  1. Stało się tak ponieważ przed grzaniem CWU pompa chodziła na potrzeby CO. Zbiła stopniominuty do -120 i w tym momencie włączył sie priorytet czasu dla CWU. Po naładowaniu CWU powróciła do trybu grzania CO. Bardzo mocno taktuje Ci pompa. Może za mocna do Twojego domu? Masz otwarte wszystkie pętle?
  2. Tylko że te 1800 to wartość średnia. Może się zdarzyć że będziemy grzali w domu 2200 godzin? A może się też zdarzyć że będziesz potrzebował jedynie 1300 godzin grzewczych w sezonie? Dlatego ja preferuję teorię że parametr OBCIĄŻENIE CIEPLNE jest właściwszy do doboru ogrzewania ponieważ PIEC ma zapewnić dogrzanie domu przy zakładanych -20, a zapotrzebowanie jedynie pokazuje ile ŚREDNIO będzie nas kosztował sezon grzewczy + CWU.
  3. Parametrem, który należy brać pod uwagę przy dobrze pompy jest OBCIĄŻENIE CIEPLNE a nie zapotrzebowanie roczne. Obciążenie jest konkretną wartością która "mówi" nam jakiej mocy musi być "piec" by przy temp -20 stopni w domu było +20 i CWU w normatywnych ilościach. Natomiast roczne zapotrzebowanie jest jedynie wielkością ŚREDNIĄ która może się wahać nawet i o 30 % przy ekstremalnych warunkach zimowych. Tak więc dobranie PCi do obciążenia cieplnego zagwarantuje nam +20 w domu gdyby nawet przez całą zimę było -20 na zewnątrz.
  4. Czy ja krzyczę? Krzyczałem na meczu, teraz jestem szczęsliwy. Moje zdanie jest nadal takie: Dobieramy PCi do punktu krytycznego. Do tej pompy dobieramy DZ. Przewymiarować PCI zawsze można. DZ da radę przy mocniejszej pompie. Nie dobieramy DZ do rocznego zapotrzebowania budynku na ciepło. To napisałem jakieś 10 stron wcześniej i jak na razie do zmiany zdania nikt mnie nie przekonał.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...