Zawartość dodana przez Hrabia36

  1. Dzięki za pomoc Pozdrawiam.
  2. Na parter dam termofleks 150. N a piętrze paląc w kominku jest cieplej niż na parterze. Grawitacyjnie poprzez centralnie położoną klatkę schodową powietrze z szyby i kratki obudowy kominka idzie na górę(nie wiem czy dam na piętrze dgp-zawsze mogę dołożyć) Szybki szkic parteru. Jeszcze podpytam Proszę zwrócić uwagę ,że pokój do ogrzania jest wystaje poza budynek, jest chłodny i dodatkowo duże potrójne szklane drzwi tarasowe 3mx2,4 wychładzają je. Na rysunku zaznaczyłem 2 opcje: 1. Od turbiny 3 m w pionie i anemostat w rogu pokoju 2. Od turbiny 3 m w pionie dalej 5m poziom anemostat w rogu przy drzwiach tarasowych. Czy 1 opcja z tak umiejscowionym anemostatem dogrzeje pokój? Czy 2 opcja przy grzaniu 1 pomieszczenia i małego przedsionka po drodze odpada (turbina nie da rady)?
  3. Od kominka do turbiny jest kanał płaski w kominie razem 6m wygląda tak: rura 0,5m - redukcja 90° rura/kanał płaski - kanał płaski w wolnym kominie 4,5m - redukcja 90° kanał płaski/rura - termofleks 1m do turbiny (tutaj mogę zwiększyć do 8m max) Mogę dać turbinę 7,5 mb od wylotu 1 opcji i 3mb od wylotu 2 opcji ale wtedy odległość od kominka do turbiny wzrośnie z 6m do 13m. Kapilarę termostatu turbiny i tak dam w kanał kominowy ok 3.5m od kominka i wyjmę termostat z turbiny, inaczej pewnie nie załączy . Nie będzie za daleko ? (W sumie to ciepłe powietrze można spiro dać lekko do góry ku turbinie) W tym pomieszczeniu duże okno tarasowe wychładza je i w 1 opcji nawiew chciałbym przy oknie. W 2 opcji 5m od okna tarasowego. Czy 2 opcja też nagrzeje pomieszczenie?
  4. Witam. Czy turbina DGP przepchnie powietrze w dół ? Rozprowadzenie termofleksem fi 150 do jednego pomieszczenia z poddasza na parter przez 1 piętro. Od kominka do turbiny 6m od turbiny 2 opcje : 1. turbina - termofleks na poddaszu w poziomie 8m - zakręt 90° - rura 3m pionowo przez 1 piętro - zakręt 90° - rura na parterze w poziomie 4,5m - wywiew w ścianie w rogu przy dużych drzwiach tarasowych (2,3mx2,3m) 2 turbina - termofleks na poddaszu w poziomie 8m - zakręt 90° - rura 3m pionowo przez 1 piętro - zakręt 90° - wywiew w ścianie w rogu pokoju przy wejściu Czy to zadziała, może ktoś tak robił ? Pozdrawiam
  5. Witam. Planuję rozprowadzić ogrzewanie kominkowe do pomieszczenia na parterze poprzez poddasze nieużytkowe i 1 piętro. Problemami są: nieocieplony kanał do turbiny, duże odległości i to,że turbina będzie tłoczyła powietrze w dół. Co już jest zrobione: od kominka do turbiny razem 6m rura fi 150 kanał odpowiada fi 150: rura 0,5m - redukcja 90° rura/kanał płaski - kanał płaski nieocieplony włożony w wolny komin 4,5m - redukcja 90° kanał płaski/rura - termofleks 1m do turbiny. Planowane rozprowadzenie termofleksem fi 150 do jednego pomieszczenia na parterze 2 opcje : 1. turbina - termofleks na poddaszu w poziomie 8m - zakręt 90° - rura 3m pionowo przez 1 piętro - zakręt 90° - rura na parterze w poziomie 4,5m - wywiew w ścianie w rogu przy dużych drzwiach tarasowych (2,3mx2,3m) 2 turbina - termofleks na poddaszu w poziomie 8m - zakręt 90° - rura 3m pionowo przez 1 piętro - zakręt 90° - wywiew w ścianie w rogu pokoju przy wejściu Mam kilka pytań: 1.Duża odległość od kominka do turbiny spowoduje problem z jej załączeniem. Czy przeniesienie termostatu i wpuszczenie kapilary w kanał rozwiąże problem? 2.Komin w którym jest kanał zbudowany z cegły i sąsiaduje z kominem odprowadzającym spaliny z kominka w sumie się nagrzewa . Czy jest możliwość docieplenia kanału płaskiego od góry np. wsypując izolację o ile taka istnieje? 