  1. Ja widzę ponad 13%. Żaden większy producent falowników stringowych nie ma w typoszeregu falownika 7kW. Zabierz do ręki instrukcję montażu Twoich modułów. Będziesz wiedział jak można je montować (w których obszarach można zastosować mocowanie). Porównaj to do instrukcji montażowych konstrukcji wsporczych (np. TUTAJ). Najlepiej ten system który chce zastosować instalator. Z praktyki. Unikamy podnoszenia modułów powyżej 20 stopni. Pamiętaj o wiatrownicy na odkrytym dachu. Często na niej oszczędzają. Większy moduł, mały kąt to większe ryzyko zalegania śniegu i związane z tym konsekwencje. Jeśli możesz stosuj mniejszy wymiar (droższa konstrukcja dla tej samej mocy pola modułów). Ogólnie jest tam jeszcze sporo detali. Na dysku mam sporo fotek z efektów złych montaży na dachach płaskich. Wysyp tego typu fotek pojawia się na fb zawsze po większych wichurach.
  2. Odpowiedziałem Ci w pierwszym poście: Masz wybranego instalatora więc niech on Ci przygotuje projekt i warianty w BlueSolu czy PV*Solu. W naszej firmie pracujemy na tym pierwszym programie. Jeśli dalej nie jesteś przekonany to przynajmniej przeczytaj TO. Zwłaszcza, że o ile się nie mylę bierzesz pod uwagę ewentualną przyszłą rozbudowę instalacji. Rzadko montujemy FoxESSy i nie mam pod ręką wykresu sprawności tego falownika. Sięgnij do tego linka Growatta. Tam masz wykres który pokrywa się w większości z pozostałymi tego typu produktami. PS. Jaka firma zaproponowała Ci jaki falownik 7kW do 7,5kWp w modułach?
  3. A ja nie odniosłem się do ilości godzin gdy moduły dadzą STC albo i więcej ale do spadku sprawności przewymiarowanego falownika. Uzgodnienie z rzeczoznawcą jest po stronie instalatora. Uzgadnia projekt który i tak musi wykonać. Już Ci pisałem o tym, że żadnego sprzętu masz sobie nie dać wcisnąć jeśli masz standardowe warunki. To wszystko masz wcześniej opisane przeze mnie a dokładniej wyjaśnione w linku, który Ci podałem. Nie upieraj się co do tych 1500-1800 zł. Założyłem, że szukasz na forum pomocy. Nie musisz mi ufać jako instalatorowi. Chcę Ci pomóc odsyłając do materiałów źródłowych. Jak wykorzystasz tą wiedzę to już zależy od Ciebie. Napisałeś wcześniej, że po lekturze wielu artykułów wyciągnąłeś wniosek "Czyli dla moich 6.5kw lepszy byłby jednak ten falownik 5kw". Zalinkowałeś też na początku artykuł z takim stwierdzeniem "sprawność maksymalna 98% jest osiągana, gdy falownik generuje moc w zakresie 70-100%". Mam nadzieję, że po lekturze na stronie Growatta wiesz już jak dobrać poprawnie falownik do Twojej instalacji. Nie to. Szukaj wykresu sprawności w zależności od generowanej mocy.
  4. Instalacje masz w Warszawie i musisz skorzystać z usług lokalnego rzeczoznawcy ? W linku który Ci podałem masz też cennik usług. Akurat z nimi nie współpracujemy ale to są normalne ceny. W tym samym linku masz też wytyczne których się trzymaj a nie dawaj sobie wcisnąć "strażaka za 1500 zł". Najpierw pisałeś, że instalator przekonywał Cię do późniejszego startu przewymiarowanego falownika. Teraz przekonuje o maksymalnej sprawności przy 100% mocy nominalnej falownika. Na Twoim miejscu najpierw sprawdziłbym czy Twój instalator jest na liście certyfikowanych instalatorów w UDT i z tego ewentualnie wyciągnął jakieś wnioski. TUTAJ masz aktualną listę. Sprawność falownika w zależności od generowanej mocy mniej więcej odczytasz z kart katalogowych. Proponowałem Ci wcześniej abyś do nich sięgnął. Nie wiem co masz mieć montowane ale pierwszy z brzegu producent podaje dokładniejsze wyjaśnienie TUTAJ. PS. Aby nie było to sam mam klasyczny falownik stringowy 8kW do instalacji 9,9kWp na jednym łańcuchu skierowanym częściowo na południe a częściowo na wschód-zachód.
