Potrzebuję rady, lecz tytułem wstępu: zakład energrtyczny zainstalował w lini ogrodzenia szafę pomiarową w której przewód PEN rozdziela się na PE plus uziom w ziemi i N, następnie przewodem 5x10mm2 dociera do rozdzielnicy (odległość ok 15m). W rozdzielnicy przewody L wpięte są do różnicówek (osobna na każdy obwód) PE do szyny PE i N poprzez odzielną szynę N wpięte do różnicówek. Z różnicówek L wychodzą prze nadprądówki do obwodów, N z obwodów wpięte do wyjscia różnicówki. Instalacja w domu działa poprawnie, problem pojawia się przy wciśnięciu testu na różnicówkach, pojawia się Earth Fault Indicator czyli jakby problem z uziomem. zabezpieczenia mam firmy hager. sprawdzałem wszelkie podłączenia nawet dodatkowy uziom do listwy PE podłączyłem. PProszę o radę.