3.Problemem są duże odległości i to,że turbina będzie tłoczyła powietrze w dół. Czy to będzie działać poprawnie w 1 lub 2 opcji? 4. Jeśli można tak zrobić jak wydajną zastosować turbinę z bypassem i filtrem do ogrzania 1 pomieszczenia 24m2 , 60m3 na parterze ?. (może z zapasem wydajności na 1 piętro i 3 pomieszczenia, które na chwile obecną ogrzewane są grawitacyjnie ciepłym powietrzem z parteru poprzez centralnie usytuowaną klatkę schodową) 5.Wyloty ciepłego powietrza w obu opcjach będą usytuowane w ścianie pod sufitem w rogu w półce z k/g. Zwykły anemostat sufitowy z 2 stron będzie wiał bezpośrednio na sufit i ścianę, czy lepiej dać kratkę lub wyrzutnię ścienną ?. Mam nadzieję, że opisałem wystarczająco. Poproszę o pomoc , czytając forum nie znalazłem odpowiedzi na moje problemy. Pozdrawiam
  6. Dzięki za pomoc. Jeszcze podpytam 1. Wszędzie ma pan rurę 150 ale jest jeden rozdzielacz za turbiną i do każdego z pomieszczeń idzie osobna rura czy idzie rura główna i od niej trójnikami do pomieszczeń ? 2. Czy przy rurze fi 150 są mniejsze opory przepływu powietrza w porównaniu z fi125? Czy jest też ciszej i dmucha słabiej ? 3. W odpowiedzi Ad3 pisze pan o ociepleniu dodatkowym rury termofleksu przynajmniej 15cm wełny. Czy chodzi o owinięcie rury wełną 15cm? U mnie całe 1 piętro jest ocieplone wełną która leży na suficie z karton gipsu. Mogę położyć termofleks na wełnie i przykryć od góry wełną 15cm, czy będzie to dobre rozwiązanie ? 4. Jeżeli rury nie będą dodatkowo ocieplone wełną to się wychłodzą przy zgaszonym kominku i schłodzą pomieszczenia, o to chodzi z lodówką ? Pozdrawiam
  7. Witam wszystkich na forum. Posiadam kominek z obudową zimną na parterze w salonie. Chciałbym zainstalować turbinę na nieużytkowym poddaszu i rozprowadzić termofleksy do 3 pomieszczeń na 1 piętrze oraz do jednego pokoju na parterze. Turbinę kupiłem okazyjnie o wydajności 520m3 średnica dolotu fi 150 . Przed turbiną planuję zamontować filtr oraz bypass. Za turbiną chciałbym zamontować rozdzielacz fi150mmx4x125mm i dalej rozprowadzić 4 termofleksami fi 125mm do anemostatów. Mam kilka pytań co do planowanej instalacji: 1. W związku z tym,że turbina jest na nieocieplonym poddaszu odległość do niej wynosi 5,5m - rura doprowadzająca jest włożona w kanał wentylacyjny a skonstruowana jest tak : rura ocynk 0.5mb - redukcja 90° na kanał prostokątny - 4,5mb kanał prostokątny włożony w kanał wentylacyjny(kanał nieocieplony nie było możliwości ale sąsiaduje i kanałem kominowym i nagrzewa się), redukcja 90° na rurę okrągłą - 1mb termofleks do filtra i turbiny z bypassem. Średnice rur i kanału odpowiadają fi 150. Czyli razem 6mb od kominka do turbiny. Czy czujnik temperatury w turbinie po nagrzaniu obudowy kominka załączy ją bez problemu , czy odległość jest za duża, może rozciągnąć czujnik z turbiny i zainstalować w rurze doprowadzającej lub inne rozwiązanie? 2. Odległości od turbiny do anemostatów 3 pomieszczeń na 1 piętrze wynoszą odpowiednio 3m, 7m , 7m, średnica rury 125mm wew. Siłę nadmuchu do poszczególnych chciałbym wyregulować anemostatami. Czy wystarczy anemostatami czy montować przpustnicę ? 3. Odległość od turbiny do czwartego pomieszczenia na parterze wynosi 15mb , po drodze termofleks zgięty łagodnie w 2 miejscach - średnica wew 125mm. Czy turbina będzie w stanie przepchnąć powietrze na parter przy takiej odległości ?. 3 pomieszczenia na 1 piętrze nie będą mocno grzane, na chwilę obecną ciepłe powietrze z parteru dociera klatką schodową, która jest na środku budynku. Czy średnicę termofleksów są odpowiednie?
