  1. Włącz tylko pompkę na niższy bieg. "Niezależna praca pompy mieszającej" - na tak Jak masz możliwość zmień oprogramowanie na wyższe będzie wiadomo co poprzestawiałeś.
  2. Praca cykliczna działa tylko jak osiągnięto temperaturę w pomieszczeniu. Przy twoim ustawieniu nie działa cyklika pompki, bo temperatura spada szybciej niż 60min i włącza ją programator pokojowy.
  3. Szarpiesz strasznie piec ustawiając pompkę na 3. Zimna woda wpada ko kotła w ogromnej ilości, piec w tedy gaz do dechy i wali węgieł do palnika Jak w samochodzie wciskasz gaz do dechy i spalanie rośnie do 40l/h Przez takie ustawienie nasz niski powrót. Przestaw "Niezależna praca pompy mieszającej" - na tak. Przestaw pompkę na 1 bieg piec będzie pracował z mniejszą mocą i spokojniej - mniej spali.
  4. Dobrze prawisz podzielić na dwa rozdzielacze bez zaworu 3-4d jeden pod CO drugi pod podłogówkę ochronę powrotu CWU i będzie śmigać jak złoto na 1 biegach.
  5. Nie wiem jaki silnik ale motoreduktor to ekoenerga
  6. Napisałem że słyszę sprostuje muszę się wsłuchać. Tu masz problemy z przewymiarowanym kotłem http://esterownik.pl/forum/posty,898/wymiana-instalacji-co
  7. Przeczytałem polowe twojej strony. Wnioski - -żeby spalać czysto trzeba kupić piec z podajnikiem nawet sam tak napisałeś. Luksus ma jednak swoją cenę. Kotły podajnikowe są nawet dwa razy droższe od kotłów zasypowych obsługiwanych ręcznie. Również zakres paliwa możliwego do zastosowania w kotle podajnikowym jest ograniczony do paliw o drobnej granulacji: ekogroszku, pelletu czy miału. Wybór kotła automatycznego opłaca się więc jeśli cenimy swój czas i wolimy mieć sprawę ogrzewania z głowy. W takim wypadku wyższy koszt zakupu zwróci się błyskawicznie. Trzeba gminy zmusić do dopłacania do kotłów z podajnikiem i sprawa z czystym paleniem będzie załatwiona.
  8. Zadowolony zadowolony Najbardziej z tego że słyszę piec tylko w pomieszczeniach sąsiadujących z kotłownią a nie w całej chałupie. Wymiana zestawu napędowego ślimaka zniwelowała drgania kotła. Drganie było słychać w całym domu.
  9. Nie powiem ci czy ty bedziesz musiał korygować sam zobaczysz czy trzeba. Odnośnie instalacji to pomyśl czy nie zostawić tego olejaka i wpiąć pod niego 23 bo ja tak zrobiłem. Mam olejaka 40kw i wpiete do tego RBR 17. Dom 720m2 4 kondygnacje ocieplone styro 10 i dziurawy jak ser szwajcarki. Balkonów mam długości 50m 17 okien balkonowych 30 zwykłych 21 łazienek z wentylacją grawitacyjną Na co dzień grzeje 80m2 reszta grzana na gwiazdkach czyli 5-8 stopni. Pali 25kg na dobę przy tej temp. jak zrobiło się zimno to 50kg W tym roku olejaka nie używałem ale jest w razie czego.
  10. Mam nadzieję że kotłownie będziesz miał osobno, nie w domu. Jak w domu to po sezonie bedziesz miał jej dość. Bo ekogroszek to brudna sprawa nie wyobrażam sobie wchodzenia z 10 tonami węgla przez chałupę, a popiołu to bedzie z tona.
  11. Przy 23 będziesz się męczył jak będzie zimno - bo zasyp na 1,5 dnia popielnik na pół dnia. Może nie dogrzewać Przy 35 jak bedzie zimno zasyp na 1,5 dnia popielnik na 1 dzień, będziesz sie męczył jak się zrobi ciepło bo będzie mały odbiór. Bedziesz musiał korygować nastawy (ale przez neta nie ma problemu). Na pewno nagrzeje. Tylko ile mamy dni poniżej 10stopni Ja 17 grzałem 650metrów ale było ciepło i dom jeszcze nie wyziębiony, 6-8 w dzień w nocy 0,-2. Teraz to bym musiał z tydzień grzać żeby rozgrzać całą chałupę i nie wiem czy dał by rade.
  12. Na ogrzewanie wydawałeś pewnie z 15-20 tys. Ja też zmieniłem na ekogroszek wydawałem ok 15tys teraz zmieszczę się w 6tys ale zima łagodniejsza. Ja bym brał 23 jest tylko małe ale mały popielnik będziesz musiał wyrzucać codziennie a poniżej -5 będzie żarł 100kg na dobę i tu się kłania większy kosz. Ale za 10 tysięcy oszczędności to można się pomęczyć, albo palacza za piwko z ulicy żeby do kosza wrzucał.
  13. Ten regulator pasuje do dmuchawy wpa 0 7 ja mam taki zamontowany do 17
  14. Na zewnątrz 100 a w środku ze 300stopni i w dodatku studzone powietrzem Pali się jak nic w podajniku
  15. Ja myśle że powiało u kolegi i wysoki komin do tego i zaczęło się palić w podajniku. Przesuwanie nic nie da bo i tak bedzie wysoka temp. podajnika. Niech kolega ugasi ten pożar w podajniku ostudzi go. Po ostudzeniu zaklei dmuchawę zostawiając 2 cm prześwitu.
  16. Kup gorszy i mieszaj 1-1 Worek gorszego worek lepszego
  17. Po sezonie zapomnisz o zaworze bo ważniejsze będzie to na czym będziesz leżał Jak chcesz to montuj nikt ci nie broni.
  18. zawór zamontujesz teraz czy później. W przyszłym sezonie będzie CWU to tak ustawisz Nie komplikuj im prościej tym lepiej.
  19. Ustaw CWU jako CWU + mieszajaca i po problemie. Zawór nie potrzebny Zaoszczędzisz z 4stówki
  20. Po co ci ten zawór Poszukaj lepiej dziur w chałupie będzie taniej
  21. Zle wprowadzona liczba w zakupie węgla ilość węgla na 1min zamiast np. 3,1 zrób 0,31
  22. Podepnij ruter i sterować możesz przej wifi po IP w zasięgu rutera Możesz także przez kabel wpisująć IP stra w przeglądarce. U mnie działa tylko 10sekund potem zrywa. Przez ruter działa OK
  23. Nie wiem czy znajdzie. Ja po 3 miesiącach poznawania sterownika mam problemy z włączeniem w trybie ręcznym dmuchawy z panelu wykonawczego
×
×