  1. Witam, chciałbym was spytać o opinie w sprawie "samoistnego" pęknięcia szyby kuchennej nad blatem sytuacja: Wraz z kuchnią K&G kgmeble z Jaworzna zamówiliśmy szybę na ścianę zamiast kafli (Pan Gnyla zapewniał, że nic się z tym nie dzieje, że miał tylko jeden przypadek pęknięcia takiej szyby ale to "z winy inwestorki" i wszystko zawsze jest cacy). Po około dwóch tygodniach od montażu kuchni (który trwał ponad miesiąc) dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie . No wiec szybka przeprowadzka, a po kilku dniach wieczorem po powrocie do domu ... żona zauważyła, że szyba pękła (nikogo w domu nie było w tym czasie). Nawet nie chciałem się denerwować (mając już doświadczenie z ekipami przeróżnymi w trakcie budowy) byłem pewien, że to będzie "nasza wina", że to my strzaskaliśmy szybę albo jakieś nadprzyrodzone siły dostały się pod naszą nieobecność do domu bo przecież "to niemożliwe jest, żeby 'samo' pękło". Żona trochę napierała wiec przyjrzałem się pęknięciu i zauważyłem, że szyba ewidentnie została dociśnięta obudową oświetlenia ledowego. Potem spotkanie, pokazuje Panu co zauważyłem i pewny swoich racji dowiedziałem się że jednak profil ledowy "nie dociska szyby bo przecież jeszcze można szybę bardziej docisnąć i jest tam jeszcze miejsce do ściany". Pan musiał się skontaktować ze szklarzem i oczywiście po kilku dniach dostaje informacje na maila, że "nie jest możliwe samoczynne pęknięcie szyby" . Wydaje mi się, że szyba jest faktycznie źle zamontowana ale tu proszę was o opinie, może jakiś ekspert się znajdzie ... Z maila dowiaduje się że "wysnucie teorii ,że szyba została przez nas dociśnięta przez profil ledowy i pękła za tydzień ,bądź dwa jest nieprawdziwe , tym bardziej ,że w miejscu pęknięcia szyba posiada luz zarówno pod szafkami ,jak i od ściany" i tu pojawia się pytanie: 1) czy "luz" nie powinien być zachowany również od przodu tafli szkła ? aluminiowy profil led przykręcony do szafek dociska w tym miejscu szybę na głębokość około 1mm (może mniej - trudno zmierzyć), a na pozostałej części dolega idealnie do szkła (chociaż nie możemy być pewni, że też nie dociska). Wydaje mi się, że tutaj też powinna być dylatacja, która zapobiegnie pęknięciu "na skutek ruchów muru domu , osuwania się gruntu ,wstrząsów tektonicznych wywołanych np.tąpnięciami w kopalniach" za które firma "nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn oczywistych". Dodatkowo kolega stwierdził, że może skoro zaczęliśmy używać szafek, obciążyliśmy je naczyniami (akurat są tam talerze) to szafka "siadła" oparła się na szkle, nie było dylatacji i szkło pękło - w sumie też wydaje się sensowne. 2) jak duży powinien być ten luz od ścian po bokach ? w jednym miejscu na dole szkła jest około 1.5 milimetra ale np kilka cm poniżej pęknięcia nie wsadzę "grubszej" kartki 3) to już typowo do znawców szkła. Szyba praktycznie cały czas w tym miejscu była dociśnięta (jakaś siła tam oddziaływała na ten róg). Zaraz przed wyjściem z domu na pewno było coś gotowane wiec na szybę leciało ciepło, zjedliśmy, wyszliśmy, a po powrocie żona zauważyła pęknięcie. Zastanawiam się czy połączenie tych czynników jakoś nie wpłynęło na to, że