  8. Witam. Wczoraj był serwis i uruchomił kocioł dwufunkcyjny gazowy termet 24kw. Kocioł działa lecz moim zdaniem za bardzo wzrasta ciśnienie w instalacji c.o. W naczyniu przeponowym jest wentyl (taki jak w kole) i ciśnienie w nim jest zerowe. Ciśnienie na zimnej instalacji wynosi 0.8 bar Po pogrzaniu do 50`C wzrasta do 1,5 bar Po rozgrzaniu go 60`C wzrasta do 2,1 bar 1. Czy ten wentyl służy do napełniania naczynia powietrzem czy jest to odpowietrznik kotła ? 2. Czy na tym wentylku w naczyniu powinno być nabite ciśnienie znalazłem informację w instrukcji zrzut poniżej Nie jestem pewien czy tam nabija się ciśnienie, proszę o pomoc. Jeżeli nabija się to do 0.8-0.2 bar to pewnie 0.8 bar. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  9. Witam. Nie zgadzam się z pana teoriami, neguje je również dział techniczny Termet, Junkers, Galmet oraz Biawar. "To, że wymiennik płaszczowy ma większą moc i pozwoli na krótszą pracę kotła nie oznacza że zużyjesz mniej gazu" - bzdura - pracuje krócej 17min zamiast 27min - szybciej nagrzeje zasobnik - mniejsze zużycie gazu. Kocioł przy grzaniu c.w.u. grzeje zasobnik ze stałą temperaturą 85c. Oto informacja od firmy Junkers zamieszczona na ich stronie mówiąca o doborze zasobnika: Oprócz obliczenia wskażnika mocy N, niezwykle ważną zasadą doboru zasobnika do współpracy z kotłem jest warunek zastosowania zasobnika o mocy większej lub co najwyżej równej mocy grzewczej kotła.. W przypadku zbyt małej mocy kotła w stosunku do mocy nagrzewnicy mamy do czynienia z wydłużonym czasem podgrzewania c.w.u., dlatego każdorazowo należy przeanalizować układ tego typu pod kątem czasu ładowania zasobnika. W sytuacji odwrotnej, czyli zbyt dużej mocy kotła, dochodzi do sytuacji ładowania zasobnika zbyt dużą mocą, co wiąże się z przegrzewaniem w stosunku do zakładanych temperatur (niekorzystne ze względu na wytrącanie się kamienia kotłowego). Poza tym w skrajnych sytuacjach może dojść do przekazywania na kocioł dwóch sprzecznych sygnałów: z czujnika temperatury w zasobniku żądania podgrzewania, natomiast w wyniku nie odbierania całości ciepła przez nagrzewnicę zbyt ciepły powrót powoduje wyłączenie kotła spowodowane zadziałaniem czujnika temperatury zasilania lub nawet ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa - mamy wówczas do czynienia w tzw. i niepotrzebnym wydłużeniem czasu ładowania. Zgodnie z powyższym należy zastosować:: Kocioł moc 24kw, zasobnik dwupłaszczowy biawar moc 21kw(najlepiej 24kw) czas grzania 17 minut Według pana teorii powinno być: Kocioł moc 24kw, zasobnik z wężownicą biawar moc 13kw czas grzania 27 minut Powyższe dane pokazują jednoznacznie jak przy stałej temperaturze wygląda czas grzania. Pozdrawiam
  10. Witam. Dzwoniłem właśnie do producentów i oto co usłyszałem: 1. Termet - kocioł pracuje od 0,5bar w układzie c.o zamkniętym - można montować dwupłaszczowy w układzie zamkniętym. 2. Galmet zasobnik dwupłaszczowy może być w układzie c.o zamkniętym (maks. ciśnienie układu 1,5bar) 3. Biawar zasobnik dwupłaszczowy może być w układzie c.o zamkniętym (maks. ciśnienie układu 3bar) Czyli Biawar robi lepszy płaszcz wodny do 3bar, aniżeli Galmet do 1,5bar. Niby to samo a jednak Pozdrawiam
