jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam Nie ma takiego miejsca. Wszędzie trzeba stosować. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam Czsy fuch się skończyły. Zresztą chyba nie wiesz o czym piszesz. Kto na fuchę wymieni Ci przyłącz napowietrzny na kablowy?? Powagi kolego albo nie zabieraj głosu w sprawch o których nie masz pojęcia. -
Instalacja odgromowa, uziemienie
jacekj odpowiedział arrton → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam:) Spokojnie, będzie warta. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa". -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
To, to znaczy co? Neonówkę w łączniku czy kobietę? -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam:) Geguś Ci napisał, odłącz podświetlane wyłączniki. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
w ostateczności damy Mu czas do Bielska -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
a co tutaj za prywata uprawiana?? I na dodatek PP nowicjusz -
Namierzają mnie ....chyba złodzieje
jacekj odpowiedział Staszek budowniczy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam:) Zamontuj na każdej ścianie halogeny z czujnikami ruchu po wcześniejszym zabezpieczeniu zasilania przed odcięciem. Alarmówka też pomoże bo centrala i sygnalizatory mają swoje akumulatory.Z doświadczenia wiem, że widok sygnalizatora zewnętrznego odstrasza. Można też zabudować obudowy kamer, to też pomaga. -
ale będzie i tak: Koniec ściągania filmów i muzyki z sieci? "Polska": Szwecja idzie na wojnę. Tamtejsza prokuratura chce zamknąć portal internetowy The Pirate Bay (po polsku - Zatoka Piratów), za pośrednictwem którego wymieniane są nielegalne filmy i muzyka. Jeśli to się uda, może to być koniec piractwa w sieci na całym świecie. Dziś rozpoczyna się proces przeciwko twórcom portalu. Nasi północni sąsiedzi mają szczęście, że walka toczy się na sali sądowej, a nie na prawdziwym polu bitwy, gdzie muszą zmierzyć się armie. Po jednej stronie jest 10 mln internautów korzystających z tego z serwisu - to więcej niż Szwecja ma obywateli (9,1 mln). Po drugiej stronie prokuratura, którą popierają największe koncerny rozrywkowe świata. The Pirate Bay pomaga internautom w wymienianiu się plikami za pośrednictwem bardzo popularnych programów typu peer to peer. Eksperci szacują, że 90 proc. przesyłanych przez portal materiałów to nielegalne pliki - głównie pirackie filmy i muzyka. Szwedzi zainteresowali się piratami, bo to właśnie na ich terytorium The Pirate Bay ulokowała swoje serwery. Po raz pierwszy szwedzka policja urządziła nalot na siedzibę portalu w 2006 r. Zarekwirowała prawie 200 komputerów i serwerów. Zatrzymano kilkanaście osób. Ale szybko je zwolniono, bo prokuraturze zabrakło dowodów. Nie jest pewne, czy i tym razem twórcy The Pirate Bay zostaną ukarani. Mają silne argumenty na swoją obronę - przede wszystkim serwis nie zawiera żadnych nielegalnych materiałów, a jedynie umożliwia ich odnalezienie na komputerach innych użytkowników. - Zarzuty są idiotyczne. Nie ma podstaw prawnych do oskarżenia - powiedział agencji Reuters Peter Sunde z Pirate Bay. Prowadzący sprawę prokurator Hakan Roswall także przyznał, że udowodnienie winy twórcom serwisu będzie trudne. Sprawę sądową będzie uważnie obserwować cała światowa branża muzyczna i filmowa. Koncerny rozrywkowe liczą na to, że wyrok skazujący w Szwecji będzie podstawą dla sądów w innych krajach. Mógłby on w praktyce oznaczać koniec ściągania pirackich plików z internetu na całym świecie. Ten proceder przynosi branży rozrywkowej miliardy dolarów strat rocznie (patrz infografika). Niespodziewanie serwisowi The Pirate Bay przyszedł z pomocą Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W ostatni wtorek wydał orzeczenie, że na terenie Unii Europejskiej nie ma obowiązku ujawniania danych internautów, którzy ściągają pliki za pośrednictwem sieci peer to peer, The Pirate Bay czy jakiegokolwiek innego narzędzia. Trybunał uzasadnił, że użytkownicy internetu mają prawo do prywatności. W praktyce oznacza to, że dostawcy internetu mogą odmówić policji lub prokuraturze ujawnienia nazwiska i adresu internauty, który ściąga z sieci pirackie filmy lub muzykę. W tej sytuacji niemożliwe będzie wytoczenie procesu takiemu internaucie. Wcześniej odbyło się kilka spraw zakończonych grzywnami po kilka tysięcy euro. Wynika z tego, że nawet jeśli twórcy The Pirate Bay zostaną uznani za winnych, to osoby wymieniające się przez portal nielegalnymi plikami mogą spać spokojnie. za http://wiadomosci.onet.pl/1683312,12,item.html
-
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam:) Wykonawca w wygranym przetargu w ZE ma kwotę 1700 zł na dokumentację i geodezję, czyli mapę do celów projektowych i zamierzenie powykonawcze. Koszt całkowity projektu wykonawczego, materiałów do zgłoszenia (pewna forma projektu budowlanego), wszelkich uzgodnień, uzyskanie zgód właścicieli działek, mapy do celów projektowych, uzyskania pozytywnego protokołu KSD i wreszcie złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane szacuję w granicach 1.1 do 1.3 tys. Jeżeli np masz mapę to będzie taniej o mapę. W każdym razie będzie to kwota zdecydowanie większa od upustu jaki dostałeś w ZE. Jeżeli Inwestorowi zależy na czasie to podejmuje taką decyzję dopłacając do interesu. Ale niestety coś za coś. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam:) Odpowiedziałem w wątku http://forum.muratordom.pl/pytanko-o-przylacze-elektryczne,t121504.htm -
Jak wysoko nad ziemią wisi linia 15kV?