szyba pękła - ochładzanie się + docisk ? zdjęcie całości - dwie tafle peknięcia prze miejscu na gniazdko są idealnie równe, w rogu "dolna" część odstaje o około milimetr i po dociśnięciu (trzeba w sumie troche siły) odskakuje do takiej pozycji dołożyłem pomarańczową kartke żeby lepiej było widać Proszę was o opinie co sądzicie o tym montażu i co byście z tym zrobili dalej bo ja wiem, że nikt temu pęknięciu nie pomógł, a wykonawca nie poczuwa się do winy (twierdzi tez, że skoro podpisałem protokół odbioru i nie wniosłem uwag to szyba jest zamontowana prawidłowo) Dzieki
  2. Pierwsze odpalenie za nami. Przez noc spalił sporo także przykręciłem póki co temp do 45, CWU czujnik na zasilanie coby nie grzać niepotrzebnie bojlera. Pewnie za niedługo pojawią się jakieś pytania dotyczące samego palenia Ale póki co jedna rzecz mnie martwi/zastanawia a mianowicie sterowanie zdalne. Oczywiście internetu na budowie brak (chyba, że tam jestem z telefonem) ale wziąłem router (nawet dwa sprawdzałem - ten sam model co prawda) i się zacząłem "bawić". Z komputera (nawet dwóch) z poziomu przeglądarki łączy mi się na stronę sterownika (komputer albo przez wifi albo kablem do routera), mogę się zalogować, pojawia mi się strona z kotłem, na której mogę sterować kotłem ale ... jak próbuję zmienić zakładkę np. na ustawienia to szybko pojawia się "Brak połączenia ze sterownikiem", następnie strona przeładowuje się na nowo i dalej jestem na stronie głównej. Początkowo myślałem, że coś nie tak jest z routerem ale połączyłem się przez wifi za pomocą aplikacji na Androida i tam mogę robić co mi się podoba wykresy i inne takie bez najmniejszego problemu. Wersja eCoal 0.2.9.16 www 0.2.9.2 narazie oryginalny soft jaki był załadowany. Ktoś miał takie jaja i/lub wie o co chodzi ?
  3. Piec wybrany i chyba juz zamontowany (moze jedynie misiu koala lezy obok). W poniedzialek odpalamy. No tak wczytuję się w to. Nikt w sumie z ekip o tym nie wspomniał i pewnie bym się dowiedział dopiero jak kominiarze by przyszli. Generalnie teraz mam jeden jeszcze zgryz, w instrukcji RBR'a jest napisane, że powinno być 20x20. Różne źródła podają (jak czytam na necie), że przy takich kotłowniach minimum to jest 200cm2 a inne, że właśnie 20x20cm, co jest jednak sporą różnicą. takie kanały ocynkowane 20x10 widziałem w Casto, a takich 20x20 nie bardzo i nawet na necie ciężko coś znaleźć. Stąd moje pytania jakie (wielkości) i z czego macie zrobione takie kanały. (dowiedziałem się że kumpel ma 20x10 i mu przeszedł odbiór w zeszłym roku no ale wiadomo co kominiarz to pewnie inna interpretacja skoro nawet na necie widzę dwie wersje). Jaki masz przekrój ?
  4. Ja mam raczej szczelnie teraz. Mógłbym zrobić "kratkę" w stalowych drzwiczkach (wsypowych) do kotłowni, ale bez wizyty kominiarza pewnie się nie obejdzie i nie jestem pewien czy to przejdzie. Prawnie o ile mi wiadomo chyba jest to teraz wymagane do kotłów na węgiel (instalatorzy twierdzą, że nie jest wymagane bo to przy kotłach gazowych jest mus, ale jakoś im nie wierze - ktoś wie coś na ten temat ?) no i też bezpieczeństwo jest ważne pewnie, żeby się nie zjarać. A jak u "nowobudowanych" ? macie ? odbiory przeszły ?