  11. Witam. Te słabe parametry to czas w jakim zasobnik podgrzeje wodę,czyli jego wydajność oraz powierzchnia płaszcza wodnego i wężownicy. Dzwoniąc do Galmetu otrzymałem informację: 1. Zasobnik dwupłaszczowy ,lub inny zasobnik o porównywalnych parametrrach to z wężownicą spiralną 2x droższy. Czas podgrzewania wody w powyższych zasobnikach wynosi około 18min (czyli kocioł pracuje 18min aby nagrzać wodę) 2. W przypadku innych typów zasobników ten czas grzania wzrasta nawet dwukrotnia co za tym zyżycie gazu.Nie ważne czy zima czy lato ten czas się nie zmieni. W związku z powyższym: po co grzać c.w.u. dłużej i płacić więcej "Duża moc wymiennika dwupłaszowego ma sens przy kotle "śmieciuchu", którym chcemy szybko (w porze leniej) zagrzać wodę i wygasić kocioł" Również jak przy "śmieciuchu" zależy mi na szybkim podgrzaniu i wyłączeniu automatycznym kotła gazowego wiszącego. Pozdrawiam
  12. Witam. Przeczytałem instrukcję kotła oraz zasobnika i nie znalazłem odpowiedzi. Mój kolega hydraulik jest tylko wykonawcą(pompy ciepła, podłogówki) nie montuje kotłów c.o. Pytałem kilku instalatorów jedni mówili otwarta, drudzy zamknięta i sam nie wiem. Trochę o instalacji: kocioł gazowy jednofunkcyjny termet unico 24kw instalacja na rozdzielaczach wykonana z pex-a zasobnik 140l Cena zasobnika dwupłaszczowego 650,00 do 1,5bar, podobne parametry z węzownicą spiralną 1200,00 do 6bar. Ze względu na cenę skłaniam się na tańszy dwupłaszczowy, zasobnik z podwójną wężownicą ma słabe parametry odpada. Moje pytania dotyczą montażu zasobnika dwupłaszczowego Galmet o maksymalnym ciśnieniu pracy płaszcza zasobnika 1,5bar. 1. Czy kocioł gazowy Termet unico 24kw może pracować w układzie zamkniętym z niższym ciśnieniem tzn: 0.8bar i 1,3bar po podgrzaniu c.o. 2. Może zastosować układ otwarty ? wtedy problem z ciśnieniem odpada. (Mam zamiar i tak poprowadzić rurę na poddasze do ewentualnego montaży naczynia do otwartego c.o) 3. Czy zawór bezpieczeństwa można ustawić na 1.5 bar ("ochrona zasobnika) 4. Czy naczynie wzbiorcze zabezpieczy przed wzrostem ciśnienie po podgrzaniu wody c.o 5. Zgodnie z zasadami zawór 3d (c.o lub zasobnik)powinien być jak najbliżej kotła. W moim przypadku chciałbym go umieścić pod schodami w odległośći 3m od kotła, czy takie rozwiązanie ma sens? Pozdrawiam
  13. Witam. Do swojego kotła gazowego c.o Termet zainstalowałem czujnik temp. Zewnętrznej(72pln) oraz sterownik pokojowy auraton 2025 (130) na allegro. Co do pytań. 1. Kocioł załącza się jeśli temp wody w zasobniku spadnie o 5 stopni(przynajmniej termet tak ma) bez możliwośći regulacji, zawsze odpala się z max mocą aby szybko podgrzać - kondensacja nie zachodzi. 2. Sterownik pokojowy tylko załącza piec kiedy temp spadnie poniżej ustawionej w sterowniku. Zaletą jego jest możliwość ustawienia temp na każdy dzień np. kiedy nikogo nie ma w domu można ustawić niższą temp a na wieczór większą. Sterownik pogodowy (temp zewnętrznej) ma wpływ na moc z jaką pracuje kocioł (kocioł po podłączeniu działa na podstawie krzywych grzewczych) Proponuję przeczytyać instrukcję od kotła, ja pisałem o Termecie Unico 24kw,
