Witam!
Panie Jarku, prosze o podeslanie najnowszego softu do Cobry w celach testowych.
Z gory dzieki i pozdrawiam.
-
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wczoraj zauważyłem w moim sterowniku cobra z softem 31, ze jak sterownik pokojowy po nocy włączył pompę CO na grzanie, bo temp. w pomieszczeniu spadła poniżej zadanej, to cobra pomimo ze temp. na kotle spadała, nie podjęła reakcji /moc cały czas 20 - 26%/. Dopiero po zejściu z temperaturą na kotle do ok. 43 st. i przy tych procentach mocy podniesieniu lekko temp. do ok. 46 st., sterownik zaczął reagować i stopniowo podnosił moc do ok 60%. Temperaturę na kotle mam ustawioną na 53 st. pompę CO ustawioną na cykliczną. Dziwi mnie ta reakcja a raczej jej brak, ponieważ przy załączaniu bojlera takie zjawisko nie zachodzi. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
p. Włodku , spytam nieskromnie co z pogodówką do alligatora i jak prace z pulsacją na CO do cobry ? -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
art-e, moj kocioł to zebiec kp 20, przewymiarowany. Dziwi mnie, ze sterownik pokazuje ci tylko 20% mocy w związku z czym masz świeczkę na palenisku. W moim, zawsze startuje z mocą 55% i w zależności od przyrostu temp. w kotle dochodzi do 60% znów spada do 55%. Zar na palenisku jest ok. Spróbuj mu dać mniej lub więcej dawki paliwa i sprawdzaj wtedy moc kotła. Faktycznie taką mocą bojlera nie nagrzejesz. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
No to opisze trochę moje spostrzeżenia. Parametry pracy podajnika 5/24 dmuchawa 20/90. Moc min 1,4. Kociol startuje po calonocnej przerwie /temp.CWU na stop/ w podtrzymaniu z temp. powiedzmy 40 st. Następuje podawanie węgla zgodnie z parametrami j.w. Moc kotla ustawia się na 55% a po kilku podaniach /2-3/ zwiększa się powoli do 60% i trwa to tak do bodajże 6 podań. Potem podania stop, dmuchawa jeszcze chodzi przez dobrych kilka chwil /nie mierzyłem/ z mocą nadmuchu odpowiednio mniejszą i piec się odstawia. Wszystko ładnie dopalone w miarę nie ma spieków, tylko dlaczego kocioł się odstawia już po 6 podaniach skoro temperatura na kotle jest powiedzmy 43 st. a tym samym bojler czeka na temp. właściwą do załączenia pompy CWU ? Wprawdzie postój jest bardzo krótki, ale jest, płomień przygasa, temperatura w kotle gdy nabierała tempa spowalnia i cały proces nagrzewania niepotrzebnie rozciąga się w czasie. Zanim różnica między temp. na kotle a temp. na bojlerze wyniesie ok. 8 - 10 st. mija ok 1 h. gdzie dopiero wtedy, wydaje mi się, następuje prawidłowe grzanie bojlera. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Koledzy, jak tam spalanie na cobrze z nowym oprogramowaniem pulsacyjnym ? Czyżby wszyscy nabyli inteligentnego Bruli albo "pulsacja" tak dobra ze nie ma o czym rozmawiać ? -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ok, jutro podaje namiary. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
No jestem aktualnie po rozmowach z kolegą, który czuje się na siłach podjąć wyzwanie w html-u. Jeśli kolega jest zainteresowany to podam jutro jego namiary na priv. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kurcze, być może masz rację ale pulsacyjne jak narazie bomba. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Damianlisu, włodek_pid a co z internetem w cobrze? -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
No to super! Na cwu chodzi pięknie, wszystko dopalone brak jakichkolwiek spieków. Mam nadzieję, ze do zimy będzie juz dostępny również na CO. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Włodek_ PID, czy to sterowanie w Cobrze w w sofcie 31 to juz to sterowanie pulsacyjne ? -
Panie Jarku, jesli mozna tez bym reflektowal na ten nowy soft. Pozdrawiam
- 1 174 odpowiedzi
-
- przejscie
- standardowego
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Koledzy, odnośnie tego wyłączania pompy c.o. podczas trybu grzania z załączonym termostatem. Rozmawiałem z E_M i najprawdopodobniej wystąpił błąd w oprogramowaniu /A-19/. W związku z powyższym, jak ta sprawa wygląda u was, czy też tak macie, ze podczas styku zwartego/grzanie/ i ustawionym czasowym wyłączaniu pompy np na 10 min, pompa ta pomimo, ze styki są zwarte od termostatu, po tych 10 min wyłącza się i włącza na ułamek sek i dalej chodzi. Nie powoduje to jakichś zakłóceń ale jest upierdliwe z uwagi na zawór kulowy a dzieje się to regularnie co 10 min. Wygląda to tak jakby dwa programy były nałożone na siebie. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
co 10 min standardowo 2 min chodzi pompa. Ustawiać można tylko czas przerwy w pracy pompy. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
obecnie mam A19, ale na A18 tez tak miałem. Sprawia to wrazenie, jakby na grzaniu dublował sie ten program z płynną pompą c.o. Dzwoniłem do E-M i na razie też nic nie wiedzą co może być przyczyną. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Co może być powodem, ze co 10 min na ułamek sek. wyłączana jest pompa c.o. Sterownik cobra , włączony regulator pokojowy. Dzieje się tak przy włączonym grzaniu /wiatrak w reg. pokojowym chodzi, styki w sterowniku cobra załączone/. Regulator pokojowy w sterowniku załączony, praca pompy c.o. płynna z ustawieniem na 10 min postoju. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! Czy w tym nowym sofcie po podaniu paliwa zawsze podbijane są obroty dmuchawy ? Panie Jarku, pod kodem 1982 niestety nie znalazłem ikonki z bieżącymi obrotami dmuchawy. Trochę szkoda. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Panie Jarku, nowy sofcik wgrany bez problemów, super, wielkie dzięki. Czy w tym programie nie ma możliwości włączenia podglądu z jaką mocą chodzi dmuchawa? -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ireek10 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! Panowie jak zdobyć to nowe oprogramowanie do Cobry. Kupując sterownik w LM zapewniano mnie, ze po wysłaniu maila przyślą za tydzień ten najnowszy soft a tu cisza od dwóch tygodni. Pozdrawiam -
dobry tzn jaki? Jakie parametry wyjściowe trzeba ustawić?
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam! Czp01, jakt tam ecoal na zwykłej retorcie fajkowej, nadal wszystko ok ? Jak z zużyciem opału. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
-
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jaką minimalną jednorazową dawkę w podawaniu paliwa ma Cobra w obecnym oprogramowaniu.
-
Witam! Czy sterownik Cobra z dmuchawą wpa 117 będzie prawidłowo pracował na kotle KP 20 Zębiec. Czy ktoś może posiada taki zestaw. A może Brulli ? Proszę o informację. Pozdrawiam