  5. Z tego co pisałeś instalator argumentował to szybszym wzbudzaniem falownika a nie sprawnością falownika w różnych punktach jego pracy. Szybsze wzbudzanie falownika zweryfikujesz sobie sprawdzając kartę katalogową tego co Ci proponuje i sprawdzając napięcia startu w zależności od wybranej mocy z typoszeregu. Odnośnie sprawności to oczywiście racja. Tyle, że z jednej strony masz niższą sprawność rzędu 1-2 punktów procentowych w wybranych momentach pracy a po drugiej stronie masz obcinanie produkcji też w kilku momentach pracy. Jeśli Twój instalator ma jakieś profesjonalne oprogramowanie to niech przerzuci kilka mocy falownika w stałej instalacji. Szybko dojdzie do właściwych wniosków. Po tym wstępie powinna zapalić Ci się alarmowa lampka w głowie. Co ma u Ciebie robić strażak? Z rzeczoznawcą uzgadniasz a komendant PSP rejestruje. Naciąga bo całość dla Twojego domu nie będzie go kosztowało więcej niż 500 zł. U nas rozłączniki stosujemy tylko w specyficznych sytuacjach. Więcej znajdziesz choćby tutaj Odrzucają wnioski prosumentów? Drugie szybkie pytanie to czy twój instalator złoży wniosek o przyłączenie instalacji przed jej wykonaniem?
  6. Bierz 6,5kW i falownik 6 albo i więcej. Zabierz do ręki kartę katalogową falownika i sam zobacz przy jakich napięciach startuje falownik 5, 6 czy 8kW. Będziesz mógł doedukować Twojego instalatora. Z rozłącznika przeciwpożarowego rezygnuj jeśli możesz niezależnie jaką będziesz miał instalację (czy większą czy mniejszą niż te magiczne 6,5kW). Chyba, że masz kubaturę większą niż 1000m3 lub strefy zagrożone wybuchem lub po prostu znajdzie się taki zapis w uzgodnieniach. Uzgodnienia popż to nie tysiąc złotych a zgłoszenie do PSP wyślesz sam lub zrobi to za Ciebie za darmo instalator. PS. Jaka firma zaproponowała Ci jaki falownik 7kW do 7,5kWp w modułach?
  7. Nie wiem jaka jest wartość opałowa opony ale podobno już znikają z PSZOKów. Czy można ogrzać dom śmieciami? Tego też nie wiem ale o ile wzrost cen ee mnie nie martwi to jakość powietrza jakim będziemy oddychać już za kilka tygodni a i owszem. I to bardzo.
  8. Mają własne śmieci czy inne "gumowe ekogroszki"
  9. Naliczanie do portfela prosumenckiego wartości potrzebnej energii czynnej w cenie taryfowej i naliczanie do tego samego portfela energii czynnej z nadprodukcji w cenie giełdowej Rynku Dnia Następnępnego. W zależności od wyniku (plus czy minus) to płacisz albo oni Ci płacą po 12 miesiącach 20% miesięcznej wartości energii.
  10. Rozwiniesz? Sprzedaż będziesz miał po RCEm (do 2024) która nie ma nic wspólnego z tarczą. Zakup będziesz miał w cenie rynkowej plus bonus niskiej ceny do 2MWh. Do tego kolejny bonus 10% ceny zmniejszając zużycie roczne po postawieniu instalacji (bez problemu skoro średnio przyjmujemy autokonsumpcję na poziomie 20-30%).