  14. Witam. 1. Zgodnie z zasadami zawór 3d powinien być jak najbliżej kotła. W moim przypadku chciałbym go umieścić pod schodami w odległośći 3m od kotła, czy takie rozwiązanie ma sens? 2. Zawór 3d na zasilaniu. Na zaworze mamy 3 oznaczenia A, B i AB (poniżej foto) AB to pewnie zasilanie , A do zasobnika -B do c.o czy odwrotnie ? W jaki sposób prawidłowo podłączyć zawór 3d do instalacji ? Kilka słów o instalacji C.O Kocioł jednofunkcyjny gazowy Termet 24kw, zasobnik 140l, zawór 3d rozdzielający na C.O lub zasobnik C.W.U Odległości kocioł c.o - zawór 3d 3m, zawór 3d - rozdzielacz parter 3m, zawór 3d - rozdzielacz poddasze 6,5m, zawór 3d - zasobnik 3,5m Kocioł C.O zlokalizowany jest w łazience w widocznym miejscu, mogę schować rury w ścianie (zasilanie i powrót). Zawór 3d jest dość duży i jego nie ukryję w ścianie. Szafka natynkowa raczej odpada będzie szpeciła łazienkę. Pozdrawiam
  15. Witam. Zkaupiłem kodioł gazowy Termet unico 24 Elegance. Kocioł bedzie zasilał zasobnik 140l oddalony o około 7m. Problem wyniknął z przewodem czujnikia NTC do zasobnika, który jest za krótki o 6m (czujnik NTC Termet). Instalatorzy nie są pewni czy można przedłużyć ze względu na oporność która może się zmienić i będzie niedokładny pomiar i zła praca. Czy można przedłużyć o 6m, jeśli tak jaki przewód i przekrój ? Czy lepiej kupić zamiennik z gotowym przewodem 7m, o ile są w sprzedaży ? Z góry dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam
  16. Witam. Mało danych na tym projekcie, przydały by się odległości od zasobnika do punktów,sposób grzania C.W.U, rodzaj kotła itd. Czy w instalacji jest zasobnik C.W.U ? Mogę poradzić co do instalacji z zasobnikiem Cyrkulację najlepiej puścić od kuchni (najdalej położony punkt ciepłej wody) do zasobnika o ile będzie. Jeżeli nie ma zasobnika nie ma gdzie podłaczyć cyrkulacji. Pompę do cyrkulacji , zawór bezpieczeństwa itd montuje się koło zasobnika. (warto podłączyć pompę pod światło w pomieszczeniach lub czujnik ruchu aby cyrkulacja była "na życzenie", w innym przypadku woda krązy na okrągło i wychładza zasobnik) Pozdrawiam
  17. Witam. Nie wiem czy pomogę , mam pewną teorię: Skoro to ciepła woda mogą być za to odpowiedzialna legionella. Jest to taka bakteria która występuję właśnie w instalacjach ciepłej wody nie zimnej. (nie wiem czy śmierdzi) NIE JESTEM SPECJALISTĄ ANI HYDRAULIKIEM !! ale wiem,że raz na jakiś czas (bodajże miesiąc) należy wodę w zasobniku podgrzać do temperatury wyższej niż 70 ale nie większej niż 80 stopni aby zabić te bakterie. Kocioł gazowy który kupuję automatycznie przeprowadza zabijanie bakterii. Pomogą wodociągi ale jeżeli nie masz zaworu antyskażeniowego za licznikiem i legionellę w domu to ja bym nie zgłaszał (mało prawdopodobne ale mogłeś skazić wodociąg w ulicy ) Proponuję podgrzać zasobnik do temp 70-80 i uruchomić na pewien czas aby zabić bakterie(poszukaj w sieci na ile czasu potrzeba), przelać ciepłą wodę przez rury i następonego dnia to samo. Ja bym tak zrobił. Czy pomoże nie wiem.