  5. w instrukcji stoi, że powinien być kanał nawiewny 20x20cm. W moim narazie tego brak co się okazuje nie przejdzie pewnie u kominiarza . Mam do was pytanie jaką Zetke robicie/zrobiliscie w waszych domach ? może jestem ślepy ale nie potrafię znaleźć "gotowych" rozwiązań o takim przekroju ;/
  6. Generalnie grawitacji nie chcę używać i raczej wszystko będzie chodziło na pompach (wszystko czyli bojler + grzejniki - nie mam podłogówki). Samo CO nie było robione grawitacyjnie. Parterowe, zrobione w miedzi. Była mowa, że grawitacja będzie chodzić ledwo "wiadomo coś tam woda ciepła wymusi ale cudów nie ma". Poza tym RBR ma zasilania "wysoko" wiec musiałby być jeszcze z pół metra niżej. Bojler będzie idealnie nad kotłem wiec w sumie tu się zastanowić, hmm. Im chodzi właśnie o to, że jak uprę się na zwrotne to niby grawitacji nie będzie w ogóle, a tak może coś zadziała jakby wojna była . Co z gwarancją jeśli nie dam zwrotnych (czy ktoś nie powie, że jest zainstalowany niezgodnie z instrukcją jakby coś ?). Dla nich 4D to w "te nowoczesne" kotłownie mają co "napaćkane" tego wszystkiego, a potem same problemy, "tą temp powrotu trzymają ale ja nie mam i piec 15 lat działa" "jak chcesz to se 3D załóż żeby na grzejniki mniejszą temperaturę mieć możliwość puszczać" (nie mam termostatów). Z drugiej strony czy eCoal mi tego nie zapewni ? PS: jednak RBR wiec witam użytkowników ( a zwłaszcza tych co mnie o spiski kiedyś tam posądzali )
  7. Mam pytanko w DTR są dwa zawory zwrotne za pompami czy są one konieczne ? Instalatorzy coś tam burczą, że to jest niepotrzebne i tylko zwiększa opory i oni by tego nie instalowali, no i dlatego moje pytanie Czy robicie obejścia pomp z zaworem różnicowym czy nie bardzo jest sens ? Generalnie mi odradzają bo jak instalacja nie jest grawitacyjna to sensu nie ma lepiej agregat kupic (chociaż niby coś tam twierdzli, że zawsze chociaż troche ciepła woda pociągnie) No i ostatnie to zawór 3D lub 4D, generalnie byłem za 4D przy czym oni mi teraz mieszają, że 3D mi starczy i będę mógł zmniejszyć temp na grzejniki w stosunku do kotła
  8. sledze ten watek juz jakis czas i niewiele sie zmienia. Jedni przekonuja, ze internet jest nieważny i pełni tylko dodatek, drudzy, że kolorowy wyświetlacz to dodatek pomijając to, że jest za mały . Kazdy ma swoją racje. Nie bierze się pod uwagę, że dla każdej osoby co innego bedzię miało większy priorytet. "interet to tylko drugoplanowa funkcja" dla kogo ? dla Ciebie ? dla Zdzisia czy jeszcze innego Romka ? (nie obrażając nikogo ) A kolorowy niedotykowy czy może dotykowy dla kogo ?. Kazdy sterownik ma działać tak jak został zaprojektowany czyli sterować spalaniem węgla, reszta to może i dodatki ale właśnie te dodatki wydaje mi się odgrywają pierwszoplanową rolę przy wyborze. Przecież auto bez klimatyzacji też pełni swoją funkcję, a jakoś nie wyobrażam kupić auta bez klimatyzacji pomimo tego, że jest to tylko dodatek. Dla innych moze to być kolor, marka, wyposażenie bezpieczenstwa, audio itp itd. Znam nawet osobę która szukała auta z fabrycznym GPS'em. Co z tego, że może być nieaktualny i ciężko o aktualizację, ma być zamontowany "w desce", bo takie "normalne" wieśniacko wyglądają - i co ? dla mnie dziwne i nawet nie drugoplanowe dla niego pierwszoplanowe. PS: nie nie mam ecoala, nie mam cobry, nie mam nic, niezdecydowany jestem, a zimno idzie brrr
  9. ja mam podgrzewacz 18kw Siemensa. Narazie o sposobie uzywania nie moge sie wypowiedziec bo remont trwa i niewiele uzywalem (dodatkowo był przytkany i dopiero 3 tyg temu przywrocony do zycia). Ale ... generalnie jak jest "zimny" to trochę wody musi przelecieć zanim grzalka bedzie pracowac pelna mocą. Jak juz jest zagrzany to reki nie utrzymasz (praktycznie wrzatek leci). Nie jestem pewien jak bedzie się spisywac jesli chodzi o płynną regulacje temperatury wody ale pewnie da rede się nauczyć/przyzwyczaic. Podgrzwacz wisi bardzo blisko umywalki. 6-8m wydaje mi sie, ze sporo bedzie ci zimnej wody musialo zleciec zanim dostaniesz ciepla wode.