  11. Dla klientów przygotowując ofertę robię też kilka wyliczeń. Średnia cena godzinowa z ostatnich 6 miesięcy na TGE to 652 zł za MWh. To dane historyczne. Gdyby przyłożyć je do struktury 1kWh (energia czynna, przesył, akcyzy, vaty i inne) to dziś 1kWh powinna kosztować 1,24 zł. Kosztuje połowę tego. Jeśli zabierzemy aktualną wartość kontraktów na przyszły rok to powinna kosztować 2,06 zł. Przy czym taki Tauron dla taryf firmowych już podniósł cenę do 2,18 zł za samą energię czynną. Enea w taryfie C11 ma na pierwszy kwartał 2023 już 3329 zł za MWh. Wracając do taryf regulowanych cena 2,06 zł jest jak najbardziej realna i tego należy się spodziewać. 40 gr to dorzucenie miliardów złotych których nie mamy i co będzie miało katastrofalne skutki dla naszego Państwa i dla nas. Mamy URE który reguluje taryfy G. Mamy RCEm które przekroczyło 1 zł. W tej chwili, w netbillingu zwrot z inwestycji w PV jest niewiele powyżej 4 lat. Tyle nie miałeś nawet w netmeteringu przy niskim kursie dolara i własnym montażu. To tylko obliczenia gdzie proporcja RCEm do ceny w G11 jest tak atrakcyjna. Pokazuje jednak atrakcyjność dopasowanej do pc instalacji pv. Albo samej pv. Autorus, jeśli masz instalacje w starym systemie i pc zasilaną z tego co wyprodukujesz to nad czym się zastanawiasz? Za mała produkcja aby ogrzać dom? To przejdź na netbilling i dorzuć tyle kWp ile potrzebujesz. Martwić to powinny się osoby, które mając dom nie mają pv. Mieszkania jak przyoszczędzą to może zejdą do tych 2MWh. W domu to nierealne. Ale w domu możesz mieć instalację pv a w mieszkaniu nie. Sami przy pc mamy zużycie ponad 8MWh rocznie (wszystko na prąd włączając w to wodę czy oczyszczalnię). Zwykła rodzina choć może dom spory no i pasywny. Tyle, że produkcja leci z 9,9kWp na starych zasadach. Przy netbillingu też bym spał spokojnie. RCEm pójdzie w górę z tych samych przyczyn co cena w G11. Póki jednak prezes URE będzie miał decydujący głos (do 2024?) to G11 będzie rósł zdecydowanie wolniej niż RCEm. My mamy głos prezesa URE a co mają powiedzieć firmy? 3,3 zł za samą energię czynną. Potencjalną produkcję z mikro wciągają często na śniadanie. Tyle, że zaczynają się schody dla instalacji powyżej 50kWp. Mamy teraz temat na kilkadziesiąt razy większą instalację i wszystko rozbija się o czas. Rok, półtorej to sama papierkologia czyli nawet dzisiejsza pozytywna decyzja inwestycyjna nie uchroni takiej firmy od uderzenia wysokimi cenami.
  12. Wybór jest pomiędzy 6 a 12 modułami. Prawdopodobnie instalacja zgłoszona przed montażem i zgłoszenie do OSD ma się nijak do stanu faktycznego.
  13. Czy przed podpisaniem umowy firma instalacyjna zrobiła Wam jakieś pomiary? Sprawdziła czy proponowana instalacja pv będzie miała szasnę działać poprawnie? Czy takie pomiary robili u Waszych sąsiadów przed montażem ich instalacji? Sprawdźcie napięcie na poszczególnych fazach po zmroku. Jeśli macie w okolicach 230V to wszystko jest prawie w porządku i problemem są Wasze instalacje pv. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności nastaw w falownikach. Czy przypadkiem jakiś "sprytny inaczej" sąsiad nie ma nastaw powodujących pracę falownika przy wyższych napięciach niż dopuszczalne.
  14. 5kW to 5-6 lat minus MP4.0. Przy średniej cenie RCE z ostatniego półrocza. Co się dzieje aktualnie na TGE każdy może sprawdzić.
  15. Pozwolisz, że poprawię kilka rzeczy. Miałem chwilę zawahania, czy piszesz o 7,9kWh na 1 m2 (dom pasywny podzielony przez 2) czy o co chodzi . 7,9MWh 9,9kWp Średnio przyjmuje się w Polsce, że z 1kWp otrzymasz rocznie ponad 1000kWh przy optymalnych kierunkach montażu instalacji. TUTAJ jesteś wstanie wyliczyć to w miarę dokładnie podając tylko podstawowe informacje.