  18. Witam. Próba instalacji wodnej zimnej i ciepłej jednocześnie - rury zgrzewane PP. Czytając na forum dowiedziałem się,że próba powietrzem nie jest dokładna - zależna od wielu czynników, ja wykonam wodą. Zamierzam: 1. Połaczyć rury zimnej i ciepłej tylko do kontroli. 2. Napełnić wodą , odpowietrzyć przed wkręceniem korków do prób. 3. Pierwszy test przeprowadzić wodą na ciśnieniu przyłącza ( 4,2 bar) 4. Kontrola spadku ciśnienia na manometrze. Ponieważ korpusy filtrów mam do 6 bar, chciałbym również zrobić test na 6 bar wg punktów na fotce poniżej (instalacja będzie na reduktorze 3bar - czyli teoretycznie próba ciśnienia 1,5x3bar=4,5bar ) Moje pytania: 1. Czy ominąć korpusy zrobić test na 8bar ? 2. Jak podnieść ciśnienie w warunkach domowych do 8bar ? (można kompresorem podłączonym do napełnionej wodą instalacji ? 3. Podczas próby w instalacji pozostanie trochę powietrza (nie wszystko mogę odpowietrzyć), czy ta odrobina będzie miała wpływ na próbę ? Z góry dziękuję i pozdrawiam budujących.
  19. Witam. Rury PP są szczelne jak każde jak pex czy stal , miedż. Taniej wychodzi z PP niż PEXA. Rury PP powinny być ułożone w styropianie - nie w wylewce. Taka rura musi mieć możliwość rozszerzania się i kurczenia. Poizdrawiam
  20. Dziękuje za odpowiedż. Wymiennik będzie Biawar dwupłaszczowy - poziomy. Podobno wydajniejszy od innych firm i z podwójną wężownicą. Wg danych producenta przy 70/10/45 (Temperatura czynnika grzewczego / średnia w roku temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej) czas nagrzewania wynosi 17 minut. Maksymalna wydajność przy tych parametrach zasobnika to 510 l/h. Powinno być OK. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
  21. Witam . Planuję instalację C.W.U. 1. Kocioł gazowy 1-funkcyjny 24kw - termet 2. Zasobnik dwupłaszczowy 140L - biawar 3. Wanna 270 L (pod przelew) Maksymalny zasobnik jaki obsłuży kocioł (wg instrukcji) to 140 L. Mam 2 pytania: 1. Skoro zasobnik 140L a wanna 270L to mam nadzieję,że jeden zasobnik na 1 napełnienie wanny wystarczy (zawsze napełniam pod przelew, oczywiście po zmieszaniu z zimną). W tym momencie pozostaję bez ciepłej wody. Czy po około 30-40 min będzie ciepła woda aby opłukać się po kąpieli i napełnić ponownie wannę ? 2. Wyjście z pieca C.O do grzania zasobnika to 3/4 cala a wejście w zasobniku 1 cal. Czy do połączenia wystarczy rura 3/4 czy zastosować 1 calową ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  22. Witam. 1. Jedyny sposób to złożenie reklamacji na piśmie za potwierdzeniem odbioru przez wodociągi. Bez oficjalnego zgłoszenia telefony nic nie pomogą. 2. Czekaj określony w przepisach czas na naprawę. 3. Jeżeli ti nic nie da , wizyta u rzecznika konsumentów, powinien być w każdym urzędzie miasta. P.S. Reklamuję właśnie piec na gwarancji w autoryzowanym serwisie, dopiero po piśmie coś się ruszyło, telefonu ze zgłoszeniem nie traktują poważnie, nie jest to odpowiednia forma reklamacji.
  23. Oczywiście,że się nie da. Geberit to stelaż i potrzebuje miski WC PODWIESZANEJ !!!!!!!!!!!!!! Miska WC stojąca niestety nie pasuje.
×
×