  10. Kominek odpada, niby mam drugi komin pod kominek ale zrezygnowałem z kotłowni w salonie może na starość mi się zachce Dzieki, zobaczymy. dam znać jak się zdecyduję lub raczej znajdę chwile czasu
  11. Czyli generalnie to rozwiązanie polega na tym, że do kotłowni podpinam kompa, który potem robi jako serwer i teraz mogę zdalnie się do niego dostać przez www lub przez aplikacje kliencką, która jest bardziej rozbudowana. Piszesz to w jakiejś Javie żeby to było bardziej przenośne. Niektórzy w chili obecnej chcąc nie chcąc używają innych OS'ow niż winda ? PS: pozdro z m-ce
  12. A z kozą to popłynęliście, wieczorem na śpiocha już nie skumałem i myślę podłączać kozę dodatkowo w kotłowni, to mają pomysły lepsze niż ruszt awaryjny a tu o brodacza chodzi i jego bobki Pomysł też mi się podoba ale czy organizację ochrony zwierząt nie będą miały nic przeciwko jeśli podwieszą taką kozę nad podajnikiem, i czy z otwartego podajnika nie będzie dymiło podczas pracy kotła w trybie automatycznym ?
  13. To jeszcze inne trochę pytanie-sytuacja. Raczej będę palił groszkiem ale... hipotetycznie czasy są różne i nigdy nie wiadomo co i jak (np "czy na ślunsku bydzie wungiel", "czy na ten git bydzie hajs") no i będzie trzeba palić czymś gorszym np. jakimś miałem, jakimiś mieszankami z peletem lub cokolwiek innego co niby się w miarę spala na tych palnikach (tak, wiem nie jest to szuflada, rynna czy śmieciuch i wszystkiego nie spale ale ponoć miał suchy pójdzie ). No i wiadomo gorsze paliwo to mniejsza kaloryczność i teraz jak to się przełoży na ciepło w domu czyli: czy jeśli będę musiał palić miałem to 11kW da rade rozgrzać dom do 25C przy -20 na zewnątrz ? to samo w sumie mogę zapytać przy 17kw bo nie mam pojęcia Dzieki,
  14. Ogólnie to w kotłowni stoi śmieciuch chyba 10kW prawie nie używany (bo w domu praktycznie nikt nie mieszkał przez ostatnie dajmy na to 13lat). Przez chwilę, na początku teściowie pomieszkiwali i mówili, że za słaby był i było coś tam niedogrzane. My to teraz kończymy, remontujemy i naprawiamy i chcemy doprowadzić w końcu do użytku. Przechodziliśmy WZ i PNB i stąd wszystkie projekty i między innymi sanitarka (na marginesie to projektant sanit. miał projekt architektoniczny, na którym się opierał gdzie styropian był uwzględniony ). No i teraz obawy, projekt był liczony (niby w OZC), wszyscy na forum "za duży", teściowie mieli niby zimno (chociaż bez styro i dobudówek) i zostaje moneta To jeśli mniej więcej spalą tyle samo (11 i 17) to dlaczego miałbym kupić 11kw a nie 17kw ? (i to jest pytanie naprawdę poważne - może za mało jeszcze wiem)
  15. Generalnie to śląsk, chociaż budowa za rzeką :/ więc napiszę województwo śląskie żeby nikogo nie sprowokować Jeśli chodzi o moc to ja cały czas mam wahania. Już kilka osób mi pisało żeby najmniejszy wziąć, między innymi Karoka . Tu tez jeszcze monetą pewnie rzucę ale trochę się boję. W projekcie niby wyliczyli 18kW - nie wiem może na śmieciucha, a to inny przelicznik, się człowiek nie zna to można gdybać, a nie zapłacę za drugi projekt, żeby sprawdzić pierwszego - zwłaszcza że robiony "na