  1. praktycznie każda pompa ciepła ma prawo do awarii, jesli ktoś zna automatykę czy mechanikę to to rozumie. Ostatnio lecąc dużym nowym i markowym samolotem przez ocean okazało się, że jeden z silników przestał pracować gdzieś nad Azorami, ale o tym fakcie pilot powiedział dopiero po wylądowaniu. Silniki są 4 , więc nikt nie zauważył tego, a paniki nie było. Psuje się wszystko, tylko w filmach jest inaczej. Exotherm
  2. spotkałem kilka razy PC wykonane samodzielnie z końca lat 80 tych. Głównie na sprężarkach tłokowych z agregatów chłodniczych. Wszystkie pracowały na gazie R22 i o dziwo bardzo poprawnie. Więc nie jest to aż tak skomplikowane, praktycznie dobry serwisant lodówek umiejący dobrze lutować jest wstanie wszystko zmontować. Ale to dotyczy pompy gruntowych, pompy powietrze-woda to inny świat. Exotherm
  3. witam Oczywiście, że niektóre pompy są wstanie pracować bez grzałek, ale utrata sprawności i mocy jest tak duża, że ich praca jest po prostu całkowicie niewydajna. Jeśli np. w pompie o mocy 12 KW 7/35 jest sprężarka Scroll o poborze nominalnym ok. 3,2KW to jeśli przy -24C COP będzie 1,62 ( niespotykany wysoki wynik ) to uzyskamy moc grzewczą na poziomie 3,2 KW x COP 1,62 =5,18 KW . Ale taką małą mocą nie ogrzejemy domu o pow. 140 mkw przy -24C . Przy takich temperaturach zapotrzebowanie na ciepło bardzo gwałtownie rośnie, a czasami nawet do kwadratu jeśli będzie nawet słaby wiatr . Zainstalowany falownik obrotów sprężarki nic tu nie da , nie doda mocy. Falownik tzw . inverter tylko zmienia częstotliwość napięcia i tym samym obroty silnika sprężarki, a pośrednio moc. Ale nie doda nam więcej niż wynika to z konstrukcji. Prosze też zauważyć, że silniki indukcyjne sprężarek scroll w niskich temperaturach pobierają coraz mniejszą moc elektryczną niz nam się wydaje. Zjawisko to występuje , ponieważ cały układ zaczyna pracować na coraz niższych ciśnieniach gazu i tym samym na niższych oporach elektrycznych. Exotherm
  4. przy wyborze pompy ciepła najwazniesze jest ; cena zakupu, wydajność, wytrzymałość, gwarancja oraz dostepność części po okresie gwarancji. Patrząc na powyższe Dimplex PW jest godną uwagi pompą ciepła, którą dobrze znamy, nawet pod względem napraw i serwisu. Exotherm
  5. najbardziej stabilne termostaty pokojowe , które nie maja wachnięc temperatury odczytu dla pomp ciepła to Auraton 2005. Dobra histeryza oraz kilka programów w tym taryfa nocna dla wykorzystania jej dla pracy pompy oraz akumulowania ciepła w betonie podłogi.
  6. Wszystko zalezy od typu układu gazowgo itp. Ale jeśli stosuje sie gaz R410A to skrajne niskie ciśnienie na parowniku wystąpi przy -28C ( patrz tabela odparowania ). Generalnie jeśli mamy temperature zew. np. -25C to R410A ma juz ok. -29C, czyli juz nie da rady odparowac i ma postać ciekłą. Trzeba pamietac, że scrolle rozlatuja się jeśłi bedą zalewane cieczą, a nie gazem. Exotherm
  7. Witam Dokadnie to się zgadza, dla grzania CO pompa ciepła pracuje nawet w temperaturze wody 50/55 więc COP będzie niskie w okolicach 3 tym samym pobiera więcej pradu- mniej przechładza grunt. Dla grzania CO 30/35 COP bedzie ok. 4,50 ale pompa więcej oddaje mocy chłodniczej do gruntu, a mniej bierze prądu
  8. Witam Dobranie odpowiedniego kolektora płaskiego dla PC jest dość trudną sprawą. Praktycznie obliczenia teoretyczne zawsze pozostają teoretyczne, a podczas prac następują zmiany po wykopaniu pierwszych rowów. Różnice w typach gruntów są tak spore, że wydajności cieplne uzysku KW dochodzą nawet do 150%. Dla każdego typu ziemi, piasku czy innego materiału dobiera się nawet inny typ rur oraz długości pętli. Tu tylko potrzebna jest praktyka i tylko praktyka. Najlepsze kolektory płaskie wykonują firmy, których właściciele wcześniej samodzielnie fizycznie układali rury i nie wstydzą się " brudnej roboty". Podobnie jest z odwiertami. Ale tez bardzo często indywidualni właściciele domów tylko na podstawie wiedzy nabytej w internecie oraz chyba sporej intuicji wykonali rewelacyjne kolektory płaskie o wysokich parametrach . To jest zawsze godne pochwały oraz uznania z naszej strony.
  9. Witam Solary w naszej szerokości geograficznej nie mają praktycznie większego sensu, prócz oczywiście prestiżu. Uzysk energii słonecznej jest dość spory w okresie letnim czy wiosennym, ale znikomy w okresie jesiennym i zimowym. Zimą , kiedy potrzebujemy najwięcej energii cieplnej dla naszego domu , a spadnie śnieg i przykryje nam nasze solary, zysk jest praktyczne ujemny, czyli wystąpi strata. Podobnie jest też jesienią gdy mamy bardzo krótkie dni. Przy stosowaniu paneli słonecznych razem z pompą ciepła mozna łatwo policzyć sens inwestycji; np. jeśli PC dla 4 osobowej rodziny wyprodukuje CWU o temp. 40..50+C i miesięcznie poniesiemy koszt ok. 40..60pln, a solary w podobnym czasie wykonają to samo, ale ich średni zakup wyniesie ok. 16 tyś pln , to zaczną dopiero oszczędzac nam pieniądze za ok. 29 lat... Osobiście nie widziałem sprawnych i szczelnych ukłądów solarnych starszych niż 10 lat, stąd ekonomicznie jest to katastrofa. Z drugiej strony jesli otrzymamy dopłatę z np. gminy i poniesiemy niewielki koszt zakupu, a posiadamy piec na paliwa stałe ( węgiel, miał ) solary mają ogromny sens. Exotherm
  10. Witam W większości pomp typu powietrze-woda czy będzie to zwykły prosty układ chłodniczy czy system tzw EVI ( schłodzenie gazu + doprężenie itp. ) w każdym typie, grzałki wspomagające CO zazwyczaj startują już od -7C ..-10C, głównie dla podstawowej funkcji, ale też w trakcie cykli rozmrażania parownika. Podczas rozmrażania parownika pompa ciepła odbiera ciepło z wody CO i gdyby grzałka tego cyklu nie wspomagała to po pewnym czasie wystąpiła by spora utrata ciepła w CO. Dla obecnie dostępnych gazów freonowych typu R410A, R417A, R407C czy a 134 temperaturą graniczną rozprężenia jest od -25 C do -30C, więc temperaturą końcową pracy pomp tego typu jest ok. -20C..-25C. I nic więcej. W takich temperaturach zew. COP dla w/w typów układów gazowych oraz zastosowania w/w gazów dochodzi do 1,8.., a nawet 1. Pomijamy oczywiście gaz R22, najlepszy czynnik wszechczasów, jak okreslają go fachowcy. Patrząc na powyższe grzałka el. musi wystartować wcześniej niz tu podają Panowie, praw fizyki nie oszukamy. Exotherm
×
×