jacekj odpowiedział oleniek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam Na wstępie przepraszam za niedoczytanie i zmianę Twojej płci Teraz już wiemy trochę więcej czyli na 51% powinna ta odległość wynosić 5.1m. Czy wiesz, że norma mówiąca o projektowaniu i budowie linii napowietrznych to 60 stron formatu A4 zapisanych czcionką 8 ?? -
pytanko o przyłącze elektryczne.
jacekj odpowiedział piotrm74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam:) Podłączenie musi wykonać uprawniona osoba która następnie wypisze protokół z pomiarów. Sam, jeżeli nie jesteś elektrykiem nie możesz tego zrobić. Co do ZE, teoretycznie nie a praktycznie zależy to od standardów lokalnego ZE. -
Jak wysoko nad ziemią wisi linia 15kV?
jacekj odpowiedział oleniek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam:) Aleś Ty nerwowy. Jeżeli fachowcy tak Ci odpowiadają to powinno dotrzeć do Ciebie, że udzielenie odpowiedzi nie jet proste bez podania szczegółów. Czyli przede wszystkom co rozumiesz pod pojęciem "ziemia". Może to być rola. może to buć polna droga, może to być teren przy obiektach, mogą być w pobliżu deszczownie, rurociąci gazów i wiele wiele innych okoliczności które decydują o odległości. Najłagodniejszy przypadek występuje przy zwisie katastrofalnym i wynosi 4.1m -
Jak wysoko nad ziemią wisi linia 15kV?
jacekj odpowiedział oleniek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam:) Powinna wisieć zgodnie z normą lub wyżej. Na tak zadane pytanie inaczej odpowiedzieć nie można -
pytanko o przyłącze elektryczne.
jacekj odpowiedział piotrm74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam:) Oj, wielu mamy specjalistów w sprawach na których się nie znają. Po pierwsze mylą pojęcie przyłącza. Po drugie mieszają wymagania i kompetencje ZE Wydziału Architektury. Wracając do pytania zasadniczego. Tak, jest potrzebny projekt który razem z instalacją wewnętrzną należy złożyć o pozwolenie na budowę I jak Marcin napisał, nie mogą być w jednym opracowaniu bo ZE nie interesuje ten odcinek kabla. Reasumując, Marcin ma rację. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam:) Ojej, znowu te same problemy. Ale po kolei. 1. Nawet w profilu nie podałeś skąd jesteś a tym samym nie wiemy pod jaki ZE podlegasz. 2. Twoja opłata przyłączeniowa to ilość kW pomnożona przez stawkę lokalnego ZE. 3. Projekt przyłącza i samo wykonanie leży po stronie Dostawcy. 4. Aby przyspieszyć procedury możesz własnym kosztem i staraniem wykonać projekt za co uzyskasz bonifikatę do 10% wartości opłaty przyłączeniowej. 5. Na prowizorce śmiało możesz jechać pod warunkiem, że wystarczą zabezpieczenia przedlicznikowe. 5. Nic Ci nie grozi bo Ty nie mieszkasz tylko pilnujesz budowy bo odbioru nie było. Co do terminów, faktycznie dla Odbiorcy wyglądają strasznie. Z praktyki mojej wiem, że są tematy kiedy i te 15 miesięcy nie wystarczy. Oczywiście mam na myśli tzw czynnik ludzki. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam Stachu, a niby czym jest ten mój głos jak nie poparciem Twojego i Gegusia stanowiska?? -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam szalejących elektryków Czytając ostatnie wypowiedi dochodzę do wniosku, że w dużej części piszecie o tym samym tylko, że nazwenictwa używacie innego. Może warto poczytać jak w poszczególnych układach zasilających realizowana jest ochrona podstawowa a jak dodatkowa. Do tego jeszcze akusze normy PN-IEC 60364. Ze swojej strony napiszę tylko, że: - jeden główny RCD na całą instalację jest błędem, - RCD na każdym obwodzie może być ale jest to w wielu przypadkach nadużycie materiałowe a co za tym idzie i