zamówienie". Jak wezmę 11-13 kw i będzie mi zimno to co zrobię - kupie farelki w Tesco ? Obawy też bo generalnie lubię "tropiki" w mieszkaniu i chodzenie w krótkim rękawku (zimą w mieszkaniu temp nie spada poniżej 24C, a nie wiem czy bym nie skłamał jakbym powiedział, że jest 25-26C) Np w tej chwili mam 22C i mi "ciągnie" po nogach i siedzę w bluzie, a żona pod kocem się grzeje , a z tego co czytam to większość to raczej do temperatury pokojowej 21C dąży, więc nie wiem czy np taki 11kw dociągnie do 25C przy -20 na zewnątrz (wiem, że to kilka dni w roku ale nie chce dogrzewać czymkolwiek w tym czasie bo takie pomysły też już widziałem ) Może skoro tu jestem to sformułuje inne pytanie i na przykładzie RBR'a dostanę jakąś odpowiedź: -przypomnę dom 130m2, budowany 15 lat temu, teraz dopiero kończony i przebudowany. Kwadrat 12x12m na zewnątrz zbudowany z Max'a + 5cm wełna + cegła (w sumie coś koło 48cm), poddasze nieużytkowe nieogrzewane, na strop bezpośrednio nad parterem pójdzie 20cm wełny. Dobudówka około 4x4m z porothermu 24cm. Na cały dom dojdzie 15cm styropianu. (projektant zamawiany do PNB wyliczyl 16.5kW CO - przy obecnych kaloryferach miedziano-aluminiowych konwektorowych - nie wiem może zsumował moce kaloryferów, które trzeba było zachować ? może te dwa okna tarasowe po 2m szerokie i zwykłe okno 2m szerokie i jeszcze dwa niskie 60cm ale tez na 2 m szerokie tak mu nabruździły w OZC. Napisał moc nominalna 18kW z cwu) - a pytanie: który z RBR byłby lepszy ? i dlaczego 11kW a na poważnie jeśli 11kW to jakie konsekwencje (oprócz spokojniejszego łba) miałby zakup 17kW - większe spalanie ? o ile - w sensie pi razy drzwi jakie to mogą być koszty. Coś innego oprócz tego ? (pomijam koszt zakupu) Dzieki
  16. Nie będę już każdemu z osobna odpowiadał z cytatami bo mi się nie chce . Na pewno chcę powiedzieć Panu Danielowi, że na pewno nie mam zamiaru wymuszać na kimkolwiek jakichkolwiek rozwiązań w piecu oraz podziękować za zrozumienie k... jakiej można się nabawić generalnie na tym forum. Robię listę (subiektywną) plusów i minusów różnych kotłów w celach podjęcia decyzji zakupu stąd pytanie. Piotrkowi za zrozumienie jako pierwszemu o co chodziło . Karoke sorry za wulgary jeszcze raz, ale nie wytrzymałem po drugim poscie przy słowach dotyczącego "solenia" (pierwszy post mnie zadowolił w zupełności ) Zbigmaz poddaje się, no chyba, że uda mi się wujka Chuck'a zabrać na spotkanie, ale on z czasem ma kiepsko odkąd kredyt próbuje załatwić Tu ostatni cytat: :) :) dobre dobre, jak prawdziwy ninja rzucam kulką o podłogę i znikam
  17. No chyba Karoka coś na tym zarabia za darmo tego nie robi, a mogę się założyć że nie wszyscy producenci dają taką samą prowizję. To przecież przeczy prawom kapitalizmu . Poza tym, nie pytam o prowizję, nie interesuje mnie to ile kto zarabia, pokaż mi to gdzie to zrobiłem :) i czemu nagle takie poruszenie, czemu niektórzy węszą spisek ? to ja się może też zastanowię czy tu nie ma jakiegoś spisku, że na wątku o RBR wszyscy zachwalają RBR ? Sorry za cynizm ale te pobicie forumowiczów mnie jeszcze nadal bawi I uważajcie, niewidzialna ręka ninja was dopadnie