  16. Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie? Centrala przez pewien czas samoistnie wchodziła w tryb wietrzenia. Praktycznie losowo. Wcześniej wpięty przycisk dzwonkowy do wywoływania wietrzenia. Później wypięty. Wietrzenie włączało się co kilka/naście minut. Zgłoszenie pogwarancyjne przyjęte. Wykluczyłem problem ze sterownikiem. Diagnoza, że to raczej coś z płytą główną. Proponują jej odpłatną wymianę. Może jakieś ścieżki się zwierają (?). Stan na dziś jest taki, że jeszcze wyższy priorytet dostała funkcja "pusty dom". Ona włącza się na stałe. Więc ustawiłem jakąś rozsądną wymianę dla "pustego domu" i centrala chodzi na tym trybie. Jak potrzeba to wyłączam "pusty dom" a centrala od razu wchodzi w wietrzenie (łazienek) po czym wraca do trybu "pusty dom". Upośledzone rozwiązanie ale póki co działa. Byłem bardzo dużym zwolennikiem rozwiązań ThesslaGreen. Bo polskie, bo nowatorskie itp. Tyle, że serwis był już u mnie wielokrotnie. Udało się coś tam poprawić ze sprawnością kilka lat temu (głównie przez aktualizację softu). Teraz padnięta płyta główna (?). Sporo tych problemów jak na 5 lat użytkowania
  17. Gdybyś zedytował swoją bzdurę to bym się do niej nie odniósł. Na tej bzdurze zbudowałeś swoją błędną narrację. Huwei 5KTL - 1690 zł do 15 lat, 2580 zł do 20 lat SE SE5K - 1510 zł do 20 lat, 2460 zł do 25 lat netto Toczyła się dyskusja o zmianach kwietniowych i ewentualnego przyspieszenia inwestycji. Pozostanie na 15 lat w net-meteringu gwarantuje ustawa co jest dodatkowo często podnoszone przez Ministerstwo Klimatu. Tyle, że dość łatwo zmienić zasady rozliczenia co wywraca całość naszych założeń. Informuję o tym inwestora przy rozmowach. Nie mówię jednak o latających awionetkach spadających na jego dom bo to nadaje się na Twoje rozmowy piwno-ogniskowe. Racjonalne argumenty znajdziesz w kodeksie NC-RfG jak Ci OSD odłączy generator od sieci. Zresztą czasami problem z poziomem napięcia 253/264 pojawia się nie z winy OSD a z powodu słabej jakości instalacji po stronie inwestora lub jego usilnych prób ograniczenia wydatków. Pomiarem IPZ na ogół to wyłapuję. Tyle, że to zupełnie odrębny wątek a mój wpis odnosił się do zmian prawnych związanych z przejściem na net-billing.
  18. Oh wait... Huawei M1/M2/M3 - 10 lat (przedłużenie do 15/20) Huawei opty - 25 lat SE - 12 lat (niektóre kraje głównie afrykańskie 7; przedłużenie do 20/25) SE opty - 25 lat Tyle, że to nijak się nie ma do jakości zastosowanego systemu chłodzenia. Ojezusmaria. Ty to w ogóle możesz spać spokojnie, wiedząc, że w każdej chwili może Ci na dom spaść samolot? Chyba jednak nie bardzo rozumiesz o czym mowa w dyskusjach o przyszłości prosumentów krótko i długoterminowej w Polsce.
  19. Fakt, że 15 lat gwarantowane ale czy gwarantowany opust 20% zamiast np. 40-50%? To taki mały kamyczek do tej całej naszej koncepcji pewności, że teraz to już śpimy spokojnie.
  20. ... lub potwierdzenie przystąpienia producenta do procedury certyfikacyjnej zgodności z kodeksem NC RfG.
  21. Jeden czy więcej modułów pod jeden optymalizator SE ?
  22. Zmiany na net-billing zostaną z nami nawet jeśli zmieni się władza. Jest to rozwiązanie narzucone na nas przez dyrektywę RED II. Miał być okres przejściowy bo zapisy dyrektywy mają zacząć obowiązywać w UE od 2024. Pospieszono się jak to zwykle u nas bywa. PSE nacisnęło kogo trzeba i mamy już nową ustawę. Zmiana władzy nie spowoduje powrotu do net-meteringu na kilka miesięcy.
  23. 0,5% Choć to artykuł a nie poparta wyliczeniami praca naukowa to mamy jakiś punkt zaczepienia żródło
  24. Pytasz choć już padła wcześniej odpowiedź.
×
×