finansowe (TN-S). - RCD w przeciwieństwie do wyłączników nadmiarowych jest urządzeniem o wiele bardziej zawodnym o czym świadczy choćby obowiązek comiesięcznego jego testowania, - instalacja to nie tylko sprawa nadmiarówek i RCD, to szereg innych aspektów np, połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, uziom naturalny, odgromówka, przepięciówka, koordynacja tych instalacji, selektywność zabezpieczeń i powinna być rozpatrywana lącnie z tymi wszystkimi aspektami. I jeszcze sprawa owych lampek i innych urządzeń w II klasie ochronności. Otóż w przypadku uszkodzenia ochrony podstawowej - izolacja RCD przeważnie nie zadziała chyba, że poprzez człowieka do innych uziemionych instalacji lub elementów budynku. Natomiast zadziała nadmiarówka realizując samoczynne szybkie wyłączenie. A na koniec przykład z wigilii. Dzwoni kolega abym wpadł do niego bo powiesił kurtynę na balustradzie i część niej nie świeci. Zachodzę, oglądam sytuację. A ponieważ wszędzie stosuję zasadę ograniczonego zaufania sprawdzam balustradę. I co widzę?? 230V na niej. Jedna z żaróweczek rozbita i dotyka słupka balustrady. Instalacja w domu TN-S, na obwodzie gniazd RCD. Ani nadmiarówka, ani RCD nie zadziałały bo balustrada wisi w powietrzu (wyizolowana). A że domek jest dwupoziomowy to owa balustrada znaduje się na wysokości około 1.6m od terenu czyli może być przypadkowo dotknięta ręką. Teraz pytanie, moim zdaniem retoryczne czy lepiej dla dotykającego będzie gdy na obwodzie będzie RCD czy tylko nadmiarówka? -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam W sprawie RCD w instalacji TN-C napisano na forum ISE http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=9124 doktorat. Lektury wystarczy do świąt (których?). Dla całej instalacji TN-C NIE WOLNO stosować RCD na tablicy. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam Powiem więcej, nie tylko z tego powodu. Świadomy elektryk chce uchronić orgqanizmy żywe, mienie przed tym czego nie widać, słychać i czuć. Po każdej ingerencji w instalację należy wykonać pomiary i napisać protokół. Kto dostał protokól od tynkarza który położył właśnie gładż na ścianie?? Kto dostał protokół od hydraulika który wymienił baterię. Szkoda, że do wielu osób nie docierają fakty i nie wiedzą jakie zagrożenia niesie nieprawidłowo wykonana i eksploatowana instalacja. I zapewniam wszystkich, że nie jest to próba hermetyzowania naszego środowiska. Jest to dupochron od konsekwencji prawnycj i moralnych z którymi trzeba by pewnie żyć do końca dni swoich. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
jacekj odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
witam Po pierwsze, zakończ szybko modernizację instalacji. Teraz do rzeczy. Wyłącznik RCD możesz zamontować jeden na całą instalację ale...... 1. W przypadku zadziałania nastąpi ciemność. 2, nie możesz mieć za RCD instalacji w TN-C (zerowanie czyli PEN na styk ochronny gniazda), Jeżeli nie spełniasz warunku podanego w p.2 to RCD na zmodernizowane obwody. Co do producenta, wszystkie są dobre, różnią sie praktycznie tylko ceną. -
Mam za wysokie napięcie w domu ... ok. 240V
jacekj odpowiedział NOTO → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam Do IKEI nic nie mmam ale IKEA nie produkuje źródeł światła. Ni czarujmy się, markowe Philipsa, Osramu kosztują 2-3 razy więcej niż te z hipermarketów. Dlaczego?? -
Mam za wysokie napięcie w domu ... ok. 240V
jacekj odpowiedział NOTO → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam No to jedno wyjaśnienie mamy Za dużo żona kręciła suszarką a zwarcie na 98% nastąpiło w miejscu wejścia przewodu do obudowy.