  18. Przecież napisałem że ściągnąłem DTR i pytam bo chciałbym się upewnić jak to jest w tym piecu wypisując +i- na kartce w kilku piecach aby w końcu podjąć decyzję. Otrzymałem odpowiedź, podziękowałem nie komentowałem nic i nie chciałem komentować. Dopiero następny post poszedł w ruch. Na imbecyla to nawet mi się nie chce wdawać w pyskówki, ale tak masz racje nie trafiłem tutaj przez przypadek, rozważam zakup pieca RBR, czy na każdą odpowiedź będę niezadowolony to nie jestem prorokiem ale widać Beatka lub Sławek wie lepiej. wiesz co ... sorry zostanie pobity.... hehe na prawdę zabawne hhhtczz "za mały jest ten ruszt", hhhtczzzz "czemu nie ma internetu", hhhtczzzz "czemu taki kolor kotła", hhhtczzzzz "a to na zapas, do widzenia, nie biorę". Agresja i złoooo z tego jestem znany
  19. Nerwy, bo człowieka krew zalewa jak czyta milion stron ze wszystkich wątków i poza odpowiedzią (krótką zwięzłą i na temat), post dalej, dowiaduje się po raz n'ty, że ruszt awaryjny służy jako ruszt awaryjny, a całe gadanie to "pieprzenie producentów i sprzedawców" i tak naprawdę to nikomu on jest niepotrzebny. I nie chodzi o jakieś obrażanie się nawzajem tylko na tym forum zauważyłem przypadłość taką, że na siłę chce się udowodnić komuś, że coś mu jest niepotrzebne. To tak jakbym poszedł po auto i powiedział, że chcę klimatyzację w wyposażeniu, a sprzedawca mnie przekonywał, że jej nie potrzebuje bo lato jest tylko 2 miesiace w roku a poza tym "w cale nie jest gorące". Albo odnośnik do kotłów i tego forum: mówię że chciałbym internet to będą mnie przekonywać, że mi nie potrzebny do palenia i mogę kupić inny, który nie jest eCoalem. Lub w drugą stronę: chciałbym kolorowy wyświetlacz to ktoś się odezwie, że mi nie jest potrzebny kolorowy wyświetlacz do obsługi kotła, a poza tym on jest wielkości paczki papierosów No kurde co kto lubi i co komuś jest potrzebne, lub tak mu się wydaje ważne żeby było to dobrze uargumentowane a nie tym, że ja nie potrzebuje to ty tez W każdym razie ja za moje wulgary - wielkie sorry
  20. I podziękowałem za odpowiedź, a komentarz co jest wg mnie lepsze powstał w odpowiedzi na twój post. Może po godzinie, może po miesiącu co to ma do tego, że chciałbym rozwiązanie, które mi to umożliwi ? Zresztą napisałem jasno, że nie zamierzam go używać jako podstawowego paleniska i nie jest to jedyne kryterium, którym kieruje się przy wyborze kotła. Tak zauważyłem, że nie piszesz tylko w tym wątku o kotłach, oraz że ruszt awaryjny to ruszt awaryjny i nie służy do palenia ciągłego tylko do awaryjnego. Zauważyłem, że nie jest to jedyny kocioł w twojej ofercie ale naprawdę dopiero teraz zacząłem się zastanawiać, na który masz największą prowizję. Masz racje tylko czytałem, nie widziałem, nie paliłem co nie oznacza, że nie mogę mieć własnego zdania. A skoro masz takie doświadczenie to proszę odpowiedzieć, ile się mieści w Ogniwie, a ile w RBR, jak długo w razie awarii opala się w jednym kotle i w drugim, do którego jest łatwiej dołożyć ? Jeśli masz jeszcze porównania z innymi kotłami to też chętnie się dowiem.
