez zaburza proces ale mam sie nie myc mam kupic sobie elektryczny?? A korzystanie z krzywej grzania ktora zmienia temperature czesto jak sa duze wahania temperatury na zewnatrz?? wszstko to zakłuca prace kotla
  10. Po 2:15 kociol ustabilizował ale to trwalo bardzo dlugo. Ale i tak patrzac po spalaniu to moc 5kw moze troszke wiecej. Rano znowu podnioslem temperature bo w domu temperatura spadla od wieczora o 2 stopnie. CZy kociol znowu sie ustabilizuje zobaczmy mam nadzieje ze bedzie to trwalo szybciej niz wczoraj. O dziwo dmuchawa nie wlancza sie na wiecej niz 40 procent co tu jestem zaskoczony!!! Wiec mysle ze rzeczywiscie po tak dlugim okresie kociol sie nauczyl paliwa.
  11. Masz bardzo niskie zapotrzebowane i opisywany przeze mnie problem Ciebie nie dotyczy. Sterownik pracuje jako dwunastawny i nie mam tam w tym momencie zadnej inteligencji sterownika
  12. Jesli masz niskie zapotrzebowanie to ustawienie OEP16kw bylo wystarczajace. Ale wtedy opcja pellet nie byla inteligetna i tylko pacowala z ustawionym krótszym okresem miedzy podawaniami badz zwiekszonym podawaniem..
  13. dzis kociol jedzie z moca ok 5-6kw nic nie zmieniam godzina 22 00 czas pracy podajnika 54m
  14. Tak wreszcie ktos zrozumiał o co mi chodzi!!!!
  15. pompa mieszjaca ktora pracuje cykilcznie pracowala ciagle bo temperatura cwu zmiejszyla sie o 2 stopnie tylko!!!!!!!!
  16. Od wczoraj nie otwieram kotła sadzami bedziemy sie martwic pozniej. Pompy cyrkujacyjnej nie mam do sterownika podlaczonej. pompa mieszajaca wlacza sie jak powrot jest mniejszy od 39stopni i tez jak woda w cwu spadnie od dwa 2 stopnie. jesli zwieksze moc kotla i kaloryferow zapotrzebowanie zwiekszy sie i bedzie jeszcze gorzej powtarzam do 5kw jest wszstko ok .duzo duzo ponizej sterownik pracuje jako dwunastawny
  17. od wczoraj 22 nic nie zmienialem ja tylko podnioslem o 8 30 dzis moc kotla i kaloryferów nic nie zmienialem
  18. Cały cas mam ustawione oe+ 16
  19. caly czas jest OE+16 nic nie zmieniam
  20. Pisalem do tesela o jego kotle czytaj ze zrozumieniem
  21. Tak racja ale tez trzeba zwiekszyc podawanie jesli ta dawka nie wystarcza. a sterownik wlacza wysokie obroty dmuchawy a potem prubuje wlanie to nadgonic problem wtym ze za duzo momentami jest tego powietrza. Poprawna praca wedlug mnie to od 22 wczoraj do 8 dzis. Mysle ze wedlug was ekonomia nie i idzie z ekologia i trzeba sie zdecydoawc ja wybieram ekonomie.
  22. NIc sie nie zmienilo strona wam sie nie zaladowala poprawnie nic nie zmieniam nic nie ruszam
  23. Jechałes z mała mocą wiec wszystko bylo ok nie miales powodów do niezadowolenia kociol zachowywal sie jako dwunastawny
  24. Zobaczcie spalanie u mnie w miesiacach listopad grudzien Tam sterownik pracowal dwunastawno a nie tak mialo byc. Mozna bylo wtedy wydluzyc okres miedzy podawaniami tylko czemu tego sterownik nie zrobil w tym okresie mnóstwo sadzy i nie dopalony wegiel
×
×
  • Dodaj nową pozycję...