  21. A czy gdzieś tutaj napisałem, że służy do czegoś innego? Mam ochotę mieć ruszt awaryjny, niezależnie jakiego typu to będzie ruszt i niezależnie od tego czy uważasz, że jest mi potrzebny czy nie. Takie 'widzimisie' klienta, czy się komuś podoba czy nie. Jednym na tym nie zależy, innym zależy, a jak widać chyba większości zależy skoro zostało to "wymuszone" na producentach, a ci jednak je robią i wymyślają różne teorie, które są lepsze od innych. Dobrze, że nie pisze tego sprzedawca ;/ i dlaczego miałbym sądzić, że wszystko co napisałeś to nie pieprzenie tylko żeby złapać klienta ? ------ Teraz wiem jak wygląda spalanie na ruszcie awaryjnym w tym piecu. Uważam, że w OE+ jest dużo lepiej rozwiązane bo na górnym można "palić" cały czas, a na dolnym dokładać od góry. Czy to znaczy, że tam ruszt awaryjny nagle nie jest awaryjnym ? (nawet w zupełnie innym kotle znajomego na ruszt dokładać można z góry). Czy przekreśla to zakup tego pieca ? Czy to oznacza, że ten piec jest w ocenie ogólnej gorszy od innego ? Nie, bo nie ma idealnego pieca "dla każdego" ale rozważenie plusów i minusów i wydanie dobrych kilku tysięcy na piec w taki sposób, aby być najbardziej zadowolonym jak tylko można, uważam za normalne. Równie dobrze można by dyskutować na temat tego czy górne wyjście czopucha jest lepsze od tylnego, bocznego czy może ktoś wymyśli zaraz dolne i będzie gadał, że to jest zajebiste (o sterownikach k...a nie wspomnę) DŻIZAS zaraz się pewnie "Ranking..." tutaj zrobi, a człowiek się chciał upewnić jak działa ruszt w tym dokładnie kotle.
  22. No to faktycznie trzeba podziwiać tego co spalił całe drewno po budowie Dzięki
  23. Jak wygląda palenie na ruszcie awaryjnym ? A dokładniej, to przeglądnąłem DTR i jak dla mnie wygląda na to, że na ruszt awaryjny możemy obsługiwać (dokładać) środkowymi drzwiczkami. Wydaje mi się, że podczas palenia awaryjnego dobrze by było dokładać do pieca wyższymi drzwiczkami 'nad ogniem'. Może jednak dokłada się górnymi drzwiczkami ? niestety ciężko znaleźć dokładne informacje czy nawet zdjęcia tego pieca od wewnątrz dlatego pytam tutaj. Dzięki
  24. z projektantem brak kontaktu, piec trzeba kupić bo instalacja CO skończona i trzeba by kotłownie w końcu ruszyć Czy jest piec z rusztem na dwóch poziomach jak np w OE+ lub SKAM-P ale czopuch z góry pieca i sterownik eCoal (moc raczej w przedziale 15-18 ) ? może o czymś nie wiem i ktoś mnie oświeci, że jest
  25. ;/ spróbuje skontaktować się z projektantem przy czym to było już ponad rok jak on to projektował więc nie wiem czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Ale nie do końca znalazłem tu odpowiedź na pytanie czy pojemność wodna ma w moim przypadku znaczenie jak to zasugerowali w jednej hurtowni i czy "wywal to Panie bo będzie miał Pan problemy" jest prawdą (co mnie osobiście trochę dziwi jak patrze na to ile za te grzejniki lub podobne tego typu trzeba zapłacić)
×
×